氧化锌避雷器参数在使用的时候要注意哪些?

氧化锌避雷器运行中应当怎么注意-公司动态-上海来扬电气科技有限公司
<img id="zhantai_logo" src=/1/625383.jpg alt=上海来扬电气科技有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海来扬电气科技有限公司
母线槽,空气式母线槽,空气型母线槽,过桥母线槽,密集型母线槽,密集母线槽,封闭式母线槽
&您所在位置:首页 & & 氧化锌避雷器运行中应当怎么注意
请输入产品关键字:
上海来扬电气科技有限公司
地址:上海市闸北区汶水路8号
邮编:200072
联系人:林峰
电话:021-653661传真:021-手机:,,留言:个性化:
氧化锌避雷器运行中应当怎么注意
一、概述& & 判氧化锌避雷器阀片是否发生老化或受潮,通常观察正常运行流过氧化锌阀片的阻泄漏电流的变化,即观察阻性是否增大作为判断依据。二、特点1)氧化锌避雷器由于取消了串联间隙,长期承受系统电压,流过电流。电流中的有功分量阀片发热,引伏安特性的变化,长期作用的结果会导致阀片老化,甚至热击穿。2)氧化锌避雷器受到冲击电压的使用,阀片也会在冲击电压能量的作用下发生老化。3)氧化锌避雷器内部受潮或绝缘性能不良,会使工频电流增加,功耗加剧,严重时会导致内部放电。4)氧化锌避雷器受到雨、雪、凝露或灰尘的污染,由于内外电发布不同而使内部阀片与外部瓷套之间产生较电位差,导致径向放电现象发生。三、注意事项&1、氧化锌避雷器发生热击穿情况导致氧化锌避雷器发生器热击穿的最终原因是其发热功率大于散热功率。氧化锌阀片的发热功率取决于其上电流和电压(电流为流过阀片电流的有功分量)。&2、氧化锌避雷器内部受潮现象密封不严,会导致避雷器内部受潮,或安装时内部有水分浸入,都会使避雷器在电压下发生总电流增大现象。受潮到一定程度,会发生沿氧化锌阀片表面或瓷套内壁表面的放电,引起避雷器爆炸。氧化锌避雷受器受潮引起的总电流增加是阻性泄漏电流增加造成的。通过检测看角度的变化幅度可以推断是否受潮。我公司是一家从事各类仪器仪表生产销售,产品价格低廉,质量可靠,如果您对我们的产品感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。上海市来扬电气科技有限公司生产的仪器仪表处于世界领先水平,我们一直秉持客户至上原则,您大可放心购买,(如遇到问题可随时打电话咨询)如果有什么需要或者建议请及时致电我们,我们将第一时间做出反馈!!!一、LYYB-3000氧化锌避雷器谐波测试仪产品概述& & LYYB-3000氧化锌避雷器谐波测试仪彻底解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题。6-35kV氧化锌避雷器下端一般不带计数器,传统测试仪在现场带电情况下没有办法电流取样,只能在大修期间将避雷器从线路中拆除,拿回实验室进行测试,耗时费工,效率低下。为解决以上问题我公司开发研制了新一代测试仪器,实现了氧化锌避雷器在线不停电测试!不需爬杆,无需接线,测试快速准确!&&&LYYB-3000氧化锌避雷器谐波测试仪适应于电压等级6kV-500kV,多种选择采样方式。当氧化锌避雷器下端带有计数器,电流信号可以从氧化锌避雷器带有计数器两端取样;否则可以用无线电流钳取样。当氧化锌避雷器附近有PT设备,电压信号可以从PT二次电压取样,否则可以选择无电压方式软件模拟。。氧化锌避雷器是供电线路和供电设备的重要保护设施,如果电力系统中避雷器老化、损坏或失效,可能会引起大型故障,造成电力设备损坏,线路断电。处理故障要投入大量的人力物力。因此,对线路中的氧化锌避雷器定期检测能够有效排除事故隐患,保障电力系统运行安全,提高供电质量。&&&LYYB-3000氧化锌避雷器谐波测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流正峰,阻性电流负峰,容性电流,有功功率,无功功率,相角差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。二、产品特点彻底解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题。不需爬杆,无需接线,测试快速准确。无雷电计数器可测试氧化锌避雷器漏电电流仪器主机和无线电流钳配置高能锂离子电池。能准确测出10uA的漏电流。无线电流钳和主机无线通信,快速取样。5米绝缘杆多节设计,方便及安全可靠。5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机。图文显示,界面直观,便于现场人员操作和使用。适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。电流信号可以用无线电流钳取样或计数器两端取样。电压信号可以在PT二次取样或无电压方式软件模拟。仪器可连续测试,显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线。内部配置存储器,可掉电存储200组试验数据。高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。三、技术指标工作电源:主机-内部电池供电,充电时间&3小时,连续工作&8小时。无线电流钳-内部电池供电,充电时间&1小时,连续工作&8小时。测量范围:主机泄漏电流:0.000-10mA(可扩展);主机电压:30-100V(可扩展)。无线电流钳电流:0-10mA(可扩展);无线电流钳电压:0-60kV(裸线0-35kV);无线电流钳钳口:?33mm;无线电流钳传输距离&30米。测量准确度:电流:全电流&100μA,&5%读数&1个字;电压:基准电压信号&30V时,&2%读数&1个字;测量参数:全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波。阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流正峰,阻性电流负峰,容性电流。有功功率,无功功率,相角差。&&&&&仪器尺寸和重量:主机360mm×260mm×140mm& &&&&&4.5KG无线电流钳70mm×30mm×250mm&& 0.5KG绝缘杆?30mm×1000mm& 5根&&&& 5.0KG附件箱mm×240mm&&&& 6.2KG四、仪器面板介绍PT信号航插:接PT二次电压信号。电流航插:接氧化锌避雷器泄漏电流信号。氧化锌避雷器泄漏电流按有效值分为0-1mA/1-10mA两个档。接地端:接地端必须接地,泄漏电流通过接地端流向大地。打印机:打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印"按钮打印试验结果。LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。液晶:&320X240像素点阵白色背光液晶,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。键盘:由上、下、左、右、确定、打印、保存、退出8个键组成,是用户和设备交互的终端。电源开关:开机或关机。充电端:充电时接入AC220V/50Hz电源,工作时不用。无线电流钳:带电取样电流。充电器:无线电流钳专用充电器。电源线:主机专用充电用。电流线:取避雷器下端计数器上端(避雷器带有计数器情况)。接地线:主机专用接地。电压线:取PT二次电压信号(避雷器附近有PT设备)。五、充电方式主机充电方式(充电器内置):用电源线连AC220V/50Hz电源,要求关机状态充电大于3小时,开机可以观察电源图标指示是否充满。在使用过程中,电池图标指示反映电量。无线电流钳充电方式:用随机的充电器充电,要求关机状态充电大于1小时,随后充满可以看到充电器红灯变成绿灯。在使用过程中,电源指示灯常亮表示电量正常;电源指示灯闪烁或不亮时,表示电量不足。六、接线方式1.接线方式一:电流无线、无电压方式先将五根绝缘杆对接并拧到无线电流钳下面,打开无线电流钳的电源开机,选择好电流档位(一般用0-1mA档)。让导线处于钳头引导区的的中部,如图A。仪表引导区垂直于导线,前推仪表钳住被测导线,后拉即可将仪表撤离被测导线,如图C,撤离时也尽量保持仪表引导区垂直于导线。如图4钳到相应的位置电流取样。2.接线方式二:电流有线、有电压方式A、现场带电测试带电接线方法如图5所示,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端),最后接电压测试线(二芯线红线接氧化锌避雷器对应的PT的相别,黑线接N相)。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端。接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端,再去接PT端,一定要小心谨慎接线以避免PT二次或试验电压短路。B、实验室测试接线方法在变压器停电状态下,实验室接线方法如图6所示,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接氧化锌避雷器下端),最后接电压测试线(二芯线的红线、黑线接变压器的测量绕组,注意方向)。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到主机端0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接氧化锌避雷器下端。接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端再去接变压器测试绕组。检查正确接线后,慢慢升压到氧化锌避雷器的额定电压,然后操作仪器开始试验。3.接线方式三:电流有线、无电压方式A、现场带电测试带电接线方法如图7所示,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端)。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端。B、实验室测试接线方法在变压器停电状态下,实验室接线方法如图8所示,请先将仪器可靠地线。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到主机端0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接氧化锌避雷器下端。检查正确接线后,慢慢升压到氧化锌避雷器的额定电压,然后操作仪器开始试验。七、软件使用1.开机使用开机处于主界面,如图9:图中显示“参数设置"、“进入试验"、“历史数据"、“时间设置"、“帮助详细"四个菜单项,及日历时钟,电池电量状态图标。根据键盘的示图10,按上↑、下↓、左←,右→可以切换菜单项,按“确定"键后进入相应界面。2.设置参数在首页,选中“参数设置"按“确定"键进入参数设置界面,如图11:试验方式:有三个子项0-电流无线+无电压:对应接线方式一1-电流有线+有电压:对应接线方式二A或接线方式二B2-电流有线+无电压:对应接线方式三A或接线方式三B三种方式选择方法:1、现场试验时,35kV及以下的氧化锌避雷器没有带计数器,请选择“0-电流无线+无电压",并用接线方式一;2、现场试验时,氧化锌避雷器带有计数器,并且带有PT设备,请选择“1-电流有线+有电压",并用接线方式二B;3、现场试验时,氧化锌避雷器带有计数器,不带有PT设备,请选择“2-电流有线+无电压",并用接线方式三A;4、实验室试验时,请选择“1-电流有线+有电压"和接线方式二B或者“2-电流有线+无电压"和并用接线方式三B;相角差:试验方式选择“2-电流有线+无电压"时,软件根据此角度模拟电流和电压之间的夹角,默认时83.5度。可以根据氧化锌避雷器固有的相角差。电流量程:根据全电流大小选择不同的电流量程,要求面板上接线和这里是一致的,默认请使用0-1mA档。PT变比:现场带电测试时要求设置PT变比,实验室测试时要求设置为变压器的测量变比。电压等级:试验方式选择“2-电流有线+无电压"时,软件根据此电压模拟电压。键盘按“←"键、“→"键切换位置,按“↑"键、“↓"键切换值。3.进入试验在首页,选中“进入试验"按“确定"键进入参数设置界面,如图12:试验数据显示全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波。阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流正峰,阻性电流负峰,容性电流。有功功率,无功功率,相角差。试验波形按幅度从大到小显示电压波形、全电流波形、阻性电流波形。按“确定"键将进行试验,不断重复采集、计算、显示过程,一个周期3秒钟左右。一段时间稳定后,可以按“→"键退出试验,显示为最后一次的试验数据。注意:当选择“0-电流无线+无电压"时,无线电流钳和主机之间通过无线进行通信。两者都开机并且距离不太远,两者正常通信,否则显示“信号中断"。按“打印"键,可以直接打印试验数据和波形。按“保存"键,可以保存试验数据到存储器中。可以到历史数据中查看保存的数据。4.数据管理在首页,选中“历史数据"按“确定"键进入历史数据管理界面,如图13:历史数据管理界面显示历史数据的列表,序号,测试时间。信息行中显示历史数据的条数、每页9条、当前选择页、当前选择记录。按“←"将清除当前及以前的数据。