典型事故案例:
案例一:工作服、防护手套被汗湿透,失去绝缘功能导致触电案
日下午,河北省某厂二车间在生产过程中,焊工商某某(男,21岁)操作电焊机进行电焊固定工件作业。
由于天气炎热,车间通风不畅,商某某工作满头大汗。15时15分左右,焊工班班长王某某来检查时,发现商某某躺倒在地上。
王某某最初误认为是中暑,抢救时才发现是触电,急忙关闭电焊机。商某某进行急救,但终因触电时间过长,抢救无效身亡。
事故发生后,经现场勘查分析,确定导致商某某死亡的原因主要是所使用焊把末端绝缘破损漏电;同时由于天气高温炎热,
为了保证产品质量,工作地点不能使用降温风扇,以致商某某所穿戴的工作服、防护手套被汗湿透,
失去绝缘功能。 案例二、容器内触电后焊钳(二次线)落到身上不能摆脱导致身亡
有一位年轻的女电焊工,正在容器内进行电焊。因容器内温度高而且通风不好,身上大量出汗,帆布工作服和手套已湿透。
在更换焊条时触及焊钳口,因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击,经抢救无效而死。
案例三:误踩电焊钳导致触电身亡
某年某月某日,天生桥分局一级高坝放空洞工程指挥部第二工程队,在放空洞无压段1+30~1+42桩号仓内浇筑混凝土,由于浇筑前预埋的三根直径为150mm的回填钢管不够长。
现场监理要求将回填管接长,队长刘某某派电焊班长高某某完成此项任务,并由其他班组的王某某和饶某某二人配合高某某(未经过培训)焊接钢管。
由于混凝土仓处于洞顶,电焊机又在仓外下方,高某某就先开电焊机开关通电,然后把电焊钳把线拉到混凝土仓内焊接处,
随手将钳把线丢在混凝土的表面,然后高某某将1.5m长的钢管扛到焊接处,王、饶二人协助将钢管上提到位,但就位工作较困难,这时高某某提醒王、饶二人注意安全,脚不要踩在钳把线上,以免触电。
但是,就在他们提升钢管对位时,高某某换肩扛钢管左脚正好踩在电焊机钳把线上,高触电后呈蹲卧式倒在仓面上,王、饶二人立即伸手扶高某某起来,接触到高身体时发觉有电,
就叫喊电工关掉电源,然后将高某某抬出仓外,立即进行人工呼吸,后用车运回指挥部,经医生抢救无效死亡。
案例四:潮湿环境无意接触地线导致触电死亡
2002年7月,金堆城钼业公司某厂在浴池管道改造时,承包工程的施工队进行管道焊接作业,某青工手持电焊机回路线往管道上搭接时触电,倒地后将回路线压在身下触电身亡。
原因分析:
现场调查发现,该青工在浴池潮湿的地面焊接管子时,脚上穿的塑料底布鞋、手上戴的帆布手套均已湿透。
当右手拉电焊机回路线往钢管上搭接时,裸露的线头触到载手套的左手上,使电流在回路线、人体、焊把线(已放在地上)之间形成回路,电流通过心脏。
尤其是触电倒地后,在潮湿的浴池内,人体成了良好的导体,那时人体电阻约为1000Ω,电焊机空载二次电压在70V左右,则此时通过人体的电流约为70mmA。
而成人通常的致命电流是50mmA,70mmA的电流使其心脏功能衰竭、血液循环停止,造成死亡。因此,环境潮湿、手套不绝缘是导致这位青工死亡的主要原因。
案例五:夜间有水焊接触电身亡
日,某公司副经理薛××与党支部书记刘××带领5名工人在完成其他工作后于18点左右某计量站,气焊工吴××先把新管线盲板割掉,
接着把原注水管线的立管割断,原管线的积水外流,坑内积水2米多深,因作业场所潮湿,操作中有5名工人都有过触电的感觉,电焊工赵××在焊接过程中手套和鞋被弄湿,21点40分左右焊接完毕,
电焊工赵××摘掉手套,拿着电焊把钳站起来,由于天黑不慎将电焊条触到喉部下方,触电倒地,经抢救无效死亡。
案例六:非电工接错电焊机电源线导致他人触电死亡
