石化规里的罐组总容积与单罐间距疑问
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
jacques0920的管辖
&成长值: 8865VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 6135 成长值签到天数: 791 天连续签到: 5 天[LV.7]以坛为家I&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
(1)5.2.1的表,对于装置储罐组(总容积)可燃气体大于5000立,液化烃大于500立,可燃液体大于5000立的间距从哪里找?
(2)6.2.8的表,甲B乙类的固定顶罐,〈=1000立的,为什么间距是最大的,0.75D呢?因为最危险么?
请大家不吝赐教
1、可燃气体大于5000立,液化烃大于500立,可燃液体大于5000立时已超过装置储罐组上限,需按照罐区考虑
2、因为〈=1000立的储罐较小,0.75的系数可以加大储罐间的距离,主要是出于安全考虑&
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 412 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
第一个问题可以看5.2.22条“...装置储罐组的防火设计应符合本规范第6章的有关规定...”,即执行表6.2.8。第二个问题主要的是从消防这个方面来考虑的,因为0.4-0.6D的安全间距在实际运用中已经证明是安全经济的,但是对于小于1000m3的储罐如果也是0.4-0.6D来确定储罐之间的间距不利于消防救援,所以对于小于1000m3要加大间距的要求。仅供参考。
6.2.8是罐组内的间距,那么超出5.2.1容积范围的罐组与其他设备建筑的防火规范按照什么执行呢?
同意你的观点
帮助他人解决问题
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 521 天连续签到: 4 天[LV.6]海川常住居民III&
第一条看表注2的说明,装置储罐组的总容积应符合5.2.22的要求,大于的去执行第六章的有关规定。
第二条储罐间距考虑的是着火罐热辐射对邻近储罐的影响,是可以用软件去模式计算的,一般小储罐直径都比较小,为了保证一定的距离要求,所以规定的倍数大一点,0.75也是根据模拟的结果总结出来的一个安全倍数。
6.2.8是罐组内的间距,那么超出5.2.1容积范围的罐组与其他设备建筑的防火规范按照什么执行呢?
同意你的观点
帮助他人解决问题
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
jacques0920的管辖
&成长值: 8865VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 6135 成长值签到天数: 791 天连续签到: 5 天[LV.7]以坛为家I&
第一个问题可以看5.2.22条“...装置储罐组的防火设计应符合本规范第6章的有关规定...”,即执行表6.2.8。第 ...
6.2.8是罐组内的间距,那么超出5.2.1容积范围的罐组与其他设备建筑的防火规范按照什么执行呢?
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
jacques0920的管辖
&成长值: 8865VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 6135 成长值签到天数: 791 天连续签到: 5 天[LV.7]以坛为家I&
第一条看表注2的说明,装置储罐组的总容积应符合5.2.22的要求,大于的去执行第六章的有关规定。
第二条储 ...
6.2.8是罐组内的间距,那么超出5.2.1容积范围的罐组与其他设备建筑的防火规范按照什么执行呢?
我的理解是超过装置组储罐规定的,就应该当成厂区罐组来执行,那可以按表4.2.12&
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 521 天连续签到: 4 天[LV.6]海川常住居民III&
6.2.8是罐组内的间距,那么超出5.2.1容积范围的罐组与其他设备建筑的防火规范按照什么执行呢?
我的理解是超过装置组储罐规定的,就应该当成厂区罐组来执行,那可以按表4.2.12
4.2.12给出的容积都是单罐咯?&
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
jacques0920的管辖
&成长值: 8865VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 6135 成长值签到天数: 791 天连续签到: 5 天[LV.7]以坛为家I&
我的理解是超过装置组储罐规定的,就应该当成厂区罐组来执行,那可以按表4.2.12
4.2.12给出的容积都是单罐咯?
与装置的间距就按单罐考虑&
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 521 天连续签到: 4 天[LV.6]海川常住居民III&
4.2.12给出的容积都是单罐咯?
