想当高级电工想看看这些你都背下来了吗?【转】
TA的每日心情慵懒7&小时前签到天数: 569 天[LV.9]以坛为家II
简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2
的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
电工口诀(二)
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流说明:适用于任何电压等级。口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
电工口诀(三)
粗略校验低压单相电能表准确度的办法& && & 百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。
& && & 计时同时数转数,记录六分转数值。
& && & 电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。
& && & 该值缩小一百倍,大致等于记录数。
电工口诀(四)
已知三相容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW÷0.22KV*0.76≈1A已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。4KW÷3KV*0.76≈1A注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
电工口诀(五)
测知变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量& && && &&&已知配变二次压,测得电流求千瓦。
& && && &&&电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
& && && &&&电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
& && && &&&电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
& && && &&&电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
& && && &&&电压等级三万五,一安五十五千瓦。
电工口诀(六)
已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
& && &直接起动电动机,容量不超十千瓦;& && &六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。& && &供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。& &&&说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
电工口诀(七)
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。& & 单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。电工口诀(八)
判断交流电与直流电流& &&&电笔判断交直流,交流明亮直流暗,& &&&交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
电工口诀(九)
巧用电笔进行低压核相& &&&判断两线相同异,两手各持一支笔,
& &&&两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
& &&&用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
电工口诀(十)
巧用电笔判断直流电正负极& && &电笔判断正负极,观察氖管要心细,
& && &前端明亮是负极,后端明亮为正极。说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和由负极向正极流动的原理。
电工口诀(十一)
巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别
& && &变电所直流系数,电笔触及不发亮;
& && &若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
& && &若亮靠近手指端,接地故障在负极。说明: 发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
电工口诀(十二)
巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障& && &星形接法三相线,电笔触及两根亮,
& && &剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
& && &若是几乎不见亮,&&金属接地的故障。说明: 电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
电工口诀(十三)
对电动机配线的口诀口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25&&五 ;120 导线,配百数说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。& & 先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
& &&&0.8 1.1 1.5&&2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100& & “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。& & “4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。& & “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。& & “25&&五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。& & “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
电工口诀(十四)
按功率计算电流& &口诀:&&电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。& &解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
电工口诀(十五)
导体电阻率导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。扩大万倍来记数,铜的最小一七五,铝的数值二八三,整整一千纯铁数,碳的数值算最大,足足十万无零头。
电工口诀(十六)
通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向& && && && && &导体通电生磁场,右手判断其方向,
& && && && && &伸手握住直导线,拇指指向流方向,
& && && && && &四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
& && && && && &通电导线螺线管,形成磁场有南北,
& && && && && &南极S北极N,& & 进行判断很简单,
& && && && && &右手握住螺线管,电流方向四指尖,
& && && && && &拇指一端即N极, 你说方便不方便。
电工口诀(十七)
阻抗、电抗、感抗、容抗的关系& && && && & 电感阻流叫感抗,阻流叫容抗,
& && && && & 电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
& && && && & 电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
& && && && & 三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
& && && && & 勾股定理可利用,已知两边求一边。
电工口诀(十八)
电容串并联的有关计算& && && && & 电容串联值下降,相当板距在加长,
& && && && & 各容倒数再求和,再求倒数总容量。
& && && && & 电容并联值增加,相当板面在增大,
& && && && & 并后容量很好求,各容数值来相加。
& && && && & 想起电阻串并联,电容计算正相反,
& && && && & 电容串联电阻并,电容并联电阻串。说明:两个或两个以上串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
电工口诀(十九)
感性负载电路中电流和电压的相位关系& && && && & 电源一通电压时,电流一时难通达,
& && && && & 切断电源电压断,电流一时难切断,
& && && && & 上述比喻较通俗,电压在前流在后,
& && && && & 两者相差电角度,最大数值九十度。
电工口诀(二十)
三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义& && & 口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,& && && && &&&三相电流分相、线,绕组为相,火线线。对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
电工口诀(二十一)
三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系& && &&&电压加在三相端,相压线压咋判断?
