一头九十度一头四十五度如何计算中间圆弧长度计算公式

以上内容摘取自《古代中印晷影测算方法之比较探究.pdf》,若想查看原文格式,请如果您觉得不放心或未尽人意,请复制链接到电脑端访问(同时支持支付宝和微信支付)。小站会根据您的关注,为您发现更多,
看到喜欢的小站就马上关注吧!
下一站,你会遇见谁的梦想?
在这里记载下自己生活与工作的点点滴滴
电工口诀(九十九条)
口诀及讲解如下:电工口诀(一)简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流说明:适用于任何电压等级。口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
电工口诀(三)粗略校验低压单相电能表准确度的办法百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。 计时同时数转数,记录六分转数值。 电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。 该值缩小一百倍,大致等于记录数。
电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW&0.22KV*0.76&1A已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。4KW&3KV*0.76&1A注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。
电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。电工口诀(八)判断交流电与直流电流电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。说明:判别交、直流电时,最好在&两电&之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
电工口诀(十)巧用电笔判断直流电正负极电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
电工口诀(十一)巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别 变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。说明: 发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
电工口诀(十二)巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。说明: 电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
电工口诀(十三)对电动机配线的口诀口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100&2.5 加三&,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配&2.5 加三&千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。&4 加四&,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配&4 加四&千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。&6 后加六&是说从6 平方毫米开始,及以后都能配&加大六&千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。&25 五&,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。&1 2 0 导线配百数&( 读&百二导线配百数&) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以&加大&的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
电工口诀(十四)按功率计算电流口诀: 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将&千瓦数加一倍&( 乘2)就是电流(安)。这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将&千瓦数加一半&(乘1.5),就是电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,口诀便直接说明&单相(每)千瓦4.5 安&。计算时, 只要&将千瓦数乘4.5&就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明&单相380,电流两安半&。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要&将千瓦乘2.5就是电流(安)。
电工口诀(十五)导体电阻率导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。 99条电工口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。&&本口诀出自于电力行业同行们编制的一些资料,和多名在电力行业有着深厚造诣的前辈们,谢谢你们给我们带来诸多方便,再此表示忠心的感谢。&&再有这99条口诀只是抛砖引玉,更多的是希望广大同行们能够发表一些在实践中的心得与见解,搜集实际工作中使用的类似口诀,以便使其更加丰富和实用。网站中专门开设""电工资料""这个版块,不仅可以为大家带来学习的方便,更是为大量有识者打造一个展现学识的平台。&口诀及讲解如下:&电工口诀(一)简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,铝的数值二八三,整整一千纯铁数,碳的数值算最大,足足十万无零头。电工口诀(十六)通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向导体通电生磁场,右手判断其方向, 伸手握住直导线,拇指指向流方向, 四指握成一个圈,指尖指向磁方向。 通电导线螺线管,形成磁场有南北, 南极S北极N, 进行判断很简单, 右手握住螺线管,电流方向四指尖, 拇指一端即N极, 你说方便不方便。
电工口诀(十七)阻抗、电抗、感抗、容抗的关系电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗, 电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗, 电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗, 三者各自为一边,依次排列勾、股、弦, 勾股定理可利用,已知两边求一边。
电工口诀(十八)电容串并联的有关计算电容串联值下降,相当板距在加长, 各容倒数再求和,再求倒数总容量。
电容并联值增加,相当板面在增大, 并后容量很好求,各容数值来相加。 想起电阻串并联,电容计算正相反, 电容串联电阻并,电容并联电阻串。说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
电工口诀(十九)感性负载电路中电流和电压的相位关系电源一通电压时,电流一时难通达, 切断电源电压断,电流一时难切断, 上述比喻较通俗,电压在前流在后, 两者相差电角度,最大数值九十度。
电工口诀(二十)三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,三相电流分相、线,绕组为相,火线线。对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫&相电压&,&线电压&,&相电流&,&线电流&。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系电压加在三相端,相压线压咋判断? 负载电压为相压,两电源端压为线。 角接相压等线压,星接相差根号三。 电压加在三相端,相流线流咋判断? 负载电流为相流,电源线内流为线。 星接线流等相流,角接相差根号三。解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
电工口诀(二十二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流常用电压用系数,容乘系数得电流, 额定电压四百伏,系数一点四四五, 额定电压六千伏,系数零点零九六, 额定电压一万伏,系数刚好点零六。注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
电工口诀(二十三)根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值配变两侧熔体流,根据容量简单求, 容量单位千伏安,电压单位用千伏。 高压容量除电压,低压乘以一点八, 得出电流单位安,再靠等级减或加。举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;高压侧熔体的额定电流为(315&6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315&1.8)A=567A注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
