直电流电流摆动对高压配电柜 电流计算有什么影响?

想测配电柜里变频器的输出电流,靠近配电柜子,还没夹线,电流表就有_百度知道
想测配电柜里变频器的输出电流,靠近配电柜子,还没夹线,电流表就有
想测配电柜里变频器的输出电流,靠近配电柜子,还没夹线,电流表就有电流显示了
我有更好的答案
是感应电流吧
一般卡下面的输出线
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【图文】仪表第二章_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
仪表第二章
上传于||暂无简介
大小:4.58MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢【图文】电气基础知识(07年1月)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
电气基础知识(07年1月)
上传于||暂无简介
大小:980.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢供配电技术习题答案第3章_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
供配电技术习题答案第3章
上传于||文档简介
&&广​西​大​学​ ​供​配​电​技​术​习​题​答​案
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢低压配电柜中,额定电流2000,如果选择互感器,长其运行,会有什么后果。_百度知道
低压配电柜中,额定电流2000,如果选择互感器,长其运行,会有什么后果。
提问者采纳
在实际负载不超过1500安电流的情况下没有什么后果。
如果是满负荷呢
互感器过载会烧毁
会有其他后果吗
我是一个初学者,希望你能告诉我。谢谢
1互感器会过载,2所接的电工仪表会偏满超量程(若是电度表计量不准)
老师,低压配电柜中铜排烧毁,有那些可能啊
你是哪里的,在什么厂工作
在辽宁工作
安全距离都够,
运行中烧掉了
以前在浙江,今年来了辽宁
一般母线烧毁1铜排容量偏小致使发热严重;2线鼻没压紧或连接螺丝没拧紧。
以后有问题还能请教你吗
很容易判断的。
我是做一次的
有些原因不是很明白
是不是母线放炮了
电气柜生产厂?
没,其它分控开关有固障现象
老师,高压线缆有什么要求吗,630kva 线缆多大
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
为您推荐:
低压配电柜的相关知识
其他1条回答
一点问题都没有。问题是你的实际负荷多大;5的互感器,选择1500&#47,如果负荷率(是指所有设备运行时的电流与额定电流之比)在75%以下额定电流2000A?是否同时运行
等待您来回答