第一种情况:
室内三根火线1、2、3和零线N接在空气开关上,空调连接到空气开关上,如果1.2.3变成1.3.2,N还是不变,那么三相空调还能正常运转吗?是否需要内外机都调整线序?
第二种情况:
如果室内供电一切正常,室内室外机N连接正常,室内顺序是ABC,室外是ACB,那么能正常运转吗?是否需要任意交换室内机的两根火线解决?
第三个情况:
昨天我见一三相美的71的空调,室内供电和空调电源线是通过一个三个接线柱的德力西牌的空气开关连接火线,零线直接用胶布连接在一起使用,可以正常使用,空气开关没有跳闸,这是正常的吗?
以上我不是很懂,还望各位有经验的老师给解惑,多谢!
阅读权限40
在线时间 小时
这是电工方面的知识,楼主有空去查下什么是零序电流,就知道空开的保护原理了,至于交换火线就是改变相序。
阅读权限45
在线时间 小时
这么麻烦干什么,只要压缩机启动就是相序对的,
阅读权限101
在线时间 小时
第一:只需调外机相序。
第二:只需调整外机。
第三:这是三相过流空开,这样接属于正常。
阅读权限30
在线时间 小时
本帖最后由 ralfcui 于
14:18 编辑
第一:只需调外机相序。
第二:只需调整外机。
第三:这是三相过流空开,这样接属于正常。
多谢指点,感激不尽,
还有问题不解
您讲的调外机相续,是不是交换任意两根火线位置即可?
三相电分为顺时针和逆时针,但是部分第一根 第二根 第三根?
一般三相空调的内机相续无论是顺时针还是逆时针都无所谓,所以您才建议只调整外机?
阅读权限35
在线时间 小时
对于三项空调来说,三项只针对于压缩机,内机都是一火和一零,2相供电,对于压缩机来说,接正确就转,接反了没有保护的就反转,有保护的话就不转,此时,调整一项火电既可,主机或者主电源调整都可以,对于内机来说都无所谓,
阅读权限30
在线时间 小时
对于三项空调来说,三项只针对于压缩机,内机都是一火和一零,2相供电,对于压缩机来说,接正确就转,接反 ...
多谢,那美的那台空调合闸后没有开机控制面板的灯一直闪烁,是不是N没接对?
阅读权限35
在线时间 小时
你要看相序保护器安在哪里了,一般按在外机只要调外机相序即可,因为相序保护器安在外机
阅读权限101
在线时间 小时
本帖最后由&&ttfx 于
18:47 编辑
多谢指点,感激不尽,
还有问题不解
您讲的调外机相续,是不是交换任意两根火线位置即可?&&
对的任意两相。
三相电分为顺时针和逆时针,但是部分第一根 第二根 第三根?&&
不用管第几根,三根直接接上,有相序保护的接对了就不保护,接错了就出故事代码了,没相序保护的,反转了把任意两线对调。& && && && && &
一般三相空调的内机相续无论是顺时针还是逆时针都无所谓,所以您才建议只调整外机?
内机都是一火一零单相供风机、控制电原用电,三相电、电加热不分相序,如果外机不好调,也可以把空开的任意两线对调。
阅读权限10
在线时间 小时
家用空调一般都是压缩机才会使用三相电源的。因此相序保护就是压缩机保护。三相空气开关的检测原理是三相平衡,零线电流接近0.一般的空调都是用空气开关而不是漏电开关的。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
三相柜式空调为什么要用五孔插座
三相柜式空调为什么要用五孔插座
以大金空调为例,三相柜式空调机的压缩机需要三相电源,要有3根线;空调机的控制部分需要220V电源,要有一根相线和一根中性线;柜式空调机的外壳要接地,要有一根接地线。因此,要使空调机正常、安全工作要有五根线(LI,L2,L3,N,RE),四孔插座只能提供四根线。
在TT制中,如果三相柜式空调机采用四孔插座,其第四孔若接PE线,则控制部分需要的220V电源,只能采取一相一地供电,这当然是不允许的:如果第四孔接N线,那么空调机的外壳就成为接零保护,这在TT系统中当然更不允许了。
如果电源系统是TN制,那么第四孔接PEN线,是否达到工作正常和安全的目的呢?也不能,因为PEN线不准断裂,如果PEN线发生断裂,空调机外壳就会通过控制系统使外壳出现220V电位,操作空调机时就会发生触电事故,四孔插座的第四根线接触不良或接线松动,就相当于PEN线的断裂,因此是不安全的。
采用五孔插座后,由于PE线的N线分为两个插孔,就可消除上述隐患。
采用五孔插座当然也会发生插座接触不可靠的情况。例如PE线不通,就失去了接地保护,达不到安全要求;N线不通,就使空调机无法启动;缺相则会损坏空调机。因此对位置固定不变的柜式空调机,采用四极断路器控制3根线和一根中性线,空调机的接地线直接和来自电源的接地线相接,比用插座供电安全可靠。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元三相电空调器中R S T分别指哪几根线
星魂HM41QA25
也就是除了N线外的ABC三相,也就是火线.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码落地式三相空调插座到底用零线还是接地线_百度知道}

我要回帖

更多关于 空调机尺寸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信