电工口诀(二十四)根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值配变两侧熔体流,额定电流数倍求, 高压一侧值较大,不同容量不同数。 容量一百及以下,二至三倍额流数, 一百以上要减少,倍数二至一点五, 高压最小有规定,不能小于三安流, 低压不分容量值,一律等于额定值。
电工口诀(二十五)配电变压器的安装要求距地最少两米五,落地安装设围障, 障高最少一米八,离开配变点八强, 若是经济能允许,采用箱式更妥当, 除非临时有用途,不宜露天地上放, 室内安装要通风,周围通道要适当。
电工口诀(二十六)对配电变压器供电电压质量的规定供电电压有保障,设备运行才正常 高低偏差有规定, 电压高低不一样, 线间电压正负七,负十正七压为相, 如果要求较特殊,供需双方来商量。注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差&7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
电工口诀(二十七)变压器的绝缘绕组检测变配运行保安全,测量绝缘查隐患。 测量使用兆欧表,根据电压把表选。 超过三五两千五,十千以下用一千。 仪表E端应接地,污染严重加G端。 未测绕组和元件,可靠接地保安全。 手摇转速一百二,测后放电再拆线。注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
电工口诀(二十八)两台变压器的并列运行并列两台变压器,四个条件要备齐; 接线组别要相同,要有相同变压比; 阻抗电压要一致,相互连接同相序; 容量相差不宜多,最好不超三比一。
电工口诀(二十九)配电变压器熔丝熔断的原因高压熔丝若熔断,六个原因来判断。 熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
高压引线有短路;内部绝缘被击穿; 雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。 低压熔丝若熔断,五个原因来判断。 熔丝规格选的小;质劣受损难承担; 负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿; 输电线路出故障,对地短路或相间。
电工口诀(三十)交流电焊机空载耗损的估算值
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。 若知容量伏安数,除以五十就可以。 容量单位千伏安,改乘二十来计算。 若知空载安培数,扩大百倍及可以。例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?P=(3000VA&50)W=60WP=(3KVA&20)W=60WP=(0.6A&100)W=60W
电工口诀(三十一)仪用电流互感器的使用方法和注意事项仪用电流互感器,实际是台变压器。 常用低压变高压,电流刚好成反比。 配接仪表测大流,电度计量也必须。 仪表显示成变比,得出数值为实际。 二次两端接仪表,K1、K2来标记。 额定电流五安培,配用仪表要注意。 两端不可呈开路,不要串联熔断器。 防止触电保安全,铁心、K2要接地。 一次串入电路中,L1、2来标记。 1进2出去负载, 三相测量是必须。 常用测量一变比,使用单比互感器。 本身只设二次线,测量线路即为一。
电工口诀(三十三)同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离同杆电压有高低,确保两者垂直距, 直线电杆一米二,分支转角保一米。
电工口诀(三十四)水泥电杆的埋没深度
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六, 特殊情况可加减,最浅应保一米五, 竿高八米一米五,递增点一依次走, 十三米竿整两米,十八最浅两米六, 十五米竿两米三,以上数据要熟记。
电工口诀(三十五)拉线的强度设计安全系数及最小规格
拉线强度要保险,强度系数来保全。 镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。 最小截面也要保,二十五方钢绞线。 单根直径四毫米,三根一股锌铁线。电工口诀(三十六)对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定接户档距怎样算?二十五米是一关。 超过二五怎么办?设立中间接户杆。 总长不超五十米,过长使用不安全。 使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。 线规要按供电算,最小截面防拉断。 电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。 铝线最细四平方,二点五方是铜线。 档距十至二十五,铝六铜四最细线。 室外接户进户线,线间距离怎样算? 沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。电工口诀(三十七)低压三相四线制架空线的相序排列顺序低压三相四线制,水平排列成一字。 面对来线方向看,从左到右有顺序。 A、B、N、C依次排,N线可能比较细。 N线放置一原则,靠近电杆或墙体。
电工口诀(三十八)架空导线载流量的估算和选择架空裸线铝绞线,强度载流两安全。 最小截面十六方,安全载流可估算。 已知截面乘倍数,截面毫方电流安。 十六平方六点五,二五以上分档算。 七十以下各一档,九五以上两两算。 截面二五倍数五,以上点五依次减。 若用铜线上一档,温度高时九折算。
电工口诀(三十九)高压10KV线路电压损失(%)估算架空铝线十千伏,电压损失百分数。 输距电流积六折,再被导线截面除。 输距千米电流安,截面毫方记清楚。举例:现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
电工口诀(四十)低压线路电压损失(﹪)计算铝线压损有多少?五个数值准备好。 线路长度、截面积,电流、电压、功因角。 电阻负载为基值,感性负载再提高。 线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。 所得结果乘系数,要分电压和相数。 三百八三相为十二,二百二单相二十六。 功率因数零点八,根据截面把数加。 十方以下可忽略,以上依次再增加。 两种规格为一组,每组点二依次加。 以上算法为铝线,铜线数值好计算。 铝线数值打六折,两种导线同粗细。对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S铜的电阻率近似为铝的60﹪
电工口诀(四十一)三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定零线截面看相线,七零三五为界限; 七零为铝三五铜,小于相等大一半。解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
电工口诀(四十二)低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值低压架空铝绞线,负荷电流近似算。 二十五方为一百,一档增加五十安。 若用最小十六方,八十左右较核算。
电工口诀(四十三)380/220V低压架空线路导线截面的估算低压架空用铝线,导线截面怎么选? 输电负荷乘距离,再乘系数算一算。 三相负荷系数四,单相乘八再乘三。 抗拉抗风保运行,十六以下不能选。 若用铜线来输电,铝线数值六折算。输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做&负荷距&。对于三相四线制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
电工口诀(四十四)地埋导线的允许载流量地埋导线保安全,载流数值要有限。 截面四至九十五,截面倍数粗略算。 四个平方按八倍,每增一级一倍减。 二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。 最大截面九十五,数值最小两倍半。 土壤温度二十五,不是二五要折算。 摄氏五度增两成,四十五度七折算。
电工口诀(四十五)配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?, 面对门前定方向,上下左右后和前。 A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。 水平排列左、中、右,N线放在最右边。 垂直排列上、中、下,N线放在最下面。 前后排列远、中、近,N线放在最近前。
电工口诀(四十六)单相电源插座接线的规定单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。
电工口诀(四十七)漏电保护器的选择选择漏电保护器,供电方式为第一。 单相电源二百二,二线二级或单级。 三相三线三百八,选用三级保护器。 三相四线三百八,四线三级或四级。 &级&表示开关触点 &线&表示进、出线
电工口诀(四十八)灯泡不亮的原因查找办法灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 合上开关点两端,都不发亮火线断。 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