与装置的间距就按单罐考虑
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 412 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
超出表5.2.1的储罐就不能叫装置储罐组,属于全厂储罐区,当然按照表4.2.12。石化规就是这样规定的按照单罐来考虑和别的建构筑物的距离。
同意你的观点
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by石油化工企业设计防火规范[GB]_易安网
石油化工企业设计防火规范[GB]
作者:易安网&& 文章来源:易安网&& 点击数:&& 更新时间: 11:40:12
关于发布国家标准《石油化工企业设计防火规范》的公告
  现批准《石油化工企业设计防火规范》为国家标准,编号为GB,自日起实施。其中,第4.1.6、4.1.8、4.1.9、4.2.12、4.4.6、5.1.3、5.2.1、5.2.7、5.2.16、5.2.18(2、3、5)、5.3.3(1、2)、5.3.4、5.5.1、5.5.2、5.5.12、5.5.13、5.5.14、5.5.17、5.5.21(1、2)、5.6.1、6.2.6、6.2.8、6.3.2(1、2、4、5)、6.3.6、6.4.1(2、3)、6.4.2(6)、6.4.3(1、2)、6.4.4(1)、6.5.1(2)、6.6.3、6.6.5、7.1.4、7.2.2、7.2.16、7.3.3、8.3.1、8.3.8、8.4.5(1)、8.7.2(1、2)、8.10.1、8.10.4(1、2、3)、8.12.1、8.12.2(1)、9.1.4、9.2.3(1)、9.3.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《石油化工企业设计防火规范》GB9年版)同时废止。
  本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
  中华人民共和国住房和城乡建设部
  二八年十二月三十日
  第1章 总 则... 1
  第2章 术语... 1
  第3章 火灾危险性分类... 3
  第4章 区域规划与工厂总平面布置... 4
  4.1 区域规划... 4
  4.2 工厂总平面布置... 6
  4.3 厂内道路... 9
  4.4 厂内铁路... 10
  第5章 工艺装置和系统单元... 10
  5.1 一般规定... 10
  5.2 装置内布置... 11
  5.3 泵和压缩机... 15
  5.4 污水处理场和循环水场... 16
  5.5 泄压排放和火炬系统... 16
  5.6 钢结构耐火保护... 18
  5.7 其他要求... 19
  第6章 储运设施... 20
  6.1 一般规定... 20
  6.2 可燃液体的地上储罐... 20
  6.3 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐... 22
  6.4 可燃液体、液化烃的装卸设施... 24
  6.5 灌装站... 26
  6.6 厂内仓库... 26
  第7章 管道布置... 27
  7.1 厂内管线综合... 27
  7.2 工艺及公用物料管道... 27
  7.3 含可燃液体的生产污水管道... 28
  第8章 消防... 29
  8.1 一般规定... 29
  8.2 消防站... 29
  8.3 消防水源及泵房... 30
  8.4 消防用水量... 30
  8.5 消防给水管道及消火栓... 32
  8.6 消防水炮、水喷淋和水喷雾... 33
  8.7 低倍数泡沫灭火系统... 34
  8.8 蒸汽灭火系统... 34
  8.9 灭火器设置... 35
  8.10 液化烃罐区消防... 36
  8.11 建筑物内消防... 37
  8.12 火灾报警系统... 38
  第9章 电气... 39
  9.1 消防电源、配电及一般要求... 39
  9.2 防雷... 40
  9.3 静电接地... 40
  附录A 防火间距起止点... 41
  本规范用词说明... 41
  第1章 总 则
  1.0.1 为了防止和减少石油化工企业火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。
