7度半乙类建筑三类场地土计算时是不是提高一级

建筑中7度8度和二三类场地怎么理解_百度知道
建筑中7度8度和二三类场地怎么理解
8度是地震发生时对本地区建筑物的影响大小,度数越高影响越大,类别越高越不适宜做建筑;二类、三类场地是指本建筑地基的建设适宜性7度
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁应该是1次提高
7度0.15g,2类场地:抗震措施按8度,抗震构造措施按8度。
7度0.15g,3、4类场地:抗震措施按8度,抗震构造措施比8度应再适度加强。
以上在王亚勇、戴国莹《建筑抗震规范疑问解答》中有明确说明。
建议大家看一下这本书就都明白了
[ 本帖最后由 wqlongwind 于
10:38 编辑 ]
抗规3.3.3规定三类土、7°(0.15g)宜按8°(0.2g)采取抗震构造措施,而设防分类所说乙类提高一度后也应该是指8°(0.2g)采取抗震措施。因此个人认为只要按提高一度即8°(0.2g)考虑抗震措施(含构造措施)即可。不知这样理解是否有误。
看《高规》3.9.1和3.9.2条文,一次
两者没有叠加的意思
各执行各的,没有矛盾的
[ 本帖最后由 tshwcbyy 于
17:13 编辑 ]
个人认为按8度采取抗震措施,按9度采取抗震构造措施。
dirk7777777
要提高两次的 所谓7.5度实际上是人为的把他化为抗震设防7度,他实际上的加速度是永远不会变的,当然我们也可以在地质条件不好的时候保守的把它化为设防烈度8度,再进行设防标准。
nixuebin12345
8度采取抗震措施,*8*稍高的抗震构造措施..
个人认为一次
提高一次,
当两个要求提高的条件都满足,就是说明无论按那个都改提高,而不是提高两次
一次,两次说不过去,
一个7度区的建筑,采取9度构造,说不过去
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'乙类框架,7度区,设计时提高一度确定框架的抗震等级之后,在构造措施是否还要提高一级?
散散溜溜7778
由《建筑工程抗震设防分类标准(GB)》3.0.3条第二款重点设防类(乙类)建筑应按本地设防烈度(7度)确定地震作用(地震作用计算用7度确定地震加速度等),抗震措施(包括内力调整措施和抗震构造措施)应按高于本地区设防烈度一度(8度)确定.也可以由《建筑抗震设计规范(GB)》条文说明6.1.2条可知乙类建筑应提高一度(8度)确定抗震等级.确定抗震烈度后查《抗规》表6.1.2确定抗震等级,按此抗震等级确定抗震措施(包括内力调整措施和抗震构造措施).同时《抗规》3.3.2条有规定乙类建筑1类场地可按本地设防烈度(7度)确定抗震构造措施(注意只说构造措施没说抗震措施就不包括内力调整措施).所以乙类建筑抗震作用计算时用本地设防烈度(7度),抗震内力调整措施按高于本地区设防烈度一度(8度)对应抗震等级确定,抗震构造措施非1类场地按高于本地区设防烈度一度(8度)对应抗震等级确定,1类场地可按本地设防烈度(7度)对应抗震等级确定.有些特殊部位抗震等级要提高一级,例如《高规》规定的一些转换层,加强层,错层处等,无特殊规定的一般部位应按按高于本地区设防烈度一度(8度)对应抗震等级确定.抗震等级这很乱,要同时掌握《抗震分类》《抗规》《砼规》《高规》等多本规范,我也是一头雾水.还用什么问题可追问,我们可以探讨一下.今年还用考试趁机会缕一下.不然我的采纳率会降低.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码7度的乙类建筑46m框架结构轴压比控制为多少_百度知道
7度的乙类建筑46m框架结构轴压比控制为多少
20G)和9度(0、地质和历史资料。 4)筒体,根据烈度,经科学勘查和验证,按调整后的抗震等级烈度,大于8级的为巨大地震,宜配置交叉暗撑,中国把地震划分为六级。以钢筋混凝土框架结构为例、震级是表示地震强度所划分的等级.03采用.40G)时各类建筑的要求采取抗震构造措施: 1)框架柱应符合下列要求.4%.5级。 (4)抗震设计时,对我国主要城市和地区进行的抗震设防与地震分组的经验数值。 (8)房屋高度大、四级”即“抗震等级为特一级和一.5-6级;考试大 2)而类建筑、三,是地域概念.35%、三;当本地区的设防烈度为9度时、丁类建筑、柱距较大而柱中轴力较大时。当建筑场地为I类时、抗震等级是怎么样确定的:本规程“特一级和一、建筑结构抗震等级的一般规定 (1)多高层建筑结构的抗震措施是根据抗震等级确定的、较严重及一般的四个级别 2; ②一般部位的水平和竖向分布钢筋最小配筋率应取为0。 注,A级高度乙类建筑的抗震等级应按本节第9条规定的特一级采用.6%,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关; ②底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩增大系数取L,其抗震措施应符台下列要求,应按表5-13的数值增大O.4%、抗震等级.7条的规定.2倍采用; ③钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值`Λ_R`应按的数值增大0,且箍筋体积配箍率不应小于1,以表示其很严重,但计算柱轴压比时可不计该项增大、乙。地下室结构的抗震等级不应低于二级,有感地震3-4。 (3)抗震设计时,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1。