按“↑"将上选前一条历史数据,按“↓"将下选后一条历史数据。按“→"键打开当前的历史数据,可以显示或打印。5.时间设置在首页,选中“时间设置"按“确定"键进入功能管理界面,如图14:键盘按“←"键、“→"键切换位置,按“↑"键、“↓"键切换值。6.帮助详细在首页,选中“帮助详细"按“确定"键进入功能管理界面,如图15:显示试验界面数据简称对应的具体名称。I1:全电流基波&& &&&&&&&I3:全电流3次谐波&& I5:全电流5次谐波&&I7:全电流7次谐波&&&&& Ip:全电流峰值U1:电压基波& &&&&&&&&&&U3:电压3次谐波&&&& &U5:电压5次谐波,U7:电压7次谐波& &&&&&&Up:电压峰值Ir1:阻性电流基波& &&&&&Ir3:阻性电流3次谐波Ir5:阻性电流5次谐波&& Ir7:阻性电流7次谐波Irp+:阻性电流正峰&&&&& Irp-:阻性电流负峰&&& Ic:容性电流P:有功功率&&&&&&&&&&& &Q:无功功率&&&&&&&&&&&&P:相角差八、避雷器测量原理和性能判断1.避雷器测量原理判断氧化锌避雷器是否发生老化或受潮,通常以观察正常运行电压下流过氧化锌避雷器阻性电流的变化,即观察阻性泄漏电流是否增大作为判断依据。阻性泄漏电流往往仅占全电流的10%~20%,因此,仅仅以观察全电流的变化情况来确定氧化锌避雷器阻性电流的变化情况是困难的,只有将阻性泄漏电流从总电流中分离出来。本测试仪依赖电压基准信号,高速采集基准电压和避雷器泄漏电流,通过谐波分析法,进行快速傅立叶变换,分别计算阻性分量(基波、谐波),容性分量等。阻性电流基波&=&全电流基波?cosφ,φ为全电流对电压基波的相角差。如图17:2.避雷器性能判断阻性电流的基波成分增长较大,谐波的含量增长不明显时,一般表现为污秽严重或受潮。阻性电流谐波的含量增长较大,基波成分增长不明显时,一般表现为老化。仅当避雷器发生均匀劣化时,底部容性电流不发生变化。发生不均匀劣化时,底部容性电流增加。避雷器有一半发生劣化时,底部容性电流增加最多。相间干扰对测试结果有影响,但不影响测试结果的有效性。采用历史数据的纵向比较法,能较好地反映氧化锌避雷器运行情况。避雷器性能可以从阻性电流基波判断,也可以从电流电压相角差&P判断更有效,因为90°-&P相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%,对应的φ为75°:性能&75°75°~&79°79°~&83°83°~&89°&P差中良优由于各个生产厂的产品结构、材料、工艺等不同,所以避雷器参数不同,因此氧化锌避雷器带电测试数据没有统一的标准。只有根据和前一次测试结果比较作出判断,当测试结果增大一倍时避雷器应退出运行进行实验室试验以判断避雷器是否有问题!九、注意事项检查仪器、安装等性能发现异常及时反馈,确认完好后方可使用。正确接线,接线顺序必须&是仪器首先可靠接地,再来接其他的线。仪器必须可靠接地,保证人和仪器的安全。PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中,试验完毕或人员离开必须断电。仪器损坏后,请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理。本仪器可能带电作业,因此,测试时需有人监护,以确保测试人员人身安全。仪器绝缘杆应定期做绝缘试验,保证绝缘性能良好。大风、大雾、下雨、霜露等恶劣气象条件下请勿操作。无线电流钳切不可测试线路电流,以免电流过大损坏传感器。使用完毕后,切记将无线电流钳和主机电源关毕。必需使用仪器所配专用充电器充电,以免损坏响电池。切记不要亏点长期存放,如果长时间不用,要定时充电。若被测线路电压超过600V必须连接绝缘杆使用。由于高压线路很危险,操作者必须经严格培训并获得国家相关高压操作认证才能使用本仪表进行现场测试。请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。若本仪表的钳头及其他部件有损伤,请禁止使用。十、运输、贮存■运输&&&设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。运输设备途中,仪器面板应朝上。■贮存&&设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。十一、售后服务本产品整机保修一年,实行“三包&"&,终身维修,在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务。一、LYYD-25KVA/100KV试验变压器产品概述& &&是在同类产品YDJ(G)型变压器的基础上,按变压器国家标准ZBK41006—89要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器。二、LYYD-25KVA/100KV试验变压器产品结构& &&铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。其内外部结构见图1。产品型号含义Y& D& Q&& C(&&)—□&/&□& & & & & & & & & & & & &图1:结构示意图& 1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次级高压绕组;19-变压器油。三、LYYD-25KVA/100KV试验变压器工作原理& & 为单相变压器,联结组标号II。单台变压器的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。其工作原理图见图2所示。& 1、工作原理示意图& & & & & & & & & & & & & &图2&:工作原理示意图在试验变压器中:a、x为低压输入端;A、X&为高压输出端;E、F为仪表测量端。&2、单台交直流两用型变压器工作原理见图3。图中所示:高压套管内装有高压硅堆,串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出短路杆时,其状态为直流输出。3、三台变压器串激获得更高电压原理见图4,串激变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式变压器组成,单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可以分开单独使用。整套试验装置投资小、经济实惠。图3所示:在三台串激式试验变压器串激使用中,单台变压器B1、B2、B3的输出电压都是U,第一、二级的试验变压器内部都有一个激磁绕组,分别为A1、C1&和A2、C2。当控制电压加在第一级变压器B1的初级绕组a1、x1上,激磁绕组A1、C1给予试验变压器B2初级绕组供电,第二级试验变压器B2的激磁绕组A2、C2给试验变压器B3的初级绕组供电。