  1.0.2 本规范适用于石油化工企业新建、扩建或改建工程的防火设计。
  1.0.3 石油化工企业的防火设计除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。
  第2章 术语
  2.0.1 石油化工企业 petrochemical enterprise
  以石油、天然气及其产品为原料,生产、储运各种石油化工产品的炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂。
  2.0.2 厂区 plant area
  工厂围墙或边界内由生产区、公用和辅助生产设施区及生产管理区组成的区域。
  2.0.3 生产区 production area
  由使用、产生可燃物质和可能散发可燃气体的工艺装置和/或设施组成的区域。
  2.0.4 公用和辅助生产设施 utility & auxiliary facility
  不直接参加石油化工生产过程,在石油化工生产过程中对生产起辅助作用的必要设施。
  2.0.5 全厂性重要设施 overall major facility
  发生火灾时,影响全厂生产或可能造成重大人身伤亡的设施。全厂性重要设施可分为以下两类: 第一类全厂性重要设施:发生火灾时可能造成重大人身伤亡的设施。第二类全厂性重要设施:发生火灾时影响全厂生产的设施。
  2.0.6 区域性重要设施 regional major facility
  发生火灾时影响部分装置生产或可能造成局部区域人身伤亡的设施。
  2.0.7 明火地点 fired site
  室内外有外露火焰、赤热表面的固定地点。
  2.0.8 明火设备 fired equipment
  燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。
  2.0.9 散发火花地点 sparking site
  有飞火的烟囱、室外的砂轮、电焊、气焊(割)、室外非防爆的电气开关等固定地点。
  2.0.10 装置区 process plant area
  由一个或一个以上的独立石油化工装置或联合装置组成的区域。
  2.0.11 联合装置 multiple process plants
  由两个或两个以上独立装置集中紧凑布置,且装置间直接进料,无供大修设置的中间原料储罐,其开工或停工检修等均同步进行,视为一套装置。
  2.0.12 装置 process plant
  一个或一个以上相互关联的工艺单元的组合。
  2.0.13 装置内单元 process unit
  按生产完成一个工艺操作过程的设备、管道及仪表等的组合体。
  2.0.14 工艺设备 process equipment
  为实现工艺过程所需的反应器、塔、换热器、容器、加热炉、机泵等。
  2.0.15 封闭式厂房(仓库) enclosed industrial building(warehouse)
  设有屋顶,建筑外围护结构全部采用封闭式墙体(含门、窗)构造的生产性(储存性)建筑物。
  2.0.16 半敞开式厂房 semi-enclosed industrial building
  设有屋顶,建筑外围护结构局部采用封闭式墙体,所占面积不超过该建筑外围护体表面面积的二分之一(不含屋顶的面积)的生产性建筑物。
  2.0.17 敞开式厂房 opened industrial building
  设有屋顶,不设建筑外围护结构的生产性建筑物。
  2.0.18 装置储罐(组) process storage tanks within process plant
  在装置正常生产过程中,不直接参加工艺过程,但工艺要求,为了平衡生产、产品或一次投入等又需要在装置内布置的储罐(组)。
  2.0.19 液化烃 liquefied hydrocarbon
  在15℃时,蒸气压大于0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体,不包括液化天然气。
  2.0.20 液化石油气 liquefied petroleum gas (LPG)
  在常温常压下为气态,经压缩或冷却后为液态的C3 、C4及其混合物。
  2.0.21 沸溢性液体 boil-over liquid
  当罐内储存介质温度升高时,由于热传递作用,使罐底水层急速汽化,而会发生沸溢现象的粘性烃类混合物。
