150米三相铜线15千瓦水泵用多少平线
电缆截面建议选择10平方的。 10平方的铜芯电缆15千瓦电机电流约为30A,明线敷设安全截流量约74A,经查电缆对照表。供电距离在150米以内
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁现有用电95千W需要多少粗的四芯铜线_百度知道
现有用电95千W需要多少粗的四芯铜线
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励20(财富值+经验值)
我有更好的答案
线路短用70的,线路长用95的
其他类似问题
为您推荐:
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁1300千w需要三相四线多大平方的铜心电缆线长度200米左右_百度知道
1300千w需要三相四线多大平方的铜心电缆线长度200米左右
8≈2469(A)若允许末端线与线的电压降20V(额定电压-5%)时;1;U/:S=ρ×L/:每根电线的线阻值:I=P/I=10/.(Ω)每根(铜芯)电线截面(电阻率ρ=0.732/:R=U/0;0.732/.38/,每根电线的电压降为10V。则./cosφ=1300/R=0;额定电流
其他类似问题
为您推荐:
电缆线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁150千w用多少安的断路器_百度知道
150千w用多少安的断路器
I=P/U==682A=395A选用400A或700A
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
断路器的相关知识
其他3条回答
380伏电流约400安,用400安即可。
三相额定电流为300A,应用400A以上的断路器
430A断路器
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁150A的三相断路器,进线的三条铜线要用多粗?_百度知道
150A的三相断路器,进线的三条铜线要用多粗?
150A的三相断路器,进线的三条铜线要用多粗?
提问者采纳
明设进线不小于35平方毫米铜芯电线(如BV或BVR型),穿管不小于50平方毫米铜芯电线。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
35平方的铜线
等待您来回答