10KV专变!低配出线电缆出线缓冲结构图没完成供电局能否送电?

中国玉林--政府门户网站--玉林供电局2016年9月配网停电计划(二)
玉林供电局2016年9月配网停电计划(二)
工作内容(停电原因)
重要客户、重点关注客户、大客户
停电区域的主要街道、小区
合计(小时)
茂林站:10kV鹿峰线916开关,将916手车开关拉至试验位置 ;10kV鹿峰线鹿峰02开关、鹿峰02开关1刀闸、鹿峰02开关2刀闸、茂林站:10kV茂泉Ⅰ线906开关,将906手车开关拉至试验位置;茂林站:10kV茂泉II线907开关,将907手车开关拉至试验位置
1、更换10kV鹿峰线泉旺支5号至59号杆的导线及电杆;2、在10kV茂泉II线48号杆旁边新立电杆1基,更换10kV鹿峰线泉旺支36-37号杆的导线,将10kV鹿峰线泉旺支36号杆的电源改接至10kV茂泉II线48号杆;3、拆除10kV鹿峰线泉旺支31-35的线路
玉林市玉东新区房屋产权登记交易服务中心(人民东路)专变、玉林市科联兽药厂、中国石油化工股份有限公司广西玉林石油分公司、茂林初中;玉林市玉东新区建设投资有限公司(龟山路)2号专变、杨建(肥料厂)、广西御龙湾休闲农业开发有限公司专变、北流市新圩平安山第一红砖厂专变;广西玉林五彩田园旅游有限公司(古地岭)专变、宁业付专变、茂林六丰老吴石场、茂林六丰吴瑞珍石场、玉林市玉东新区房屋产权登记交易服务中心(五彩田园养老院)专变、茂林鹿峰黄江采石场、中国移动通信集团广西有限公司、玉林市鑫鑫矿业有限责任公司(1号)专变、玉林市鑫鑫矿业有限责任公司(2号)专变、玉林市玉州区茂林镇新荣石场1号专变、玉林市玉州区茂林镇新荣石场2号专变、茂林六峰水货石场、张武强、张蓉伟专变、文海光、玉林市安宏矿业有限公司专变;玉林市玉州区茂林机电排灌中心管理站专变、玉林市公安局专变、玉林市拘留所专变、中国人民武装警察部队玉林市支队专变、玉林市第一看守所专变、玉林市强制隔离戒毒所专变(28)
茂林圩1号公变、茂林圩公变、平石冲公变、大芦村2号公变
、金谷花木基地公变、金谷村花木基地2号公变、大芦村2号公变、樟湾公变、泉西1、2、3、4号公变、抽水公变、泉东村泉旺公变、松木冲公变、泉东张屋村公变、泉东1号公变、石坡公变、泉塘公变;上坡公变、茂林田辽1号公变、红卫公变、山电村公所公变、陈屋公变、山电村谢屋公变、山电村贵地岭公变、马鹿岭公变、果仙塘1号公变、果仙塘公变、鹿峰村公所公变、果山塘公变、塘肚公变;石塘公变、水尾公变
茂林圩、平石冲、、大芦村、
、金谷花木基地、大芦村、樟湾、泉西、抽水、泉东村泉旺、松木冲、泉东张屋村、泉东、石坡、泉塘、上坡、茂林田辽、红卫、山电村公所、陈屋、山电村谢屋、山电村贵地岭、马鹿岭、鹿峰村公所、果山塘、塘肚、石塘、水尾村附近
1、仁厚村2号公变2熔断器、仁厚村2号公变401刀闸、仁厚村2号公变402刀闸;2、10kV罗村线杨莉专变支01熔断器;3、带电断开10kV罗村线9号杆处10kV仁厚村2号公变支的引线。
1、10kV罗村线仁厚村2号公变支2号杆至9号杆电缆化改造,新装智能负荷分界开关一台、隔离刀闸1组,新敷设电缆一条,新建电缆分接箱一座;2、10kV罗村线杨莉专变支1号杆至2号杆电缆化改造,将10kV罗村线杨莉专变支01熔断器迁移至杨莉专变支2号杆,在新建分接箱新敷设一条电缆接入杨莉专变支2号杆10kV罗村线杨莉专变支01熔断器;3、在新建分接箱敷设一条电缆接入仁厚村2号公变2熔断器;4、新增民政局临时基建变(160kVA)在新建分接箱接电。
仁厚村2号公变
仁厚村2号公变附近
民新路2号公变401刀闸、民新路2号公变402刀闸、民新路2号公变1刀闸、民新路2号公变2熔断器;带电断开10kV民主中路I线新红里支4号杆民新路2号公变1刀闸的引线。
更换民新路2号公变及其低压出线改造。
民新路2号公变
民新路2号公变附近
1、10kV天心路线教育中路支01开关、教育中路01开关1刀闸。2、10kV民主中路线教育中路支01开关、教育中路01开关1刀闸。3、人民中路3号开闭所:大北路支914 开关;4、玉林市第二人民医院1号配电室:916开关。
1、更换10kV天心路线大北路I段1号至8号杆导线。2、更换10kV天心路线大北路I段8号杆至10kV天心路线大北路II段A线支1号杆导线。
玉林镇第四中学、玉林市第二人民医院、广西运美运输集团有限公司
市第二人民医院、市第二人民医院、市第二人民医院3号专变、广西精通酒店管理有限公司专变、何德成、辛布晖旅业配变、富士苑住宅小区箱式变专变、玉林市通力汽车大修厂、玉林市运输总公司汽车修理、市制鞋厂、中国人民解放军广西玉林军分区1、2、3号专变、广西运美运输集团有限公司专变、广西运美运输集团有限公司、玉林市饼干厂、玉林市饼干厂、广西运美运输集团有限公司、广西玉林市公路管理局、玉林市玉州区人口和计划生育局专变、玉林市运输总公司汽车修理2号专变
教育中路1、2号公变、大北路2、4、5、6、7、13、15号公变、州佩开发区14号公变、淳熙里1、2号公变、大北路II段B线饼干厂2号公变、大新村1号公变附近
教育中路、大北路、州佩开发区、淳熙里、饼干厂、大新村附近
西线口电站: 951开关,将951手车开关拉至试验位置,9512刀闸,合上95128地刀;二四四台:903D、;三叉水电厂:961跌落式熔断器&
更换10kV西线口电站951二四四台线41-47号杆为铁塔、更换31至40号杆
二四四台1#变、二四四台2#变
二四四台附近
良村站:10kV松脂厂线985开关;镇忠站:10kV石子岭II线909开关;10KV松脂厂线云良支02开关、云良支02开关1刀闸
新建开闭所在10kV松脂厂线10号杆组装横担及接电;
广西玉林市新天地饲料有限公司(2台)
吴崇图配变、玉林市安特机械制造有限公司专变、锋钿摩托车厂、玉林市佳达机械有限公司专变、金旺角实业发展集团有限公司玉林分公司临时基建专变、玉佳塑料厂、林友瑞罗会年廖友邦专变、玉林市城市照明管理处(金港大道)专变、玉林市玉州区江南自来水厂专变、广西中外建房地产开发有限公司基建配变(4台)、玉林市玉州区环南学校、南江水泥厂、广西玉林市新天地饲料有限公司(2台)、玉林康澳家具有限公司、玉林市嘉祥机械有限公司、玉林市玉州区立铃电动、玉林市嘉毅塑料包装有限公司专变、玉林市佳达机械有限公司配变、冲口岭砖厂、镇忠红砖二厂、镇忠小学红砖厂、镇养殖场、排洪抽水、红砖十一厂、玉林市城市建设投资有限公司(云良水闸)临时基建专变、岭塘一级站、镇忠4砖厂、承安砖厂、玉林市城市照明管理处(新民路路口至大南路路口段)7号专变
镇忠村4、5、6、7、14号公变、松脂厂公变
镇忠村、松脂厂公变附近
良村站:10kV排埠线994开关,民主南路2号开闭所良村民主南2所911开关
1、(配合)新建开闭所在10kV松脂厂线10号杆组装横担及接电;2、拆除原10kV松脂厂线广西南兴房地产开发有限公司01刀闸的高压引线。2.更换岭塘村1号公变的低压出线(低压出线与高压安全距离不够)
广西南兴房地产开发有限公司(乾隆苑)11号专变、广西南兴房地产开发有限公司(乾隆苑)12号专变、广西南兴房地产开发有限公司(乾隆苑)13号专变、乾隆苑1号配变、乾隆苑2号配变、乾隆苑3号配变、乾隆苑4号配变、乾隆苑5号配变
岭塘村1号公变、民主南路3号公变、镇忠万天塘公变
岭塘村、民主南路、镇忠万天塘附近
良村站:10kV城东线987开关,镇忠站:10kV石子岭III线920开关、10kV城东线制药厂支02开关、制药厂支02开关1刀闸
1、(配合)新建开闭所在10kV松脂厂线10号杆组装横担及接电;
制药厂内#2变、制药厂内#3变
市木瓜蛋白酶厂、玉林市芳香油厂(玉林市芬芳香料厂)、广西南兴房地产开发有限公司(盛世江南)(7台)、玉林市雍景花园专变、玉林市市政工程管理处(苗园路)2号专变、广西中联房地产有限公司1号、2号配变、制药厂内#2变、制药厂内#3变
苗园路1、2、3、10号公变
苗园路附近
10kV鹿峰线泉旺支01开关、泉旺支01开关1刀闸
1、更换10kV鹿峰线泉旺支18号至30号杆的导线及电杆
杨建(肥料厂)、广西御龙湾休闲农业开发有限公司专变
广西御龙湾休闲农业开发有限公司附近
1、10kV罗汉线垃圾焚化厂支01熔断器;2、上罗村1号公变401刀闸、上罗村1号公变402刀闸、上罗村1号公变1熔断器、上罗村1号公变2熔断器;3、上罗村竹山公变401刀闸、上罗村竹山公变402刀闸、上罗村竹山公变1熔断器、上罗村竹山公变2熔断器;4、10kV罗汉线王清富专变支01开关;王清富专变支01开关1刀闸; 5、带电断开10kV罗汉线34号杆跳弓线。
10kV罗汉线垃圾焚化厂支01熔断器后段负荷线路改造。
玉林市新概念食品有限公司专变、王清富专变、王清来专变、文理专变、中国联合网络通信有限公司玉林市分公司专变、广西移动通信有限责任公司兴业分公司专变、广西宏厚科技有限公司专变、市垃圾处理厂专变、市垃圾处理生活变、玉林市城市建设投资有限公司专变、玉林市环境卫生管理处专变
上罗村1号公变、上罗村竹山公变
上罗村1号公变、上罗村竹山公变附近
1、10kV罗汉线垃圾焚化厂支01熔断器。2、10kV罗汉线杜志强专变支01开关、杜志强专变支01开关1刀闸。3、上罗铜鼓村3号公变401刀闸、上罗铜鼓村3号公变2熔断器、上罗铜鼓村3号公变1熔断器。4、带电断开10kV罗汉线上罗铜鼓村支9号杆的跳弓线。
广西玉林昌顺混凝土有限公司专变配电工程新增专变在10kV罗汉线杜志强专变支1号杆接电,新装带隔离刀闸的智能负荷分界开关一台。(该工程放紧导线跨越仁厚904线垃圾焱化厂分支29号至30号杆之间线路)
王清来、文理专变、中国联合网络通信有限公司玉林市分公司专变、广西宏厚科技有限公司专变、广西移动通信有限责任公司兴业分公司、市垃圾处理厂、市垃圾处理生活变、玉林市城市建设投资有限公司专变、玉林市环境卫生管理处专变、杜志强专变
上罗铜鼓村3号公变
上罗铜鼓村3号公变附近
2016年9月27日至29日日停夜供
10kV茂泉II线泉东支01开关、泉东支01开关1刀闸(在10kV茂泉II线48号杆新装的开关)
10kV茂泉II线泉东支2-24号杆的导线(改造前的10kV鹿峰线泉旺支36-59号杆)
北流市新圩平安山第一红砖厂专变
樟湾公变、泉西1、2、3号公变、抽水公变、泉东村泉旺公变、松木冲公变、泉东张屋村公变、泉东1号公变、石坡公变、泉塘公变
樟湾、泉西、泉东村泉旺、松木冲、泉东张屋村、泉东、石坡、泉塘村附近
①良村站:10kV城南线973开关,将973手车开关拉至&试验&位置;②万良路5号开闭所:良村万良5所916开关
将10kV城南线苗园路4号公变支01熔断器更换成智能负荷分界开关。
玉林市城市照明管理处(江南大道)专变、南江村三红砖厂、广西南兴房地产开发有限公司临时用电专变、玉林市市政工程管理处(苗园路)1号专变、玉林市玉州区第八初级中学专变(共5台)
香格里花园1、2号箱变、苗园路4、5、11号公变、中山路1号公变
香格里花园、苗园路、中山路附近
绿燕站:10kV马路圩Ⅱ线922开关,将922开关小车摇至&试验&。
在10kV马路圩Ⅱ线22号塔加装智能负荷开关一台
广西玉林鸿泰手套制品有限公司、市村镇开发公司(砖厂)、玉林交警支队(训练场)、玉林市灿荣玻璃有限公司、玉林市交警招待所(共5台)
分界马路圩1、2、3号公变
分界马路圩附近
良村站:10kV钢管厂线988开关
广西玉林达业机械配件有限公司专变增容;新装带隔离刀闸的智能负荷分界开关一套。