  2.0.22 防火堤 dike
  可燃液态物料储罐发生泄漏事故时,防止液体外流和火灾蔓延的构筑物。
  2.0.23 隔堤 intermediate dike
  用于减少防火堤内储罐发生少量泄漏事故时的影响范围,而将一个储罐组分隔成多个分区的构筑物。
  2.0.24 罐组 a group of storage tanks
  布置在一个防火堤内的一个或多个储罐。
  2.0.25 罐区 tank farm
  一个或多个罐组构成的区域。
  2.0.26 浮顶罐floating roof tank (external floating roof tank)
  在敞开的储罐内安装浮舱顶的储罐,又称为外浮顶罐。
  2.0.27 常压储罐 atmospheric storage tank
  设计压力小于或等于6.9kPa(罐顶表压)的储罐。
  2.0.28 低压储罐 low-pressure storage tank
  设计压力大于6.9kPa且小于0.1MPa(罐顶表压)的储罐。
  2.0.29 压力储罐 pressurized storage tank
  设计压力大于或等于0.1MPa(罐顶表压)的储罐。
  2.0.30 单防罐 single containment storage tank
  带隔热层的单壁储罐或由内罐和外罐组成的储罐。其内罐能适应储存低温冷冻液体的要求,外罐主要是支撑和保护隔热层,并能承受气体吹扫的压力,但不能储存内罐泄漏出的低温冷冻液体。
  2.0.31 双防罐 double containment storage tank
  由内罐和外罐组成的储罐。其内罐和外罐都能适应储存低温冷冻液体,在正常操作条件下,内罐储存低温冷冻液体,外罐能够储存内罐泄漏出来的冷冻液体,但不能限制内罐泄漏的冷冻液体所产生的气体排放。
  2.0.32 全防罐 full containment storage tank
  由内罐和外罐组成的储罐。其内罐和外罐都能适应储存低温冷冻液体,内外罐之间的距离为1~2m,罐顶由外罐支撑,在正常操作条件下内罐储存低温冷冻液体,外罐既能储存冷冻液体,又能限制内罐泄漏液体所产生的气体排放。
  2.0.33 火炬系统 flare systems
  通过燃烧方式处理排放可燃气体的一种设施,分高架火炬、地面火炬等。由排放管道、分液设备、阻火设备、火炬燃烧器、点火系统、火炬筒及其他部件等组成。
  2.0.34 稳高压消防水系统 stabilized high pressure fire water systems
  采用稳压泵维持管网的消防水压力大于或等于0.7MPa的消防水系统。&&&&&
文章录入:摆渡船夫&&&&责任编辑:摆渡船夫&
上一篇文章: 下一篇文章:
【字体: 】【】【】【】
版权所有:《劳动保护》杂志社
电话:010-
传真:010-
友情提示:分辨率显示效果最佳
地址:北京市朝阳区北苑路172号欧陆大厦B座9层《劳动保护》?易安网
邮编:100029关于液氨储罐区防火堤的设计高度怎么确定?根据《石油化工企业设计防火规范GB5》第6.3.5防火堤及隔堤的设置应符合下列规定:1. 液化烃全压力式或半冷冻式储罐组宜设不高于0.6m的防火堤,防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m,堤内应采用现浇混凝土地面,并应坡向外侧,防火堤内的隔堤不宜高于0.3m;相对应的条文说明解释其目的是::(1)作为限界防止无关人员进入罐组;(2)防火堤较低,对少量泄漏的液化烃气体便于扩散;(3)一旦泄漏量较多,堤内必有部分液化烃积聚,可由堤内设置的可燃气体浓度报警器报警,有利于及时发现,及时处理.根据《山东省液氨储存与装卸安全生产技术规范(试行)》第三十九条液氨储罐组或储罐区四周应设置高度不小于1.0m的不燃烧实体防火堤.防火堤的设置应符合下列规定:1.防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量.低温液氨储罐防火堤内有效容积应为一个最大储罐容积60%.2.防火堤的设计高度应为1.0~2.2m,防火堤设计高度应比计算高度高出0.2m,隔堤高度应比防火堤低0.2~0.3m.请问根据这两个规定该以哪个作为设计的最终参考标准.欢迎各位参与讨论,给予帮助!
柠檬l喴t橒
感觉楼上的朋友说的有道理,液氨属于乙类可燃液体,参照建筑防火设计规范和石油化工防火规范,山东省按高标准执行有一定的道理.
