c25商混c25钢筋混凝土1级c25钢筋混凝土打结长度怎么算

圆8的钢筋c25的混泥土,钢筋搭接该怎么算?_百度知道钢筋搭接长度计算法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
钢筋搭接长度计算法
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢11G101中钢筋的绑扎搭接长度的计算在11G10系列图集,11G101—1、11G101—2、11G101—3中,分别在55、18、56页上,都有:“纵向受拉钢筋绑扎搭接长度Ll、LlE” 一表。其中有抗震公式:LlE=ζllaE和非抗震公式:Ll=ζlla之分。LlE=ζllaE和Ll=ζlla公式中的ζl,是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。取值是按纵向钢筋搭接接头面积百分率(%),当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25、50、100,ζl分别取1.2、1.4、1.6。表中还有注:1.当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LlE按直径较小的钢筋计算。2. 任何情况下不应小于300mm。3. 式中ζl为纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时(≤25、50、100),可按内插取值。但LlE=ζllaE和Ll=ζlla这两个公式中的,laE和la都是个未知数。要求LlE=ζllaE和Ll=ζlla,必须先求出这两个未知数,才能得到11G101中钢筋的绑扎搭接长度。
把11G101—1翻到第53页,在其左下角有个表:“受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE” 。该表中计算公式又分了非抗震:la=ζa lab和抗震laE=ζaE la。注:1. la不应小于200。2. 锚固长度修正系数ζa按右表取用,{“受拉钢筋锚固长度修正系数ζa” 的 取用,(根据锚固条件:带肋钢筋的公称直径大于25,ζa取1.10;环氧树脂涂层带肋钢筋,ζa取1.25;施工过程中易受扰动的钢筋,ζa取1.10;锚固区保护层厚度分别为3d、5d时,ζa分别取0.80、0.70。注:当锚固区保护层厚度在两者中间时按内插值。d为锚固钢筋直径。)}当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6。3. ζaE为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。“受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE”中,公式非抗震:la=ζa lab和抗震laE=ζaE la的ζa和ζaE,属已知条件。计算出la和laE,必须先算出la。算出la有两种情况。第一种情:按公式la=ζa lab计;第二种情:当公式la=ζa lab中,假设:ζa什么也不发生,即la= lab=(lab)。(lab)在表“受拉钢筋基本锚固长度lab、labE”中可以查到。顺便带一句:表中的抗震等级,一、二级(labE)是通过(lab)×1.15得到、抗震等级,三级(labE)是通过(lab)×1.05得到、抗震等级,四级(labE)是通过(lab)×1.00得到,即(lab)=(labE)。表中的(lab),可通过,《混凝土结构设计规范》GB5,钢筋的锚固一节中,有受拉钢筋锚固长度公式计算:La=α×(?y/?t)×d计算得到。使用本页各表时,还应注意本页上的注:1、
HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,(光面钢筋)弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩。
一、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll(ll为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值:
混凝土强度等级
≥C40光圆钢筋
25d带肋钢筋
HRB400级、RRB400级
当纵向受拉钢筋搭接接头面积在分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接接长度应按本表中的数值乘以系数1.2取用;当接头面积百分率大于50%时,应按本表1中的数值乘以1.35取用。
二、同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:1
对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;2
对柱类构件,不宜大于50%;3
当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。 另 网站招募兼职:讲师、销售精英,提供丰厚回报,工作有空余时间的人士首选兼职工作。欢迎大家加群 咨询并转发此消息。关于志刚教育网志刚教育网产品房建施工实战技能培训志刚教育网目标打造最实战类的培训课程志刚教育网宗旨学员花最少的钱学到最多最有用的知识
看过本文的人还看过
人气:35869 更新:
人气:33440 更新:
人气:29597 更新:
人气:24756 更新:
志刚房建实战技能网的更多文章
大家在看 ^+^
推荐阅读 ^o^
爱是一道光
直击!河北中考作文题目新鲜出炉,怎么写不跑题?
日(周二)三分钟新闻早餐(综合版)
盐城暴雨!暴雨!暴雨!更受不了的......
猜你喜欢 ^_^
24小时热门文章
微信扫一扫
分享到朋友圈求救呀!!梁受拉钢筋绑扎搭接长度怎么计算?二级16mm钢筋,C25,抗震等级3级。_百度知道c25砼,18号三级钢筋的钢筋搭接长度是多少_百度知道}

我要回帖

更多关于 钢筋弯钩长度计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信