电工口诀(四十九)埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。 检查使用兆欧表,L一端接导线, 导线另端放水中,仪表E端照此办, 慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。 查找断点在何处,使用仪器DG3, 单相交流接一头,仪器贴附地埋线, 从头到尾慢移动,仪灯发光线未断, 若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
电工口诀(五十)低压验电笔判断交流单相电路故障的方法交流验电用电笔,亮为火线不亮地。 电路故障可检查,通电测量火和地。 亮灭正常查设备,电路断开不可疑。 若是两端都不亮,电源火线已脱离。 若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
电工口诀(五十一)用指针式万用表测量直流电压的方法测量之前先调零,量程选择要适中。 确定电路正负极,并联接线要搞清。 黑色表笔接负极,红色表笔要接正。 若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十二)用指针式万用表测量直流电流的方法测量之前先调零,量程选择要适中。 确定电路正负极,串联接线要搞清。 黑色表笔接负极,红色表笔要接正。 若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十三)用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
测量电阻选量程,选完量程再调零。 两笔短路看表针,不在零位要调整。 旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。 旋钮到底仍有数,更换电池再调整。 接触一定要良好,阻大两手要悬空。 测量数值保准确,表针最好在格中。 测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。
电工口诀(五十四)用指针式万用表判断电容器的好坏电容好坏粗判断,万用电表可承担。 使用电阻乘K档,表笔各接一极端。 表针摆到接近零,然后慢慢往回返。 到达某处停下来,返回越多越健康。 到零不动有短路,返回较少有漏电。 开始测量表不走,电容内部线路断。
电工口诀(五十五)用充、放电法判断电容器的好坏电容好坏粗判断,充放电法可承担。 电容两端接直流,少许时间就掐断。 导体点接两个极,有无火花注意看, 有火为好无火坏,同种火大更饱满。
电工口诀(八十六)已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值中小容量高低压,电流估算看千瓦。 给出关系为中值,容大减小容小加。 一个千瓦两安培,常用低压三百八。 高压电机三千伏,四个千瓦一安流。 电压更高六千伏,八个千瓦一安流。 额定电压到一万,十三千瓦为一安。
电工口诀(八十七)三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算电机三相改单相,绕组接法按原状。 三端出线都有用,俩接电源一接容。 接容以后接电源,接零接火转向反。 电机三相改单相,并接电容的容量。 工作电容看接法,星接小来角接大。 百瓦电机微法数,角接为十星接六。 起动电容可同大,十瓦二至三微法。 电容耐压看电源,二百二电源三百三。
电工口诀(八十八)感性负载电路中电流和电压的相位关系电感妙在一&感&字,感情来去皆需时。 刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿。 一旦需要分手时,&藕断丝连&还相思。 电源一通电压加,电流一时难通达。 切断电源电压断,电流一时难切断。 上述比喻教通俗,电压在前流在后。 两者相差电角度,最大数值九十度。
电工口诀(八十九)每千米导线的重量估算千米导线有多重,要看截面和品种, 截面单位毫米方,乘以系数值不同。 硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。 钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。 再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。 考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。  相关公式:质量=密度X体积       体积=底面积X高度
电工口诀(九十)发电机原理和右手定则导线切割磁力线,感应电磁生里面。 导线外接闭合路,就有电流流其间。 判断流向用右手,伸开右手成平面。 导线运动拇指向,手心面对N极端。 四指方向即电流,该端也是正极端。
电工口诀(九十一)基尔霍夫第一定律、第二定律基尔霍夫是名人,电路定律他发明。 节点电流为第一,流出、流入两相平。 回路电压为第二,压降、电势两相等。
电工口诀(九十二)整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压交流电压变直流,输出电压怎样求? 输入电压为一百,单相半波为四五。 三相半波一一七,半波两倍全波数。 如若采用晶闸管,从零开始到上数。 管子反压要记住,单相三相不同数。
单相桥式一四一,三相桥式二三九。注:输入电压应为相电压。
电工口诀(九十三)电阻串联和并联后总阻值的计算电阻串联值增加,越串越长阻越大。 电阻并联值减小,相当截面在增大。 并联总阻较难求,各值先要求倒数。 倒数之和的倒数,就是并联后电阻。 并联只有俩电阻,总阻可用简式求。 两阻之积作分子,两阻之和作分母。
电工口诀(九十四)三相交流电源的两种接法和两种出线方式三相接法有两种,一个三角一个星。 角接三相围一圈,三个顶点三相线。 星接三尾联一点,联点叫做中性点。 三首引出三相线,中点出线中性线。 相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。 星接可出两种线,三相三线和四线。 三相三线无零线,三相四线有零线。
电工口诀(九十五)整流二极管正负极的判定方法二极管有两个极,一个阳极一阴极。 分辨极性较简单,首先可看图表记。 三角一端极为阴,短杠一端为阳极。 没有图表看外形,较圆一端为阳极。 较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极。 若不放心用表量,万用电表准备齐。 乘以一百电阻档,两笔分别接电极。 正反两次比阻值,一大一小记仔细。 阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极。
电工口诀(九十六)桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题单相桥式四个管,两两串联再并联。 并联两端出直流,两管连点进电源。 三相桥式六个管,两两串联再并联。 并联两端出直流,两管连点进电源。 阻容保护二极管,三种接法任你选。 一种并在交流侧,一种并在直流端。 还有一种较复杂,并在每支管两端。 感性负载反电势,并联持续二极管。
电工口诀(九十七)磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线不管大小与粗细,磁铁均有两个极。 南极S北极N,两端最大磁场力。 同极相斥异极吸,万物都是同一理。 描述磁场磁力线,每条都是闭合线。 体外从N到S极,S到N体内穿。 线线相互不交叉,相对密集在两端。
电工口诀(九十八)为减小输出电流纹波而设置的滤波电路要想得到稳定流,滤波电路接输出。 一个电容一个抗,接成一种T形路。 两个电容一电抗,名称叫做派电路。 还有一种较简单,两个电容一电阻。
电工口诀(九十九)电刷偏离中性线的影响和调整方法励磁接通再开断,同时要把仪表看。 仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏。 轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完。 电机通电正反转,两次转速来相减。 所得之差若较大,说明电刷比较偏。 轻轻旋动电刷架,相差最小调整完&
造价预算容易遗漏的77项
造价预算容易遗漏的77项
1. 在平屋面保温屋面中排汽孔
2. 楼梯栏杆中的预埋铁件
3. 油漆、涂料施工用脚手架
4. 预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装
5. 钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)
6. 角钢的制作安装及其主材费用
7. 沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏
8. 外运土的人工系数忘记乘
9. 屋脊线、盖板!主要是零星部件!
10. 一些零星的、小型构件砼容易漏算;
11. 屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝;
12. 一些规范要求的也容易漏项,比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁;
13. 楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件。
14. 外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目
15. 板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸根本没反映。除了要看下工地看看以外,没别的办法。
16. 在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内。在编制时,不要忘了啊!