查看原帖>>
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码石油化工储存场所消防安全技术规范
石油化工储存场所消防安全技术规范
&目&& 次& & 前言······································Ⅱ
1、范围·····································1
2、规范性引用文件································1
3、术语和定义··································1
4、符号·····································2
5、基本规定···································2
6、场所设置···································2
7、油罐设置···································2
8、消防设施···································3
9、防流淌火设施·································3
10、泵房设置···································4
11、消防站和消防车道设置·····························4
12、其他设置···································5
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由辽宁省消防总队提出。
本标准由辽宁省消防总队归口。
本标准起草单位:辽宁省消防总队负责起草。
本标准主要起草人:袁国斌、张兴权、李苗、苗国典、徐佳华、王余胜、金秀芬、苗迦熙、王忠刚、王强、王雅杰、邓春景、栾军。
本标准规定了石油化工储存场所消防安全的术语和定义、符号、基本规定、场所布置、油罐设置、消防设施、防控流淌火设施、泵房配置、消防站和消防车道设置等。
本标准适用于新建、改建、扩建的石油化工储存场所。对已经投入使用的石油化工储存场所适用本标准第、、、、章规定。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的,但与本文件不一致或相抵触时,以本文件为准。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
建筑物防雷设计规范
石油库设计规范
自动喷水灭火系统设计规范
石油化工企业设计防火规范
石油储备库设计规范
下列术语和定义适用于本标准。
3.1石油化工储存场所
储存石油化工液体产品总储量大于和单罐容积大于轻质油品及可能造成重大政治影响、经济损失、人员伤亡的独立或企业附属的库区或设施。
布置在一个防火堤内的一组储罐。
由一个或若干个罐组构成的区域。
一个或多个储罐区和为其服务的油泵站、变配电间以及必要的消防设施构成的区域。
3.5浮顶储罐
3.6内浮顶储罐
在储罐内设有浮盘的固定顶储罐。
下列符号适用于本标准。
采光设计要求:为相邻储罐中较大储罐的内壁直径。
5 基本规定
5.1石油化工储存场所建设与设计应遵循《中华人民共和国消防法》和《辽宁省消防条例》及国家或行业现行相关标准规定,并应经消防安全综合评估。
5.2石油化工储存场所的选址应符合和的规定。
5.3石油化工储存场所的选址应避开地震带、泥石流等地质灾害易发地带。
5.4石油化工储存场所的消防安全应符合的规定,并符合本标准要求。
6 场所布置
6.1 石油化工储存场所应按储存区、装卸区、辅助生产区、行政区和库外管道区分区布置,见表1。
表1 石油化工储存场所分区布置表
6.2 石油化工储存场所的总容量不应大于。储罐总容量大于的石油储备库,应划分为多个储存区。
