如何系统有效的对管网进行城市供水管网漏损控制制

城市供水管网漏损控制及评定标准
&&城市供水管网漏损控制及评定标准
城市供水管网漏损控制及评定标准
建设部关于发布行业标准城市供水管网漏损控制及评定标准》的公告中华人民共和国建设部公告第59号 现批准《城市供水管网漏损控制及评定标准》为行业标准,编号为CJJ92—2002,自日起实施。其中,第3.1.2、3.1.6、..1.7、3.2.1、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3条为强制性条文,必须严格执行。本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。特此公告。 中华人民共和国建设部日
1 总则 1.0.1为加强城市供水管网漏损控制,统一评定标准,合理利用水资源,提高企业管理水平,降低城市供水成本,保证城市供水压力,推动管网改造工作,制定本标准。1.0.2本标准适用于城市供水管网的漏损控制及评定。1.0.3在城市供水管网漏损控制、评定及管网改造工作中,除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.0.1管网distribution system出水厂后的干管至用户水表之间的所有管道及其附属设备和用户水表的总称。2.0.2生产运营用水consumption for industrial and commercial use&在城市范围内生产、运营的农、林、牧、渔业、工业、建筑业、交通运输业等单位在生产、运营过程中的用水。2.0.3公共服务用水consumption for public use为城市社会公共生活服务的用水。包括行政、事业单位、部队营区、商业和餐饮业以及其他社会服务业等行业的用水。2.0.4居民家庭用水consumption in house holds城市范围内所有居民家庭的日常生活用水。包括城市居民、公共供水站用水等。2.0.5消防及其他特殊用水consumption for fireand specialuse城市消防以及除生产运营、公共服务、居民家庭用水范围以外的各种特殊用水。包括消防用水、深井回灌用水、管道冲洗用水等。2.0.6售水量water accouned for收费供应的水量。包括生产运营用水、公共服务用水、居民家庭用水以及其他计量用水。2.0.7免费供水量consumption for free实际供应并服务于社会而又不收取水费的水量。如消防灭火等政府规定减免收费的水量及冲洗在役管道的自用水量。2.0.8有效供水量effective water supply水厂将水供出厂外后,各类用户实际使用到的水量,包括收费的(即售水量)和不收费的(即免费供水量)。2.0.9供水总量total water supply水厂供出的经计量确定的全部水量。2.0.10管网漏水量water loss of distribution system供水总量与有效供水量之差。2.0.11漏损率leakage percentage管网漏水量与供水总量之比。2.0.12单位管长漏水量water loss per unit pipe length单位管道长度(DN≥75),每小时的平均漏水量。2.0.13单位供水量管长pipe length per unit water supply管网管道总长(DN≥75)与平均日供水量之比。2.0.14主动检漏法active leakage control地下管道漏水冒出地面前,采用各种检漏方法及相应仪器,主动检查地下管道漏水的方法。2.0.15被动检漏法passive leakage control地下管道漏水冒出地面后发现漏水的方法。2.0.16音听法regular sounding采用音听仪器寻找漏水声,并确定漏水地点的方法。2.0.17相关分析检漏法detection by leak noise correlator在漏水管道两端放置传感器,利用漏水噪声传到两端传感器的时间差,推算漏水点位置的方法。2.0.18区域检漏法waste metering在一定条件下测定小区内最低流量,以判断小区管网漏水量,并通过关闭区内阀门以确定漏水管段的方法。2.0.19区域装表法district metering在检测区的进(出)水管上装置流量计,用进水总量和用水总量差,判断区内管网漏水的方法。2.0.20区域装表兼区域检漏法combined district and wastemetering同时具有区域装表法及区域检漏法装置来检测漏水的方法。当进水总量与用水总量差较大时,用区域检漏法检漏。