17. 各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝;
18. 构造柱的突出部分;
19. 预制板间的现浇带;
20. 打预制桩的,桩头、接桩、送桩等。
21. 钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费、操作平台、砼是采用水下砼浇筑。
22. 钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数。
23. 没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目。如填充墙的构造柱、砌体加筋等。
24. 措施项目费用的大体积砼的测温费。
25. 土建工程为二装的预留预埋件。
26. 土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额,别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。
27. 合同文件并不是一张纸,包括投标文件等,施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一。比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。再比如设计图纸规定用PE给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒,应有保护措施,报价时就应该考虑。另外,定额和规范不符时,应以规范为准,因为验收以规范为准。
28. 楼梯石材踏步开槽容易漏掉,墙面装饰不同的装饰材料接缝处理,顶棚扣板四周压线易漏算。
29. 土建里面的:人机配合挖土有个系数,湿土也有系数。-0.06位置的防潮层。
30. 土建中还有个东西容易忘,就是支撑钢筋用的马凳,实际施工中这个也是不小的数字,而且很烦。
31. 土方类别及运距;
32. 洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;
33. 构造柱圈过梁模板砼计算;
34. 管桩桩芯砼、送桩及试验桩的计算、管桩长度应计桩尖长度;
35. 砖砌栏板1/4、1/2厚定额按900考虑,每增加或减少人材机需调整;
36. 桩芯圆钢板、预埋铁件等刷防锈漆等;
37. 不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加;
38. 墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整;
39. 脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算。
40. 装饰中的门的特殊五金,尤其是防火门。
41. 容易把室外台阶的底面抹灰漏掉
42. 不同砼等级浇筑时设置的快易收口网
43. 在做装饰装修时清单项目多是按完成面计算的。很多项目看起来是完整的,如果不仔细看设计图纸和施工规范及招标文件是很容易漏算,导致清单组价不合理。
44. 夹板基层的防潮防火及防虫等处理,石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理,浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护,特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等。
45. 梁高超过700MM和墙的对拉螺栓;
46. 框架柱部分的砌体加固;
47. 基础满堂脚手架
48. 梁板墙增加的单项脚手架
49. 外墙抹灰中的分格嵌缝项目,一般的也较容易疏忽的。
50. 脚手架项目中的油漆刷浆用脚手费容易不计的。
51. 加气块墙面处理。
52. 以投影面积计算的砼工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整。
53. 楼梯间的最上段,记取的脚手架费不同下边。
54. 防水材料附加层厚度的调整。
55. 散水的油膏灌缝
56. 楼梯预埋件;
57. 卫生间等墙体上的砼翻边(当然此类属于划分问题,未算部分往往在墙体中计入了,可是在编制清单中这是个醒目的问题哦);
58. 地下室工程中的照明费用;
59. 女儿墙变形缝的沥青麻丝
60. 预埋铁件
61. 出屋面烟囱
62. 阳台处的雨水管
63. 清单投标报价中,预制构件以个计价时,预制构件上的预埋铁件
64. 回填土中的挖土和运土;
65. 挖土(挖槽或挖坑)中的运土;
66. 基础垫层;
67. 木制作的油漆;
68. 砖基础防潮层
69. 土方人工清底时的难度系数;
70. 室外工艺管道安装时的脚手架费用;
71. 钢结构焊接的无损检测费用;
72. 沉降观测点的钢筋头及所用的人机费
73. 加气块墙面处理。
74. 人工费调整。
75. 基础大放脚顶面防腐。
76. 细石混凝土地面中的混凝土强度调整。
77. 门窗中的油漆及五金
《建设工程工程量清单计价规范》解释与答疑
-(以下简称计价规范)将于月日起在全国施行。为保证计价规范的顺利施行,帮助各有关单位专业人员理解并正确执行规范,建设部标准定额研究所组织有关专家,就计价规范的有关问题进行了解释与答疑。
条及参阅宣贯辅导教材第页。
宣贯辅导教材条。
页把模板费用列入分部分项的综合单价中。
为了准确地计价,零星工作项目表中应详细列出人工、材料、机械名称和相应数量,这怎么实现?
单价是综合单价的概念,应考虑管理费、利润、风险等;招标人没有列出,而实际工作中出现了工程量清单项目以外的零星工作项目,可按合同规定或按规范条工程量变更进行调整。
条与本问题的关系?
条相同。若工程量变更增减或实际量与招标清单量不同时,按《计价规范》条规定或按合同约定处理。
措施项目分析表,每一措施项目填表计量单位为项,数量为,问:招标人可否在招标文件中自行设计一个附表,要求投标人作详细分析(如外架子、内架子、满堂架子等工程量及综合单价各是多少)?
措施项目分析表进行分析,一般按《计价规范》所列表格执行即可。需要补充表格的,可参阅宣贯辅导教材条,由各省级工程造价管理机构统一制定。
号)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的第九条招标标底和工程量清单由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构编制。《计价规范》第条所指中介机构与部令一致。
工程量清单规范时,牵涉到安装工程量中的多专业(工种)联动试车费是否能计取?如果能计取,请问怎样计算?
项目特征时,全部描述比较烦琐,能否引用施工图(例如:第几项的内容)?
)分部分项工程更清单?()还是措施项目清单?
平方米工程量。在工程设计中为水泥砂浆楼地面,在工程量清单中分别列出水泥砂浆楼地面、水磨石楼地面、地板砖楼地面、大理石楼地面等等,其各自工程量均为平方米(或暂定一个数量)?
规定执行。
)按合同约定;()乙方发现实际发生的工程量与工程量清单提供的工程量不同时,应随时与甲方协商签证同意后变更,结算时调整。
号的第五条、第十一条和第十二条,编制施工图预算、招标标底和投标报价的计价方法有工料单价法和综合单价法,招标人与中标人应根据中标价订立合同,或不实行招投标工程由发承包双方协商订立合同,合同价方式有固定价、可调价和成本加酬金。若投标人发现清单中工程量计算错误、漏项或设计变更,可按《计价规范》条规定或按合同约定处理。
号的第十二条,合同价可以采用的方式有:(一)固定价;(二)可调价;(三)成本加酬金。
条规定的范围应执行工程量清单计价,除此之外,根据招投标法规定招标人在招标时可以自行决定。
页表列项报价,其工程内容包括本体安装和电梯电气安装。
)如果包干范围仅就甲方提供的工程量清单而言,出现漏项属于甲方提供的工程量清单漏项,应由甲方负责并补充计入相应费用;
)如果包干范围是指完成该项目,出现漏项乙方应及时提出,并与甲方协商计入相应费用。
条规定计算。
条规定执行。
条规定执行。
或以内是否包括本身?例:页楼梯计算规则不扣除宽度小于的楼梯井;散水、坡道计算规则不扣除单个面积平方米以内的孔洞所占面积。
小于或以内包括其本身。
页 条提出缺项补充时,要在项目编码格中以补字示之。请问是补编码的形式,还是只写一个补字?
条明文规定,缺项可以补充,并要上报备案,项目编码以补字称,可理解为补编码的形式。如:广东省的补充项目,为粤编码如补充的塑料门编码为粤。
)有中介机构法定代表人签字、盖章,而在教材()中没有,请问此内容是否需要?
页工程量清单格式为准。
《建设工程工程量清单计价规范》解释与答疑(二)
关于附录A: 1、所有的综合单价是否均由人工费、材料费、机械费、管理费、利润和风险因素构成?(例如:根据经验,红榉木包门套600元/樘,全包价,是否需分析人、材、机?)
答:任何分部分项工程的综合单价都应由人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险因素构成。一些不发生材料费或机械使用费的分部分项工程,可不列材料费或机械使用费。凭经验所列出的综合单价,如招标人要求对该项目综合单价进行分析时,投标人也应按要求进行分析。
2、计价规范p30页3工作内容中:3、解小怎样理解?请予以解释。
答:解小是指石方爆破工程中,设计对爆破后的石块有最大粒径的规定,对超过设计规定的最大粒径的石块,或不便于装车运输的石块,进行再爆破称解小或称二次爆破。
3、混凝土桩工程内容中的成孔与土石方工程中第五条所说的人工挖孔桩是不是一回事,二者有没有矛盾?