广西玉林达业机械配件有限公司专变、广西玉林达业机械配件有限公司1号专变、广西玉林达业机械配件有限公司2号专变、玉林市玉州区公有置产投资管理中心专变
达业机械厂附近
10kV一环北路A线星光厂分支开关、一环北路A线星光厂分支开关1刀闸
金龙PS板印刷材料有限公司支9号至10号杆线路电缆化改造,新装断路器1组、隔离刀闸1组
唐联昌专变、玉林市市政工程管理处 (玉石路灯)配变、广西玉林金龙PS版印刷材料有限公司专变1、广西玉林金龙PS版印刷材料有限公司专变2、广西玉林金龙PS版印刷材料有限公司专变3
①10kV三山线三山01开关、三山01开关1刀闸;②10kV三山线仁东支01开关、仁东支01开关1刀闸。
①10kV三山线54号至55号杆线路电缆化改造。②10kV三山线169号至170号杆线路电缆化改造。
广西宝聚矿产品研究开发有限责任公司、玉林市华邦食品有限公司仁东养殖场2号配变、玉林市华邦食品有限公司仁东养殖场、仁东红砖厂、仁东红砖厂、三山园艺场二队、玉林市复员退伍军人医院、外贸鸡场、百牛坡红砖厂、仁厚化工厂、玉林市淼鑫化工有限责任公司、上阳抽水站、广西泰嵘药业有限公司专变、玉林市三山园艺场饲料厂、盛发养殖、玉林市畜牧局三龙养殖场、广西玉林市三山坡农业实业有限公司1号专变、广西玉林三山坡农业实业有限公司2号专变、玉林市林业局、吴健勤、仁东周村下坡片(一)、中国石油化工有限责任公司广西玉林石油分公司、张朝荣拉丝厂*2、李文、大路抽水站、下坡总表、雅桥抽水站、玉林市鑫丰木塑板材有限公司、玉林市嘉裕造纸化工厂、齐玉成、中国铁塔股份有限公司玉林市分公司(龙安)专变、覃毅、蒋雄文、玉林市汇兴木业有限公司、广西春茂农牧集团有限公司、莫付、杨国全、玉林市三友生态有机肥厂、广西玉林市丰强电子有限公司*3、郑军明玉林市展兴木业有限公司、关泽坚、钟诒雄(木材加工厂)、黄昆宁(木材加工)、吴东、广西中农联伊拉兔业有限公司、玉林市玉州区鸿图页岩砖厂、玉林市玉州区鸿图页岩砖厂、玉林市和时利农牧有限公司、罗承孝、玉州区仁东中盛塑料厂、玉林玉供三龙电杆厂、陈伟跃、玉林市玉州区德源砂石加工厂专变、广西玉林市穗丰塑料制品有限公司专变、玉林市华信塑料厂专变、玉林市宏祥饲料酵母有限公司专变、玉林华实矿业投资有限公司专变、玉林市才记冻品批发部专变、玉林市益康菌业种植有限公司专变(共64台)
鹤林村都横岭公变、下罗村5号公变、良村五联片公变、沼心村1、2、3、4号公变、鹤林村9号公变、石地村1、2、3、4号公变、石地村大步岭公变、良村1、2、3号公变、周村1、2、3、4号公变、鹤林村1、2、3、4、5、6、7号公变、上阳村公变、上罗村2、4号公变
鹤林村都横岭、下罗村5号、良村五联片、沼心村、鹤林村、石地村、石地村大步岭、良村、周村、鹤林村、上阳村、上罗村附近
人民东路10号开闭所:人民东15箱914开关。
玉林高级中学专变配电工程:在人民东路15号分接箱接电,新装分接箱一座、变压器2台。
玉林交通征费稽查处、广西玉林市华南减震器厂配变、玉林市新都房地产开发有限责任临时用电、玉林市玉州区英才小学专变
玉林市农科所职工住宅楼箱变(玉林天隆房地产开发有限公司)、桂圆开发区1、2、3、4号公变、聚龙花园3、4号公变
玉林市农科所职工住宅楼箱变(玉林天隆房地产开发有限公司)、桂圆开发区、聚龙花园附近
10kV六燕线岭塘支01开关、岭塘支01开关1刀闸、岭塘支01开关2刀闸
1、更换七一村垌心公变低压出线;2、更换岭塘石窝公变及其低压出线;3、更换岭塘村7号公变及其低压出线;
玉林市闽发建材厂专变、文信东专变
七一村垌心公变、岭塘村6、7、14、15号公变、岭塘石窝公变
七一村垌心、岭塘村、岭塘石窝村附近
①江滨站:10kV万良路I线905开关,将905开关小车摇至&试验&;②江滨站:10kV万良路II线915开关,将915开关小车摇至&试验&;③江滨站:10kV新民路I线903开关,将903开关小车摇至&试验&;④江滨站:10kV新民路II线914开关,将914开关小车摇至&试验&;⑤城站路5号开闭所:城万911开关;⑥万良路2号开闭所:万万916开关;⑦万良路4号开闭所:万万916开关;⑧新民中路1号开闭所:新新911开关、⑨新民中路3号开闭所:新新911开关
①更换10kV万良路Ⅰ线01开关、万良路Ⅰ线01开关1刀闸;②更换10kV万良路Ⅱ线01开关、万良路Ⅱ线01开关1刀闸;③更换10kV新民路Ⅰ线01开关、新民路Ⅰ线01开关1刀闸;④更换10kV新民路II线01开关、新民路Ⅱ线01开关1刀闸。
市南江座鞍厂、竹美排涝泵站专变、玉林市恒泰房地产开发有限公司(江南明珠)4号专变
万良路1号公变、城站西片3、4号公变、广西联置房地产开发有限责任公司凤凰苑二区1、2、3号箱变、玉林市恒泰房地产开发有限公司(江南明珠)1、2、3号配变
万良路、城站西片、凤凰苑二区、玉林市恒泰房地产开发有限公司(江南明珠)小区附近
10kV陂石新寨线宝山矿粉厂支01开关、宝山矿粉厂支01开关1刀闸、宝山矿粉厂支01开关2刀闸、带电在10kV陂石新寨线宝山矿粉厂支2号杆断开宝山矿粉厂支线的引线
更换10kV陂石新寨线宝山矿粉厂支3至27号杆电杆导线
中国石油化工股份有限公司、陂石三联石场、李文添、玉林市金石混凝土有限公司(2号)、玉林金石混凝土有限公司(1号)、玉林市玉州区徐敞石料加工场、李广森配变、玉林市宝山建设有限公司、玉林昌业建材有限公司、徐岸富塑料厂、陂石村委石场、茂林镇陂石微粒厂、钟波专变、玉林市玉州区徐岸富塑料厂、如发松脂化工有限公司、玉林市千山砂砖厂、李广全专变、雄霸蓄电池厂专变
苦茶塘1、2号公变、石围肚村公变
茂林陂石村、苦茶塘、石围肚村附近
广西电网有限责任公司玉林供电局
(来源:广西电网有限责任公司玉林供电局)当前位置:&>&信息公开&>&法律法规&>&企业制度和技术标准&>&正文
字号:小|大
10kV及以下业扩受电工程技术导则(2014版)
中国南方电网有限责任公司
《10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》
批准:谭&&&琼
审核:谢&&&兵刘宪明李绍祥王玉萍詹&&&&&&&&&&昕徐&&&&&&&&&&&&&&&兵姜林福徐&&&&&湛
修编:汪穗峰王国瑞乔嘉赓陈伟波谭跃凯梁杰何健儿林振晓
柳春芳周&芬温文超李锦华邓海宏陈安明梁唐杰赵&&&洪朱敏捷
1范围.....................................................................1
2规范性引用文件............................................................1
3术语和定义...............................................................3
4总则.....................................................................6
5供电方案编制原则..........................................................6
5.1&确定供电方案的基本原则...............................................6
5.2&供电方案的基本内容...................................................7
5.3&电力客户分类和电力负荷分类...........................................7
6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则..............................9
6.1&用电容量的确定.......................................................9
6.2&供电电压等级的确定..................................................12
6.3&供电电源点的确定....................................................13
7接入工程................................................................14
7.1&一般规定............................................................14
7.2&高压客户接入........................................................15
7.3&低压客户接入........................................................15
7.4&分布式光伏发电系统及微电网接入......................................16
7.5&电力系统变电站配套工程..............................................19
7.6&接入工程设备技术要求................................................19
8客户受电工程............................................................24
8.1&一般规定............................................................24
8.2&电气主接线及运行方式................................................25
8.3&无功补偿............................................................26
8.4&继电保护及电气测量..................................................27
8.5&电能计量............................................................28
8.6&自备应急电源配置....................................................28
8.7&特殊客户的电能质量要求..............................................29
8.8&主要受电装置技术要求................................................29
8.9&配电站..............................................................&31
8.10直流屏(箱)的选用.................................................33
9防雷与接地..............................................................33