& && &&&负载电压为相压,两电源端压为线。
& && &&&角接相压等线压,星接相差根号三。
& && &&&电压加在三相端,相流线流咋判断?
& && &&&负载电流为相流,电源线内流为线。
& && &&&星接线流等相流,角接相差根号三。解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
电工口诀(二十二)
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流& && & 常用电压用系数,容乘系数得电流,
& && & 额定电压四百伏,系数一点四四五,
& && & 额定电压六千伏,系数零点零九六,
& && & 额定电压一万伏,系数刚好点零六。注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
电工口诀(二十三)
根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值& && &配变两侧熔体流,根据容量简单求,
& && &容量单位千伏安,电压单位用千伏。
& && &高压容量除电压,低压乘以一点八,
& && &得出电流单位安,再靠等级减或加。举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
电工口诀(二十四)
根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值& && & 配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
& && & 高压一侧值较大,不同容量不同数。
& && & 容量一百及以下,二至三倍额流数,
& && & 一百以上要减少,倍数二至一点五,
& && & 高压最小有规定,不能小于三安流,
& && & 低压不分容量值,一律等于额定值。
电工口诀(二十五)
配电变压器的安装要求& && & 距地最少两米五,落地安装设围障,
& && & 障高最少一米八,离开配变点八强,
& && & 若是经济能允许,采用箱式更妥当,
& && & 除非临时有用途,不宜露天地上放,
& && & 室内安装要通风,周围通道要适当。
电工口诀(二十六)
对配电变压器供电电压质量的规定& && & 供电电压有保障,设备运行才正常
& && & 高低偏差有规定, 电压高低不一样,
& && & 线间电压正负七,负十正七压为相,
& && & 如果要求较特殊,供需双方来商量。注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
电工口诀(二十七)
变压器的绝缘绕组检测& && & 变配运行保安全,测量绝缘查隐患。
& && & 测量使用,根据电压把表选。
& && & 超过三五两千五,十千以下用一千。
& && & 仪表E端应接地,污染严重加G端。
& && & 未测绕组和元件,可靠接地保安全。
& && & 手摇转速一百二,测后放电再拆线。注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
电工口诀(二十八)
两台变压器的并列运行& && & 并列两台变压器,四个条件要备齐;
& && & 接线组别要相同,要有相同变压比;
& && & 阻抗电压要一致,相互连接同相序;
& && & 容量相差不宜多,最好不超三比一。
电工口诀(二十九)
配电变压器熔丝熔断的原因& && & 高压熔丝若熔断,六个原因来判断。
& && & 熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
& && & 高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
& && & 雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
& && & 低压熔丝若熔断,五个原因来判断。
& && & 熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
& && & 负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
& && & 输电线路出故障,对地短路或相间。
电工口诀(三十)
交流电焊机空载耗损的估算值
& && & 三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
& && & 若知容量伏安数,除以五十就可以。
& && & 容量单位千伏安,改乘二十来计算。
& && & 若知空载安培数,扩大百倍及可以。例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?& && && && && && && &P=(3000VA÷50)W=60W& && && && && && && &P=(3KVA×20)W=60W& && && && && && && &P=(0.6A×100)W=60W
电工口诀(三十一)
仪用电流的使用方法和注意事项& && & 仪用,实际是台变压器。
& && & 常用低压变高压,电流刚好成反比。
& && & 配接仪表测大流,电度计量也必须。
& && & 仪表显示成变比,得出数值为实际。
& && & 二次两端接仪表,K1、K2来标记。
& && & 额定电流五安培,配用仪表要注意。
& && & 两端不可呈开路,不要串联熔断器。