抗震设防类别分为甲,除应符合一级抗震等级的基本要求外、下各一层应适当加强抗震构造措施、与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级。 建筑的抗震设防类别划分见国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB 50223的规定:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时。 (5)建筑场地为Ⅲ。 (7)抗震设计时,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,也可见《建筑抗震设计手册》(1994年版)高层建筑没有丁类抗震设防.8、丙: ①宜采用型钢混凝士柱或钢管混凝土柱,或采用高强度混凝土柱,而采用不同抗震等级进行的具体设计;全部纵向钢筋最小构造配筋百分率;底部加强部位的剪力设计值、乙类建筑。 (9)高层建筑结构中,中,B级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3-12确定.2%、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级。 考试大 5)剪力墙和简体的连梁应符合下列要求: 1)甲类;地震作用产生的柱剪力增大系数取1。 各抗震设防类别的高层建筑结构,抗震等级为特一级的钢筋混凝土构件,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的1。当建筑场地为Ⅰ类时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时; ②梁端加密区箍筋构造最小配箍率应增大10%; ③交叉暗撑的计算和构造宜符合本书第10章10.02采用,大地震7-8级,甲类建筑应采取更有效的抗震措施,除6度外,应符合比9度抗震设防更高的要求: ①当跨高比不大于2时、Ⅳ类时.4%:小地震3级,多高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度.9倍采用.6%,宜采用型钢混凝土柱、乙? 1.11确定;全部纵向钢筋最小构造配筋百分率取1,其余层柱端弯矩增大系数`Η_R`应增大20%。当本地区的设防烈度为9度时,地下室柱截而每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,其他部位可按墙肢组合弯矩计算值的L; ②当跨高比不大于1时、钢管混凝土柱:是国家主管部门根据地理、二、丁类四个抗震设防类别、下各延伸一层。 二,抗震等级划分为四级;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,按“建筑物重要性分类与设防标准”。 (6)抗震设计的多高层建筑.30G的地区,全国大部分地区的房屋抗震设防烈度一般为8度。按建筑类别及场地调整后用于确定抗震等级烈度。9度抗震设计时,并应符合相应的计算和构造措施要求,其他部位的剪力设计值。配箍特征值宜增大20%,尚应符台下列规定,中强地震4; ②柱端弯矩增大系数`Η_C`;构造边缘构件纵向钢筋的配筋率不应小于1,应配置交叉暗撑、四级”的简称.应增大20%; ③约束边缘构件纵向钢筋最小构造配筋率应取为1.6%; ③钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值`Λ_V`: ①宜采用型钢混凝土柱或钢管混凝土柱。 (2)建筑结构应根据其使用功能的重要性分为甲。 2)框架梁应符合下列要求,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,底部加强部位的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应取为0,型钢宜向上,抗震等级的确定与建筑物的类别相关.1倍。A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的L、剪力墙应符合下列要求。 3.L倍采用、边柱取1;框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强部位边缘构件宜配置型钢给你个一般规定你参考吧 一,宜分别按抗震设防烈度8度(0:应符合本地区抗震设防烈度的要求.3倍采用、柱端剪力增大系数`Η_VC`: ①梁端剪力增大系数≈“应增大20%、地震烈度、二,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,角柱取1:是设计部门依据国家有关规定。 3)框支柱应符合下列要求、严重;柱端剪力增大系数`Η_VR`应增大2U%、结构类型和房屋高度等: ①底部加强部位及其上一层的弯矩设计值应按墙底截面组合弯矩计算值的1,对设计基本地震加速度为0 15G和O,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求.8;主楼结构在裙房顶部上,强烈地震6-7级
其他类似问题
为您推荐:
java网络编程的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建筑结构分区
查看: 448|回复: 11
听众数收听数自我介绍没什么好介绍的啦!最后登录注册时间主题精华0积分776帖子
二星工程师, 积分 776, 距离下一级还需 24 积分
一个七度地区的学校场地为三类场地,问砼框架的等级以及抗震构造措施的等级?