9.1&防雷要求............................................................33
9.2&10kV接地方式.......................................................34
9.3&380/220V接地方式...................................................34
本导则规定了电力客户业扩工程技术规范的术语和定义、供电方案编制原则、接入电网 基本要求、客户负荷性质、供电电压等级和容量的确定、业扩工程方案和工程设备技术要求、客户受电工程的基本要求。
南方电网区域内10kV及以下电力客户业扩工程建设,以及各供电企业对电力客户业扩
工程的验收适用于本导则。20kV电力客户业扩工程建设的相关规定可参照本导则。本导则 未涉及的内容,还应执行现行的国家标准、规范以及电力行业标准的有关规定。南方电网区域内电力客户业扩工程建设应优先考虑选用南方电网公司颁布的《中国南方电网有限责任公司10kV及以下业扩工程典型设计》图集。本导则只规定了主接线型式、设备技术要求及业
扩工程相关的主要技术原则,客户的设备选型需按照电力负荷等级、重要电力客户分类及地 区实际应用情况进行选取。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本导则的引用而构成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,
其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本导则,然而鼓励根据本导 则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新 版本适用于本导则。
GB4208&&&&&&&&&&&&&&外壳防护等级(IP&代码)
GB/T12325&&&&&&&&&&电能质量供电电压允许偏差
GB20052&&&&&&&&&&&&&三相配电变压器能效限定值及节能评价值
GB/T14285&&&&&&&&&&继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T14549&&&&&&&&&&电能质量公用电网谐波
GB/T18857&&&&&&&&&&配电线路带电作业技术导则
GB/T22239&&&&&&&&&&信息安全技术-信息系统安全等级保护基本要求
GB50045&&&&&&&&&&&&&高层民用建筑设计防火规范
GB50052&&&&&&&&&&&&&供配电系统设计规范
GB50053&&&&&&&&&&&&&10kV&及以下变电所设计规范
GB50060&&&&&&&&&&&&&3~110kV&高压配电装置设计规范
GB50062&&&&&&&&&&&&&电力装置的继电保护和自动装置设计规范
GB50217&&&&&&&&&&&&&电力工程电缆设计规范
GB50227&&&&&&&&&&&&&并联电容器装置设计规范
GB50293&&&&&&&&&&&&&城市电力规划规范
GB&50613&&&&&&&&&&&城市配电网规划设计规范GB12326&&&&&电能质量电压波动和闪变JGJ16&&&民用建筑电气设计规范GB50057&&&&建筑物防雷设计规范
GB50054&&&&&&&&&&&&&低压配电设计规范
GB/T50065&&&&&&&&&&&交流电气装置接地的设计规范
DL/T401&&&&&&&&&&&&&高压电缆选用导则
DL/T448&&&&&&&&&&&&&电能计量装置技术管理规程
DL/T 599&&&&&&&&&&&&&&&城市中低压配电网改造技术导则DL/T 601&&&&&&&&&&&&&&&架空绝缘配电线路设计技术规程DL755&&&&&&&&&&&&&&&&&&电力系统安全稳定导则
DL/T825&&&&&&&&&&&&&电能计量装置安装接线规范
DL/T842&&&&&&&&&&&&&低压并联电容器装置使用技术条件DL/T5130&&&&架空送电线路钢管杆设计技术规定DL/T5154&架空送电线路杆塔结构设计技术规定DL/T5221&&&城市电力电缆线路设计技术规定
DL/T5220&&&&&&&&&&&&10kV&及以下架空配电线路设计技术规程DL/T620&&&交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T5137&&电测量及电能计量装置设计技术规程GB/T&&&&&&&&&&&&&光伏发电系统接入配电网技术规定 电监安全[2006]34号《电力二次系统安全防护方案》
电监安全[2008]43号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理
Q/CSG11624&&&&&&&配电变压器能效标准及技术经济评价导则
中国南方电网城市配电网技术导则
中国南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(V1.0版) 中国南方电网公司配网设备技术规范 中国南方电网公司110kV及以下配电网规划设计技术导则Q/CSG1001&中国南方电网公司变电站安健环设施标准
Q/CSG21105&&&&&&&供电企业配电线路带电作业管理标准
南方电网公司电能计量装置典型设计
3术语和定义
又称业务扩充,指为客户办理新装、增容、变更用电和相关业务手续,答复供电方案,
对客户受电工程进行设计审核、中间检查和竣工检验,以及装表接电、签订供用电合同、建立客户档案的整个过程管理。
3.2&供电方案
指供电企业根据客户的用电需求,制定并与客户协商确定的电力供应具体实施方案。供 电方案可作为客户受电工程规划立项以及设计、施工建设的依据。供电方案包括供电电压等 级、供电容量、供电电源位置、供电电源数(单电源或多电源)、供电回路数、路径、出线
方式,供电线路敷设、继电保护、初步的计量和计费方案等内容。
3.3&客户受电工程
指供电企业直供范围内由客户出资、属客户资产的新装或增容供电工程、用电变更工程 以及迁杆移线工程。
3.4&地区分级
根据城市、地区行政级别、重要性、经济社会地位和负荷密度等因素,将地区划分为四
级,其中城市(含县级市)分为三级,县为第四级。具体见表3.1。
表3.1&地区级别划分表
划分标准县
国际化大城市
省会及其它
其它城市,地、州
政府所在地
注:南方电网辖区内广州、深圳为国际化大城市,主要城市目前为佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、
柳州、昆明、曲靖、红河、贵阳、遵义、海口、三亚。根据城市经济社会的发展变化,其它城市可过渡为
主要城市或国际化大城市。
3.5&供电区分类
1)根据城市规划将城市分为中心区、一般市区、郊区。如城市中心区低于5km2,按一 般市区考虑,不再单独分类。县分为县城、城镇、乡村。
2)根据各供电区规划发展定位或规划负荷密度指标将其划分为六类,具体见表3.2。
3)供电区划分基本依据行政区划分,但不等同于行政区划分。
4)城市供电分区不宜超过四类,县级电网供电分区不宜超过三类。
表3.2&&供电区分类对照表
一般市区或
20-30MW/km2
10-20MW/km2
的郊区及城镇
5-10MW/km2的郊区及城 镇
20-30MW/km2
一般市区或
10-20MW/km2
5-10MW/km2的郊区及城 镇
20-30MW/km2
10-20MW/km2
一般市区或
5-10MW/km2
郊区、城镇或
10-20MW/km2
5-10MW/km2
3.6&居住区
泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指城市干道或自然分界线所围合,包括配
建的公共服务设施。规模上涵盖了居住小区、居住组团和零星住宅。
3.7&公共建筑
供人们进行各种公共活动的建筑。
3.8&高层建筑
指建筑高度超过24m的公共建筑和十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务
网点的住宅)。
3.9需要系数
需要系数是用电设备组实际所需要的功率与额定负载时所需的功率的比值。
3.10双电源
由两个独立的供电线路向同一个用电负荷实施的供电。这两条供电线路是由两个电源供电,即由来自两个不同的变电站或来自具有两回及以上进线的同一变电站内两段不同母线分
别提供的电源。
3.11配电站
用于变换电压、集中电力和分配电力的供电设施。配电站一般是指将10kV电压变换为
0.4kV电压。
3.12电缆分接箱
完成配电系统中电力电缆线路汇集和分接功能的专用电气连接设备,在其内不包含开关
3.13户外开关箱
主要由电缆附件构成的开关设备,完成配电系统中电力电缆线路汇集和分接功能的专用
电气连接设备,也可以称作户外开关设备。
3.14电能计量装置
为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体,包括电能表、负荷管理终端、计量柜、
电压互感器、电流互感器、试验接线盒及其二次回路等。
3.15箱式变电站
箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一 体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行的一种变电站。它包
括预装式变电站、组合式变电站和景观地埋式变电站。以下简称“箱式变”。
3.16预装式变电站
由高压开关设备、配电变压器、低压开关设备、电能计量装置、无功补偿装置、辅助设 备和连结件等元件组成的、预装在一个或几个箱壳内的、并经过型式试验的成套设备。以下简称“预装变”。
3.17组合式变电站
将变压器器身、开关设备、熔断器、分接开关及相应辅助设备进行组合并放置在的变压
器油箱内的成套设备。以下简称“组合变”。
3.18景观地埋式变电站
由地下式变压器和放置地下式变压器的预制地坑基础(简称地坑箱)组成的“地下部分”, 以及户外高、低压柜和用以装饰保护它们的景观式外壳组成的“地上部分”组合而成,是在工
厂内预先装配,并通过出厂试验验证的成套箱式变电站。以下简称“地埋变”。
3.19自备应急电源
由客户自行配备的,在正常供电电源全部发生中断的情况下,能够至少满足对客户保安 负荷不间断供电的独立电源。
3.20保安负荷
用于保障用电场所人身与财产安全所需的基本电力负荷。一般认为,断电后会造成下列 后果之一的,为保安负荷:(1)直接引发人身伤亡的;(2)使有毒、有害物溢出,造成环
境大面积污染的;(3)将引起爆炸或火灾的;(4)将引起重大生产设备损坏的;(5)将 引起较大范围社会秩序混乱或在政治上产生严重影响的。
3.21大容量非线性负荷
泛指接入电力系统的单台容量在4000kVA&及以上的电弧炉、轧钢、地铁、电气化铁路,
整流设备等具有波动性、非线性、冲击性、不对称性的负荷。
3.22分布式光伏发电系统
分布式光伏发电系统主要是指布置在电力负荷附近,能源利用效率高并与环境兼容,可提供电、热(冷)的发电装置,如微型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和 生物质能发电等。(摘自供配电系统设计规范GB50052。)
3.23微电网