6.3 行政区内应设置应急集结地,面积宜满足施救储存区内最大储罐全液面火灾所需车辆停放的需要。应急集结地可与行政区内停车场、宿舍外广场合用,应设置明显标识以及照明灯、消防水鹤、泡沫液快速充装等配套设施。
6.4 地上输油管道与消防站、变配电所(室)、消防控制室、消防泵房、油泵房、办公室、控制室、宿舍、食堂等房屋建筑的距离不应小于15m,且面向储罐、输油管道的外墙应为无门窗的实体防火墙或防爆墙,室内地面应高于室外地面0.5m。
7 油罐设置
7.1 一个储存区储罐总容量不应大于。
7.2 一个储罐组的总容量不应大于。
7.3一个储罐容量不应大于
7.4 分属不同储存区的相邻储罐防火距离不应小于1.0D。
7.5 分属不同储罐组的相邻储罐防火距离不应小于0.8D;同一罐组甲、乙
7.6 不同构筑形式或火灾危险性不同的储存设施的布置,应符合下列规定:
1、石油库中设置有不同形式的储存设施时,地上储罐、覆土储罐、储油洞库应分别单独设置储罐区。
2、地上储罐、与覆土储罐、储油洞库的距离不应小于60m,覆土储罐与储油洞库之间的距离不应小于50m。
3、同一储罐区内,火灾危险性相同或相近的油品宜相对集中布置。
4、原油、成品油和使用相同灭火剂的储罐应分别相对集中分组布置。
8 消防设施
8.1 当甲、乙类浮顶储罐、内浮顶储罐防火距离小于0.4D时,应在设有消防冷却水系统的基础上,在储罐边缘增设防护冷却水幕系统,冷却水幕应采用开式洒水喷头。防护冷却水幕系统的喷水强度按0.5L/(s·m)、火灾延续时间按6h计算。
8.2 防护冷却水幕系统用水量按储罐区内最大储罐全表面防护冷却计算。
8.3 浮顶储罐、内浮顶储罐的消防冷却水系统用水量除计算起火储罐冷却水量外,还应加上相邻储罐冷却用水量。距起火储罐距离不足0.4D的相邻储罐1/2表面冷却,当相邻储罐超过3个时,按3个较大罐计算水量。
8.4 防护冷却水幕系统与油罐组内消防冷却水系统分别独立设置,消防用水量叠加计算。
8.5 执行本标准第8.1条确有困难,无法设置防护冷却水幕系统时,石油储备库应配备两台射程不小于100m,流量不小于500L∕s的大流量移动泡沫灭火炮及相应的远程供水系统;一、二级石油库应配备一台射程不小于100m,流量分别不小于500L∕s的大流量移动泡沫灭火炮及相应的远程供水系统。
8.6 消防冷却水系统水泵、防护冷却水幕系统水泵应自灌引水或采用同步排吸消防水泵,取水时间不应大于2s。
9 防流淌火设施
9.1 防火堤设置应符合GB50074的规定。
9.2 罐组应设置防火堤,防火堤高度不应高于3.2m,防火堤内有效容积应大于油罐组中最大单体油罐容积,每个储罐应设置防火隔堤。
9.3 在防火堤内每个隔堤处应设置消防扑救操作平台和踏步。消防扑救操作平台的面积不应小于6㎡,间距不应大于50m。
9.4 储存区内地上敷设的输油管道应在两侧设置防液体流淌的围堰,围堰长度超过100m时应用土堤或实体隔墙分段。跨越道路部分管段可不设围堰。
9.5 防火堤四周应设环形消防道,消防道路路面标高应高于防火堤外侧地面的设计标高0.5m。
9.6 储存区应设置2.5m以上的实体围墙。当储存区设置在山坡地带时,实体围墙与较高一侧的山体应有5m间距。
9.7 石油化工储存场所内应设置事故储存池,容量不应小于储存区内最大单体油罐的容积。
9.8 防火堤外设置的排洪沟、排水渠应采取防止易燃可燃液体流入的技术措施;排洪、排水暗渠严禁在储罐组地下穿过。
10 泵房设置
10.1 消防泵房配置应符合GB50160的规定。
10.2 消防水泵应增设柴油机泵作备用动力源,泡沫泵可用水轮机作为备用动力源。柴油机油料储备量应满足机组连续工作8h的需要。
10.3 石油化工储存场所的消防泵均应设备用泵,且备用泵必须采用柴油机驱动泵。当泡沫泵有柴油发电机做备用动力时可采用电动泵。柴油机油料储备量应满足机组连续工作8.00h的需要。
10.4 石油化工储存场所的消防水池或消防储水罐的容积,应满足上述各种消防用水总量的总和。