日上海某工地,桩机操作工张某将一台借来的电焊机的单相电源线错误的接在三相电源上,将电焊机保护接零(PE)线错误地接在三相电源的一条火线上,使电焊机的外壳带电。
张某接好线后就让罗某合上电源开关。随后李某从该电焊机的旁边经过时,脚踩到与电焊机连接的钢丝绳上,尖叫一声。张某回头看到李某赤脚露臂躺在电焊机旁边,触电死亡。
一起电焊机触电事故的剖析(摘要)
1 事故概况
2002年6月,山西河津市某安装公司对某氧化铝厂3号熟料烧成窑进行大修,6月17日17:00,临时工何某在窑尾焊接钩钉,不慎触电,送医院抢救无效死亡。
事后调查确认,事发时窑内温度在40℃以上;何某手戴帆布手套,脚穿回力牌球鞋,手套、鞋、衣服已经湿透,无焊工证。电焊机为BX3-300-1型交流焊机,性能正常;一次线、二次线、焊钳经外观检查无漏电现象,测量绝缘电阻均超过1 M
2 原因分析
2.1 管理因素
施工单位安全管理存在漏洞,管理不严。临时工何某被施工单位雇佣后一直未接受正规的三级安全教育,安全意识和安全技能较差,何某无证施焊,不具备最基本的焊接知识和技能,很易发生事故。
2.2 技术因素
窑体系Q235-A钢材制作,导电性能良好。经事后调查分析,何某在焊接时,左手持钩钉,右手握焊把,在焊接过程中,如果钩钉和窑体接触良好,则电流会通过二次线把线、焊条进入窑体,流到二次线地线,回到焊机。
由于人体电阻远远大于金属电阻,通过人体的电流很小,可以忽略,不至于对人体造成大的伤害。但是,在不懂得焊接技术和安全知识的情况下,由于误操作,钩钉未接触到窑体,而焊条和钩钉接触,这样电流就通过人体形成一条电流回路,
路径如下:电焊机→把线→焊钳→焊条→钩钉→左手→人体→臀部、双脚→扬料板、窑体→地线→电焊机,这样就会使人触电。
电流经过了心脏和内脏器官,是一个非常危险的途径。但是,最主要的问题在于这样低的电压会不会致人死亡?
事实上,人体被电击之后,受伤害程度与电压无直接关系,而是取决于通过人体电流的大小、电流持续时间的长短、电流通过人体的途径、人的身体状况和电流的频率5个方面。
研究证明,通过人体的电流达到或超过摆脱电流(一般男为16 mA,女为10 mA),人体就不能自主摆脱带电体,会感到异常痛苦,身体难以忍受,如时间过长,则可能昏迷、窒息,甚至死亡
;30 mA的电流是一个危险电流,通过人体的电流达到或超过30 mA时,数秒至数分钟就会使人心脏跳动不规则,昏迷,血压升高,强烈痉挛,可能引起心脏跳动异常,致人死亡;
50 mA为室颤电流(或致命电流)下限,即通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流,50 mA的电流通过人体的时间达1 s,就可能发生室颤,使人死亡。室颤电流I和电流持续时间t的关系可用下式表达: 当1s
0.01s≤t≤1s时,I=50/t(mA) (公式1)
频率为30~300 Hz的交流电是对人体伤害最为严重的区间,50 Hz的工频交流电恰好位于区间内,故50 Hz的工频电流对人体的伤害非常严重;
电焊作业触电事故的原因和预防
一、电焊工有可能发生触电并造成严重后果的理由:
1、电焊机使用的电压不是安全电压
焊机空载时,二次绕组电压一般都在60~90V,由于电压不高,易被电焊工所忽视,但其电压超过规定安全电压36V,
仍有一定危险性。假定焊机空载电压为70V,人在高温、潮湿环境中作业,此时人体电阻R约1600Ω,
若焊工手接触钳口,通过人体电流为44 mmA,在该电流作用下,焊工手会发生痉挛,易造成触电事故。
尤其是潮湿的环境中触电倒地或相当条件下(比如:穿着湿透的工装背部直接靠在座位二次线回路的设备、工件上),人体成了良好的导体,此时人体电阻约为1000Ω,