由于第一级变压器B1的高压尾及壳体接地,第二、三级的变压器B2和B3对地有绝缘支架的隔离,这样变压器B1、B2、B3对地输出电压分别为1U、2U、3U。& & & & & & & & &图3:三台高压试验变压器串激工作原理示意图B1、B2、B3-&串激式高压变压器;1U、2U、3U-各级对地电压;PV-&高压示值表(KV);&ZJ1、ZJ2-绝缘支架。四、LYYD-25KVA/100KV试验变压器使用方法及注意事项&&&&&1、做工频耐压试验使用接线方法见图5。做工频耐压试验前,先根据变压器的额定容量选择好限流电阻,(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距,为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。& & & & & & & & & & & 图4:工频耐压试验使用接线原理示意图R1、R2-&限流电阻;&Qx-&放电球隙;&Zx-&被试品;FRC-&阻容分压器;&V-&分压器高压表。&按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路,试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。用三台变压器串激做工频耐压试验时、第二、三级变压器的初级绕组X端,仪表测量绕组的F端,以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第二、三级试验变压器的主体必须放置在绝缘支架上。除第一级以外、第二、三级变压器的主体不要接地线。其接线方式见图3所示。&接电源前,电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源,开始升压。&从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法,慢速升压法,即60S逐级升压法,极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况,被试品施加电压的时间到后。应在数秒内匀速将调压器返回,高压降至1/3试验电压以下,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源线,试验完毕。工频耐压试验操作过程注意事项1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。2、被试品主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况,1&电压、电流表指针摆动很大,2&被试品发出不正常响声,3&发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。6、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。2、做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5。由于是交直流两用变压器,应把高压硅堆短路杆从套管中抽出,使变压器为直流输出状态。做直流泄漏试验前,先根据泄漏试验中输出端断路电流不超过高压硅堆的最大整流为宜,选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值。为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。&& & & & & & & & & & & 图&5:直流泄漏试验使用接线原理示意图R-&限流电阻;&C-&高压滤波电容;&Zx-&被试品;&G-&硅堆短路杆;FRC-&阻容分压器;V-&分压器高压表;uA-&微安表;D-&高压整流硅堆。按照图5、结合图3所进行的直流泄漏试验接好工作线路。试验变压器的高压绕组的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F&端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。& & & & & & & & & & & & & &接线原理图& & & & & & & & & & & & & & & & 接线原理图&接电源前、电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源,开始升压。&从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压。试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况。试验完毕后,应讯速均匀将高压降至零位,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源。此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电。注意事项(1)试验人员应做好责任分工,设定好现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。(2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线,并充分放电,主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差。(3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。(4)试验过程中,应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源,并查明原因。五、配套选购产品下列产品仅供选择,购买时需另行计价。1.KZX系列电源控制箱&容量:1KVA-5KVA、输入电压:220V2.KZT系列电源控制台&容量:10KVA~300KVA输入电压:220V或380V3.数字微安表:SWB-II4.高压滤波电容:&0.01MF、40 ~ 100KV5.高压直流放电棒:&FBR—&70、140、210KV6.放电球隙:&Q—50、100、150、200、250、5007.标准试油杯:&400ml8.折叠式手推车:&150、300型9.绝缘支架:&50、100、200、300、400KV10.阻容分压器:&FRC&—50、100、150、200KV11.高压硅堆:&2DL—150、300、450KV12.