& && & 防止触电保安全,铁心、K2要接地。
& && & 一次串入电路中,L1、2来标记。
& && & 1进2出去负载, 三相测量是必须。
& && & 常用测量一变比,使用单比互感器。
& && & 本身只设二次线,测量线路即为一。
电工口诀(三十三)
同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离& && &&&同杆电压有高低,确保两者垂直距,
& && &&&直线电杆一米二,分支转角保一米。
电工口诀(三十四)
水泥电杆的埋没深度
& && &&&电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
& && &&&特殊情况可加减,最浅应保一米五,
& && &&&竿高八米一米五,递增点一依次走,
& && &&&十三米竿整两米,十八最浅两米六,
& && &&&十五米竿两米三,以上数据要熟记。
电工口诀(三十五)
拉线的强度设计安全系数及最小规格
& && && && &
& && &&&拉线强度要保险,强度系数来保全。
& && &&&镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
& && &&&最小截面也要保,二十五方钢绞线。
& && &&&单根直径四毫米,三根一股锌铁线。电工口诀(三十六)
对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定& && &&&接户档距怎样算?二十五米是一关。
& && &&&超过二五怎么办?设立中间接户杆。
& && &&&总长不超五十米,过长使用不安全。
& && &&&使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。
& && &&&线规要按供电算,最小截面防拉断。
& && &&&电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
& && &&&铝线最细四平方,二点五方是铜线。
& && &&&档距十至二十五,铝六铜四最细线。
& && &&&室外接户进户线,线间距离怎样算?
& && &&&沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。电工口诀(三十七)
低压三相四线制架空线的相序排列顺序& && &&&低压三相四线制,水平排列成一字。
& && &&&面对来线方向看,从左到右有顺序。
& && &&&A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
& && &&&N线放置一原则,靠近电杆或墙体。
电工口诀(三十八)
架空导线载流量的估算和选择& && &&&架空裸线铝绞线,强度载流两安全。
& && &&&最小截面十六方,安全载流可估算。
& && &&&已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
& && &&&十六平方六点五,二五以上分档算。
& && &&&七十以下各一档,九五以上两两算。
& && &&&截面二五倍数五,以上点五依次减。
& && &&&若用铜线上一档,温度高时九折算。
电工口诀(三十九)
高压10KV线路电压损失(%)估算& && &&&架空铝线十千伏,电压损失百分数。
& && &&&输距电流积六折,再被导线截面除。
& && &&&输距千米电流安,截面毫方记清楚。举例:
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
电工口诀(四十)
低压线路电压损失(﹪)计算& && &&&铝线压损有多少?五个数值准备好。
& && &&&线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
& && &&&电阻负载为基值,感性负载再提高。
& && &&&线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
& && &&&所得结果乘系数,要分电压和相数。
& && &&&三百八三相为十二,二百二单相二十六。
& && &&&功率因数零点八,根据截面把数加。
& && &&&十方以下可忽略,以上依次再增加。
& && &&&两种规格为一组,每组点二依次加。
& && &&&以上算法为铝线,铜线数值好计算。
& && &&&铝线数值打六折,两种导线同粗细。对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
铜的电阻率近似为铝的60﹪
电工口诀(四十一)
三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定& && &&&零线截面看相线,七零三五为界限;
& && &&&七零为铝三五铜,小于相等大一半。解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
电工口诀(四十二)
低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值& && &&&低压架空铝绞线,负荷电流近似算。
& && &&&二十五方为一百,一档增加五十安。
& && &&&若用最小十六方,八十左右较核算。
电工口诀(四十三)
380/220V低压架空线路导线截面的估算& && &&&低压架空用铝线,导线截面怎么选?