指由分布式光伏发电系统、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集 而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部 电网并网运行,也可以孤立运行。
4.1电力客户供电方案的编制要符合国家有关政策、地方经济和社会发展规划。应从供用电
的安全、可靠、经济、合理和便于管理的原则出发,满足客户用电需求,并根据客户用电性
质、用电容量、用电需求、客户发展规划,结合区域电网规划、当地供电条件等因素,进行 经济技术比较,与客户协商后确定。
4.2接入工程、客户受电工程的设计,应实现规范化、标准化。客户受电工程宜采用南方电 网公司颁布的《中国南方电网有限责任公司10kV及以下业扩工程典型设计》(以下简称为 业扩典设)图集。
4.3电气设备的选型应执行国家有关技术经济政策,采用安全可靠、技术先进、维护方便(免 维护或少维护)、操作简单、节能环保型的电气设备,做到标准化、规范化,避免同类设备多种型号混用。禁止使用国家明令淘汰的产品。
5供电方案编制原则
5.1&确定供电方案的基本原则
1)编制电力客户供电方案应遵循安全、可靠、经济、合理的原则。
2)符合电网建设、改造和发展规划要求;满足客户近期、远期对电力的需求。
3)电力客户用电性质分级正确,供电电压选择合理,技术装备除符合相关国家和电力
行业技术标准外,还应满足南网相关规定。
4)供电线路、接线方式和运行方式等选择应合理可靠,满足客户需求的供电可靠性和
合格的电压质量。
5.2&供电方案的基本内容
5.2.1高压供电客户
1)客户基本用电信息:户名、用电地址、行业、用电性质、负荷分级,核定的用电容量,拟定的客户分级。
2)供电电源及每路进线的供电容量。
3)供电电压等级,受电装置位置,供电线路及敷设方式要求。
4)计量点的设置,计量方式。
5)无功补偿标准、应急电源及保安措施配置要求。
6)受电工程建设投资界面,受电设施运维界面。
7)供电方案的有效期。
8)其它需说明的事宜。
5.2.2低压供电客户
1)客户基本用电信息:户名、用电地址、行业、用电性质、负荷分级,核定的用电容量。
2)供电电压、配变名称、供电线路、供电容量。
3)进线方式,受电装置位置,计量点的设置,计量方式。
4)应急电源及保安措施配置要求。
5)受电工程建设投资界面,受电设施运维界面。
6)供电方案的有效期。
7)其它需说明的事宜。
5.2.3居民客户
1)客户基本用电信息:户名、用电地址、核定的用电容量。
2)供电电压、供电线路、配变名称、供电容量。
3)进线方式、受电装置位置、计量点的设置,计量方式。
4)供电方案的有效期。
5.3&电力客户分类和电力负荷分类
5.3.1电力客户分类
电力客户分为重要电力客户、特殊电力客户和普通电力客户。
1)重要电力客户是指在国家或地区(城市)的社会、政治、经济生活中占有重要地位, 对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公
共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。根据对供电可靠性要求
及中断供电产生的危害程度,重要电力客户分为特级、一级、二级和临时性重要电力客户。
①特级重要电力客户:在管理国家事务中具有特别重要作用,中断供电将可能危害国
家安全的电力客户。
②一级重要电力客户:中断供电将可能产生下列后果之一者:
a)直接引发人身伤亡;b)造成严重环境污染;c)发生中毒、爆炸或火灾;d)造成重大政治影响;e)造成重大经济损失;f)造成较大范围社会公共秩序严重混乱的。
③二级重要电力客户:中断供电将可能产生下列后果之一者:
a)造成较大环境污染;b)造成较大政治影响;c)造成较大经济损失;d)造成一定范围社会公共秩序严重混乱。
④临时性重要电力客户:是需要临时特殊供电保障的电力客户。
2)特殊电力客户:对配电网产生冲击负荷、不对称负荷、电压波动与闪变,产生大量
谐波等情况的电力客户。
3)普通电力客户:除上述重要电力客户、特殊电力客户外,其他对供电无特殊要求的
电力客户。
5.3.2电力负荷分类
电力负荷根据中断供电将可能产生的后果划分为三个等级,即一级负荷、二级负荷和三
1)一级负荷
a)&中断供电将造成人身伤亡时。
b)&中断供电将在经济上造成重大损失时。
c)&中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
d)&特殊重要场所的不允许中断供电的负荷。
2)&在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火
灾等情况的负荷,一级特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要
3)二级负荷
a)&中断供电将在经济上造成较大损失时。
b)&中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。
4)三级负荷
除上述一级负荷和二级负荷之外的负荷。
6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则
6.1&用电容量的确定
综合考虑客户申请容量、用电设备总容量,并结合生产特性兼顾主要用电设备同时率、
同时系数等因素后确定。
6.1.1高压供电客户
1)一般规定
a)客户办理申请用电手续时,应按相关行政(主管)部门批准的该工程建设项目建 设规模、总体规划,依照本期、近期(1~5年)、远期(5年以上)等各期的用电容量确定该工程建设项目总用电容量,并依此确定该工程项目总体用电规划方案。
b)在总体用电规划方案的框架下,按照客户申请的本期和近期用电容量确定接入工 程的供电方案。供电方案中所确定供电电源点的建设和接入工程,应一次性建设。并留有远
期客户用电发展的余地。
c)&客户受电工程可按工程建设进度分期同步建设。
d)&在保证受电变压器不超载和安全运行的前提下,应同时考虑减少电网的无功损耗。
一般客户变压器的长期工作负载率不宜大于85%,公用变压器长期工作负载率不宜大于
e)&对于季节性较强、负荷分散性大的客户,可通过增加受电变压器台数,降低单台
容量来提高运行的灵活性,解决淡季和低谷负荷期间因变压器轻负载导致损耗过大的问题。
2)&电力客户变压器容量的确定
高压电力客户的用电容量即为该户接装在与高压供电系统直接联系的所有变压器、高压
电动机等用电设备容量(kVA)的总和,包括一切冷、热备用和运行的设备。
a)&用电负荷密度法
在方案设计阶段,为确定供电方案和选择变压器的容量及台数,通常采用用电负荷密度
法。供电企业应根据当地的用电水平,经过调查分析,确定当地的负荷密度指标。不同客户
负荷密度指标参照本导则6.1.3&的规定。
b)&需要系数法
在初步设计和施工图设计阶段,应采用需要系数法确定变压器容量及台数以及其他高低压供配电设施。根据客户用电设备的额定容量、负荷特性和行业特点在实际用电负荷下的需 要系数求出计算负荷,并考虑用电设备使用时的各种损耗等因素,以及国家规定客户应达到 的功率因数值和客户实际自然功率因数,来确定变压器容量。即:
=&&&∑&&&∑(&&&&&)/cos
——视在功率(kVA)
——有功计算负荷(kW)
——需要系数
cos&&——客户的平均功率因数
——客户设备容量(kW)
∑&&——有功功率同时系数。
3)&变压器台数的确定
a)&变压器台数应满足用电负荷对可靠性的要求。对于重要电力客户或有一、二级负 荷的客户,选择两台或多台变压器供电。
b)&对季节性负荷或昼夜负荷变化较大客户的宜采用经济运行方式,可选择两台或多
台变压器供电。
c)&装有两台及以上变压器时,当断开一台时,其余变压器容量应满足一级负荷和二
级负荷的全部用电。
d)&配电站中单台变压器的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中
且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
e)&柱上油浸式变压器的单台容量不宜超过500kVA。
f)&箱式变单台容量干式变压器不宜超过800kVA,油浸式变压器不宜超过630kVA。
6.1.2低压供电客户
低压电力客户用电容量即为该户接装在电能计量装置内的所有用电设备额定容量(kW)
的总和,其中也包括已接线而未用电的设备。设备的额定容量是指设备铭牌上标定的额定kW
数。如果设备铭牌上标有分档使用,有不同容量时,应按其中最大容量计算。
6.1.3居民客户
1)&居住区住宅用电容量的配置
a)&居住区住宅以及公共服务设施用电容量的确定应综合考虑所在城市的性质、社会 经济、气候、民族、习俗及家庭能源使用的种类。
b)居住区供电的负荷计算,一般采用负荷密度法、单位指标法和需要系数法。其单位 指标负荷或密度不宜小于表6.2的数值:
表6.2&住宅、商业和办公用电负荷密度
用电功率或负荷密度
建筑面积≤80m2
建筑面积81-120m2
建筑面积121-150m2
建筑面积>150m2的高档住宅、别墅
12-20kW/套
按100-120W/m2,特殊设备按实际负荷进行计算
按80-100W/m2计算
备注:①商用客户的需要系数按照0.7-0.85考虑;②办公客户的需要系数按照0.7-0.8考 虑;③摘自《中国南方电网城市配电网技术导则》;④居民需要系数按照国家和地方的相关
要求执行。
2)&居住区公用变压器容量的确定
a)&居住区用电负荷应根据居住区内总计算负荷及功率因数确定。
b)变压器的需要系数是根据居住区内居民住宅总户数的多少来确定,户数越少则需 要系数选择越大,户数越多则需要系数选择相应递减,但最少不得小于0.45,即配电变压器
安装容量应按不小于0.45的需要系数进行配置。
c)居住区公用配电变压器,应采取“小容量,多布点”的原则,在满足电压质量和可靠 性的条件下,应因地制宜。配电变压器容量应靠近负荷中心,单台油浸式变压器的容量选择 最大不应超过630kVA,单台干式变压器的容量选择最大不应超过1250kVA。
d)公用配电变压器的长期工作负载率不宜大于80%,自备配电变压器的长期工作负载
率不宜大于85%。
6.2&供电电压等级的确定
6.2.1一般原则
客户的供电电压等级应根据当地电网条件、客户分级、用电最大需求量或受电设备总容 量,经过技术经济比较后确定。
㈠&非统建住宅小区
1)客户装见总容量在40000kVA及以上时,应建设客户专用变电站,采用110kV或更高电压等级供电。
2)客户装见总容量在8000kVA(含)至40000kVA(不含)的,应由10kV专线供电。
3)客户用电容量在100kVA(含)至8000kVA(不含)的,应采用10kV专变供电。
4)客户用电容量在10kVA(含)至100kVA(不含)需专变供电的,可采用10kV专变供电。
5)客户用电容量在15kW(含)至100kW(不含)不需专变供电的,应采用380V供电。
6)客户用电容量在15kW(不含)以下且无需三相供电的,应采用220V供电。
㈡统建住宅小区
1)根据《中国南方电网有限责任公司“十二五”110千伏及以下配电网规划编制技术规定(暂行)》,A、B、C类供电区统建住宅小区应采用环网供电方式,D、E、F类供电区统建住宅小区宜采用环网供电方式。