水&电&阻:&50、100六、主要试验设备的选择1、变压器&&&&其高压侧额定电压应不小于被试品的最高试验电压,额定电流不小于被试品的最大电容电流。被试品的电容电流和变压器所需容量计算式为:被试品电容量Cx可由交流电桥测出。常用的被试品电容量按表1选取。几种常用被试品的电容量(pF)&表12、调压设备&&(1)自藕调压器。其调压范围广、功率损耗小、波形畸变小、选择这种调压方式为最好。自藕调压器的容量按0.75 ~ 1倍的试验变压器的容量选择,适用于容量为100KVA以下的变压器的调压。&&(2)感应调压器。其调压范围大,波形畸形小、但结构复杂、价格较贵,当变压器的容量较大时(如100KVA以上)使用。3、限流电阻&&&限流电阻的作用是,当被试品击穿时,限制断路电流,从而保护变压器,防止故障的扩大。其数值以最高试验电压为准,按0.5 ~ 1&Ω&/ V(有效值)选择,限流电阻可用水电阻。注意水不能充满玻璃管,应留有余地,以防爆裂。4、放电球隙&&&放电球隙的布置方式有垂直和水平两种,球隙间距S和球的直径D的关系应保护在0.05D&≤S&≤0.5D范围内,球隙上的水电阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V选取,设置放电球隙的目的是为了对重要的被试品起保护作用,可以将由于误操作或被试品击穿引起的过电压限制在允许的范围内。七、试验变压器技术指示型号容量高压电压高压电流低压输入变比温升℃(KVA)(KV)(mA)电压(V)电流(A)高/仪30分钟LYYD-1.5/501.550302007.550010LYYD-3/50350602001550010LYYD-5/505501002002550010LYYD-10/5010502002005050010LYYD-15/5015503002007550010LYYD-20/5020504003805350010LYYD-30/5030506003807950010LYYD-50/50505010003801250010LYYD-5/10051005020025100010LYYD-10/1001010010020050100010LYYD-20/1002010020040050100010LYYD-30/1003010030040075100010LYYD-50/10050100500400125100010LYYD-20/1502015013340050150010LYYD-30/1503015020040075150010LYYD-50/15050150333400125150010LYYD-100/150100150667400250150010LYYD-50/20050200250400125200010LYYD-100/200100200500400250200010LYYD-150/200150200750400375200010LYYD-200/2002002001000400500200010LYYD-300/2003002001500400600200010LYYD-50/30050300170400125300010LYYD-100/300100300333400250300010LYYD-150/300150300500400375300010LYYD-200/300200300667400500300010LYYD-300/30030030030005006003000101、使用环境条件环境温度不高于+40℃、不低于—20℃;空气相对湿度不大于90%;海拔高度不超过2000米;2、工作电压电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过&10%;(具体使用电压根据用户所定变压器规格选取)八、随货文件产品说明书&1份产品出厂试验报告&1份产品合格证&1份装箱单&1份& &上海市来扬电气科技有限公司生产的仪器仪表处于世界领先水平,我们一直秉持客户至上原则,如果有什么需要或者建议请及时致电我们,我们将第一时间做出反馈!!!中国上海测试中心(上海市计量测试技术研究院)是政府按照集中投入大型科学仪器,开展科学技术研究,为社会综合性测试技术服务而建立的技术机构。1984年,被科技部定为国家级测试中心,并要求逐步建设成为“分析测试方法的研究中心,仪器分析技术人员的培训中心,分析测试的技术服务中心"。  上海市计量测试技术研究院是上海市政府计量行政部门依法设置的国家法定计量检定机构,也是国务院计量行政部门批准建立的华东地区法定计量检定机构——华东国家计量测试中心,同时也是国家科技部批准建立的国家级分析测试中心——中国上海测试中心。国家计量器具质量监督检验中心(上海)是在上海市计量测试技术研究院基础上筹建的,是国内唯一的在地方计量机构基础上筹建的综合性国家级计量器具质检机构。&&&&& 挂靠我院的国家金银制品质量监督检验中心(上海)、上海市环境保护产品质量监督检验总站、上海市电子产品质量监督检验站、上海市贵金属宝玉石质量监督检验站、上海市信息系统及产品质量监督检验站、上海市气体化工产品质量监督检验站,同时也是上海市计量测试技术研究院设立的专门从事环保产品、电子产品、贵金属宝玉石、信息系统及产品、气体化工产品检测的技术部门。&&&&& 上海市计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心、中国上海测试中心、国家计量器具质量监督检验中心(上海)、国家金银制品质量监督检验中心(上海)通过了中国国家认证认可监督管理委员会的计量认证。同时,我院通过了国家认监委的食品检验机构的计量认证。挂靠我院的各上海市产品质量监督检验站通过了上海市质量技术监督局的计量认证。计量认证范围可通过“机构名称"和“产品/产品类别"、“项目/参数"进行查询。按照建立的初衷和科技部的要求,中心始终把服务社会、服务企业作为自己的一项神圣使命,为上海的科技创新、经济发展提供了重要技术支撑。多年来,为上海第一块石英电子表的诞生、桑塔那轿车国产化、风云卫星、大桥斜拉索、秦山核电站、浦东国际机场等多个重大工程、大型企业提供了测试服务,并制定或参与制定了一批产品、系统等方面的技术标准,起到了技术平台的作用。上海来扬电气科技有限公司主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设备等诸多电力检测产品研发、生产与销售。产品品种多、规格全、技术先进,得到行业内的诸多好评。上海来扬电气科技有限公司通过了GB/ISO--ISO质量体系认证,产品多次通过上海市计量测试研究院鉴定,成为电力行业权威品牌。公司在全国二十多个省、市、区建立了销售网络和售后服务网络,产品服务于各大电力局、电厂及国内许多大型企业。  上海来扬电气科技有限公司常年致力于新技术和新产品的研制与开发,不断将最新技术用于产品改进和新品开发上。