则通过人体的电流约为70mmA。超过了致命电流50mmA,使其心脏功能衰竭、血液循环停止,造成死亡。
(实验资料表明:成年男性的平均摆脱电流约为16mA;成年女性平均摆脱电流约为10.5mA。引起心室颤动的电流即为致命电流一般为50mmA。但是如果触电时间延长,人体触电通过电流即使没有达到致命电流,一样可以引起心脏颤动。)
2、电焊操作者在操作过程中接触裸露带电导体的机会多,如更换焊条、手持焊钳、调节电流、接触工件(尤其在管道、容器内作业)与焊接电缆等,若电气发生故障或违犯操作规程都有可能造成触电事故。
3、焊接工作是在作业人员的紧握之下运行的,人与工具之间的电阻小。一旦工具外露部分带电,将有较大的电流通过人体,而且由于肌肉收缩难以摆脱带电体,容易造成严重后果。
4、电焊机和焊接回路客观上存在着容易漏电的危险
1)焊接作业大多在露天,焊机、焊把线及电源线多处在高温、潮湿和粉尘环境中:
2)焊机常常超负荷运行:
3)焊接工具有很大的移动性,其电源线容易产生拉伸、摩擦、连接松动脱落
4)损坏后不能及时修复;
5)违章操作。
以上情况易使电源线、电器线路绝缘老化,绝缘性能降低;绝缘部分损坏,致使焊机金属外壳带电导致触电事故。
主要表现在:
1)电焊机二次绕组绝缘损坏,二次接线柱绝缘不良,致使电焊机外壳带电,而电焊机未接地接零或接地接零、漏电保护器出现问题,电源无法断开,电焊机外壳长时间带电。
2)二次输出端接线柱无防护罩、二次电缆线裸露、电焊钳绝缘不合格或损坏而出现漏电现象。
3)利用厂房的金属结构、管道、轨道、天车吊钩或其他金属物搭接作为焊接回路等,焊接过程身体直接接触这些回路。
4)错误地将相线接在金属外壳上或错误地将保护零线断路,造成金属外壳带电,导致触电事故。
5、许多情况下焊接环境不良
1)在金属容容、管道内、金属结构上或潮湿的地点、有水的情况下进行焊接作业,
2)夏季气温较高,温度较大,焊工长时间进行焊接作业,通风不良,人体大量出汗的疲劳,身体有病或情绪不佳,导致人体电阻大大降低。
6、焊工防护措施不到位
1)焊工未按规定穿戴劳保用品,尤其是绝缘手套、绝缘鞋和防护面罩。
2)绝缘用品因潮湿、破损等原因失效。
3)在危险环境下,脚下无绝缘垫。
由于上述物质和环境危险因素的存在,在焊工产生失误或其他人员触及不正常带电体会出下列现象:
人的手或身体接触漏电的电焊机外壳,二次线和焊钳等的漏电部分、焊条和焊钳的正常带电部分,
而另一只手、脚或身体的某部位又和工件、金属导电体或潮湿的地点接触,就会形成电流回路,造成触电。
二、电焊作业预防触电的措施
1、焊接作业人员属特种作业人员。须经主管部门培训、考核合格,掌握操作技能和有关安全知识,发给操作证件,持证上岗作业。未经培训、考核合格者,不准上岗作业。
2、焊机应设置在防雨和通风良好的地方。
电焊机一次线和二次线接线柱端口都必须有良好的防护罩,防护人体意外触及带电体。
如果防护罩是金属材料,必须防止防护罩和接线端口的接线柱、金属导线碰触或连接,以免防护罩带电。
3、焊钳的质量必须符合安全要求,破损后要及时更换,禁止将热焊钳浸入水中冷却。
4.电焊机二次电缆线应用多股细铜线电缆;一般长度不超过20米-30米,接头不能多于两个,接头处应绝缘良好。
5、焊接设备应设有独立的漏电保护装置,特别危险作业,如金属容器、管道内、在金属结构上,潮湿地点以及高空等处进行焊接作业,电焊机必须配装空载自动断电保护装置
6、焊接设备外壳、电器控制箱外壳等应设保护接地或保护接零装置。