2)小区终期规划装见总容量在8000kVA及以上的,由客户从变电站10kV开关柜建设出线
供电(其中,对于装见总容量在40000kVA及以上的小区,由客户无偿提供变电站用地及建设
10kV出线,供电企业建设变电站)。
3)小区终期规划装见总容量在8000kVA以下的,应由10kV供电,对于现状无10kV线路的 区域由供电企业通过业扩配套项目将电网延伸到小区,由客户无偿提供满足要求的10kV公共 开关站电房。
4)有独立产权的商品房供电方式按一户一表配置。
5)小区配套的商场(超市)、会所、幼儿园及学校等采用独立回路供电,按照电价类
别独立安装电表计费,用电容量在100kW及以上的,应单独设置专变供电。
6)对于地下室照明、抽水、电梯、消防、公共景观及照明等公用设施设备由小区公用
变供电,如上述设备单台容量超过100kW及以上时应设置小区专用变供电,计量装置宜设 于独立配电室内。
7)住宅小区中住宅楼、小间式商业店面、独立供电的车库及杂物间由小区公用变供电,
在末端采用一户一表集中表箱供电,当非居民负荷数量或容量较大时应由专变供电。
6.2.2临时供电
基建施工、市政建设、抗旱打井、防汛排涝、抢险救灾、集会演出等非永久性用电,可实施临时供电。具体供电电压等级取决于用电容量和当地的供电条件。计量要求按《南方电网公司计量装置典型设计》要求。
6.2.3非线性负荷客户
对非线性负荷客户(特别是电弧炉项目、化工整流项目、电气化铁路、地铁等客户)应
根据接入系统设计评审意见确定供电电压等级。
6.3供电电源点的确定
6.3.1一般原则
1)电源点应具备足够的供电能力,能提供合格的电能质量。
2)供电电源应依据客户分级、用电性质、用电容量、生产特性以及当地供电条件等因
素,经过技术经济比较、与客户协商后确定。
3)根据城市地形、地貌和城市道路规划要求,就近选择电源点。对多个可选的电源点, 应进行技术经济比较后确定。线路路径应短捷顺直,减少与道路的交叉,避免近电远供、迂
6.3.2各类电力客户供电电源的配置
1)&重要电力客户供电要求
a)特级电力客户具备三路电源供电条件,其中的两路电源应来自两个不同的变电站,
当任何两路电源发生故障时,第三路电源应保证独立正常供电;
b)一级重要电力客户具备两路电源供电条件,两路电源应来自两个不同的变电站,
当一路电源发生故障时,另一路电源应保证独立正常供电;
c)二级重要电力客户具备两路供电条件,供电电源可以来自同一变电站的不同母线
d)重要电力客户供电电源的切换时间和切换方式应满足重要电力客户允许中断供电
时间的要求。
e)重要电力客户应配置自备应急电源,自备应急电源容量应达到保安负荷的120%, 启动时间应满足安全要求,与电网电源之间应装设可靠的电气或机械闭锁装置,防止向系统
f)当备用电源的切换时间不能满足重要电力客户允许中断供电时间要求时,应由电
力客户自行设置能够满足其用电设备允许中断供电时间要求的应急电源装置。
2)&临时性重要电力客户按照用电负荷重要性,在条件允许情况下,可以通过临时架线
等方式满足双电源或多电源供电要求。
3)&对普通电力客户可采用单电源供电。
6.3.3各类用电负荷供电电源的配置
1)&一级负荷的供电电源应符合下列规定:
a)一级负荷应由双电源供电,当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损 坏。
b)一级负荷中特别重要的负荷供电,应:①除应由双电源供电外,尚应增设应急电 源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。②设备的供电电源的切换时间应满足设备允许中
断供电的要求。
2)二级负荷的供电宜由双回路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可
由一回10kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线路时,可为一回路架空线路 供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的 二级负荷。
3)三级负荷可按约定供电。
7&接入工程
7.1&一般规定
1)接入工程的设计,应以经供电企业与客户协商确定后的供电方案为依据,并符合本
导则的相关规定。
2)对客户电源的接入方式,应根据区域整体规划以及电力通道因素,综合考虑架空线、
电缆的选择。
3)杆(塔)的选型要与城市环境相协调;杆(塔)的设计应考虑到配电网发展的分支
线和配电变压器的T接,并有利于带电作业。
4)电缆工程敷设方式,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素而定,且按
满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择,并应符合GB50217&的规定。
5)架空线路供电的双电源客户,其供电电源不应取自同杆架设的两回线路。
6)对具有谐波源的客户,其在供电系统中的谐波电压和在供电电源点注入的谐波电流
允许限值应符合GB/T14549的规定;对波动负荷客户所产生的电压波动在供电电源点的限 值应符合GB/T12326的规定。
7)非线性负荷客户应委托有资质的专业机构出具非线性负荷设备接入电网的电能质量
评估报告(其中大容量非线性客户,须提供省级及以上专业机构出具的电能质量评估报告)。
并应依据经评审的电能质量评估报告,按照“谁污染、谁治理”的原则,明确治理措施。
7.2&高压客户接入
7.2.1高压客户接入基本原则
1)&通过配电站、户外开关箱、电缆分接箱接入时,宜采用全电缆方式接入。
2)&通过系统变电站10kV开关间隔接入的,应根据各地的城市规划和各地配电网的规
划,采用经济合理的方式接入。
3)&通过10kV杆(塔)的,采用架空线或架空线-电缆线路的方式接入。
4)市中心繁华街道、人口密集地区、高层建筑区、污秽严重地区及线路走廊狭窄,高
压客户宜首选电缆接入,如果采用绝缘架空导线接入,架空线路应根据城市地形、地貌特点 和城市道路规划要求,沿山体、河渠、绿化带、道路架设;路径选择宜短捷顺直,减少与道
路铁路的交叉,避免近电远供、迂回供电。
5)&新建架空线路走廊位置不应选择在具有发展潜力的地区,应尽可能避开现状发展区、
公共休憩用地、环境易受破坏地区或严重影响景观的地区。
7.2.2高压客户接入方式
1)&单电源T接入;2)双电源T接入;3)&多电源T接入;4)客户专线接入;5)住宅小
区配电站环网接入。
7.2.3高压客户配电站的进户装置
1)当柱上变压器容量小于315kVA时,10kV电源进线开关宜采用跌落式熔断器;当柱
上变压器容量为315kVA及以上时,可采用断路器。
2)室内配电站10kV电源进线开关宜采用断路器或负荷开关。当配电站内设置的干式
变压器单台容量超过800kVA、油浸式变压器单台容量超过630kVA时,10kV电源进线开关 应采用断路器。当配电站仅设置1台变压器且干式变压器容量不超过800kVA、油浸式变压器 容量不超过630kVA时,进线可采用带熔断器的负荷开关。
3)箱式变电站10kV&电源进线开关宜采用断路器或负荷开关。
7.3&低压客户接入
7.3.1低压客户的接入方式
1)通过配电站、箱式变电站的低压出线断路器应采用电缆接入。
2)通过低压电缆分接箱出线断路器或熔断器应采用电缆接入。
3)通过低压架空线可采用架空或电缆方式接入。
7.3.2采用架空接入的接户线应符合下列规定:
1)&宜采用低压交联聚乙烯绝缘导线。
2)第一支持物离地面高度一般不高于4m,不低于3m,在主要街道不应低于3.5m,在特 殊情况下最低不应低于2.6m,否则应采取加高措施。
3)&接户线不宜由变压器构架两侧顺线路的方向引出。
4)&接户线杆一般应采用水泥电杆。
7.3.3通过低压电缆线路接入时,应符合下列规定:
1)&宜设置低压电缆分接箱,分接箱内应预留1-2&个备用间隔。
2)通过电缆接入时应根据现场施工条件等因素,宜采用管、沟等敷设方式,当采用埋
管方式时,应预埋备用管道。穿越道路时应采取加固等保护措施,敷设上应避免外部环境等 因素影响。
7.4&分布式光伏发电系统及微电网接入
7.4.1分布式光伏发电系统接入电网要求
1)分布式光伏发电系统设置宜以客户自用和就近利用为主。
2)确定并网点原则:分布式光伏发电系统并入配电网后能有效输送电力,确保配电网
安全稳定运行。
3)安全与保护
A)基本要求
①分布式光伏发电系统的保护应符合可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,并符合
相关标准和规定。
②分布式光伏发电系统应在并网点设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的开关设
备,以确保电力设施检修维护人员的人身安全。
B)低/高电压保护
当分布式光伏发电系统并网点电压超出下表规定的电压范围时,应在相应的时间内停止
向电网线路送电。此要求适用于多相系统中的任何一相。
表7.1保护动作时间要求
并网点电压
最大分闸时间不超过0.2 s
50%UN≤U<85%UN
最大分闸时间不超过2.0 s
并网点电压
85%UN≤U<110%UN
110%UN≤U<135%UN
最大分闸时间不超过2.0 s
最大分闸时间不超过0.2 s
注1:UN为并网点电网额定电压;
注2:最大分闸时间是指异常状态发生到电源停止向电网送电时间。
C)频率保护
当分布式光伏发电系统并网点频率超出47.5Hz~50.2Hz范围时,应在0.2 s&内停止向电
网线路送电。D)防孤岛保护分布式光伏发电系统应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力。防孤岛保护动
作时间不大于2s,且防孤岛保护还应与电网侧线路保护相结合。E)逆功率保护当分布式光伏发电系统设计为不可逆并网方式时,应配置逆向功率保护设备。当检测到
逆向电流超过额定输出的5%时,分布式光伏发电系统应在2 s内自动降低出力或停止向电网
线路送电。
F)恢复并网 系统发生扰动后,在电网电压和频率恢复正常范围之前分布式光伏发电系统不允许并网,
且在系统电压频率恢复正常后,分布式光伏发电系统需要经过一个可调的延时时间后才能重 新并网,延时时间可设置为20s~5min,由当地电网调度机构设定。
4)分布式光伏发电系统接入电压等级应根据建设规模、在电力系统中的地位和作用、 接入条件等因素确定,并应在对提出的接入系统方案进行必要的电气计算和技术经济比较后, 提出推荐方案。推荐方案应包括接入电压等级、出线方向、出线回路数、导线截面等。
分布式光伏发电系统接入电压等级可根据装机容量进行初步选择,参考《南方电网公司
分布式光伏发电项目并网知识手册》标准如下:
A)8千瓦及以下可接入220伏。
B) 8千瓦以上的可根据客户的需求和现场实际情况接入380伏及以上电压等级。
C)&最终并网电压等级根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。
5)分布式光伏发电项目接入配电网时,需在并网处和发电侧同时设置计量点。并网计
量点应设置在分布式光伏发电系统接入配电网的公共连接点(如图7.1所示);分布式光伏