2.0.21压力控制法puessure control当管网压力超过服务压力过高时,用调节阀门等方法,适当降低管网压力,以减少漏水量的方法。 3 一般规定 3.1水量计量3.1.1城市供水企业出厂水计量工作,应符合《城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则》(CJ/T3019)的规定。3.1.2除消防和冲洗管网用水外,水厂的供水、生产运营用水、公共服务用水、居民家庭用水、绿化用水、深井回灌等都必须安装水量计量仪表。3.1.3用水计量仪表的性能应符合《冷水水表》(GB/T778.1~3)、《水平螺翼式水表》(JJG258)和《居民饮用水计量仪表安全规则》(CJ3064)的规定。3.1.4供水量大于等于10×104m3/d的水厂,供水计量仪表应采用1级表,供水量小于10×104m3/d的水厂,供水计量仪表精度不应低于2.5级。用水计量仪表宜采用B级表。3.1.5出厂水计量在线校核的方法、仪表及有关数据,应经当地计量管理部门审查认可。3.1.6水表强制鉴定应符合国家《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》的要求。管径DN15~25的水表,使用期限不得超过六年;管径DN>25的水表,使用期限不得超过四年。3.1.7有关出厂供水计量校核依据、用户用水计量水表换表统计、未计量有效用水量的计算依据,必须存档备查。3.2漏水修复3.2.1除了非本企业的障碍外,漏水修复时间应符合下列规定:&&& 1明漏自报漏之时起、暗漏自检漏人员正式转单报修之时起,90%以上的漏水次数应在24小时内修复(节假日不能顺延)。&&& 2突发性爆管、折断事故应在报漏之时起,4小时内止水并开始抢修。 4 管网管理及改造 4.1管网管理4.1.1供水企业必须及时详细掌握管网现状资料,应建立完整的供水管网技术档案,并应逐步建立管网信息系统。4.2.2管网技术档案应包括以下内容:&&&&& 1管道的直径、材质、位置、接口形式及敷设年份;
&&&&& 2阀门、消火栓、泄水阀等主要配件的位置和特征;
&&&&& 3用户接水管的位置及直径,用户的主要特征;
&&&&& 4检漏记录、高峰时流量、阻力系数和管网改造结果等有关资料。4.2.3供水量大于20×104m3/d的城市供水企业,对供水管网应进行以下测定:  1应实施夏季高峰全面测压并绘制水等压线图;  2对管网中主要管段(DN≥500,其中供水量大于100×104m3/d的供水企业为DN≥700),在每年夏季高峰时,宜测定流量。测定方法可采用插入式流量计或便携式超声波流量计;  3对管网中主要管段,每2~4年宜测定一次管道阻力系数。测定方法可利用管段测定流量装置和管段水头损失进行推算。4.2管网更新改造4.2.1供水企业应按计划作好管网改造工作。对DN≥75的管道,每年应安排不小于管道总长的1%进行改造;对DN≥50的支管,每年应安排不小于管道总长的2%进行改造。4.2.2供水企业编制管网改造工作计划应符合下列规定:  1结合城市发展规划,应按10年或10年以上的发展需要来确定;  2应结合提高供水安全可靠性;  3应结合改善管网水质;  4应结合改进管网不合理环节,使管网逐步优化;  5漏水较频繁或造成影响较严重的管道,应作为改造的重点;  6具体改造计划通过上述因素的综合分析比较,加以确定。4.2.3管网改造应因地制宜。可选用拆旧换新、刮管涂衬、管内衬软管、管内套管道等多种方式。4.2.4新敷管道的材质、接口及施工要求应符合下列规定:  1新敷管道材质应按安全可靠性高、维修量少、管道寿命长、内壁阻力系数低、造价相对低的原则选择;  2除特殊管段外,接口应采用橡胶圈密封的柔性接口;  3管道施工应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的规定。 5 漏水检测方法 5.1一般要求5.1.1城市供水企业必须进行漏水检测,应及时发现漏水,修复漏水。5.1.2采取合理有效的检测措施,应及时发现暗漏和明漏的位置。可自建检漏队伍进行检漏;也可采取委托专业检漏单位定期检查为主,自检为辅的方式。5.1.3城市道路下的管道检漏,应以主动检漏法为主,被动检漏法为辅。5.1.4埋地且附近无河道和下水道的输水管道,可以被动检漏法为主,主动检漏法为辅。5.1.5城市道路下的管道检漏宜以音听法为主,其他方法为辅。其中对阀门性能良好的居住区管网,可采用区域检漏法;单管进水的居住区可用区域装表法。5.1.6在管网压力经常高于服务压力甚多的局部地区,宜采用压力控制法,使该地区的管网最低压力降到等于或大于服务压力。