在设计和制造上始终追求产品的高安全性、高可靠性、高品质质量性。  上海来扬电气科技有限公司一贯奉行诚信务实的精神,不断努力,开拓进取,视电力检测为己任。以科技求发展,以质量求生存,以服务求信誉,以管理求效益,为客户和社会提供最优良的服务。&&&&&&&公司理念:远见卓识、超越创新!&&&&&&&信誉宗旨:品质磐如石,承诺硬如金!上海来扬电气科技有限公司是中国最大的测试仪器、检测设备生产厂家之一。本公司于国外品牌建立了长期的战略性合作关系,通过与世界最大的测绘GPS公司——美国Trimble公司的战略合作,将世界最先进的GPS、RTK、VRS、全站仪、水准仪、3D激光扫描仪等产品推广给中国测绘用户,并将海洋测量产品、机械控制产品和SCS900等先进的设备引入中国。从2003年起,上海来扬成为美国Trimble公司全球最大的分销商之一,在中国的市场占有率高达35%,成为名副其实的领先者。最先进的产品、优质的服务和与客户长期的紧密合作,使上海来扬成为中国测绘行业最响亮的品牌。与Trimble的合作,还延伸至OEM板和GIS等领域。上海来扬不仅为用户提供先进的GPS设备,还根据中国国情,为用户提供量身打造的系统集成、技术和服务,如:GPS基站网络解决方案、基于PDA和GPS手簿的应用软件开发、GPS数据自动化后处理软件开发、大坝和桥梁等高精度工程项目的系统解决方案,并在石油勘探开发、铁路勘探、公路建设、土地规划、城市勘测、水利开发、电力工程等方面拥有丰富的测绘工程实践经验。富有战略眼光的上海来扬将业务拓展到水工业行业,开始了与全球领先的离心机制造商——德国Westfalia离心机公司的合作。短短四年的时间,来扬公司在污泥固液分离领域,实现了从零到第一的飞跃。2003年以来,上海来扬的市场占有率一直保持领先地位,达到了30%,成为中国最大的进口离心脱水设备供应商。2004年, 上海来扬凭借其在水工业行业的优势资源,与世界上最大的管道检测设备制造商——德国IBAK公司和美国著名的Aquatech疏通车制造商建立了又一个强强联手的合作关系,成功拓展了其在水工业行业的业务领域。陆地资源日益匮乏,海洋必将成为未来经济新的增长点。上海来扬利用其在测绘、导航、通信、授时和水工业行业的优势地位,圈定了海洋作为其大展宏图的下一个目标。非凡的成就来源于非凡的团队!以人为本的理念使上海来扬电气科技有限公司凝聚了强大的人力资源,极富战略眼光的市场开发队伍、专业高效的管理团队和精明快捷的销售队伍,铸就了上海来扬过去的辉煌,并将成就麦格集团未来的卓越理想。将国外先进的产品引入中国,研制、开发、配套适合中国用户的一流集成系统和服务,将国内质量高成本低的产品引入国际市场,是上海来扬电气科技有限公司的长期宗旨。永不满足于现状,使上海来扬电气科技紧紧抓住了历史赋予的大好机遇!来扬的服务售前服务提供技术咨询:我们确保24小时内回答您所提出的任何技术问题;提供产品资料:我们确保24小时内将您所需要的所有技术资料寄出;提供合理报价:我们确保24小时内对您所要求的设备合理报价;提供考察接待:我们确保随时接待您的考察,并为您提供各项便利服务。售中服务我们确保无论合同大小,都将认真、公正、严谨、诚信地对待每份合同;我们确保守时、保质保量、严格执行合同各项要求;我们确保按合同的要求为您提供送货、安装、调试、现场培训等;我们确保按您的要求签定严密的、科学的《产品技术协议》。售后服务售后服务热线:021-,021-如果您的产品需要维护,或咨询技术方面的问题,请您直接拨打我们的热线电话。售后服务承诺:自购货之日起,凡在正常使用中出现任何质量问题,本公司保证三个月内包换,一年内免费维修,终身维护,软件免费升级。健全客户档案:设备档案齐全,软件升级更新及时,每次服务活动均详细记录在案,可随时查询。每年统计客户设备的维修记录,为客户作出合理建议。高素质的团队:本公司拥有一支高学历、高素质的技术团队,流程科学化、管理规范化。从电话接听到,来扬人亲切和气,全心全意为客户服务!上海来扬电气科技有限公司为电力施工单位总结出申报国家承试电力四级资质所需设备配置清单,根据各事业、电力施工单位的性质不同选型的种类有所区别,请仔细阅读,不详细之处可以来电咨询我公司,我公司会有专业人做出解答,所申报的产品明细清单如下:& &0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器,交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗测试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪; 三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、高压放电棒、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备。串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪。10KV、35KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置序号试验设备试验项目技术指标参考1微机继电保护测试仪(单相)各种常规单相试验AC:0-10A、0-100ADC:0-1500mA、0-5A0-100V&& 0°-360°能模拟110KV及以下电压等级试验2微机继电保护测试仪(三相)微机型等复杂保护试验三相电流:3×(0-30)A,四相电压:4×(0-120)V7对开入+三对开出,带载功率:5A:≥75VA 30A:≥400VA输出时间:&10A:连续输出 20A:&60秒 30A:&10秒表 精度:0.2级满足DL/T624-1997要求3模拟式兆欧表数字式兆欧表绝缘电阻测量500-MΩ短路电流不小于1mA4直流高压发生器直流耐压和直流泄漏测量60KV/2Ma(10kv) 120kv/2mA(35kv)波纹系数不大于1%5试验变压器、控制台、调压器工频高压试验装置5KVA/50KV(10kv)25KVA/100KV(35kv)波纹失真度小于5%6变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测量≥1A& 1mΩ-200Ω 0.2级测量电流根据变压器容量确定7变压器变比测试仪变压器变比测试仪测量范围:1-100 准确度:0.2级8变压器损耗参数测试仪变压器空负载短路试验测量准确度不小于0.5级9介质损耗测试仪或高压电桥介损及电容量测量tgδ:&5% 电容电量:&3%10变压器有载分接开关测试仪变压器有载调压开关测试时间测量范围:0-250ms 准确度:&0.1%电阻测量范围:0.1-20Ω 