电源发电侧宜集中,各个集中发电点应设置计量点。分布式电能计量表应符合公司相关电能 表技术规范,应具备双向计量、分时计量、电量冻结等功能、支持载波、RS485、无线多种 通信方式、适应不同使用环境下数据采集需求。
图7.1&并网点、公共连接点图例说明
6)分布式光伏发电项目接入设计的相关通讯方式和信息传输应符合电网调度运行管理规程的相关规定,对互相提供的信号种类、提供信号的方式和通信实时性要求等内容需与电 网调度机构协商一致。分布式光伏发电接入系统通信通道安全防护应符合“电监安全[2006]34号”《电力二次系统安全防护总体方案》、GB/T《信息安全技术-信息 系统安全等级保护基本要求》。
7.4.2微电网接入电网的要求
1)微电网接入电网宜以专线接入公用电网,条件不允许时可以T接方式接入公用电网。
根据是否允许通过公共连接点向公用电网送电,可分为可逆和不可逆的接入方式。
2)微电网只能有唯一一个并网点。并网点应设置易于操作、可闭锁且具有明显开断点 的并网断路器,以确保电力设施检修维护人员的人身安全。
3)T接入10kV公用线路的微电网,其总容量宜控制在该线路最大输送容量的10%-25%
4)并网的微电网系统应具有相应的并网保护功能,并应安装必要的计量装置。
7.4.3电能质量控制
1)分布式光伏发电系统及微电网在配电网公共连接点的电能质量及向公用配电网送出
的电能质量应满足相关的国家标准。
2)分布式光伏发电系统及微电网接入后,所接入公共连接点的电压偏差应满足GB/T
12325的规定。
3)分布式光伏发电系统及微电网接入后,所接入公共连接点的电压波动和闪变值应满 足GB/T12326的规定。
4)分布式光伏发电系统及微电网接入的公共连接点的谐波注入电流应满足GB/T14549
的要求;所接入公共连接点的间谐波应满足GB/T24337的要求。
5)分布式光伏发电系统及微电网接入的公共连接点的电压不平衡度应满足GB/T15543
7.5&电力系统变电站配套工程
7.5.1开关间隔
当业扩工程项目需从变电站新建线路时,电源点变电站宜扩建开关间隔,间隔设备和保 护装置原则上应采用与变电站现有设备相匹配的产品,各元件应按系统短路容量进行校验。
7.5.2主变压器
当新增业扩工程项目的容量增加使主变压器年运行最大负载达到或超过了主变压器额
定负载的80%,又无法通过调整线路负荷释放变压器容量时,应考虑增加主变压器的台数增
7.5.3负荷调整
当业扩工程项目增加的用电容量使电源点变电站的主变压器年运行最大负载达到或超
过了主变压器额定负载的80%时,可以采用系统调整负荷方案,将该电源变电站的一些线路
负荷调整到另外的变电站供电,以释放变压器容量。采用负荷调整方案时应进行详细技术经 济比较。
7.5.4通讯和远动
用电容量在50kVA及以上的客户,宜装设负荷管理装置采集相关电流、电压及负荷信
7.6&接入工程设备技术要求
7.6.1一般原则
1)电气设备应技术先进、绿色节能、安全可靠,严禁使用国家明令淘汰的产品。
2)按照南网配网设备技术规范的相关标准,各地区客户的设备选型需按照电力负荷等
级及重要电力客户分类进行选取。
7.6.2高压电气设备
7.6.2.110kV电缆分接箱电缆分接箱的技术参数除应满足应遵循的主要标准外,还应满足《南方电网公司10kV电缆分接箱技术规范》要求。
1)电缆分接箱箱内分支全部不带开关,分支数不宜超过4分支。总母线不预留扩展接
2)电缆分接箱宜采用屏蔽型全固体绝缘,外壳应满足使用场所的要求,应具有防水、
耐雨淋及耐腐蚀性能,防护等级不应低于IP3X&级。
3) 10kV电缆分接箱的接地系统应符合GB/T《交流电气装置接地的设计规范》
的要求,外壳、开关设备外壳等可能触及的金属部件均应可靠接地,接地导体和接地连接应 能承受接地回路的额定短时和峰值耐受电流。
7.6.2.2户外开关箱
户外开关箱的技术参数除应满足应遵循的主要标准外,还应满足《南方电网公司10kV
户外开关箱技术规范》的要求。
1)户外开关箱箱内开关设备应采用10kV真空开关设备或箱式固定式交流金属封闭开 关设备(全封闭、全绝缘);宜采用小型真空开关设备,减少对于SF6应用的依赖,提高设 备的环境友好性;分支全部带开关,分支数不应超过6分支。
2)&开关设备应符合南方电网公司企业标准南方电网公司《10kV箱式固定式交流金属
封闭开关设备技术规范》要求,可配断路器、负荷开关及负荷开关-组合电器。
3)若选用带电动操作机构的开关,开关箱外壳适当加宽,预留PT和自动化终端的安
4)&开关设备应具备完善的五防联锁功能(要求机械联锁)。
5)户外开关箱的接地系统应符合GB/T《交流电气装置接地的设计规范》的 要求,外壳、开关设备外壳等可能触及的金属部件均应可靠接地,接地导体和接地连接应能 承受接地回路的额定短时和峰值耐受电流。
7.6.2.3高压开关柜
高压开关柜宜采用10kV真空断路器开关柜或负荷开关柜,其技术参数除应满足国家和
行业相关标准外,还应满足南网现行相关规范的要求。
1)开关柜结构型式为全金属封闭式,应符合GBkV~40.5kV交流金属封闭开关
设备和控制设备》规定要求。开关柜的外壳至少要满足IP4X的防护等级。2)为了保证安全
和便于操作,金属封闭开关设备和控制设备中,不同元件之间应装设联锁,宜采用机械联锁。
机械联锁装置的部件应有足够的机械强度,以防止因操作不正确而造成变形或损坏。
3)开关柜断路器及接地开关应预留辅助开关接点并引至端子排。所选用的其它设备应
预留遥控、遥信、遥测接口,并接入端子排,以适应远方监控需要。
7.6.2.4户外柱上开关
户外柱上开关包括真空断路器、SF6断路器、真空负荷开关、SF6负荷开关和隔离开关,
其技术参数除应满足应遵循的国家、行业标准外,还应满足南网现行相关标准的要求。
1)户外柱上开关适用于交流50Hz,额定工作10kV,额定工作电流630A及以下的架空线路中,作为电网用电设备分断、关合负荷电流,以及过载电流、短路电流控制和保护的户
外开关设备使用。
2)&户外柱上真空断路器、SF6断路器、真空负荷开关、SF6负荷开关宜具备电动操作和
自动化接口,控制接口采用航空接插件。
3)户外柱上真空断路器、SF6断路器、真空负荷开关、SF6负荷开关壳体防护等级不低
4)户外柱上隔离开关隔离断口应清晰易见,位置指示应可靠、清晰易见。
7.6.2.5跌落式熔断器
10kV户外跌落式熔断器的技术参数除应满足应遵循的国家、行业标准外,还应满足南
网现行相关标准的要求。
1)熔断器由底座、载熔件、熔断件等部件组成。熔断器除熔体外的零件、材料及介质
的最高允许温度及允许温升按GB763的规定。
2)熔断器载熔件的上端应有能用专用工具进行合分操作的结构,下端应有便于用专用
工具装上或取下载熔件的结构。
3)熔断器应性能可靠,寿命长,体积小,无爆炸危险,不污染环境。
7.6.3低压电气设备
7.6.3.1低压开关柜
低压开关柜及其内部电器元件的技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足南
网现行相关标准的要求。
1)低压开关柜有抽出式开关柜和固定式开关柜两种。主要包括进线柜、母联柜、出线
柜三种柜型。
2)&低压开关柜所选用的电器元件,其技术性能应不低于相关的国家标准,并且是通过
正式鉴定、取得3C认证的定型产品。
3)配备就地操作按钮,预留远方控制端子,并带远方、就地控制转换开关;带操作次 数计数器;就地控制时,所有框架断路器均带预储能,远方控制时,要求直接合闸,自保持。
4)所配用的电能计量装置应满足DL/T448和《南方电网公司电能计量装置典型设计》
5)&进线柜断路器要求可以实现就地/远方电动操控。
7.6.3.2低压电缆分接箱
1)低压电缆分接箱外壳应优先采用不锈钢板、强化树脂材料;钢板厚度应大于1.5mm。 箱体防护等级不低于GB4208&规定的IP33要求。
2)低压电缆分接箱应优先采用全绝缘的母线系统。进出线采用断路器或绝缘封闭刀熔
开关保护,具备下进线和侧进线功能。
7.6.4电缆线路
7.6.4.1以下情况应采用电缆线路:
a)在繁华地段、市区主干道、高层建筑群区以及城市规划和市容环境有特殊要求的地 区。
b)重点风景旅游区。c)对架空线路有严重腐蚀性的地区。d)通道狭窄,架空线路走廊难以解决的地区。e)沿海地区易受热带风暴侵袭的城市的重要供电区域。f)对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户。g)电网运行安全需要的地区。
7.6.4.2电缆路径选择
a)应根据城市道路网规划,与道路走向相结合,设在道路一侧,并保证地下电缆线路
与城市其它市政公用工程管线间的安全距离。b)在满足安全的条件下使电缆较短。c)应避开电缆易遭受机械性外力、过热、化学腐蚀和白蚁等危害的场所。d)应避开地下岩洞、水涌和规划挖掘施工的地方。e)应便于敷设、安装和维护。
7.6.4.3电缆型式的选择
1)高压电缆宜选用铜芯电力电缆。
2)高压电缆宜采用交联聚乙烯绝缘电力电缆,并根据使用环境选用。对处于地下水位
较高环境、可能浸泡在水内的电缆,应采用防水外护套,进入高层建筑内的电缆,应选用阻 燃型,电缆线路土建设施如不能有效保护电缆时,应选用铠装电缆。
3)低压电缆宜采用交联聚乙烯绝缘电缆。
4)低压电缆的芯数根据低压配电系统的接地型式确定,TT系统、TN-C(或TN-C
-S)系统采用四芯电缆;TN-S系统采用五芯电缆。
7.6.4.4电缆截面的选择
1)电力电缆截面的确定,除根据不同的供电负荷和电压损失进行选择后,还应综合考
虑温升、热稳定、安全和经济运行等因素。
2)电缆线路干线截面的选择,应力求简化、规范、统一,并满足规划、设计要求。
3)高低客户接入工程的电力电缆截面确定如下:
①高压电缆:铜芯或铝芯为70mm2、120mm2、150mm2、240mm2、300mm2、400mm2。
②低压电缆:按实际负荷选用。
7.6.4.5电缆附件的选择
10kV电缆头宜采用冷收缩、预制式,户外电缆头不得采用绕包式。电缆终端应根据电
压等级、绝缘类型、安装环境以及与终端连接的电缆和电器型式选择,满足可靠、经济、合 理的要求。
7.6.5架空线路
7.6.5.1架空电力线路的路径选择,应遵循以下原则:
a)应根据城市地形、地貌特点和城市道路网规划,沿道路、河渠、绿化带架设;路径
力求短捷、顺直,减少同公路、铁路、河流、河渠的交叉跨越,尽量避免跨越建筑物。b)应综合考虑电网的近、远期发展,减少与其它架空线路的交叉跨越。c)规划新建的高压架空电力线路,不应穿越市中心地区或重点风景旅游区。d)宜避开易燃、易爆和严重污染的地区。e)应满足与电台、领(导)航台之间的安全距离和航空管制范围的要求,对邻近通信
设施的干扰和影响应符合有关规定。
f)应满足防洪的要求。
7.6.5.2下列地区不具备条件采用电缆线路时,应采用架空绝缘线路:
a)线路走廊狭窄,裸导线架空线路与建筑物净距不能满足安全要求时。
b)高层建筑群地区。
c)人口密集,繁华街道区。d)风景旅游区及林带区。e)重污秽区。
7.6.5.3架空导线宜选择以下型式:
1)高压架空线宜选用钢芯铝绞线、铝芯交联聚乙烯绝缘线或铜芯交联聚乙烯绝缘线。
2)低压配电线路宜采用交联聚乙烯绝缘导线。
7.6.5.4导线截面的确定应符合下列规定:
1)按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计
算电流和按保护条件所确定的电流。导体截面选择留有适当的裕度,考虑维护施工方便,同 一地区内,相同应用条件的导线规格应尽量统一。