5.1.7检漏周期应符合下列规定:  1用音听法,宜每半年到二年检查一次;  2用区域检漏法宜一年半到二年半检查一次;  3对埋地管网,用被动检漏法的,宜半个月到三个月检查一次;  4当漏失率大于15%时,或对漏水较频繁的管道,宜用上述周期的下限。5.1.8检漏以自检为主的供水企业,可根据管网长度、检漏方法、检漏周期及定额,组织检漏队伍。5.2检测方法5.2.1采用音听法,应符合下列规定:  1地下管道的检漏可采用此法;  2用音听法检漏前应掌握被检查管道的有关资料;  3先用电子音听器(或听棒)在可接触点(如消火栓、阀门)听音,以初步判断该点附近是否有管道漏水;  4应选择寂静时段(一般为深夜),在沿管段的地面上,每1m左右,用音听器听音。当现场条件适合应用相关仪,可用该仪器复核漏水点。5.2.2采用相关分析检漏法,应符合下列规定:  1二接触点距离不大于200m,DN≤400的金属管,尤其是深埋的或经常有外界噪声的管段宜采用此法;  2二个探测器必须直接接触管壁或阀门、消火栓等附属设备;  3探测器与相关仪间的讯号传输,可采用有线或无线传输的方式;  4相关分析法与音听法结合使用,可复核漏水点位置。5.2.3采用区域检漏法,应符合下列规定:  1居民区和深夜很少用水的地区宜采用此法;  2采用该检漏法时,区内管网阀门必须均能关闭严密;  3检测范围宜选择2~3km管长或户居民为一个检漏小区;  4检漏宜在深夜进行,应关闭所有进入该小区的阀门,留一条管径为DN50的旁通管使水进入该区,旁通管上安装连续测定流量计量仪表,精度应为1级表;  5当旁通管最低流量小于0.5~0.1m3/(km?h)时,可认为符合要求,不再检漏。超过上述标准时,可关闭区内部分阀门,进行对比,以确定漏水管段,然后再用音听法确定漏水位置。5.2.4采用区域装表法,应符合下列规定:  1单管进水的居民区,以及一、二个进水管外其他与外区联系的阀门均可关闭的地区可采用此法;  2进水管应安装水表,水表应考虑小流量时有较高精度;  3检测时应同时抄该用户水表和进水管水表,当二者差小于3%~5%时,可认为符合要求,不再检漏;当超过时,应采用其他方法检查漏水点。5.2.5采用区域检漏兼区域装表检漏时,在检漏区同时具有区域装表法及区域检漏的装置。当进水量与用户水量之比超过规定要求时,采用区域检漏法检漏。 6 评定 6.1评定标准6.1.1城市供水企业管网基本漏损率不应大于12%。6.1.2城市供水企业管网实际漏损率应按基本漏损率结合本标准6.2节的规定修正后确定。6.2评定标准的修正6.2.1当居民用水按户抄表的水量大于70%时,漏损率应增加1%。6.2.2评定标准应按单位供水量管长进行修正,修正值应符合表6.2.2的规定。
表6.2.2 单位供水量管长的修正值 &&&&&&&&&&& 供水管径DN&&&&& 单位供水量管长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &修正值 &&&&&&&&&& ≥75&&&&&&&&&& <1.40km/km3/d&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &减2% &&&&&&&&&& ≥75&&&&&&&&&&&≥1.40km/km3/d,≤1.64km/km3/d&&&&&&&& &&&减 1% &&&&&&&&&& ≥75&&&&&&&&&& ≥2.06km/km 3/d,≤2.40km/km3/d&&&&&&&&& 加1% &&&&&&&&&& ≥75&&&&&&&&&& ≥2.41km/km3/d,≤2.70km/km3/d&&&&&&&&&& 加 2% &&&&&&&&&& ≥75&&&&&&&&& &≥2.70km/km3/d&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 加 3% 6.2.3评定标准应按年平均出厂压力值进行修正,修正值应符合下列规定:  1年平均出厂压力大于0.55MPa小于等于0.75MPa时,漏损率应增加1%;  2年平均出厂压力大于0.75MPa时,漏损率应增加2%。6.3统计要求6.3.1计算管网漏损率前应作好水量统计,水量统计应符合下列规定:  1用水分类的统计应符合《城市用水分类》CJ/T3070)标准的规定;  2未计量的消防及管道冲洗用水应列入有效供水量,其中消防用水量应根据消防水枪平均单耗、使用数量和时间进行计算。用消火栓冲洗管道的水量可按典型测试资料,加上压力系数和使用时间推算。