欧式端子压接钳 din system 是什么意思

找不到想要的产品?
我们免费帮您找货
工作日 9:00 - 17:30
扫描二维码使用触屏版
上市代码000062&&原中国安防网
华强安防产品库由 133430 位商家共同打造而成,共计 4656027 条产品,当前有 681 位采购商正在找产品
官方微信 精彩呈现
33分钟前,来自广东省东莞市的采购商联系了
产品供应商42分钟前,来自吉林省长春市的采购商联系了
产品供应商46分钟前,来自浙江省的采购商提交了
询价单3小时前,来自北京市的采购商提交了
KSS欧式端子,KSS针式线耳,KSS管型端子
产品型号ET1.5-8
供应地区广东 深圳
售后服务由深圳沃德爱特电子科技有限公司提供 
702 人感兴趣
同类产品推荐
? 5.00? 80000.00? 850.00? 14500? 550.00
可能您感兴趣的
关于KSS欧式端子,KSS针式线耳,KSS管型端子的详细介绍、联系电话、批发报价、产品图片、规格参数、品牌型号等信息,是由深圳沃德爱特电子科技有限公司在华强安防网发布提供的,如果您对KSS欧式端子,KSS针式线耳,KSS管型端子的产品信息感兴趣可以联系他们或者留言询价让供应商主动联系您,您也可以进入店铺查看更多相关产品!
内容声明:华强安防网为第三方信息服务平台,华强安防网所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责,华强安防网提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实。
|||||产品检索:
安防网 (www.c-ps.net) 版权所有
经营许可证: 软件企业认证:
采购询价单
采购常用语
实单采购,请报成本加运费到达价格。
紧急采购,请尽快与我联系!
只求有货,价钱好商量,请速速联系
请贵方给出相应产品最低报价和最优惠的条件。
报价截止日期
希望以哪种方式联系您?
同意其他供应商向我报价
采购询价单
您的询价单已发送成功,供应商将会与您联系。
使用华强安防网帐号登录发布询价单,可管理询价单关于电磁阀系列产品中说的接线形式是什么?空白:DIN端子式
W:出线型. 这具体是什么意思?还有在它们接口口径这样表示是什么? G1/4''?希望有谁知道可以告诉我一下,谢谢...还有,耗电量: AC:4.4VA
DC:5W这是???再有个E:防爆型是什么意思?W:引线式?
那个AC,DC,我知道是交流直流,我是想问那后面的那个VA,W是单位?W也许是瓦数,但是VA是什么? 谢谢谢谢了,,..
DIN就是德国标准的接口,附灯型就是工作时通电有指示灯会亮,出线型就是没指示灯的!G1/4是英国标准的螺纹,相当于我们中国的M12×1.5AC是表示交流电,DC是表示直流电
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您当前位置: >>
>> DIN41612欧式插座常用的规格类型
DIN41612欧式插座常用的规格类型
发布时间: 日
文章来源:本站原创
很多朋友知道DIN41612欧式插座,但对其具体有哪些规格了解甚少,下面简要介绍一下:
DIN41612欧式插座大家常叫它DIN41612插座、DIN41612连接器、,欧式插座或欧插等,按塑胶类型可分为:B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型和R型,不是所有的类型都常用。
产品一般用在、电力电讯、等行业,PCB板端较为常用,分公座和母座,直插(180度)和弯插(90度),还有线端的焊接式和剌破式。
DIN41612欧式插座的间距2.54mm是使用最多的,5.08mm间距一般在大电流工作条件下使用。欧式插座常用规格有396,364,348,332,330,320,264,232,220等。端子材质为磷铜,塑胶料为PBT,端子电镀为半金锡,端子插板尺寸有2.5mm,4.5mm,13.8mm,15mm,17mm等。
东莞市制品有限公司作为广东知名的,能为客户提供特殊欧插开模、改模,按客户规格生产所需产品。
上一篇新闻:   下一篇新闻:冷压端子_百度百科
,空中接头都归属于冷压端子。是用于实现的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。
冷压端子定义
冷压端子名称
、冷压接线端子、、叉形预绝缘端子、针形预绝缘端子、片形预绝缘端子、子弹形全绝缘端子、长形中间接头、短形中间接头、圆形裸端头、叉形裸端头、、管形预绝缘端子、管形裸端头、针形裸端头、窥口系列SC、DTG、C45专用端子
冷压端子范围