2)导线宜采用铜/铝芯绝缘线,并满足末端电压的要求。导体应满足动稳定与热稳定的
3)各地市在使用时应根据各自的需要选择2&至3&种常用截面的导线,可使杆型选择、
施工备料、运行维护得以简化。
7.6.5.5杆塔
a)高压架空配电线路宜采用12m或15m水泥杆,必要时也可采用18m水泥杆。水泥
杆的强度应按最大受力条件进行校验。
b)城区架空配电线路的承力杆(耐张杆、转角杆、终端杆)宜采用窄基塔或钢管杆。
8&客户受电工程
8.1&一般规定
8.1.1客户受电工程设计,应经供电企业与客户协商确定的供电方案为依据,并按照国家标准、行业标准和本导则的相关规定进行。
8.1.2对有自备电源接入电网的客户,在确定接入系统方案时,应根据相关的规定进行评审。
8.1.3防止在电网停电时客户自备发电机向电网倒送电,客户端应配备自动或手动转换开关,
实现发电机和电网之间的闭锁和互投。
8.1.4受电变压器容量在315kVA及以上的永久性用电客户一般采用高供高计方式;受电变
压器容量在315kVA以下的电力客户可采用高供低计方式。
8.1.5供电方式
1)单电源供电。
2)双电源供电。
3)&多电源供电(三路及以上)。
8.1.6双电源客户的受电方式
1)&两回路同时受电,互为备用。
当一路电源失电后,分段开关自动投入,适用于允许极短时间中断供电的一级负荷。当
一路电源失电后,分段开关经操作后投入,适用于允许稍长时间(手动投入时间)中断供电
的一、二级负荷。
2)&两路电源供电,一主一备
主供电源失电后,备用电源自动投入,适用于允许极短时间中断供电的一级负荷。主供
电源失电后,备用电源经操作投入,适用于允许稍长时间(手动投入时间)中断供电的一、
二级负荷。
8.1.7变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当具有一级或二级负荷、季节性负 荷变化较大或集中负荷较大时,宜装设两台及以上变压器。
8.2&电气主接线及运行方式
8.2.1确定电气主接线的一般原则
1)&根据进出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定。
2)&满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。
3)&在满足可靠性要求的条件下,宜减少电压等级和简化接线。
8.2.2电气主接线的主要型式
1)&单母线接线 适用于二级(重要)负荷双电源一主一备的配电站。进线回路均装设断路器。高压母线
宜装设不超过六回(变压器、出线)断路器的接线方式。
2)&单母线分段接线
每回路应采用装设进线断路器、分段断路器、变压器(出线)断路器的接线方式。
3)&线路变压器组接线
①适用于二级(重要)负荷双电源同时供电的配电站。②当油浸式变压器单台容量超过
630kVA或干式变压器单台容量超过800kVA时,每回路应装设断路器的接线方式。③当单台 干式变压器容量为800kVA及以下或单台油浸式变压器容量为630kVA及以下时,变压器回路
可采用装设负荷开关-熔断器组合电器的接线方式。
8.2.3电气主接线的确定
1)&配电站10kV及0.4kV的母线,宜采用单母线或单母线分段接线形式。
2)配电站10kV电源进线开关宜采用断路器或负荷开关。当配电站仅设置1台变压器且 干式变压器容量不超过800kVA、油浸式变压器容量不超过630kVA时,进线可采用带熔断器
的负荷开关。
3)10kV母线的分段处宜装设断路器。
4)10kV固定式配电装置的出线侧,在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中, 应装设线路隔离开关。
5)采用10kV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关。
6)10kV电源进线处,可根据当地供电部门的规定,装设或预留专供计量用的电压、
电流互感器。
7)&低压侧总开关,宜采用低压断路器或隔离开关。当有继电保护或自动切换电源要求
时,低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器。
8)&当低压母线为双电源,配电变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,
在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧,宜加装设刀开关或隔离触头。
9)中性点非有效接地系统的10kV母线和回路,应监测交流系统的绝缘。
8.2.4一、二级负荷的运行方式
1)&特级重要客户可采用两路运行、一路热备用运行方式。
2)&一级客户可采用以下运行方式:a)两回及以上进线同时运行互为备用。b)一回进线主供、另一回路热备用。
3)&二级客户可采用以下运行方式:a)两回及以上进线同时运行。b)一回进线主供、另一回路冷备用。
4)&不允许出现高压侧合环运行的方式。
8.3&无功补偿
1)&无功功率补偿配置原则
a)&应合理选择配电变压器容量、线缆及敷设方式等措施,减少线路感抗以提高客户 的自然功率因数。
b)无功补偿应采用分区和就地平衡、就地补偿与集中补偿、高压补偿与低压补偿相
结合的原则。
c)&配电变压器的容量大于或等于100kVA时,应配置无功补偿装置。
d)配电站设置的无功补偿装置,宜安装在低压母线侧,无功补偿装置应具备进行分
组自动投切的功能,分组电容投切时不应发生谐振。
2)&无功功率补偿容量
a)客户补偿后的功率因数低压侧不宜低于0.9,高压侧的功率因数指标应符合当地供 电企业的规定。当不具备计算条件时,宜按配电变压器容量的20%-40%进行配置。
b)&有谐波源的客户,在装设低压电容器时,应采取措施避免谐波污染。
8.4&继电保护及电气测量
1)一般原则
①配电站中的电力设备和线路,应装设反映短路故障和异常运行的继电保护和安全自
动装置,满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。
②配电站中的电力设备和线路的继电保护应有主保护、后备保护和异常运行保护,必
要时可增设辅助保护。
③配电站宜采用数字式继电保护装置。
2)配置要求
①保护装置与测量仪表不宜共用电流互感器的二次线圈。保护用电流互感器(包括中
间电流互感器)的稳态误差不应大于10%。
②在正常运行情况下,当电压互感器二次回路断路器或其他故障能使保护装置误动作时,应装设断线闭锁或采取其他措施,将保护装置解除并发出信号;当保护装置不致误动作时,应设有电压回路断线信号。
③在保护装置内应设置由信号继电器或其他元件等构成的指示信号,且应在直流电压消失时不自动复归,或在直流恢复时仍能维持原动作状态,并能分别显示各保护装置的动作
④当客户10(6)kV断路器台数较多、负荷(客户)等级较高时,宜采用直流操作。直流系统的电压宜选择为220V或110V。
⑤当采用交流操作的保护装置时,短路保护可由被保护电力设备或线路的电压互感器
取得操作电源。变压器的瓦斯保护,可由电压互感器或配电站变压器取得操作电源。
3)电气测量
仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被测量回路以额定值的条件运行时,
仪表的指示在满量程的70%。
4)二次回路电气参数
二次回路设备元件的电气参数宜按以下标准选择:直流电压220V&或110V,交流电压
220V;电流互感器二次电流5A或1A,测量精度要求0.5级,保护精度要求5P或10P级, 计量精度按《南方电网公司计量装置典型设计》的要求;电压互感器的二次电压为100V, 测量精度要求0.5&级,计量精度按《南方电网公司计量装置典型设计》的要求。
8.5&电能计量
1)&电能计量应满足南方电网计量装置典型设计的相关要求。
2)电能计量点原则上应设置在供电设施与受电设施的产权分界处。
3)III类电能计量装置是指月平均用电量100MWh以上或负荷容量为315kVA及以上 的计费用户、100MW以下发电机的发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核
的计量点、110kV及以上电压等级的送电线路有功电量平衡的考核用、无功补偿装置的电能计量装置。
4)IV类电能计量装置是指负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济 指标分析、考核用的电能计量装置。
5)10kV、315kVA及以上用户专用变压器高压侧配置Ⅲ类关口计量装置,采用高压电
能计量柜或电能计量箱。
6)10kV、315kVA以下用户专用变压器低压侧配置Ⅳ类关口计量装置,采用低压电能
计量柜或电能计量箱。
7)居民住宅、别墅小区应按政府有关规定实施“一户一表,按户装表”,消防、水泵、
电梯、过道灯、楼梯灯等公用设施应单独装表。
8.6&自备应急电源配置
1)&重要电力客户应配置自备应急电源,并加强安全使用管理。
2)&严禁将其他负荷接入应急供电系统。
3)重要电力客户的自备应急电源配置应符合以下要求:①自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120%;②临时性重要电力客户可以通过租用应急发电车(机)等方式,配置自备应急电源。
4)&应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。当有特殊要求,应急电源
向正常电源转换需短暂并列运行时,应采取安全运行措施。
5)应急电源的切换时间、切换方式、允许停电持续时间和电能质量应满足客户安全要
6)&自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的电气及机械闭锁装置,防止倒送电。
7)&对于环保、防火、防爆等有特殊要求的用电场所,应选用满足相应要求的自备应急
8.7&特殊客户的电能质量要求
1)根据国家、行业、公司颁布的有关电能质量的标准规定,在新建和改扩建的电力客户用电报装审查程序中应加入电能质量评估的审查环节。
2)产生谐波源的电力客户,其注入公用配电网的谐波电流和引起的电压畸变率,必须满足GB/T14549《电能质量公用电网谐波》的规定。
3)冲击负荷及波动负荷(如短路试验负荷、电气化铁路、电弧炉、电焊机、轧钢机等)
引起的电网电压波动、闪变,必须满足GB12326《电能质量电压波动和闪变》的规定。
4)不对称负荷所引起的三相电压允许不平衡度,必须满足GB/T15543《电能质量三相
电压不平衡度》的规定。
5)产生谐波、电力冲击、电压波动、闪变等干扰性负荷的特殊电力客户,对配电网影 响的治理工作应贯彻“谁污染,谁治理”的原则,由电力客户自行投资,并采取有效治理措施。
8.8&主要受电装置技术要求
8.8.1配电变压器
配电变压器的选用应符合现行相关国家、行业标准的要求。
1)配电变压器可根据环境的需要采用干式变压器、油浸式变压器。居住区配电站应优先选用环保、安全可靠性高、便于维护的干式变压器;高层建筑、地下室及有特殊防火要求
的场所应选用干式变压器;由于规划要求无法建设配电站和安装柱上变压器的场所,可采用 预装箱式变电站或组合式变压器;若由于规划等特殊景观要求,可采用景观地埋式变压器。