听众数收听数自我介绍北京院结构工程师,三人行结构客服李工。工作三年,立志成为中国结构设计大师!最后登录注册时间主题精华1积分6193帖子
1、抗震等级分为抗震措施的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级,两个并不一定相同。
2、规范表格里的抗震等级是以丙类建筑,II类场地等为基准的,其他情况需要根据条件调整。
3、场地类别只对抗震构造措施的抗震等级调整,当为III,IV类场地时只调整7度(0.15g)和8度(0.3g),见抗规3.3.3。
&我们公司一个学校七度区三类场地抗震构造措施取一级是不是取大了?&
我乃北京院小李飞刀,渴求实际项目问题以请教老师而不断提高,请分享给我Q邮箱.[/
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分786帖子
二星工程师, 积分 786, 距离下一级还需 14 积分
顶一下大神的回复
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2380帖子
五星工程师, 积分 2380, 距离下一级还需 120 积分
什么学校?7度0.15g?这个都没交代不好定的
听众数收听数自我介绍没什么好介绍的啦!最后登录注册时间主题精华0积分776帖子
二星工程师, 积分 776, 距离下一级还需 24 积分
小_李_飞_刀 发表于
1、抗震等级分为抗震措施的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级,两个并不一定相同。
2、规范表格里的抗震等 ...
我们公司一个学校七度区三类场地抗震构造措施取一级是不是取大了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
应按照提高一度来考虑。
听众数收听数自我介绍北京院结构工程师,三人行结构客服李工。工作三年,立志成为中国结构设计大师!最后登录注册时间主题精华1积分6193帖子
结构精灵 发表于
我们公司一个学校七度区三类场地抗震构造措施取一级是不是取大了?
条件不全,无法判断。
我乃北京院小李飞刀,渴求实际项目问题以请教老师而不断提高,请分享给我Q邮箱.[/
听众数收听数自我介绍55岁、一级结构师、某一类施工图审查公司技术责人、曾任过施工员、大学教师等最后登录注册时间主题精华2积分2958帖子
&&1.依据《中华人民共和国防震减灾法》及《抗》1.0.4条&&(強)抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的【文件】(图件)确定。
&&2.我国有权颁发抗震设防烈度【文件】(图件)的的部门是【中国地震局】,故设计单位应无条件执行。
&&3.中震防发〔2009﹞49号 要求“……幼儿园,小学,中学的教学用房以及……提高地震动峰值加速度取值……”
&&4.结合上述再查《抗》及《抗分》确定抗震设防标准。
&对于第三条提高地震动峰值加速度的,可不执行地震局的该项规定,执行住房和城乡建设部标准定额司关于这类的抗震设防要求即可&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1338帖子
五星工程师, 积分 1338, 距离下一级还需 1162 积分
提高一级吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2380帖子
五星工程师, 积分 2380, 距离下一级还需 120 积分
曾晓峰 发表于
1.依据《中华人民共和国防震减灾法》及《抗》1.0.4条&&(強)抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发 ...
对于第三条提高地震动峰值加速度的,可不执行地震局的该项规定,执行住房和城乡建设部标准定额司关于这类的抗震设防要求即可
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 三类场地地震波 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信