准确度:&1.0%11回路电阻测试仪导电回路接触电阻测量准确度:0.5级1uΩ-2mΩ输出电流不小于100A12高压开关机械特性测试仪高压开关机械动作特性测量准确度:&0.1%13真空度测试仪真空开关真空度测量14断口耐压试验装置真空开关断口耐压试验电压测量准确度:3.0级15绝缘油介电强度测试仪绝缘油介电强度试验电压测量准确度:3.0级稳态测量准确度:1.5级16无局放变压器局放试验2KVA/50KV17局部放电检测仪局部放电测量频率:10-300HZ 准确度:10级18高压分压器测量系统试验电压测量准确度:AC 1.0级 DC 0.5级19互感器综合特性测试仪互感器变比、CT伏安特性测试准确度:0.2级20氧化锌避雷器测试仪氧化锌避雷器测量可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:&3%21三倍频电压发生器电压互感器耐压试验电压范围:0-240V 容量:5KVA22发电机转子交流阻抗测试仪阻抗测量准确度:0.2级23电机短路测试仪24蓄电池恒流放电负载测试仪蓄电池恒流放电测量电流精度:0.5%25接地引下线导通测试仪测量接地引下线准确度:&5%26接地电阻测试仪变电所内使用准确度:&5%基波的抗干扰电流不超过50mA27电缆故障测试仪电缆路径仪电缆故障探测最大误差:&10m 测量误差:&1m28高压核相仪高压线路相位核定29自动直流微安表微电流测量0-200-2000uA 准确度:0.5级30钳形电流表电流测量31红外热像仪红外测温灵敏度:0.1℃推荐配置32点温仪红外测温准确度:1%推荐配置110KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置序号试验设备试验项目技术指标参考1微机继电保护测试仪(单相)各种常规单相试验AC:0-10A、0-100ADC:0-1500mA、0-5A0-100V&& 0°-360°能模拟110KV及以下电压等级试验2微机继电保护测试仪(三相)微机型等复杂保护试验三相电流:3×(0-30)A,四相电压:4×(0-120)V7对开入+三对开出,带载功率:5A:≥75VA 30A:≥400VA输出时间:&10A:连续输出 20A:&60秒 30A:&10秒表 精度:0.2级满足DL/T624-1997要求3模拟式兆欧表数字式兆欧表绝缘电阻测量500-MΩ短路电流不小于2mA4直流高压发生器直流耐压和直流泄漏测量200KV/2mA波纹系数不大于1%5试验变压器、控制台、调压器工频高压试验装置25KVA/150KV波纹失真度小于5%6变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测量≥1A &1mΩ-200Ω 0.2级测量电流根据变压器容量确定7变压器变比测试仪变压器变比测试仪测量范围:1-100 准确度:0.2级8变压器损耗参数测试仪变压器空负载短路试验测量准确度不小于0.5级9介质损耗测试仪或高压电桥介损及电容量测量tgδ:&5% 电容电量:&3%10变压器绕组变形测试仪扫频信号发生单元频率范围:1-10000KHz高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2级11变压器有载分接开关测试仪变压器有载调压开关测试时间测量范围:0-250ms 准确度:&0.1%电阻测量范围:0.1-20Ω 准确度:&1.0%12回路电阻测试仪导电回路接触电阻测量准确度:0.5级1uΩ-2mΩ输出电流不小于100A13高压开关机械特性测试仪高压开关机械动作特性测量准确度:&0.1%14真空度测试仪真空开关真空度测量15断口耐压试验装置真空开关断口耐压试验电压测量准确度:3.0级16绝缘油介电强度测试仪绝缘油介电强度试验电压测量准确度:3.0级稳态测量准确度:1.5级17绝缘油介质损测试仪油介质损耗测量Cx:&0.5%& tgδ:&5% 温度:&1℃18无局放变压器局放试验25KVA/150KV19局部放电检测仪局部放电测量频率:10-300HZ 准确度:10级20高压分压器测量系统试验电压测量准确度:AC 1.0级 DC 0.5级21互感器综合特性测试仪互感器变比、CT伏安特性测试准确度:0.2级22氧化锌避雷器测试仪氧化锌避雷器测量可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:&3%23三倍频电压发生器电压互感器耐压试验电压范围:0-240V 容量:10KVA24发电机转子交流阻抗测试仪阻抗测量准确度:0.2级25电机短路测试仪26蓄电池恒流放电负载测试仪蓄电池恒流放电测量电流精度:0.5%27接地引下线导通测试仪测量接地引下线准确度:&5%28接地电阻测试仪变电所内使用准确度:&5%基波的抗干扰电流不超过50mA29SF6微水仪SF6微水测量露点范围:-60℃-+20℃ 精度:&1℃30SF6露点仪SF6露点测量露点范围:-60℃-+20℃ 精度:&1℃31SF6气体泄漏检测仪SF6气体泄漏测量误差不超过10%32高压核相仪高压线路相位核定33高压标准电容器电容量测量tgδ:1×10-434自动直流微安表微电流测量0-200-2000uA 准确度:0.5级35隔离滤波器36钳形电流表电流测量37红外热像仪红外测温灵敏度:0.1℃推荐配置38点温仪红外测温准确度:1%推荐配置220KV、500KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置序号试验设备技术规范参考1微机继电保护测试仪(三相)三相电流:3×(0-30)A,四相电压:4×(0-120)V开关量:7对开入+3对开出,带载功率:5A:≥75VA 30A:≥400VA输出时间:&10A:连续输出 20A:&60秒 30A:&10秒表 精度:0.2级微机型等复杂保护满足DL/T624-1997要求2微机继电保护测试仪(六相)六相电流:6×(0-30)A,六相电压:6×(0-120)V开关量:8对开入+4对开出,带载功率:5A:≥75VA 30A:≥400VA输出时间:&10A:连续输出 20A:&60秒 30A:&10秒表 精度:0.2级微机型等复杂保护满足DL/T624-1997要求3兆欧表用于测量一般设备的绝缘电阻:额定电压:500V 量程:0-50MΩ额定电压:100V 量程:0-1000MΩ或0-10000MΩ用于吸收比或极化指数:0000MΩ 2mA以上 5000V& 0-1000000MΩ 5mA以上水内冷发电机测量专用表:0MΩ或0-10000MΩ 500V 0-1000MΩ或0-10000MΩ数字式或整流式数字式4直流高压发生器及测量系统用于水内冷发电机试验:额定电压:0-60KV输出电流:500mA用于10KV及以下电力电缆和氧化锌避雷器试验:额定电压:0-60KV 输出电流:2mA 波纹系数:>1%用于35KV电缆和氧化锌避雷器试验:额定电压:0-120KV 输出电流:2mA 波纹系数:>1%满足GB/T要求5无局部放试验装置(套)50KVA/250KV包括隔离变、滤波装置、高压准准电容器、试验变压器局部试验用6局部放电检测仪频率:10-300KHZ 准确度:&10%局部放电测量7交流高压试验变压器(套)额定电压:50KV、100KV、200KV 输出容量:按试品容量选择满足GB/T要求8谐振耐压成套装置(套)额定电压:50KV 输出容量:按试品容量选择发电机工频耐压用9谐振耐压成套装置(套)额定电压:150KV 输出容量:按试品容量选择交流电缆耐压用10高压分压器测量:峰值、有效值、直流电压 量范:0-200KV、0-100KV、0-50KV准确度:交流1.0级,直流 0.5级试验电压测量11变压器直流电阻测试仪测量范围:1mΩ-20Ω测量电流:≥1A准确度:&0.2%用于变压器直流电阻测量;测试电流,根据变压器容量确定。