7、改变焊接设备接头、更换焊件需要改变接二次回路时、转移工作地点、更换保险丝以及焊接设备发生故障需检修时,必须在切断电源后方可进行。推拉闸刀开关时,必须戴绝缘手套,同时头部须偏斜。
8、更换焊条时,操作人员必须使用焊工手套,要求焊工手套应保持干燥、绝缘可靠。
对于空载电压和焊接电压较高的焊接操作和在潮湿环境操作时,操作者应使用绝缘橡胶衬垫确保操作者与工件绝缘。
特别是在夏天炎热天气由于身体出汗后衣服潮湿,不得靠在焊件上、工作台上。
9、在金属容器内或狭小工作场地焊接金属构件时,必须采用专门防护,如采用绝缘橡胶衬垫、穿绝缘鞋、戴绝缘手套,以保障操作人员身体与带电体绝缘。
10、登高作业时,禁止把焊接电缆、钢丝绳混绞在一起或缠在身上操作,同时应设专人监护,如有异常,应立即采取措施。
11、在光线不足的较暗环境工作,必须使用手提工作行灯,一般环境,使用的照明电压不超过36V。在潮湿金属容器等危险环境照明行灯电压不得超过12V。
12、操作人员在工作时不应穿有铁钉的鞋或步鞋。绝缘手套不得短于300mm,制作材料应为柔软的皮革或帆布。焊条电弧焊工作服为帆(棉)布工作服。
13、焊接设备的安装、检查和修理必须有持证电工来完成,操作人员不得自行检查和修理焊接设备。
14.电焊机使用过程中不允许超载。若超载运行会因过热而烧毁电焊机,造成危险;如果绝缘烧坏,可能引起漏电而发生触电事故。
三、对触电者进行急救,要点是救治及时和采取正确的救护方法,而最为关键的是'快'。
急救的第一步是尽快使触电者脱离电源。第二步是现场救护,触电者脱离电原后,应立即争分夺秒就地进行抢救,
抢救时应该按科学的方法和步骤对症救治,如果触电者心跳或呼吸停止,应正确使用口对口(鼻)人工呼吸法和胸外心挤压法,千万不能消极地等待医生的到来,
在现场施行正确的急救的同时,派人通知救护车和医务人员到现场,还可以联系其他车辆将触电者送往医院。
抢救应坚持不断,切不可轻率停止,运送途中也不能终止抢救,更不能轻率地断定触电者已经死亡,实际抢救中有抢救5小时还救活的实例。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&君,已阅读到文档的结尾了呢~~
手工电弧焊引发触电事故的原因分析及对策措施,对策,分析,手工电弧焊,触电事故,原因分析,分析及对策,事故分析,引发的,触电措施
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
手工电弧焊引发触电事故的原因分析及对策
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电工作业事故案例分析_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
电工作业事故案例分析
上传于||暂无简介
大小:295.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
如何预防电缆绝缘损坏的方法,矿物绝缘电缆,柔性矿物绝缘电缆,bttz矿物绝缘电缆,聚氯乙烯绝缘电缆,网络电缆损坏,电缆绝缘测试,电缆绝缘电阻,电缆绝缘等级,电缆绝缘水平,矿物绝缘电缆终端头
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
如何预防电缆绝缘损坏的方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口焊接电缆绝缘电阻不少于多少_百度知道}

我要回帖

更多关于 电焊机绝缘等级符号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信