网友0的回答
25平方铝线100米的线阻:R=ρ×L/S=0.≈0.113(Ω)线损电压降:网友1的回答
25平方铝线安全载流量103安,可带50千瓦电动机一台。网友2的回答
25的够用、零线10平方毫米可以、用架空铝绞线。 提问者评价 谢谢评论 |2014-04-网友1的回答
能带75KW网友0的回答
不用电器还会耗电?网友1的回答
三相四线的线路中95平方的塑料铝线能带132个千瓦。根据口诀,95平方的塑料铝线的安全载流量为其截面网友2的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 61000米,用16平方毫米铝线供电220V,能带多少负荷
16平方铝芯线安全载流量大约80安培左右.80AX220V=1KW即17.6千瓦左右
距离是1000米。电压降是多少 ?》
线路电压降公式为:ΔV=(PR+QX)/V1
ΔV:线路电压损耗
V1:电源侧电压额定电压
V2:负荷侧电压
R:线路总电阻
X:线路总电抗
P:线路有功功率
Q:线路无功功率
如果要计算电压降,你给出的条件不够,缺少导线型号(用来计算线路阻抗)、负荷的功率因素(用来确定无功)等。
我是想在距离台变1000米的地方,用个5kV抽水机,单相供电,请问要使用多大的铝线供电?
如果这样,那就估算一下,5KW单相电机额定电流大约22.8A。
2.5平方铝线载流量约22.5A,考虑到距离较远,有点紧张。
4平方铝线载流量约32A,考虑到电压降,足够用了。
不知道这样您满意吗?
如是用4平方的铝线,电压降160V了,我的设备还用什么电压?
看来刚才想简单了,不好意思。
咱们反推一下,额定电流22.8A,如果要求电压降不超过5%,也就是说每根线压降不超过5.5V,那么电阻=5.5/22.8=0.24欧姆
需要的导线面积=0..24=117.9平方
太大了吧?换铜线吧。
我是想在距离台变1000米的地方,用个5kV抽水机,请问要使用多大的铝线供电采用什么方式供电最经济?