母线电压互感器的容量分为二次电压是如何测量的

当前位置: >
220kV电压互感器二次反充电分析及处理
&&& 摘要:某220kV变电站停母线操作造成电压互感器二次反充电,导致220kV保护失压、A线路计量失压,通过分析处理保护失压、计量失压事故,从运行操作、设备改进、验收和信号监视等方面提出防范措施。
&&& 1 故障情况
&&& 某220kV变电站220kV系统为双母线接线联络运行方式,因需要更换220kV I母PT、PB刀闸,故将220kVI母停运。一次系统简图如图1所示。当220kV I母所有间隔全部并倒至220kV II母运行后断开220kV I、II母母联开关瞬间,监控机报220kV保护装置交流失压,A线路计量失压;各单元保护装置报电压TV断线信号且电压指示为零;A线路计量装置失压。
&&& 2 现场处理
&&& 现场检查220kV I、II母PT端子箱,发现220kV II母PT端子箱内保护二次空开已跳闸(计量空开未跳)且有明显焦糊味。
&&& 立即断开220kV I母PT端子箱内保护和计量二次空开,合上220kV II母PT端子箱二次空开,各保护自动装置电压恢复正常,而A线路计量装置电压未恢复正常。检查发现,A线路电压操作箱II母用电压切换继电器接点烧坏,无法正确切换计量电压,导致A线路计量未恢复正常。调换备用电压切换继电器接点后,A线路计量恢复正常。
&&& 通过后台机检查发现,220V I母电压遥测量显示正常220kV电压值(测量和保护使用一组电压互感器线圈),因220kV I母已停运,故有的电压指示不正常。在220kV I母端子箱测量二次空开下端有电压,并且三相电压与后台机遥测量一致。
&&& 检查发现,220kV II母运行的A线路I母刀闸常闭接点未随I母刀闸位置的变位而闭合,从而导致自保持继电器1YQJ4-IYQT7未复归,2YQJ4-2Y切7辅助接点同时闭合(线路保护交流电压切换图如图2所示),保护电压由II母PT端子箱送至I母PT端子箱空开下端,造成PT二次并列。
&&& 在A线路保护屏端子排常闭接点735B直接施加正电源(跨接I母刀闸常闭接点)后,自保持继电器1 YQT41 Y切7继电器复归,相应接点也正确动作,测量电压恢复正常,220kV I母端子箱测量二次空开下端无电压。
&&& 3 原因分析
&&& 220kV母联开关断开后,220kV I母一次失电。由于PT二次通过A线路操作箱电压二次并联,因此线路保护电压通过220kV II母PT二次回路向I母PT反送电。由于反充电流远远大于正常的PT二次电流,因此II母PT保护二次空开跳闸,造成220kV所有保护装置自动装置二次失压。计量电压同样通过二次回路向一次反充电,造成A线路操作箱计量用电压切换继电器接点烧坏。
&&& 4 防范措施
&&& 目前,线路保护电压切换继电器回路普遍采用母线侧刀闸的一对常开接点和常闭接点使自保持继电器动作,从而让对应的交流电压切换回路正确切换。这种电压切换回路设计方式虽然有优点,但也存在不足。
&&& 4.1停送电操作
&&& 在常开接点、常闭接点回路中,仅常开接点回路串联有1XD和2XD指示灯(通常监视运行母线的I、II母或L1、L2的运行),用于监视常开接点回路的正确性。常闭接点回路未设计直观的监视装置,因此无法直观判断常闭接点回路的正确性。
&&& 4.2倒母线操作
&&& 当线路双母线侧刀闸同时合人时,监控机会报&切换继电器同时动作&信号,保护屏L1、L2指示灯都点亮(信号回路如图3所示),信号仅通过继电器1YQJ1和2Y印1(非自保持继电器)的辅助接点串联报出,无法监视常闭接点回路的完好性。
&&& 为避免操作时PT二次反充电造成电压操作箱接点损坏,提出以下防范措施。
&& (1)变更正常停母线顺序。在需停电母线所有负荷全部并倒至另一条母线后,断开母联前,断开需停电母线PT二次空开,该方法违反典型操作票顺序,有待商讨。
&& (2)母线恢复备用前测量二次电压。母线由停运转备用,在合上该母线PT二次空开前,测量空开下端各相,在确保不带电后再合上空开,这种方法会增加工作量。
&& (3)在常闭接点回路增加监视信号灯。通过回路改造,增加能直观监视的信号灯,以判断常闭接点回路完好性,这种方法需厂家配合。
&& (4)加强设备维护工作。定期检查刀闸操作箱内辅助接点和线路保护屏电压操作箱继电器接点等是否良好。