绝缘端子又名冷压端子,,空中接头都归属于冷压端子。是用于实现的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。 随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确,接线端子的用量逐渐上涨。随着电子行业的发展,接线端子的使用范围越来越多,而且种类也越来越多。
目前用得最广泛的除了外,还有五金,端子,弹簧端子等等。
冷压端子新华字典
新华字典对端子的解释为:电线、电缆或电器器材上的接头。冷压端子,则解释为:低温压制的电线、电缆或电器器材上的接头。
冷压端子英文翻译
接线端子 :Terminals
冷压接线端子:Cold terminals
裸端头:Bare-side head
全绝缘端头:Fully insulated ends
管型端头:The tube ends
预绝缘端头:Pre-insulating Terminal
:Copper nose
冷压端子发展
在电子技术的领域中,对于冷压端子的最有效使用是处理不同端子接线位的履带式铜导体。起先,不使用,但是从1970年以来,绝缘套管的使用变得非常普遍。 在1991年,具有相同线径的双接头冷压子的发明引发了冷压端子市场的革命。
1990年DIN 46228标准的发行是冷压端子历史上另一个里程碑。 该标准主要针对绝缘套管环的统一颜色编排。
冷压端子接触力影响
在接线端子中,是基本要素之一。如果没有足够的接触压力,采用再好的导电材料也是无济于事的。因为,假如接触力过低,导线与导电片之间将产生位移,从而产生氧化污染,使增大而导致过热。
以DRTB2.5压线框组件为例,只需对螺钉施加0.8Nm的扭矩,便可产生高达750N的实际接触力,且该力的大小与导线截面毫无关系。因此,采用接线端子压线框就拥有不受任何环境影响,大、大接触力的永久性联接。小的电压降大小也是鉴别接线座质量的尺度之一。
即使对螺钉施以很小的力距,电压降的值仍大大低于VDE0611所要求的界限。同时,施加的力矩在很大范围内变化,电压降几乎不变。
因此,虽然不同的操作人员所使用的力矩大小不同,却不会影响连接质量。这是接线端子采用压线框可靠性的又一证明。
自锁功能大的接触力只有持久地作用在导线上才有意义。 接线端子采用压线框在这方面也具有最大的可靠性。在拧紧螺钉的过程中压线框上面带螺纹的舌片向上弹起,由此产生一个对螺钉的反作用力。由于温度造成的导线直径的改变由压线框本身的弹性作用来抵消,因此无须再次拧紧螺钉。
对压上导线的压线框在130oC的环境下作168小时的老化试验,然后又以20倍的重力加速度作168小时的震动试验。在完成了这些比VDE0611还要严格的试验后,导线从压线框中的拔出力仍比VDE0611的规定 值高出六倍之多,而仍然保持不变。
这毫不含糊地显示了接线端子采用压线框的免维护性。气密性多种环境因素,如温度、空气湿度等长年作用在接线端子上,因此接线端子必需有能力经受不利环境因素的考验,根据DIN41640第76章的规定所作的试验以及实际经验证明,即使在连接没有压接端头的软导线的情况下,压线框也能保持其气密性能。
冷压端子识别标准
本标准IEC455(1988)《设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母的通则》。
冷压端子适用范围
本标准规定了识别电器设备(以下简称设备)接线端子的各种方法,并制订了以字母识别设备接线端子和特定导线线端的通则。
本标准适用于设备(如电阻器、熔断器、继电器、接触器、变压器、等)和这些设备的组合体的接线端子的识别标记,也适用于特定导线线端的识别。
必要时,这些通则对某些产品的详细应用和必要的辅助识别方法可在有关的标准中给出。
冷压端子引用标准
GB 4728 电气图用图形符号  GB5465 电气设备用
冷压端子识别方法
可采用下列一种或多种方法识别设备接线端子和特定导线线端。
3.1 采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子或特定导线线端的实际或相对位置。
3.2 采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子和特定导线线端的颜色标记。
3.3 采用GB5465中规定的。若需采用辅助符号,应与GB4728中的图形一致。
3.4采用本标准第5章中规定的字母数字符号。
冷压端子注意事项