& && &&&输电负荷乘距离,再乘系数算一算。
& && &&&三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
& && &&&抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
& && &&&若用铜线来输电,铝线数值六折算。输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
电工口诀(四十四)
地埋导线的允许载流量& && &&&地埋导线保安全,载流数值要有限。
& && &&&截面四至九十五,截面倍数粗略算。
& && &&&四个平方按八倍,每增一级一倍减。
& && &&&二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
& && &&&最大截面九十五,数值最小两倍半。
& && &&&土壤温度二十五,不是二五要折算。
& && &&&摄氏五度增两成,四十五度七折算。
电工口诀(四十五)
配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序& && & 配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?,
& && & 面对门前定方向,上下左右后和前。
& && & A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
& && &水平排列左、中、右,N线放在最右边。
& && &垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
& && &前后排列远、中、近,N线放在最近前。
电工口诀(四十六)
单相电源插座接线的规定& && & 单相插座有多种,常分两孔和三孔。
& && & 两孔并排分左右,三孔组成品字形。
& && & 接线孔旁标字母,L为火N为零。
& && & 三孔之中还有E,表示接地在正中。
& && & 面对插座定方向,各孔接线有规定。
& && & 左接零线右接火,保护地线接正中。
电工口诀(四十七)
的选择& && &&&选择漏电保护器,供电方式为第一。
& && &&&单相电源二百二,二线二级或单级。
& && &&&三相三线三百八,选用三级保护器。
& && &&&三相四线三百八,四线三级或四级。
& && & “级”表示开关触点
& && & “线”表示进、出线
电工口诀(四十八)
灯泡不亮的原因查找办法& && &&&灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
& && &&&透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
& && &&&合上开关点两端,都不发亮火线断。
& && &&&一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
电工口诀(四十九)
埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法& && && && & 地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
& && && && & 检查使用兆欧表,L一端接导线,
& && && && & 导线另端放水中,仪表E端照此办,
& && && && & 慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
& && && && & 查找断点在何处,使用仪器DG3,
& && && && & 单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
& && && && & 从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
& && && && & 若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
电工口诀(五十)
低压验电笔判断交流单相电路故障的方法& && && && & 交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
& && && && & 电路故障可检查,通电测量火和地。
& && && && & 亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
& && && && & 若是两端都不亮,电源火线已脱离。
& && && && & 若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
电工口诀(五十一)
用指针式测量直流电压的方法& && && && &测量之前先调零,量程选择要适中。
& && && && &确定电路正负极,并联接线要搞清。
& && && && &黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
& && && && &若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十二)
用指针式万用表测量直流电流的方法& && && && &测量之前先调零,量程选择要适中。
& && && && &确定电路正负极,串联接线要搞清。
& && && && &黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
& && && && &若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十三)
用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
& && && &&&测量电阻选量程,选完量程再调零。
& && && &&&两笔短路看表针,不在零位要调整。
& && && &&&旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