12变压器变比测试仪测量范围:1-5000 准确度:0.2级变压器变比测量用13介质损耗测试仪或高压电桥对于2-10KV试验电压(反接线)电容量范围:10pf-50nf 准确度:&3%& tgδ范围:0.1-60% 相对误差&1%对于2-10KV试验电压(正接线)电容量范围:10pf-50nf 准确度:&0.5%& tgδ范围:0-100% 相对误差&1%对油介损测量参数执行标准为GB5654-85;110KV及以上高压电气设备高电压介损用14变压器损耗参数综合测试仪准确度:&0.2%变压器空短路试验综合参数测量15变压器绕阻变形测试仪扫频信号发生单元频率范围:1-1000KHz高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2级16变压器有载分接开关测试仪时间测量范围:0-250ms 准确度:&0.1%电阻测量范围:0.1-20Ω 准确度:&1.0%变压器有载调压测试17绝缘油介电强度测试仪技术条件应符合GB50786和DL429.991稳态测量准确度:1.5级18高压开关机械特性测试仪能测量固有分(合)时间、同期、刚分(合)速度及最大分(合)速度 准确度:&0.1%19回路电阻测试仪直流输出电流:≥100A或200A 测量范围:0-19999uΩ 最小分辨率:1×10-6Ω 相对误差:&0.5%能直读电阻值20SF6气体密度继电器测量仪精度:0.5级 测量压力范围:0-1.0Mpa 测量温度范围:-3℃-+70℃ 校验压力范围:20℃时标准哑压力0.1-1.0 Mpa21三倍频电压发生器电压范围:0-240V 容量:5-10KVA用于电磁型电压互感器22真空度测试仪23接地引下线导通测试仪准确度:&5%测量接地引下线24接地电阻测试仪输出电流:1A基波滤波衰减应为52db, 使基波的干扰电流不超过50m,仪器的准确度:&5%变电所内使用25电缆故障测试仪(包括定点仪及路径仪)1.0-10kv高阻滑线电阻电缆故障探测仪 最大误差:&2%2.电缆故障闪络测量仪 测量误差:2-5m3.声测定点仪 最大误差:&10m4.电缆路径仪 测量误差:&1m26互感器综合特性测试仪准确度:0.2级互感器变比CT伏安特性测量27氧化锌避雷器测试仪可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:&3%28升流器升流范围:0-2500A或0-1000A29断口耐压试验装置准确度:3.0级真空开关断口耐压试验30SF6微水仪露点范围:-60℃-+20℃ 精度:&1℃SF6微水测量31SF6露点仪露点范围:-60℃-+20℃ 精度:&1℃SF6露点测量32SF6气体泄漏检测仪误差不超过&10% 灵敏度不低于1u1/1SF6气体泄漏测量33数字式电容电感测试仪准确度:0.5级34发电机转子交流阻抗测试仪准确度:0.2级阻抗测量35电机短路测试仪36蓄电池恒流放电负载测试仪电流精度:0.5%蓄电池恒流放电测量37红外热像仪灵敏度:0.1℃供电公司及有125MW及以上机组的发电厂配置38调压升压器电压范围:0-2000V 输出电流:20A39双臂电桥电压范围:1×10-6-22Ω 准确度:0.2级40避雷器计数器测试仪放电电压:0-3000V 充电时间小于1分钟41电压互感器(3台)额定电压:6-35KV准确度:0.2级变压器试验用42电流互感器(3台)额定电压:6-35KV 2500A/5A 准确度:0.2级变压器试验用43交直流电压表测量范围:0-150-300-600V 准确度:0.5级44交直流电流表测量范围:0.5A、1A、2.5A、5A、10A准确度:0.5级45交直流峰值电压表测量范围:0-20-200-400V 准确度:0.5级46单相自耦调压器输出电压:0-250V 容量:1,3,5,10,20KVA47三相自耦调压器输出电压:0-420V 容量: 3,9,15KVA48滑线电阻1000Ω1A& 500Ω2A& 250Ω4A& 5Ω20A基波的抗干扰电流不超过50mA49无感电阻箱0-9999.99Ω50直流毫伏表测量范围:0-75mV 准确度:0.5级51分流器75A、100A、200A、300A、750A、1500A、2000A/75 mV 准确度:0.2级52瓦特表测量范围:0-2.5-5A 0-75-150-300V 功率因素:1.0 准确度:0.5级53低功率因素瓦特表测量范围:0-2.5-5A 0-75-150-300V 功率因素:0.1-0.2 准确度:0.5级54自动直流微安表0-200-2000uA 准确度:0.5级55直流电压表测量范围:0-3-15-30-150-300-600V 准确度:0.5级56直流电流表测量范围:0-1.5-3-7.5-15-30A 准确度:0.5级57示波器采样速率:100MHz58数字万用表测量范围:交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻59频率计测量范围:10-500Hz 输入电压范围:30mV-300V 准确度:0.5级60相位表测量范围:0-360°分辨率:1°准确度:0.5级61高斯计准确度:0.5级电厂配置62三相相序表电压范围:50-500V63秒表0-15min64点温计准确度:1%红外测温65温度计测量范围:0-100%66温度计测量范围:-35℃-60℃67控制箱按试验变压器容量配置带明显断开点68隔离变压器220V/220V 5KVA 380V/380V 20KVA69隔离滤波器5-10KVA
中国化工仪器网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站}

我要回帖

更多关于 氧化锌避雷器测试仪 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信