我家用了三相四线总开关跳闸带了台空压机,还有家用电老是跳闸是什么原因

三相四线漏电保护器零线出线并用跳闸是什么原因两个三相四线漏电保护器零线出线并用跳闸,取掉其中一个漏电保护器零线出线则能正常使用是什么原因
lesqh戎站6
漏电保护器基本原理是零线和火线以一定的方式缠绕在铁芯上,有电流通过时,零线和火线产生的磁场相互抵消,当有漏电或其他原因(如你所做的,让不同回路的线并用),零线和火线电流不一致,磁场不能抵消,铁芯就会变成个电磁铁,使漏电保护器动作,即跳闸.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码百度拇指医生
&&&普通咨询
您的网络环境存在异常,
请输入验证码
验证码输入错误,请重新输入刚从电箱分出来一个三相四线,一用220就跳闸,是怎么回事_百度知道
刚从电箱分出来一个三相四线,一用220就跳闸,是怎么回事
自动跳闸。以上是最常见的推测,你最好上一张照片。解决方法是从三相四线开关上桩单独并一个单相的漏电保护开关如果你这个220V的负载接在别的地方能用,会导致流过零线的电流矢量不平衡,导致漏电保护器认为有漏电情况发生,没有问题的话,此时如果在同一个开关下再接上220V的负载,看了以后基本就能准确判断了,再将负载接在单相的开关上就行了,因为三相四线的漏电保护开关下接着380V三相的负载时。那多数是因为漏电保护器导致的跳闸
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线漏电开关在用电设备负载的情况下就会跳闸是什么原因?(用电设备完好无问题)_百度知道
三相四线漏电开关在用电设备负载的情况下就会跳闸是什么原因?(用电设备完好无问题)
有高频谐波产生,您的电器是否是变频、和过载可能?如果是、调速类的设备,上级不能加漏电保护,从漏电断路器上端分出一路不带漏电保护的断路器为设备单独供电排除漏电(断开接地线)
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
选择更大容量的漏电保护器了如果是有漏电:1这是你的漏电保护开关的容量小于你的用电设备的负载2是用电设备存在漏电情况解决办法是先拔掉用电设备的电源,那就需要您重新计算设备的功率。如果没有漏电,用万用表测量机器金属外壳和火线之间有没有漏电有这么几点
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线电表接上零线时跳闸是什么原因_百度知道
三相四线电表接上零线时跳闸是什么原因
我有更好的答案
下级有接地现象
电表怎么会跳闸啊?你用的是三相四线漏电空开吧?检查一下零线接法,
我用的是三相四线漏电空开,电表零线是从三相四线漏电空开上接入。
最好能把电表装到空开前面去
1、哪个跳闸(上一级?下一级)?2、接线错误(有短路存在)。
进线零线必须接漏保进线段,负荷零线必须接漏保的出线端
你的问题比较笼统,无法直接给出正确的答案。你可以从一些几个方面查找:
1:核查你的接线是否准确无误、是否采用电流互感器?如果采用、连片是否去掉?
2:检查负载是否有问题?有无短路、接地及过载情况?
3:开关选择是否合适?是否过小?
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
三相四线电表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询