&& (5)保护屏电压操作箱增加双监视信号灯。在实际刀闸操作中,母线侧刀闸有多套辅助接点切换不同电压回路,依靠单一的发光二极管的亮灭不能完全反映刀闸辅助接点是否操作到位和操作箱是否正常。对此,在保护屏电压操作箱继电器常闭接点中也加装一只发光二极管,即当线路在I(II)母运行时,I(II)母常开接点闭合VL红灯亮,I(II)母常闭接点断开VI.绿灯灭,I I(I)母常开接点断开VL红灯灭,I I(I)母常闭接点闭合VL绿灯亮,II(I)母指示在断开位置。通过以上简单逻辑判断信号灯,能可靠监视电压切换回路的正确性。
&&& 5 结束语
&&& 本文针对一起由A线路保护操作箱YQJ接点损坏引起的PT反充电事件,从运行操作、设备维护、设备改进、监视信号等角度进行分析,提出防范措施,以有效避免PT二次反充电,确保设备安全运行。
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:7,000.00000 毫秒您的位置: &
电气网控室电压互感器二次电压小母线改造
优质期刊推荐每个时代都有一群爱“玩”的人,比如瓦特玩出了蒸汽机,……
近年来,以智能手机、智能硬件为代表的电子产品技术飞速……
众所周知,传统示波器采用的ADC都是8位分辨率,这也决定……
~26日,ELEXCON2016深圳国际电子展暨第五届深……
演讲人:吴际时间: 10:00:00
演讲人:陈雄基时间: 10:00:00
演讲人:李桢时间: 10:00:00
预算:¥1,000-¥5,000预算:小于¥1,000
一起35kV电压互感器二次侧接线错误分析
[导读]华北油田一35kV变电站, 35kV 1段母线电压互感器由3台电压互感器组成,正确接线图见图1。
1 运行过程中A相电压互感器损坏,更换完毕进行各点电压检测。⑴下列数据是正常的:
⑵下列数据是不正常的:
2 判断故障点
华北油田一35kV, 35kV 1段母线电压互感器由3台
电压互感器组成,正确接线图见图1。
1 运行过程中A相电压互感器损坏,更换完毕进行各点电压检测。
⑴下列数据是正常的:
⑵下列数据是不正常的:
2 判断故障点。
⑴因二次星形侧相电压、线电压、开口三角电压正常,而各点对地电压不正常,所以判断接地点有误。
所以判断接地点在开口三角型接线侧。
⑶停运该段母线电压互感器,检查二次接线,发现实际接线为图2。
3 依据这种接线画出向量图见图3。
根据向量图分析、计算如下:
可见,分析计算数据与实测数据相符,可确定造成此种现象的原因就是接地点接错了。按图1改正后,送电测试各数据正常。
这种接地点错误(包括错接在△b△c间及接在L601上),很容易发生,如果只检测相、线及开口角电压,不检测各点对地电压是发现不了的。分列运行也不会有什么危害,但如果和另一段接地正确的电压互感器并列,在二次侧会产生很大环流,对二次系统及电压互感器本身会造成严重危害,必须引起足够重视。
英特尔旗下首款采用 20nm 制程闪存的 SSD 产品:SSD 335 已经于日前开始出货了。这款产品采用了 SATA 6Gbps 接口,大小为 2.5 寸,读取速度为 500MB /s,写入速度为 450 MB/s。英特尔此次使用 20......关键字:
电动摩托车的乐趣,虽因少了引擎嘶吼声而减分不少,但其在环保与技术上所带来的未来感,还是令很多人有所期待。而因为众厂商逐渐地开始发展这块市场,也使得相关的车型产品变得更为蓬勃。现在,除了现有的 Brammo、......关键字:
Intel今天公布了2012年第二季度财报,各项指标依然令人称道。芯片巨头当季总收入达135亿美元,营业利润38亿美元,净利润28亿美元,每股收益54美分,获得现金约47亿美元。对比第一季度,总收入、营业利润、净利润、每......关键字:
如果是任何 3C 产品一年卖到 350 万台,恐怕都能让厂商高兴得要死,但如果是 Blu-ray 盘片一年才卖这样... 那就有点危险了。何况,还有一半其实不是消费者自己去买的,而是随播放器附赠的?这个数字来自 IHS Screen ......关键字:
本周,作为PC市场上角逐数年的老对手,惠普和戴尔都因PC市场的疲软而身陷泥潭,从他们前两天发布的第三财季财报显示,两家公司都出现了不同程度的亏损,于是他们也纷纷下调了下一财季的营收预期。与此同时,全球第三......关键字:
我 要 评 论
热门关键词}

我要回帖

更多关于 电压互感器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信