答:以不重列为原则。如将人工挖孔列入混凝土灌注桩项目内,则不再列挖基础土方。如属两个结算单位施工,也可以分列。
4、措施项目清单是工程中的非实体性项目,是为完成分部分项工程所采取的措施。而在附录A.2中又有旋喷桩、锚杆支护等项目出现,我们认为是否应将建筑工程中所有起护坡作用的桩、地基与边坡处理列入措施项目清单中;所有起承重作用的桩、地下连续墙列入分部分项清单中。
答:构成建筑物或构筑物实体的,必然在设计中有具体设计内容。如:坡地建筑采用的抗滑桩、挡土墙、土钉支护、锚杆支护等。属于施工中采取的技术措施,在设计文件中无具体设计内容,招标人在分部分项工程量清单中不列项(也无法列项),而是由投标人作出施工组织设计或施工方案,反映在投标人报价的措施项目费内。如:深基础土石方开挖,设计文件中可能提示你要采用支护结构,但到底用什么支护结构,是打预制混凝土桩、钢板桩、人工挖孔桩、地下连续墙,是否作水平支撑等,由投标人作具体的施工方案来确定,其报价反映在措施项目费内。
5、地下连续墙工程量清单按设计长度乘厚度以体积计算。地下连续墙导槽如何计算?
答:地下连续墙的导槽,由投标人考虑在地下连续墙综合单价内。
6、教材p78请详细图示石梯膀
答:石梯膀详细图示如下:
7、垫层捆绑在基础内,设计变更会使垫层种类、厚度或基础埋置深度增加或减少,而出现无法利用投标单位或使用单价不合理?如某工程砖基础、三七灰土垫层。第一种情况是由于土质原因垫层300厚改为500厚;第二种情况,是砖基础埋置深度增加1m,而垫层厚度不同。这两种情况均无法使用原承包方的投标报价单价,如何处理?
答:有三种方法可以解决。一、事先可以预见的可在零星工作项目费内将垫层和基础分别列项请投标人报价;二、招标人要求投标人做分部分项工程综合单价,或按投标报价中近似的分部分项工程综合单价协商调整;三、可利用第五级编码分项列。
8、钢筋计算是否应计算搭接长度和制作、绑扎损耗?
答:钢筋的搭接、弯钩等的长度,招标人均应按设计规定计算在钢筋工程数量内,钢筋的制作、安装、运输损耗由投标人考虑在报价内。
9、钢筋工程计算中,马凳是否含在清单工程量中?
答:《计价规范》附录A.4.18第19条:现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等,应并入钢筋工程量内。
10、规范中所有门窗项目的工程内容中都已包含油漆,而在B.5为何又出现门窗油漆项目?
答:在《计价规范》附录A中油漆工程是同门窗工程同时发包的,而《计价规范》附录B中是单独发包的油漆工程。
11、附录A中墙、地面防水、防潮有单独的清单编码。而附录B中的整体面层和块料面层的工程内容中均包含防水层铺设,做为墙、地面防水、防潮是应该按附录A单独列项,还是应包含在附录B的综合单价中?
答:在《计价规范》附录A中防水、防潮工程是同墙、地面工程同时发包的,而《计价规范》附录B中是单独发包的防水、防潮工程。
关于附录B:
1、如间壁墙在做地面前已完成,地面工程量是否应扣除?
答:不扣除。
2、装饰工程中门窗套、门窗贴脸筒子板如何区别、定义?
答:如图所示:
3、教材p107请明确博风板、大刀头的含义?
答:博风板是悬山或歇山屋顶两山沿屋顶斜坡钉在桁头之板,大刀头是博风板头的一种,形似大刀。(如下图)
关于附录E:
1、绿化系数是如何具体确定的?
答:绿化系数=绿化面积/用地面积100%。
2、树根~清除草皮,按估算数量(面积)计算,规则不统一。
答:挖树根等按估算株或株(丛)数量计算,挖芦苇根、清除草皮按估算面积计算,不需要统一。
3、屋顶花园在项目特征中有垂直运输方式,垂直运输应列在措施项目清单中。
答:屋顶花园基底处理均在房屋建好后进行施工,所以屋顶花园基底处理施工材料的垂直运输必然利用建筑物垂直交通通道(楼梯或电梯),不必要另行设置垂直运输机械,为此屋顶花园基底处理材料垂直运输考虑在分部分项工程内。
4、喷灌设施项目特征综合内容太多,不利于操作。
答:喷灌设施项目,可视工程具体情况利用第五级编码进行分项。
《建设工程工程量清单计价规范》解释与答疑(三)
1、培训教材179页计算表中管道安装长度315m是按实际管长考虑的,已扣除管件长度,而清单中315m是不扣管件的,这样计算是否有误?
答:教材中管道安装315m没有错。《计价规范》153页 低压管道安装工程量计算规则规定:计算管道安装工程量清单时,不扣除管件、阀门所给长度。
2、与通风工程类似的环保工程,如:吸音、隔音墙、风机吸音罩等,其材质有镀锌板的、铝板、不锈钢板、塑料板、石膏板的是否能按通风工程计算规则来计算?
答:环保工程不能按通风工程的工程量计算规则计算。
风机吸音罩制作属于通风工程的罩类制作,但罩类制作项目中没有带内吸音材料的子母,此类情况可按《计价规范》3.2.4.2条款规定办理。
3、在管路安装中,在图纸不变更的情况下,清单计价的工程量与根据设计图纸计算的工程量又与实际的施工工程量有出入,究竟应以那一种工程量为准?
答:此类情况以实际工程量为准。
4、安全防范部份是否放到附录C.12中去了?
答:《计价规范》中根据工程性质分类,将 安全防范项目内容列入附录C.12.建筑智能化系统设备安装工程部分的C.12.8楼宇安全防范系统项目。
5、如果招标人清单中未说明管道油漆要求,而实际要求必须油漆,投标人根据清单未报油漆的价,属于漏项吗?中标后能否增加?如果不允许,则如何处理?
答:此类情况可按《计价规范》4.0.9条规定办理。
6、我做过一项工程:有各种不同的配电箱约500台,使用清单后是否要按不同的配电箱单价,列出500个清单编号?有没有简单的办法?
答:相同规格、型号的,相同安装工艺的配电箱可并在一个清单项目里。
7、空调冷水机组如为乙方购买,也能直接进入综合单价吗?按规定设备是不能计算三项税金的,这是否有些矛盾?
答:乙方购买的设备也不能计入综合单价。因为设备费不构成建筑安装工程费。
8、在提供工程清单时,采暖工程中的玛钢配件数量是否按规格提供,如果不提供,配件数量还不小,恐怕影响工程报价,如果提供,则工作量太大,这且不说,实际上有些配件根本就无法提供出来,如管箍等,这个问题怎样处理?还有室内给排水工程中铸铁排水管和塑料给排水管中的管件也存在同样的问题,怎样解决?
答:清单项目主体外所综合的工程内容,不列数量。因为《计价规范》对此部分的量没有做统一规定。投标人应依据施工图纸和方法,自行确定数量,计算出综合单价。
9、宣贯材料p157(三)需要说明的问题第3点最后一句:如果主项工程量与综合工程量不对应,在列综合顶时还要列出综合工程内容的工程量。对这句话的理解有些问题,这个综合工程内容的工程量计算规则是否按定额计算?还是有别的计算规则?能否不用提供具体工作内容的数量?