管道冲洗水应按放水管直径及管道压力推算;  3年供水量应为该年度1月1日至12月31日的供水总量,年售水量应为该时间抄表的总水量,年末计量有效供水量应为该期间发生的该类用水量。6.3.2城市自来水管网管道长度统计应符合下列规定:  1被统计管网的公称通径DN≥75;  2按竣工图长度统计,计量单位为m。6.4计算方法6.4.1城市自来水管网漏损率应按下列公式计算:   Ra = (Qa - Qae)/Qa×100%    (6.4.1)  式中 Ra ———管网年漏损率(%);     Qa———年供水量(km3)     Qae ———年有效供水量(km3)6.4.2 单位管长漏水量按下列公式计算 :   Qh = (Qa - Qae)/Lt×8.76    (6.4.2)  式中 Qh ———单位管长漏水量[m3(km?h];     Lt——管网管道总长 (km)。6.4.3 单位供水量的管长应按下列公式计算:   Lq = Lt/(Qa÷365)    (6.4.3)  式中 L ———单位供水量管长(km/km3/d)   本标准用词说明 1.0.1为便于在执行本标准条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:  1表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。  2表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。  3表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的:正面词采用“宜”或“可”;反面词采用“不宜”。表示有选择,在一定条上下可以这样做的,采用“可”。1.0.2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为,“应按……执行”或“应符合……的要求(或规定)”。您的位置: &
顺德供水管网漏损控制策略与实践
优质期刊推荐论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
浅谈城镇供水管网漏损的控制
2010年第2期目录
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘 要:城镇供水管网漏损率是考核供水管网系统能耗的主要指标之一,通过近年来对城镇供水管网的安装、维护情况,提出控制管网漏损率一些措施、方法。 中国论文网 /2/view-554754.htm  关键词:供水管网;管网漏损      城镇供水是城镇建设的重要基础设施,对保证城镇经济的稳定发展和人民生活水平的提高有着举足轻重的作用。供水漏损率是反映供水管网系统能耗的重要指标之一,降低供水管网漏损率蕴藏着极大的经济效果、环境效益和社会效益。要提高对管网漏损控制必要性和迫切性的认识,加强对供水管网的维 护、巡检和维修工作管理。   1 管网漏损的主要形式   1.1 暗漏,约占55%左右的漏失量,管网管道漏水大多是暗漏形式,占维修数量的90%以上,是城镇供水管网无效供水量中水量最大最难控制和最不易发现的问题,也是爆管的潜在因素;   1.2 明漏及阀门漏水,从统计数据分析,阀门漏水占一定数量。此外还包括城镇市政建设施工破坏和长期腐蚀、外力作用下的发生管爆和漏水。   2 常见的管道漏损情况分析:   2.1 城镇供水管道中,DN100~DN200管道产生的损漏占修漏总量的15%,由于这些管道是灰铸铁管,灰铸铁管因其生产工艺本身的缺陷和问题,含 碳量较高、金属基体组织和石墨形态不理想、管体截面不均匀、铁水易于吸取气体、管壁孔气难于消除等方面的问题,造成灰铸铁管脆性大、强度低,残余应力大, 成为管道爆管和暗漏的主要隐患,大部分的铸铁管漏水均是接口处承口头爆裂。   2.2 DN100以下多数采用镀锌钢管,镀锌钢管埋设在地下,没有进行防腐处理,年久内外腐蚀,造成漏水。很多小区开发商采用冷镀锌 钢管,更加加重了腐蚀程度。   2.3 施工质量也是引起供水管网损漏的重要因素。   大管径管道经过软土地基时。软土天然含水量大、可压缩性高、承载能力低,当软地基压缩沉降、或管体上部受覆土、车辆荷载及土体侧向位移时,产生纵向弯曲,导致管道失稳,在接口、腐蚀点等最薄弱处产生破裂而漏水。一般发生以下几种损坏情况:   ①发生胶圈挤脱、水泥承口松脱而发生漏水;   ②接口处(承插口、伸缩节、法兰接连接点等)发生断裂、爆裂,经常在普通铸铁管和水泥管接口处出现;   ③腐蚀问题。