一、应充分了解所要操作的冷压端子,熟悉其操作方法,以保证正确操作;对不具备防误操作的冷压端子,应采用色码或标记予以标识,或在连接前合适型号是否对应,并保证相互连接时正确定位;应特别注意防止带针插座的误插合,否则将损坏冷压端子,并导致意外电接触;应确保冷压端子连接到位,在不易检查的特殊场合,应在相应的操作规程中做出详细的规定,并可通过窥镜进行检查。  二、冷压端子端接时,应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和检查,并按对应的节点序号端接。选用的电缆导线间的最大绝缘层厚度应与接触件间距匹配,电缆线芯应与接触件接线端匹配,当接触件间跨、并线处理。  三、焊接时应根据直径来选择相应功率的,每个接触件的焊接时间一般不超过5S,应注意不要让焊剂渗入绝缘体,以免造成产品下降。  四、冷压端子处于分离状态应分别装上保护帽或采取其他防尘措施;如果冷压端子连接后长期不分离,可在插头和插座之间打上保险。  五、清洗冷压接线端子时,可使用蘸着的绸布进行,晾干后使用。不允许使用可能对连接器产生有害影响的等化学溶剂。  六、冷压端子连接或分离时,应尽量使插头和插座的轴心线重合,并且要扶正电缆,避免插头受到切向力的作用,防止电缆下垂导致连接器的损坏。  七、冷压端子在未正确连接或完全锁紧前,禁止通电。  八、在冷压端子的固定、的夹紧等场合,使用时应有防松装置(、防松圈、等)。  九、验收和检测冷压端子时,应按产品有关标准和的要求进行。验收和检验已使用过的,应在产品有关标准和使用说明书的基础上降低要求进行,使用的工装冷压端子应完好无损,性能合格;探针应符合标准要求,否则易造成插孔损伤。
冷压端子操作检验
冷压端子操作方法
1.1剥去导线的绝缘层
1.1.1使用工具
1.1.2技术要求
剥去导线(电缆)绝缘层时,不得损害线芯,并使导线线芯金属裸露。绝缘层剥去的长度应符合图1~图3的要求,使用笼式端子免冷压端子时绝缘层剥去的长度应符合表1规定的要求;非正面接线及其他笼式弹簧接线不知道剥线长度时,先把专用螺丝刀插入冷压端子的工艺方孔中,使冷压端子弹簧孔张开,把电线插到冷压端子圆孔最深处(遇到阻力为止),取出专用螺丝刀,插入专用螺丝刀,取出导线,此时导线压痕距离导线端头的长度即为该冷压端子端线长度。
1.1.3检验方法
采用笼式端子接线时,应保证导线绝缘层要进入端子的圆孔中:4mm2及以下导线的绝缘外皮要求进去3-5mm,6-10mm2导线的绝缘外皮要求进去5-7mm.使用目测。
非正面接线及其他笼式弹簧接线要求剥线长度正确。卷尺目测。
1.2清洁接触面
在冷压端子与导线插装之前,将剥开的线芯和冷压端子仔细清理干净,要求裸露导线光洁无非导电物和异物,冷压端子内部清洁。检验方法为目测。
1.3线芯插入冷压端子套
剥开的线芯插入冷压端子套时,将所有的线芯全部插入端子中。检验方法为目测。
1.4冷压端子冷压接将导线端子压接到导线上,需要专用压线钳压接。本节检验方法均为目测。
1.4.1导线的截面要与冷压端子的规格相符。
1.4.2使用压接工具的钳口要与导线截面相符,压线钳必须在有限期内。
1.4.3压接部位在冷压端子套的中部,压接部位要求正确。
1.4.4采用V型钳口压接时,应使压痕在冷压端子套的下部。压接部位要求正确。
1.4.5使用无限位装置的压接工具时必须把工具手柄压到底,以达到附表3要求的机械性能。要求手柄完全压到底。
1.4.66mm2及以上管状端子冷压端子压接完毕插入弹簧端子时,将管状端子截面大的一面与弹簧铜片相接触。要求大截面朝向冷压端子中心处。
1.5导线标记(线号)的安装
1.5.1使用作为导线标记时,在压接前先将导线标记套在导线上,然后进行压接工作。且热缩管不得套在冷压端子的片面上,采用笼式弹簧端子时热缩管应套在距离剥去绝缘层10mm处。导线标记的套入,一律为标记数字或者字母顺导线轴向方向套入。标记在水平位置时,数字或者字母应正置(对操作人),数字个位数(最后一位)应远离冷压端子,如图7~图8所示。要求标记均匀清晰,方向正确。
1.5.2使用热缩管作为导线标记(线号)时,应使用专门加热装置加热,使导线标记均匀包在冷压端子和导线上,套管位置如图9~12所示。要求标记均匀清晰,方向正确。
1.5.3导线标记颜色交流主回路为黄色、绿色和红色。控制回路为白色,N线为浅蓝色,直流部分正极为棕,负极为蓝色。其他特殊要求参照TB/T铁道客车配线布线规则。导线标记热缩后字高应不小于2.5mm,导线标记热缩后的长度应符号表2的要求。
1.5.4检验方法
本节检验方法为目测。
冷压端子压接检验
2.1按导线截面使用对应的合适的冷压端子,要求对应规格完全相同。
2.2剥去导线绝缘层的长度符合规定,要求长度正确。
2.3导线的所有金属丝完全包在冷压端子内,要求无散落铜丝。
2.4压接部位符合规定,要求压接部位正确。
2.5压接后的强度检验依据TB/T1507-93标准中关于试验的强度,参照附表3执行,用经过校准的TLS-S2000A来检定压接的质量。
2.6压接工具的检验压接工具必须以满足附表3的固着强度为要求,每三个月检定一次,符合要求的工具应具有显示其在有效期内的标签。
3布线捆扎布线捆扎时每隔400~500mm至少捆扎一次。
企业信用信息}