2)油浸式变压器应采用免维护、全密封的11型及以上节能型变压器,干式变压器应采
用10型及以上节能型变压器,接线组别宜选用Dyn11。配电变压器的额定容量应按现行国
家标准的规定,其中100kVA及以上的配电变压器额定容量值在下表中选取:
备注:1、不宜使用2500kVA及以上容量的配电变压器。
2、居住小区统建工程中不应使用标注*的容量规格。
3)若采用地埋式变压器,除应满足油浸式变压器的损耗要求外,其结构应为密闭式,
完全免维护,防尘、防水性能应达到GB4208中IP68要求,能长期在地下潮湿有水的环境中
8.8.2预装式变电站
1)预装式变电站中采用的配电变压器应符合相关国家、行业标准以及《南方电网公司
10kV&预装式变电站技术规范》的要求。
2)预装变应优先选择紧凑型、全密封、全绝缘结构。外壳应满足正常户外使用条件,
优先选择不锈钢或防腐外壳材料。箱体应有安全可靠的防护性能,防护等级不低于GB4208中IP33要求。
3)高压配电装置应选用10kV箱式固定式交流金属封闭开关设备,其技术参数应满足
应符合现行相关国家、行业标准的要求。
4)&低压配电装置所选用的电器产品,其技术性能应满足有关的国家标准,并且是通过
国家3C认证的定型成套产品。
5)&预装变的低压出线回路采用塑壳开关或熔断器。低压中性线母线截面应不小于主母
线截面的1/2,若主母线截面小于50mm2,则取相同截面。
6)预装变的接地系统应符合GB/T50065的要求。
7)预装式变电站仅适用于户外。
8.8.3组合式变电站
组合变中采用的配电变压器应符合现行相关国家、行业标准的要求。
1)外壳防护等级应不低于GB4208中的IP33规定。
2)高压配电装置应满足JB/T 10681&的要求,所用电器元件都采用国家正式鉴定的加强绝缘型元件,其技术性能应满足有关的国家标准,并应在装配好后,完成标准规定的各项型
式试验。低压配电装置所选用的电器产品,其技术性能应满足有关的国家标准,并且是通过国家3C认证的定型产品。
3)组合变的低压出线回路采用塑壳开关或熔断器。低压中性线母线的截面应不小于主
母线截面的1/2,若主母线截面小50mm2,则取相同截面。
4)组合变的接地系统应符合GB/T50065的要求。
5)组合式变电站仅适用于户外。
8.8.4景观地埋式变电站
1)地埋变中采用的地下变压器应符合国家JB/T10544《地下式变压器》的要求。
2)地下式变压器油箱密封良好,应满足产品浸水试验的要求,试验要求符合JB/T501
3)油箱或箱体外部及所有裸露金属零部件应涂有防腐剂或由防腐材料制作,表面应平
4)安装地坑应根据容量大小留有适当空间,设置排水设施。其盖可设置通风孔和入孔,
以便于散热和监视运行情况,地坑内的附加温升不超过10K。
5)地埋变的接地系统应符合GB/T50065的要求。
6)地埋变仅适用于户外。
8.8.5柱上变压器
1)柱上变压器容量不宜大于500kVA;变压器台架宜按最终容量一次建成。
2)变压器台架对地距离不应低于2.5m,高压熔断器对地距离不应低于4.5m。
3)高压引线宜采用多股绝缘线,其导线截面按变压器额定电流选择,但不应小于25mm2。
4)柱上变压器的安装位置应避开易受车辆碰撞及严重污染的场所,台架下面不应设置可攀爬物体。
8.8.6高压开关柜
高压开关柜宜采用10kV真空断路器开关柜或负荷开关柜,其技术参数除应满足国家和
行业相关标准外,还应满足南网现行相关规范的要求。
8.8.7低压开关柜
0.4kV&开关柜配电设备应选用经国家认定的质量监督机构进行型式试验(合格),并通 过省级以上行业管理部门鉴定的产品。
8.9&配电站
8.9.1配电站设置原则
1)新建配电站位置应接近负荷中心。
2)根据供电半径要求,配电站宜按“小容量、多布点”的原则设置,并按小区居民户数
居民户数在50户以下时,视临近区域配电网情况设置。
居民户数在50-250&户时,宜设置一座配电站。
居民户数在250户以上时,宜设置两座或以上配电站。
8.9.2客户配电站选址要求
1)&配电站房位置的选择,应根据下列要求综合确定:
①深入或接近负荷中心;②进出线方便;③接近电源侧;④设备吊装、运输方便;⑤不
应设在有剧烈振动或有爆炸危险介质的场所;⑥不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,
当无法远离时,不应设在污染源的下风侧;⑦不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场
所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。⑧配电站为独立建筑物时,不应设置在地势低洼和可 能积水的场所。
2)配电站可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配电站设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚应
采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配电站的措施。
3)配电站宜集中设置,当供电半径较长时,也可分散设置;高层建筑可分设在避难层、
设置层及屋顶层等处。
4)应建在公用建筑物的首层或第一层,不宜建在民居的下方。
5)装有可燃性油浸电力变压器的配电站,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当
设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。
6)多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电站应设置在底层靠外墙部位,且不应
设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。
7)高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电站,当受条件限制必须设
置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出
口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火
8)配电站的噪声标准,应根据《工业企业厂界噪音标准》和《城市区域环境噪声标准》,
低于如下水平:
I类地区:居住、文教、机关为主的地区
II类地区:居住、商业、工业混杂区以及商业中心区
III类地区:工业区
IV&类地区:交通干线、干线道路两侧地区
8.9.3配电站安健环配置要求
1)配电站安健环配置应符合南方电网公司《变电站安健环设施标准》。
2)配电站的安全标志要提醒人们注意安全,减少或避免事故的发生。如果电站人员没
有特别要求,就将安全标示牌贴于门上和门的两侧。原则上每个门上粘贴一块标牌。如果电
站人员对安装位置有特别要求就按电站里的要求贴、但高度和相应警示牌的内容一定要按标
3)高压室开关柜的标志牌设置于开关柜上部大小与开关柜相匹配,开关柜的标志牌应
在前后门设置。隔离开关,接地刀闸不设置专门的标志牌,而用贴标签的形式代替。
4)安全距离标志牌-般应安装在生产场地入口处,面向生产人员的主要操作、巡视方向,
顶对地高度在1800mm左右,标志牌必须牢固固定,可采用固定支撑杆的方式进行。
5)消防安全标志应标示火灾报警和手动控制装置,火灾时疏散途径,灭火设备,具有
火灾、爆炸危险的地方或物质等与消防有关的位置和性质。
8.10直流屏(箱)的选用
8.10.1适用于对10kV保护和自动化要求较高的场所。
8.10.2直流屏(箱)容量:以维修时间4小时为例,10kV金属铠装移开式中置开关柜每台 断路器柜配4Ah,10kV负荷开关柜每台负荷开关柜配2Ah;其他情况应对照此比例选取。
8.10.3对于特别重要的场所,直流屏的容量应按照实际情况配置。
8.10.4对于特别重要的场所,除应配置直流屏(箱)外,还应配置EPS等应急电源。
9&防雷与接地
9.1&防雷要求
10kV&及以下配电网的防雷保护装置应采用避雷器,避雷器的装设地点和接地电阻应符
合以下要求:
1)与10kV架空线路相连的电缆,当电缆长度大于50m时,应在其两端装设避雷器; 当电缆长度小于50m时,可在线路变换处一端装设。避雷器接地端应与电缆的金属外皮连 接,避雷器安装点接地网接地电阻不应大于30Ω。
2)配电站的10kV母线、变压器的高低压侧、线路分段开关的电源侧以及线路联络开
关的两侧均应装设避雷器,避雷器安装点接地网接地电阻不应大于10Ω。
3)在多雷区的10kV&架空线路应采取架设避雷线等必要的防雷措施。
4)容易遭受雷击且又不在防直击雷保护措施(含建筑物)的保护范围内的配电站,采
用在建筑物上的避雷带进行保护,避雷带的每根引下线冲击接地电阻不宜大于30Ω,其接地 装置宜与电气设备等接地装置共用。
5)箱式变及室内型配电站的户内电气设备的外壳(支架、电缆外皮、钢框架、钢门窗
等较大金属构件和突出屋面的金属物)均要可靠接地,金属屋面和钢筋混凝土屋面的钢筋应
与配电站的接地网可靠连接。
9.2 10kV接地方式
9.2.110kV&中性点接地方式分为中性点经低阻抗接地、中性点不接地或经消弧线圈接地三种
9.2.2中性点接地方式选择应符合DL/T620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的规定,选择中性点接地方式宜按以下要求进行:
1)同一供电区宜采用同一种中性点接地方式。
2)当接入以架空线路为主的配电网时,单相接地故障电容电流不超过20A,宜采用不
接地方式。当超过20A且要求在故障条件下继续运行时,宜采用消弧线圈接地方式。
3)当接入以电缆线路为主的配电网时,单相接地故障电容电流不超过30A时,可采用
不接地方式;超过30A时,宜采用消弧线圈接地方式或小电阻接地方式。
9.3 380/220V&接地方式
1)低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统是指电源变 压器中性点接地,设备外露部分与中性点相连。TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三 种形式。TT系统是指电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
2) 380/220V系统可采用TN或TT&接地型式,一个系统应只采用一种接地型式。
3)低压配电系统的接地宜采用TN-S、TN-C-S&两种形式,当低压系统采用TN-C&接地 型式时,配电线路除主干线和各分支线的末端外,中性点应重复接地,且每回干线的接地点, 不应小于三处;线路进入车间或大型建筑物的入口支架处的接户线,其中性线应再重复接地。
4)&低压配电系统接地电阻应符合表9.1&的要求:
表9.1&低压配电系统接地电阻
接地系统名称
接地电阻(Ω)
配电站高低压共用接地系统
配电变压器容量≥100kVA
配电变压器容量<100kVA
380/220V&配电线路的PE&线或PEN线的每一个重复接地系统
5)接地电阻应满足接地故障保护的有关技术要求,保证人身电击的电压限值在安全电
压范围。电气装置的电击防护应满足GB50054《低压配电设计规范》的规定。
发布时间:&&&&