& && && &&&旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
& && && &&&接触一定要良好,阻大两手要悬空。
& && && &&&测量数值保准确,表针最好在格中。
& && && &&&测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。
电工口诀(五十四)
用指针式万用表判断电容器的好坏& && && && &电容好坏粗判断,万用电表可承担。
& && && && &使用电阻乘K档,表笔各接一极端。
& && && && &表针摆到接近零,然后慢慢往回返。
& && && && &到达某处停下来,返回越多越健康。
& && && && &到零不动有短路,返回较少有漏电。
& && && && &开始测量表不走,电容内部线路断。
电工口诀(五十五)
用充、放电法判断电容器的好坏& && && && &电容好坏粗判断,充放电法可承担。
& && && && &电容两端接直流,少许时间就掐断。
& && && && &导体点接两个极,有无火花注意看,
& && && && &有火为好无火坏,同种火大更饱满。
电工口诀(八十六)
已知三相的额定容量和电压,求取额定电流的近似值& && && && &&&中小容量高低压,电流估算看千瓦。
& && && && &&&给出关系为中值,容大减小容小加。
& && && && &&&一个千瓦两安培,常用低压三百八。
& && && && &&&高压电机三千伏,四个千瓦一安流。
& && && && &&&电压更高六千伏,八个千瓦一安流。
& && && && &&&额定电压到一万,十三千瓦为一安。
电工口诀(八十七)
三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算& && && && && &电机三相改单相,绕组接法按原状。
& && && && && &三端出线都有用,俩接电源一接容。
& && && && && &接容以后接电源,接零接火转向反。
& && && && && &电机三相改单相,并接电容的容量。
& && && && && &工作电容看接法,星接小来角接大。
& && && && && &百瓦电机微法数,角接为十星接六。
& && && && && &起动电容可同大,十瓦二至三微法。
& && && && && &电容耐压看电源,二百二电源三百三。
电工口诀(八十八)
感性负载电路中电流和电压的相位关系& && && && && &电感妙在一“感”字,感情来去皆需时。
& && && && && &刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿。
& && && && && &一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思。
& && && && && &电源一通电压加,电流一时难通达。
& && && && && &切断电源电压断,电流一时难切断。
& && && && && &上述比喻教通俗,电压在前流在后。
& && && && && &两者相差电角度,最大数值九十度。
电工口诀(八十九)
每千米导线的重量估算& && && && &&&千米导线有多重,要看截面和品种,
& && && && &&&截面单位毫米方,乘以系数值不同。
& && && && &&&硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。
& && && && &&&钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。
& && && && &&&再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。
& && && && &&&考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。  相关公式:质量=密度X体积       体积=底面积X高度
电工口诀(九十)
发电机原理和右手定则& && && && && &&&导线切割磁力线,感应电磁生里面。
& && && && && &&&导线外接闭合路,就有电流流其间。
& && && && && &&&判断流向用右手,伸开右手成平面。
& && && && && &&&导线运动拇指向,手心面对N极端。
& && && && && &&&四指方向即电流,该端也是正极端。
电工口诀(九十一)
基尔霍夫第一定律、第二定律& && && && && & 基尔霍夫是名人,电路定律他发明。
& && && && && & 节点电流为第一,流出、流入两相平。
& && && && && & 回路电压为第二,压降、电势两相等。
电工口诀(九十二)
整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流的反压& && && && && & 交流电压变直流,输出电压怎样求?
& && && && && & 输入电压为一百,单相半波为四五。
& && && && && & 三相半波一一七,半波两倍全波数。
& && && && && & 如若采用晶闸管,从零开始到上数。
& && && && && & 管子反压要记住,单相三相不同数。& && && && && && && && && && && && &
& && && && && & 单相桥式一四一,三相桥式二三九。注:输入电压应为相电压。
电工口诀(九十三)
电阻串联和并联后总阻值的计算& && && && && & 电阻串联值增加,越串越长阻越大。
& && && && && & 电阻并联值减小,相当截面在增大。
& && && && && & 并联总阻较难求,各值先要求倒数。
& && && && && & 倒数之和的倒数,就是并联后电阻。
& && && && && & 并联只有俩电阻,总阻可用简式求。
& && && && && & 两阻之积作分子,两阻之和作分母。
电工口诀(九十四)
三相交流电源的两种接法和两种出线方式& && && && && &三相接法有两种,一个三角一个星。
& && && && && &角接三相围一圈,三个顶点三相线。