管道防腐措施不当,特别是中小口径钢管,由于管内壁没做好防腐,管外壁防腐层太薄,造成管道腐蚀。在经过下水道、排水沟时,没有采 取偏移、抬高措施,在不能偏移的情况下,又没有加强防腐措施。   2.4 其他原因   2.4.1 供水压力 就某一处漏点而言,漏水量与压力成正比。供水压力持续高压或压力的骤变,均会引起存在爆管隐患的管道发生爆管事故。   2.4.2 市政施工、建筑施工时基槽开挖使管身两侧受土压力不均或直接破坏管道,车辆等外力辗压,均会造成管道发生意外爆管事故。   2.4.3 部分管网陈旧老化,跑、冒、滴、漏现象严重。   3 管网漏损控制措施   3.1 科学规划,精心管理。   3.1.1 合理规划和科学管理   通过对城镇供水管网的合理规划,分步骤实施,合理调度供水,使供水的流量、压力在合理的经济范围内,既保证城镇发展和人民生活的需要,又保证供水管网的合理和安全运行。   3.1.2 管材的选用 积极推广新型管材。按因地制宜的原则,推广使用球墨铸铁、各类给水塑料管以及质量好的钢筋混凝土管,保证安全供水和防止水质二次污染,满足城镇供水需要。   3.1.3 加强对陈旧老化的供水区域进行维修、改造更新,减少漏水。对铅口脱松漏水的,采用灯笼套筒维修,不再进行补铅,以免重复维修。   3.2 抓好管道工程施工安装   3.2.1 施工中要特别注意的事项:   ① 做好管道基础处理工作,管道基础一定要平整,管道周围不得有硬块或尖状物,遇软地基时要回填沙石分层夯实;支墩的后背必须紧靠原状土,若有空隙要用相同材 料填实;回填土必须夯实,密实度应达90%以上,车行道必须回填杂砂石,回填时不能从一边侧边冲压管道;   ② 严格材料的验收、检查制度,管道在搬运、存放时要按要求执行,钢管及钢制件按标准严格进行防腐;   3.2.2 开展管网漏损研究,进行区域性检漏,提高暗漏检测的准确率。特别是配水干线和分支供水管网,是管网漏损的主要发生范围。通过开展漏水检查,提高暗漏探测的准确率,减少漏点的查找、修复时间,能有效地控制管网漏损。   ① 根据成立专业的检漏公司,配备先进的检测设备(如噪音记录分析、相关仪等),充实相应的技术人员,有效地开展检漏、修漏工作。   ② 随着城镇建设发展,供水管道越来越多安装在水泥路面、沥青路面下,一般渗漏不会冒出地面,靠巡检发现漏点,漏情,管网漏损控制工作被动、落 后;同时随着供水事业发展,供水管网长度将越来越长,组织专业检漏公司开展区域性检测,主动、及时查找暗漏,减少暗漏损失,暗漏是管网漏损最主要形式,管 网暗漏得到控制了,整个管网漏损也就得到控制了。   4 结语   减少城镇供水管网漏损率,对保护城镇水资源,改善环境,提高供水企业的经济效益都有积极意义,我们应该从各种环节做好工作,将管网漏损率控制在最低标准范围内。      参考文献   [1]   作者简介:   王志毅(1973 -)男, 2007年毕业于中央广播电视大学 土木工程专业工程师。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。管网漏损控制措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
管网漏损控制措施
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢& 城市供水系统管网漏损的评价指标及其控制措施研究
城市供水系统管网漏损的评价指标及其控制措施研究
摘 要:管网的漏损是普遍存在的,完全没有漏损的管网在技术和经济上都是不可行的,漏损状况已成为衡量管网运行管理水平的重要依据。为了降低管网的漏损,寻找科学的漏损控制方法,需要对供水系统的漏损状况要有一个比较准确
【题 名】城市供水系统管网漏损的评价指标及其控制措施研究
【作 者】刘S
【机 构】重庆市设计院 重庆400015
【刊 名】《商品与质量:理论研究》2011年 第3期 203-203页 共1页
【关键词】城市给排水 供水系统 管网漏损 评价指标 控制措施 主动检漏 经济效益 节约资源
【文 摘】管网的漏损是普遍存在的,完全没有漏损的管网在技术和经济上都是不可行的,漏损状况已成为衡量管网运行管理水平的重要依据。为了降低管网的漏损,寻找科学的漏损控制方法,需要对供水系统的漏损状况要有一个比较准确的了解和评价。
【下载地址】
本文导航:
城市给排水,供水系统,管网漏损,评价指标,控制措施,主动检漏,经济效益,节约资源
上一篇:暂无}

我要回帖

更多关于 供水管网漏损控制 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。