10.5 消防水池、泡沫液罐应设置消防车取用接口,其它可利用的水源地应设置消防车取水专用场地。
10.6 消防泵房、泡沫泵房、油泵房应设置应急(事故)照明装置,照度不应低于正常工作照度,供电时间不应小于8.00h。
10.7 在一个区域内设有两个以上消防泵房的,其供水管线应相互联通,宜形成环状管网,并加设连通阀门。
10.8 油泵房应设泡沫灭火设施。
11 消防站和消防车道设置
11.1 石油化工储存场所应设置专用消防站和环形消防车道,消防站的设置应符合当地消防专项规划要求。
11.2 几个石油化工储存场所在同一区域,应分别设置消防站,各消防站应设置互通的消防车道。
11.3 消防站的车辆和人员配备应能满足扑救储存区内最大单体油罐全液面火灾的需要。
11.4 消防站的位置,应满足接到火灾报警后,消防车到达本单位火灾现场的时间不超过5min的要求。
11.5 石油化工储存场所的储罐区、罐组周围应设置环形消防车道。装卸区应设消防车道,并应与石油化工储存场所内道路构成环形道路。
11.6 储存区内的消防车道宽度不应小于11m,消防道路内缘转弯半径不应小于12m。路面应清晰标出通行方向。
11.7 消防道路路面标高应高于防火堤外侧地面的设计标高0.5m。
11.8 储罐区消防车道超过300m时,该消防车道中段应设置消防车扑救作业场地,作业面积不应小于18×18m。
11.9 消防道路与防火堤外堤角线之间的距离,不应小于9m。
11.10 石油化工储存场所通向公路的车辆出入口不应少于两处。
12 其他设置
12.1 石油化工储存场所消防用电设备和油泵房供电应符合《供配电系统设计规范》规定的一级负荷供电,其供配电线路应采用单独专用回路供电,其它供电负荷发生故障不应影响消防用电设备正常运行。
12.2 消防配电线路、控制线路和信号线路应埋地敷设,不可与输油管道同排设置。采用矿物绝缘类不燃性电缆,可在地上敷设并应敷设在专用电缆桥架内。
12.3 直径不小于300mm的遥控电动阀门,同时应具有手动操作功能。直径不大于600mm的遥控电动阀门,手动关闭时间不宜超过15min。直径大于600mm的遥控电动阀门,手动关闭时间不宜超过20min。遥控电动阀门应设有备用动力接口。
12.4 消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房、变配电室、油泵房应有保证消防系统正常工作的可靠措施。消防控制室、变配电室应有专业人员24h值班。
12.5 消防用电设备应由两个独立变电所分别供电并设有自备发电设施。
12.6 为消防用电设备供电的高压供电设备的直流操作电源应设备用设备,并能自动切换。
12.7 石油化工储存场所应配备移动EPS应急供电设备,供电容量和电压应满足应急快速关闭阀门的需要。
12.8 石油化工储存场所内的输油管道穿越桥涵时应将桥涵用沙土填实。
12.9 严寒地区消防供水管线、泡沫混合液管线宜采取防冻措施。
12.10 储罐组、输油泵站、计量站等可燃气体易泄漏和易积聚区域,应设置可燃性气体浓度检测器,并实时将数据传输到控制室。
12.11 地上油罐应设置梯子并附护栏。高度大于5m的立式油罐应采用盘梯或斜梯,宽度不小于1m。
12.12 储罐浮顶边缘应设置有效的边缘密封装置,一次密封和二次密封装置之间及浮顶和罐体之间应进行可靠的电器连接。建在落雷区的甲、乙类浮顶油罐不应采用金属机械密封装置。
12.13 连续液位计应具备高液位、低液位报警和高高液位联锁关闭油罐进口电动阀的功能。低液位报警设定高度(距罐低)不宜小于2m。浮顶或内浮顶油罐低低液位开关应具备低低液位联锁停止输油泵并关闭泵出口阀的功能,低低液位开关设定高度(距罐底板)应不小于浮盘支柱高度。
12.14 管径大于300mm,长度超过1000m输油管道上应设置紧急切断阀门,阀门之间距离应小于500m。紧急切断阀门组应设置水喷雾灭火装置
技术支持:北京拓尔思信息技术股份有限公司