车间正常一到晚上就跳闸不定时跳闸怎么会事

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
供电线路上,零线本身就是三相共用的,当然四层楼可以共用一根零线。
大家还关注总开关不定时跳闸,请教高级电工,急!!!_百度知道电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
wbear2 发表于
现在想把三相共补改成分相补偿,补偿量提高到1200kvar,变压器换成1台1600的
感觉这个补偿容量可能还是太 ...
现场实测功率因数好像在0.4左右,我按照0.6计算补偿量都在1800kvar左右,难道1200真的太小了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
wangxf 发表于
反复短时工作制用电设备以断续的方式反复进行周期性的工作,其工作时间tg与停息时间tT相互交替,通常 ...
问题现在不知道提供的焊机容量对应的是百分之多少的暂载率,只能按照100%最大值来算了,有机会得把这个确定了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
电气交流 发表于
这样,你按照三台一组来计算,然后根据工况来考虑一个同时系数。
我总共只考虑了一个需要系数,就是0.35,这可不可以认为是最大设备或者最大功率出现的可能?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
sjg9876 发表于
看电气版主的见解,每天都有长进,敬仰敬仰!
要不怎么当版主呢!呵呵
听众数收听数自我介绍讲废话,不如不说话!!最后登录注册时间主题精华0积分1978帖子
五星工程师, 积分 1978, 距离下一级还需 522 积分
对斑竹帖子再说明几点:1、出现的过电压是因为瞬流浪涌而发生的过电压。或是系统发生谐振。2.系统容量明显不够。3、电焊机内部为整流设备,含有奇次谐波,主要是5.7.11次谐波。简单的无功补偿设备可能会放大谐波电流,而且作用不大。功率因数依旧发生较大波动,且损坏电容器,容易漏油。
不与天争,不与人争,该争则争。与人斗,与天斗,其乐无穷。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1294帖子
五星工程师, 积分 1294, 距离下一级还需 1206 积分
没事多逛论坛,收益匪浅!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分458帖子
五星助理工程师, 积分 458, 距离下一级还需 42 积分
路过学习 一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分114帖子
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
学习很重要!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2951帖子
一星高级工程师, 积分 2951, 距离下一级还需 49 积分
huangsea520 发表于
这个车间是汽车焊接车间,而且不同部位钢板厚度不同,焊接电流肯定有大有小。谐波当时也测了,但是主要观 ...
主要是电流畸变。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
zhaojg1020 发表于
上SVG,APF,妥妥的
应该上SVG加共补,容量应该达到1500左右,估算