配电柜上电流表怎么配电流互感器接电流表

一级,配电柜三相四线电表,互感器,电流表电压表的接法,,,怎么接,大哥们给我发一张图纸吧
配电柜三相电表有些字母是什么意思?U.I.P.Q.PF.F.KWh.kvarh.是在电表显示屏上的,
来源:网络
关键字: 配电柜 四线
更新时间:
延伸:本文除了聚合《一级,配电柜三相四线电表,互感器,电流表电压表的接法,,,怎么接,大哥们给我发一张图纸吧》,免费提供的有关配电柜 四线和配电柜三相电表有些字母是什么意思?U.I.P.Q.PF.F.KWh.kvarh.是在电表显示屏上的,的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!
网友1的回答
显示屏上的,前面三个我知道,但是后面那几个就不知道了,需要懂的大哥们帮配电柜三相四线电表,互感网友2的回答
其实 很简单的!人家电表接线处的盖子上就有接线图。就是把电压线送到电压端子上,互感器的二次侧送到电表的电流端子上网友7的回答
猜你感兴趣
相关关键词能否将电度表和电流表接在同一个电流互感器上一配电柜上有三块电流表 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
能否将电度表和电流表接在同一个电流互感器上
我的看法和前面那位不同;首先,电度表是用来精确计量用电量的,它接大负载电路时,必须用电流互感器;电流表是用来指示线路上的电流的,而电流表和电度表的内阻也不一定相同,所以电流表和电度表是不能共用 一组互感器的,否则会引起计量和指示的不准确。也就是说,应该使用6块电流互感器。再来说,您的配电系统的最大功率是90KW的话,那三相如果平衡的话,满载电流应该是180A左右,那您的电度表用的互感器要用200A/5A的,电流表用的互感器的规格(就是?A/5A)应该和电流表满度指示值相同,否则将不能准确指示。不过根据您说的最大负载量,电流表应该用400A的,互感器应该是用400A/5A的,这是为了防止电机之类的电感性负载启动时的启动电流大而 把电流表指针打坏,所以取大一电为好。电流互感器没有正端和负端之分,但是切记电流互感器的二次侧(接电表的或接电流表的一侧)千万不可“开路”(不接表或是线头松脱),因为那样会在二次侧上感应出高压来而损坏设备或引起事故!
或铭牌标示穿绕匝数.不可随意改动)
为了保护操作人员及仪表安全,必须按规定接地.
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
1分别.将三只电流互感器的二次线圈的一个同铭端相连并接地,再接入四线电度表的接地端。
2.将A 、C 相的电流互感器的二次线圈的另一个同铭端串入交流电流表,然...
一。如果你的电能表是配用电流互感器,表额定电流必须是 5 A 的。
二。电流互感器上面的一二次接线端子,都标记有 + — ,+ 表示电流流入端,— 表示流出端...
去到书店找一下电工工艺或电工手册,要老一点的版本,可能有详细的作法.如果线路上没有漏保护装置,可以就地接一根地线,作为N线
同一个互感器的S1和S2,要形成闭合回路才会有电流,同一个闭合回路内的电流当然相等。
可以到五金店进行购买
面分别画出三个变比多抽头式电流互感器高压三相三线有功电能表接线图:
100/5A多抽头式电流互感器接线图,二次绕组抽头是S1和S2...
大家还关注配电柜上电流表与互感器的接线图
配电柜上电流表与互感器的接线图
那位晓得怎样接线的,烦请给一张示意图,不胜感激。
接线图如下:
1、上图是三个电流互感器的接线图;
2、下图是两个电流互感器的接线图。
  根据:Ia+Ib+Ic=0
  所以:Ia+Ic=-Ib
  故:绿色电流表指示B相电流。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
这种电路在你用的电表盖上就有。
首先要记住:电压互感器是要接电源的。电流互感器不需要电源。
将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的电流表的两个接线柱I1、I2分别接上。再将S2同时接地进行保护。防止开路后出现高电动势造成触电事故。
图纸嘛我就不画了。你随便找一本电工方面的书都可以看看。很多的应用介绍。楼上两位的图都很标准。也可以借鉴一下电气工程分区
查看: 778|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
当回路电流达到多大时,电流表需要配,我在一个电流表样本上看到电流大于200A时需要配互感器,求各位大神指导
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分67帖子
一星助理工程师, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
100A以上吧,一般的电流表最大到100
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1307帖子
五星工程师, 积分 1307, 距离下一级还需 1193 积分
100A,没有错
&请问有依据吗&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10634帖子
一般大于80就要配置。
&请问有依据吗&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
红谷 发表于
100A,没有错
请问有依据吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
云飘飘 发表于
一般大于80就要配置。
请问有依据吗
&江苏省地方规程上面有。&
&可以查厂家样本吧。。虽然我也不清楚具体是什么厂家
但是电表一般就做到80A,比100A大的好像就没见过了&
&可以查厂家样本吧。。虽然我也不清楚具体是什么厂家
但是电表一般就做到80A,比100A大的好像就没见过了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分129帖子
二星助理工程师, 积分 129, 距离下一级还需 21 积分
mvp_23 发表于
请问有依据吗
可以查厂家样本吧。。虽然我也不清楚具体是什么厂家
但是电表一般就做到80A,比100A大的好像就没见过了
&楼主说的是电流表,不是电表,电表80以上还有100和120的~再大就用互感型。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分129帖子
二星助理工程师, 积分 129, 距离下一级还需 21 积分
mvp_23 发表于
请问有依据吗
可以查厂家样本吧。。虽然我也不清楚具体是什么厂家
但是电表一般就做到80A,比100A大的好像就没见过了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
饭勺sheryl 发表于
可以查厂家样本吧。。虽然我也不清楚具体是什么厂家
但是电表一般就做到80A,比100A大的好像就没见过了
楼主说的是电流表,不是电表,电表80以上还有100和120的~再大就用互感型。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10634帖子
mvp_23 发表于
请问有依据吗
江苏省地方规程上面有。
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)浏览:5610次
评论:0条 &时间:
电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流..}