答:解释同上。
10、系统调试项目编码是否由自己编码,如何按统一的要求编?
答:按《计价规范》3.2.3条十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称由其编制人设置,并应自001起顺序编制。规定编码,系统调试项目后三位编码应由编制人自己编,并从001编起。如变压器系统调试,如果只有一台变压器调试,那后三位就是001,如果不是一台,那就按项目特征1、型号;2、容量顺序排下去002、003等。
11、电气电缆的净长如何确定?盘、箱的预留长度、损耗、波形系数这部份量如何确定?
答:电缆敷设的净长(工程量)是按设计图示的就位后净尺寸计算(包括水平、垂直走向)。电缆进盘箱的预留长度和波形余度均按设计要求或施工进度及验收规范规定长度计算在综合单价中。电缆敷设的损耗是竞争量,由报价人在综合单价中考虑。
12、宣贯材料P179分部分项工程量清单综合单价计算表与分部分项工程量清单综合单价分析表不是同一格式的表格,究竟投标单位需要提供的是单价计算表还是单价分析表?各省市能否为评标方便另制一个更附合要求的表格?
答:分部分项工程量清单综合单价分析表是《计价规范》的组成部分,应按《计价规范》5.2.3.7条和5.2.3.11条要求填写。宣贯教材中的分部分项工程量清单综合单价计算表是示范性质的计算表,为报价计算提供参考。
13、计价规范P171的阀门、水表与给排水册的清单项目有重复,如何理解?
答:二者不重复,一个是消防项目,另一个是给排水项目。
14、电气配管、滑触线安装中,支架按多少公斤考虑?
答:按施工图示的数量摊在每米的报价中。
15、电缆敷设电缆头的个数如何确定?
答:设计施工图上有明示的,按设计数量计。如设计没有表示的,按拟采用的电缆每盘长度来确定电缆中间头的数量。
16、编码控制箱安装工作内容为什么没有配线?如何计算?
答:此项按成品箱不需配线设置的,如须做箱内配线,则应在项目名称描述中增加箱内配线内容。在此项目中的箱内配线不能单独计算报价,只能按设计所需配线长度计入控制箱安装的综合单价内。
17、项目编码低压开关柜安装工程内容为什么没有柜顶母线安装?如何考虑?
答:解释同上。
18、在电气工程配管配线施工过程中,经常发生实际配置位置(管线走向)与设计图上的不一致,结算时工程量按图计算还是按实际计算?
答:这实质上是一个变更设计的问题。配置位置的改变,承包商应事先征得监理工程师的同意,结算时原则上应按实际走向计算。
19、盘(柜)安装中配线按多少芯考虑的?
答:《计价规范》与定额不同,清单是针对某一具体工程所列的项目清单,它已经是具体规格(如芯数截面等)的体现(既设计是几芯的,就列上几芯的)。而定额的项目设置要按不同的规格(芯数等)以一定的步距(多少芯以内设一个项目,设若干项目)来考虑,以适应各类工程的不同芯数项目的列项需要。
因此,《计价规范》对盘(柜)安装项目,规定其盘(柜)配线在盘(柜)安装的综合单价中考虑。
20、附录C不同册中有重复的项目,但在项目特征、计量单位、工程量计算规则及工程内容上又出现不交圈和不统一的现象,我们能否自行调整?
举例:附录C.11.3中的电气配管
附录C.11.3设三个项目(分材质),项目特征按程式,计量单位有米、根,工程量计算规则按设计图示数量计算(未说明是否扣除箱、盒长度),工程内容只有敷设,不含支架制安、刷油、接地等内容。
答:编制《计价规范》时根据专业内容进行清单项目设置。项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则是《计价规范》中规定的必须统一的强制性条文,不得更改调整。工程内容缺项部分按《计价规范》3.2.4.2条款规定办理。
21、对于附录C中要求四统一的项目中规定不明确的地方,我们能否根据地方定额进行补充和完善?
答:对《计价规范》附录中未包括的项目,按《计价规范》3.2.4.2条款规定办理。对四统一的项目中规定不明确的地方,应由《计价规范》主编部门统一解释。
22、静压箱制作安装的工程量计算规则为按设计图示数量计算,是否为展开面积?所接风管开口面积是否扣除?清单中表述含混不清,应给予明确。
答:静压箱制作安装,应按展开面积扣除连接的风管口的面积计算,静压箱是部件,其所站长度应在风管中扣除。
1、挖沟槽、基坑土方的排水(地表水)如何考虑
答:《计价规范》附录D.1.1中的工程内容仅作为编制标底价与投标报价时的提示,仅指可能发生的内容,作为沟槽、基坑的土石方挖方中的地表水排除应在计价时考虑在清单项目计价中。地下水排除应在措施项目中列项。
2、《计价规范》中规定填方应扣除基础、构筑物埋入体积,对于管道是如何考虑?
答:按照《计价规范》附录D.1.3中的规定,市政管道工程不论管道直径大小都应扣除。
3、弃土、外借土按松散体积还是按密实体积计算?
答:《计价规范》附录D土石方工程中,弃土按自然密实度体积计算,缺方内运(外借土)按所需土方压实后的体积计算。
4、附录D的土石方挖土、运土、填土是否都要分列清单项目(这与附录A不同),例如:某一工程缺方,需从取土点挖山头土方,运回缺方点,然后回填土方,应怎样列清单项目?
答:《计价规范》附录D中挖方包括场内运输,此处场内运输范围指挖填平衡和临时转堆的运输。填方清单项目包括填方和压实。根据假设的题目,可以设如下清单项目:
分部分项工程量清单
序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
缺方内运(运距) M3
填 方(密实度要求) M3
5、市政道路中的图示尺寸是指路面尺寸还是路基尺寸 ?
答:计算路面时指路面尺寸,计算路基时指路基尺寸。
6、桥涵的适用范围是否与现行国家预算定额适用范围一致;桥涵工程是指多大规格的桥?
答:《计价规范》中桥涵适用于各种桥梁,不论其大桥、中桥还是小桥。与《全国统一市政工程预算定额》的适用范围不一致。
7、混凝土的洞内运输、竖井吊装费考虑在何处,是否应列在措施项目清单中
答:混凝土的洞内运输、竖井吊装费包括在隧道衬砌的清单项目中。
8、轨道的水平运输考虑在何处?
答:如指城市轨道交通项目中的轨道铺设,应将轨道的运输包括在铺轨的清单项目内;如指隧道开挖、衬砌施工中的轨道作为施工材料和出渣的运输,应在隧道开挖或混凝土衬砌的清单项目中包括,而且不仅仅限于采用轨道运输方式,其他运输运方式如汽车运输、混凝土泵送等运输方式均包括在清单项目中。
9、市政工程的通信项目借用附录C,而附录C在项目特征中没有部位的描述?
