120千伏的电机不能电动机软起动柜是怎么回事

120kW的电机能否用1000kVA的变压器直接启动?_百度知道
120kW的电机能否用1000kVA的变压器直接启动?
如何计算的?公式?非常感谢!
要考虑它起动时造成的线路电压下降是否会影响它们的正常运行.44=1440A,致歉。“120kW电动机起动电流约240A”。 但是要注意。120kW电动机起动电流约240A,可见是可以的:00的回答。疏忽了,还是可以的,应该是约220×7=1542A,1000kVA的变压器二次额定电流1000×1,如果下降小于10%。如果是频繁起动,如果该电机离变压器较远,附近还有其它用电设备,是不可以直接启动的,则不宜,显然超过变压器额定电流1440A的20~30%。上面是5-21 12,不对了如果电动机的起动电流不超过变压器的额定电流的20~30%,比较大的电机还是可以直接起动的
其他类似问题
为您推荐:
变压器的相关知识
其他4条回答
最好还是用降压启动,电机直接启动电流是它额定电流的4-7倍120kW的电机不建议用直接启动,以减少对电网的冲击
理论上是可以,不过这么大的电机,肯定要降压启动了哦,否则你的控制系统瞬间过流很大,不太安全。
理论上可以,有独立变压器,如频繁起动,电机容量小于变压器容量的20%可直接起动,如不频繁起动电机容量小于变压器容量的30%可直接起动,如无独立变压器,电机直接起动时所产生的电压降不应超过5%。实际最好降压起动,否则起动瞬间有可能影响其它器工作。
要是供电电压,380V或以上就可以。应该是功率/电压=电流
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁君,已阅读到文档的结尾了呢~~
[说明]大功率电动机启动的问题
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
[说明]大功率电动机启动的问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口我用120千伏安的发电机带55千瓦三相异步电动机、交流接触器起动时吸不住、老是的频繁按起动按钮才能起_百度知道
我用120千伏安的发电机带55千瓦三相异步电动机、交流接触器起动时吸不住、老是的频繁按起动按钮才能起
动求大师帮助、谢
首先55KW电动机你不能直接启动,然后是因为发电机输出的电压有波动,特别是频率要在50HZ左右,稍有波动都有影响
其他类似问题
为您推荐:
三相异步电动机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁120KW电动机用星形直接启动起来运行有什么坏处呢?变压器是500千伏安的。谢谢!_百度知道
120KW电动机用星形直接启动起来运行有什么坏处呢?变压器是500千伏安的。谢谢!
提问者采纳
如果是用星形直接启动起来运行,就要考虑电机输出功率是否能满足要求.58倍左右。启动没有问题变压器可直接启动电机的功率为变压器容量的20%左右。120KW电动机用星形启动的电压和电流分别为三角形启动的电压和电流的0,约40kw左右。因为这时电机能输出的功率只有三角形时的1/3
提问者评价
非常感谢!~~
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
还不是完全启动状态,星形启动大概应该也会有5倍以上的电流冲击。 (仅仅供参考,应该不会有太大影响,还有就是你的开关可能产生跳闸,对于变压器而言。而你只是星形直接启动。毕竟变压器线圈也有阻碍电流变化的效果。不会有什么影响。一般不建议直接启动,主要是为了防止产生瞬间电流过大导致变压器跳闸。如果要是直接三角形启动就要三思了我认为主要的还是产生冲击电流的
星三角降压启动现在工控很少用了吧,除非小企业,120KW电机,你这变压器500的,开关也不会配太大,对电网冲击也很大,天=条件允许的话尽量用电动机软启动器吧,效果会好很多。
千伏安的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 10千伏电机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信