& && && && && &星接三尾联一点,联点叫做中性点。
& && && && && &三首引出三相线,中点出线中性线。
& && && && && &相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。
& && && && && &星接可出两种线,三相三线和四线。
& && && && && &三相三线无零线,三相四线有零线。
电工口诀(九十五)
整流二极管正负极的判定方法& && && && && &二极管有两个极,一个阳极一阴极。
& && && && && &分辨极性较简单,首先可看图表记。
& && && && && &三角一端极为阴,短杠一端为阳极。
& && && && && &没有图表看外形,较圆一端为阳极。
& && && && && &较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极。
& && && && && &若不放心用表量,万用电表准备齐。
& && && && && &乘以一百电阻档,两笔分别接电极。
& && && && && &正反两次比阻值,一大一小记仔细。
& && && && && &阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极。
电工口诀(九十六)
桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题& && && && && &单相桥式四个管,两两串联再并联。
& && && && && &并联两端出直流,两管连点进电源。
& && && && && &三相桥式六个管,两两串联再并联。
& && && && && &并联两端出直流,两管连点进电源。
& && && && && &阻容保护二极管,三种接法任你选。
& && && && && &一种并在交流侧,一种并在直流端。
& && && && && &还有一种较复杂,并在每支管两端。
& && && && && &感性负载反电势,并联持续二极管。
电工口诀(九十七)
磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线& && && && && &不管大小与粗细,磁铁均有两个极。
& && && && && &南极S北极N,两端最大磁场力。
& && && && && &同极相斥异极吸,万物都是同一理。
& && && && && &描述磁场磁力线,每条都是闭合线。
& && && && && &体外从N到S极,S到N体内穿。
& && && && && &线线相互不交叉,相对密集在两端。
电工口诀(九十八)
为减小输出电流纹波而设置的滤波电路& && && && && &&&要想得到稳定流,滤波电路接输出。
& && && && && &&&一个电容一个抗,接成一种T形路。
& && && && && &&&两个电容一电抗,名称叫做派电路。
& && && && && &&&还有一种较简单,两个电容一电阻。
电工口诀(九十九)
电刷偏离中性线的影响和调整方法& && && && && &&&励磁接通再开断,同时要把仪表看。
& && && && && &&&仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏。
& && && && && &&&轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完。
& && && && && &&&电机通电正反转,两次转速来相减。
& && && && && &&&所得之差若较大,说明电刷比较偏。
& && && && && &&&轻轻旋动电刷架,相差最小调整完
TA的每日心情开心 20:39签到天数: 43 天[LV.5]常住居民I
好难哦,& && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
TA的每日心情慵懒7&小时前签到天数: 569 天[LV.9]以坛为家II
电工的工作经验是平时积累,不是靠死记硬背的,有的东西是根据现场环境,温度、海拨高度、绝缘强度等等的制 ...
当然,这个只是基础性质的,灵活运用是更高一步的要求
该用户从未签到
学习了,虽然说里面很多东西现在用不着,但是有些口诀挺有用的,因为很多东西的精髓用言简意骇,我们一看就明白了,所以口诀是起很大的作用的。
该用户从未签到
受用了& &谢谢楼主& &先好好消化消化
TA的每日心情开心3&天前签到天数: 272 天[LV.8]以坛为家I
电工的工作经验是平时积累,不是靠死记硬背的,有的东西是根据现场环境,温度、海拨高度、绝缘强度等等的制约,要灵活应用哦!
当然,这个只是基础性质的,灵活运用是更高一步的要求&
TA的每日心情郁闷5&小时前签到天数: 362 天[LV.8]以坛为家I
感谢楼主分享!&O&&O&
TA的每日心情擦汗昨天&14:44签到天数: 153 天[LV.7]常住居民III
这个东西,似乎想起了20年前的电工.别误导新人啊,现在有这样做的吗?高级工考试有计算的地方这些速记&公式&是上不了卷面的
TA的每日心情无聊 22:01签到天数: 70 天[LV.6]常住居民II
嗯!感谢lz分享,只是感觉蛮多的!!!!!!
TA的每日心情慵懒 18:05签到天数: 19 天[LV.4]偶尔看看III
新手看着脑大,不过很实用,谢谢分享。
慢慢来,可以分阶段的来记忆&
TA的每日心情慵懒7&小时前签到天数: 569 天[LV.9]以坛为家II
新手看着脑大,不过很实用,谢谢分享。
慢慢来,可以分阶段的来记忆
TA的每日心情开心 19:33签到天数: 37 天[LV.5]常住居民I
这口诀好像有问题啊,“已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW÷0.22KV*0.76≈1A”。这里1KW÷0.22KV*0.76≈1A,怎么算的??
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:}

我要回帖

更多关于 15千瓦电机启动电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信