答:编制清单时如需要有部位描述,可以加上部位的描述。
10、洞口止水是指地下水还是雨水,如指地下水应按降水列入措施项目清单中
答:在管道顶进项目的工程内容列有洞口止水处理。是指对洞口的止水处理,在顶进的工作井周围采取降低地下水位的降水措施应列入措施项目清单。
11、排水管道的敷设,工程量的计算是按管道敷设长度井中至井中计算,而实际施工中是按实际长度计算,两者如何处理?
答:清单工程量与管道铺设施工工程量是有区别的。具体换算可参考宣贯教材第319页(2)管道铺设及基础清单工程量计算表和第324页管道及基础铺筑施工工程量计算表,以及第328页综合单价计算表(d500部分)。
12、陶土管铸铁管的铺设,支管长度怎样计算?
答:铺设陶土管铸铁管,其支管长度按主管与支管的中心线交点处起算。
13、混凝土工作井的用途?
答:混凝土工作井用于顶管施工的下沉法。
14、工作坑支护是否列在措施项目清单中?
答:工作坑支护《计价规范》附录D.4.6中有项目(~)这些项目是指起支护作用的项目,它们一般均有设计图纸,可以在编制清单时计算工程量。沟槽挖方、一般基坑挖方的清单项目包括了支护如挡土板、钢板工具桩挡土及放坡等内容。
15、顶管项目特征中没有描述接口形式
答:在编制清单时如认为需要描述接口形式的,可加上接口形式的描述。
16、拆除工程的混凝土描述不清楚,不分地上、地下、混凝土与钢筋混凝土,且按施工组织设计计算,怎样解释。
答:在编制工程量清单时应描述清楚,关于计算规则,一般拆除工程均由施工方案确定。
17、工程量调整是工程数量调整,还是按综合单价调整,如289页表中如石灰炉渣垫层量调整了,是按综合单价24.32调整,还是按序号1、2各项实际增减量调整。
答:这里所说的工程量调整是指项目特征没有改变,仅仅工程数量增减,可以按中标的综合单价和工程数量增减计算增减金额。此问所提列的宣贯教材第289页表中石灰炉渣基层,如是工程数量(清单工程量)增减,应按综合单价24.32元/m2来计算。如改变了厚度或石灰炉渣的配合比,那应另列清单项目,另组综合单价。
《建设工程工程量清单计价规范》解释与答疑(四)
1、由于项目特征描述不够准确或发生了变化而引起综合单价有了变化,应如何调整?
答:项目特征描述不准确发生在招标阶段,投标人可在招标答疑和投标前及时提出;发生在结算阶段,合同有约定的,按合同约定执行;合同没有约定的,按《计价规范》4.0.9条规定执行。
2、措施项目清单、其他项目清单、零星工作项目表漏项如何处理?
答:合同有约定的,按合同约定执行;合同没有约定的,按《计价规范》4.0.9条规定执行。
3、零星工作项目费应在预留金中开销吗?
答:根据《计价规范》3.4.1条预留金与零星工作项目费应分别列项。零星工作项目费不应在预留金中开销。
4、预留金由谁编制?预留金作为报价的一部分,结算时与招标人的金额不一致,如何进行调整?
答:根据《计价规范》2.0.5条预留金应由招标方视工程情况进行编制。预留金是招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额,投标时投标人按招标人提供的金额填写。结算时,按实际发生进行调整。
5、附录计算规则中均不含工程量合理损耗,投标人报价中是否应考虑?
6、投标人在报价时,总报价是否应填报其他项目费?
答:根据《计价规范》4.0.2条规定,总报价应包括其他项目费。所以投标人在报价时,总报价应填报其他项目费。
7、请问可否利用第五级编码,进行整体建筑单方造价招标,即编制如下工程量清单:项目名称(特征):砖混结构单层房屋一幢,层高3.3M,轴线尺寸5.4M3.6M,墙体页岩砖,空心板屋面,外墙面砖,地面、给排水、电气,是否违背规范精神?
答:按《计价规范》规定,要求招标人提供分部分项工程量清单、措施项目工程量清单、其他项目工程量清单应详细准确,投标人据此投标报价。以单方造价方式招标,与工程量清单招标要求不符。
8、工程量发生误差,应如何处理?
答:定标前发现工程量有误差,投标人应及时向招标人提出,更正错误工程量。定标后发现工程量有误差,合同有规定的按合同规定处理;否则,按《计价规范》4.0.9条规定执行。 9、措施项目清单中,业主提供的措施清单有可能不是最优的方案,投标人如何处理?
答:根据《计价规范》3.3.1条,招标人在编制措施项目清单时只需列项目名称,而不提供具体施工方案,投标人可根据招标人所列项目和自身的施工方案进行报价。
10、甲供材料的采保费如何立项?
答:甲供材料在综合单价中考虑,因此,甲供材料的采保费应计入综合单价。
11、甲供材料的安装损耗,承包方如何计取?
答:应在综合单价考虑。
12、原维修定额所列的项目,如拆除、修补,怎么执行清单计价?
答:可按《计价规范》3.2.4条第二款执行。
13、管间土方和管间石方是否分开列项?如果在实际中一段管间内既有土方又有石方,该怎么办?
答:应该分开列项。
②按土石方地质分界线分别计算工程量。
14、措施费中有脚手架。请问钢筋混凝土工程子目中用到的钢管脚手架需要单列到措施费吗?
答:《计价规范》已明确规定脚手架列入措施项目中。
15、风险是否在综合单价中?
答:根据《计价规范》2.0.3条规定,综合单价应考虑风险因素。
16、宣贯辅导教材与《建设工程工程量清单计价规范》有矛盾的地方以哪个为准?
答:以《建设工程工程量清单计价规范》为准。
《建设工程工程量清单计价规范》解释与答疑(五)
附录A建筑工程:
1、平整场地清单工程量计算规则为按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算, 首层面积如何定义?阳台如何计算面积?
答:首层面积应按建筑物外墙外边线计算。落地阳台计算全面积;悬挑阳台不计算面积。设地下室和半地下室的采光井等不计算建筑面积的部位也应计入平整场地的工程量。地上无建筑物的地下停车场按地下停车场外墙外边线外围面积计算,包括出入口、通风竖井和采光井计算平整场地的面积。
2、编制工程量清单时,是否将施工方法列出来?例如土石方开挖,是否列开挖方式?
答:招标人编制工程量清单不列施工方法(有特殊要求的除外),投标人应根据施工方案确定施工方法进行投标报价。土石方开挖,招标人确定工程数量即可。开挖方式,应由投标人做出的施工方案来确定,投标人应根据拟定的施工方法投标报价。如招标文件对土石方开挖有特殊要求,在编制工程量清单时,可规定施工方法。
3、垫层捆绑在基础内,设计变更或地质情况变化时,容易引起垫层量或基础量的变化,如何处理?
答:先对基础的综合单价分垫层和基础进行分析,再根据垫层或基础的变化情况进行调整。
4、附录A中,表A.3.2砖砌体中(规范P37)工程量计算规则规定:嵌入墙内的板头不扣除,内墙墙高:有梁板隔层者至楼板顶,也就是说内墙墙高不是净高,与过去计算规则不同,请对内墙墙高给予明确。
答:内墙墙高在计价规范砌筑工程表A.3.2砖砌体、表A.3.4砌块砌体中有明确规定:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。
5、编制钢筋清单项目时,是否要求将不同种类和规格的钢筋分开列项?
答:招标人在编制钢筋清单项目时,应根据工程的具体情况,可将不同种类、规格的钢筋分别编码列项;也可分10及以内和10以上编码列项.
6、编制混凝土清单子目时,除应按项目特征的不同分别列项外,不同楼层标高的混凝土量是否要分开列项?
答:应视工程的具体情况,由清单编制人决定。如不同楼层混凝土的综合单价差异较大,则应分别列项。
7、工程量清单的最后三位编码对不同的工程中对应的清单子目可否不一样?如基础梁
项目编码 项目名称
工程一: 基础梁 C30
基础梁 C20
工程二: 基础梁 C25
基础梁 C20
答:可以。工程量清单的最后三位编码由清单的编制人根据实际情况编制,《计价规范》规定第一至第四级编码全国统一设置,第五级编码(十、十一、十二位阿拉伯数字)由清单编制人自行设置。本着这个原则且每项均由001开始编制即可。
8、商品混凝土的混凝土输送泵是列在分部分项工程量清单报价内,还是列在措施项目清单内?
答:混凝土输送泵由施工单位提供,应将泵送费列入措施项目费内;混凝土输送泵由商品混凝土厂家提供,并包括在商品混凝土价格内,其泵送费列在分部分项工程量清单报价内。
9、预制砼构件的模板费是否列入措施项目费?
答:购入的预制混凝土构件,不再将价格中的模板费列入措施项目费;非购入的预制混凝土构件及现场就位预制构件的模板费,应列入措施项目费。
附录E园林绿化工程:
1、《计价规范》附录中的清单项目所含内容太多,可否拆开列项?
答:可以拆开列项,但一定是在附录中能够找出拆开后的相应项目。例如:园林绿化工程中喷灌设施项目,可将其拆开:土方按附录A管沟土方项目编码列项,阀门井可按附录A砖窨井、检查井项目编码列项,管道可按附录C给排水、采暖、燃气工程相关项目编码列项等。
2、园林工程中的仿古工程如何执行计价规范?
答:园林工程中的仿古工程在计价规范中缺项。采用工程量清单计价的仿古工程,可参照《计价规范》中的有关原则和要求,编制工程量清单进行招标投标。
工程造价过程中审计工作有哪些重点?
一、 定额计价结算审计阶段的审计重点
1)审核工程变更、签证所涉及的工程量
2)套用定额子目是否合适
3)取费是否合适
定额计价审计特点:绝大多数变更的计价依据是定额,在不考虑定额价与市场价偏离的前提下,定额计价规则简单,大家使用熟悉,方便。
二、清单计价结算阶段的审计重点
1)在合同范围内有相同或相似的清单子目,变更则比较简单
2)如果没有可借鉴的子目,双方就对价格的争议就比较大,这就要求结算审计人员不仅对造价控制熟悉,也要对施工程序和施工细节熟悉,还要对市场材料价格行情熟悉,而且要对出现的新材料、新工艺都要有相当的了解
清单计价审计特点:清单计价下的决结算审计,审计人员的责任更重了,对审计人员的要求也更高了。
三、如何搞好造价审计
1、结算审计提前介入
工程招投标阶段,结算审计人员参与其中工作。
2、设计图纸审核和图纸交底阶段
结算审核人员熟悉图纸,了解施工工艺。
3、工程招标、招标控制价审核阶段
清单工程量计算,工程数量准确、子目内容全面。
招标控制价或标底是由招标单位在施工图设计完成后,根据施工图设计图纸、现行预算定额、费用定额以及地区设备、材料、人工、施工机械台班等预算价格或市场价格编制和确定的建筑安装工程造价的文件。审核的时候,需要审核人员对图纸、当地预算定额、费用定额以及人材机价格均熟悉。
4、合同签订阶段
认真斟酌合同中关于变更调整价格的条款,考虑到实际执行的复杂度;
1)合同中有适用于变更工程的价格,据合同中已有的价格变更合同价款;
2)合同中只有类似的变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
3)合同中没有适用于或类似变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行;
5、施工过程中或施工完成后视,结算审计要严格审核
1)注意核对工程变更(变增,施工单位积极;变减,施工单位不积极)
仔细核对签证变更单,程变更签证单必须有建设单位、施工单位、监理单位三方签字盖章;
2)单纯的材料变更,要充分了解材料价格(材质变更、质量等级变更、规格型号变更),关键是材料价格的确定;
一般情况下,主要材料价格,如合同中有约定的,按合同约定执行;合同中没有约定的,需要进行认价过程,执行双方达成一致的价格。
对于辅材,当地有信息价的就按照信息价执行,没有信息价的,就进行市场询价。
3)对于清单中没有的项目定价,双方要协商确定;工程中一般体现为如下:
小型变更或单纯的人工变更,以计日工单价形式确定。
市场产品竞争激烈,价格机制完善的,采用市场询价。
采用新技术或新工艺,最好是套用定额确定价格,这样比较稳妥(因为定额反映的是当地的平均水平体现出来的消耗量和价格)。也可会同施工单位分别估算人、材、机费用,形成新的价格。
不论工程形式如何,是清单计价还是定额计价,只要我们提前介入掌握情况,业务水平过硬,一定可以搞好造价审计工作。
电气安装符号
一、电线穿线管一般有:
PVC管:PC20、
焊接钢管:SC20、
扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、
紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、
二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:
SR: 沿钢线槽敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC: 暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
CC: 暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC: 暗敷设在地面内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
一,导线穿管表示
SC-焊接钢管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
MR-金属线槽
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管
二,导线敷设方式的表示
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷
三,灯具安装方式的表示
W-墙壁安装
沿钢线槽:SR
沿屋架或跨屋架:BE
沿柱或跨柱:CLE
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP
直接埋设:DB
电缆沟敷设:TC
导线敷设部位的标注
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
沿墙面敷设:WS
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC
向天再借五百年
大家好,欢迎来到我的小站!
站长在关注}

我要回帖

更多关于 中间支座负筋长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信