本期的【新手入门】,米兰针对二相电、和单相电问题做了一点整理,(以下问题均选自论坛,比较有代表性!不足的地方,也请大家给出参考性的意见)。
问题答案的整理,由网友 北方郎 提供!在此谢谢他的帮忙!
问题1、关于内,电源进线是三相电还是单相电的问题?
我们的办公室在一个写字楼里,用电设备就是一些电脑和灯,办公室内有一个配电箱,配电箱里有一个三相四线功率表,型号是DT862-4,有一个开关电流为32A,剩下的就都是空开了有2P和1P根的,配电箱的进线是5根(有颜色区分的)。
我想问的是:
1. 配电箱内的进线是三相电还是单相电?(我其实认为是三相电)
2. 如果是三相电的话,那我们用和是单相负载,很可能三相不平衡,那么功率表可以测三相不平衡负载的功率吗?
3. 如果是三相电,我想控制一台2.4KW的三相,不知可不可以。(我们在已经用到的功率是1.1KW)
因为现在手头上没有所以就请大家帮我分析下。
北方郎回复:
三相四线功率表,型号是DT862-4,DT862-4是“三相四线电度表”,不是功率表。
1. 电源是三相四线。
2. DT862-4可以对不平衡负荷计量。
问题2、三相空开能否接单相电? 1. 三相空开接一零一火220V的电可以吗?北方郎回复:可以的。只是有些浪费。注意一般回路负荷小,线路长,用空开起不到保护作用。
2. 三相空开上面进来一根火线并联三相,然后下面三相分出来三路,这样做可以吗,空开还能起作用,会不会有危险?北方郎回复:一般来说不允许。末端回路负荷小,线路长,用空开起不到保护作用。
问题3、一般家庭的单相电,如何接地线?一般家庭的单相电,进户线只有零线和火线,地线是否单独敷设,还是地线和零线都在进户前重复接地,然后零线和火线经过漏电开关,地线不经过漏电开关直接进户?北方郎回复:进线为TT系统时,户内做等电位联结后接地,N不允许接地。TN-S系统时PE可以重复接地。PEN\PE不允许穿过RCD电流线圈。
问题4、商铺用三相电还是单相电?那种比较好?北方郎回复:1、看使用要求:如果有三相设备,当然采用三相进线。
2、看:比如江苏有规定:商业用房(包括辅助用房)面积在80m2及以上时,宜采用三相供电;商业用房(包括辅助用房)面积在80m2以下时,采用单相供电。3、看用电负荷,线路电流63A以上用三相,否则用单相。
看完以上内容,大家可以跟帖和论坛朋友一起交流下,不明白地方提出来,大家一起解决!
回帖中网友疑问:
家庭进户线为TT系统问题:
1、进线开关选择漏电开关还是普通2P微断,如果采用30ma漏电开关,是否存在因漏电流(阴雨天)而整体停电,如果进户采用2P微断,而卫生间和厨房插座选用RCD,这样配置是否更好?
2、户内做等电位,等电位接地线(包括插座,灯具接地线)引至进户箱处怎样与大地连接?
北方郎回复:
1、入户开关可选择不带RCD的DPN。插座回路设RCD。
2、住宅浴室等电位联结最重要,等电位联结不一定必须接地。照明、插座回路PE导体皆有等电位联结功能。
3、上海地标《》DGJ08-20-2013要求更为严格。12.4.2 住宅配电箱内总断路器或每个出线回路断路器应具有剩余电流保护功能。
家庭进户线为TT系统,问题
1、进线开关选择漏电开关还是普通2P微断,如果采用30ma漏电开关,是否存在因漏电流(阴雨天)而整体停电,如果进户采用2P微断,而卫生间和厨房插座选用RCD,这样配置是否更好?
2、户内做等电位,等电位接地线(包括插座,灯具接地线)引至进户箱处怎样与大地连接?
&不错的。挺详细!!&
打赏:9土木币0工程点
很有专业水准
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
先接上试试吧,虽然不好,但是也不值得重新引电源了。不行再想办法。。。
&很简单的!!&
&电能随便试吗?&
&当成讨论贴了,哈哈哈,这是针对第一个问题哈。&
&什么问题?可以发出来,给大家看看~~~&
听众数收听数自我介绍我是一只动物最后登录注册时间主题精华0积分4569帖子
三星高级工程师, 积分 4569, 距离下一级还需 431 积分
先接上试试吧,虽然不好,但是也不值得重新引电源了。不行再想办法。。。
当成讨论贴了,哈哈哈,这是针对第一个问题哈。
&学习了!!&
&不错,学习一下&
不要懦怯于生存
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分5850帖子
四星高级工程师, 积分 5850, 距离下一级还需 1150 积分
米兰管理员劳苦功高!致谢!!
&学习学习&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1221帖子
五星工程师, 积分 1221, 距离下一级还需 1279 积分
学习了,很喜欢
&头像想在打YZ&
&注意听课,别分心,哈哈,如果是女生,下课后求联系方式&
&是男生还是女生啊?&
&头像挺美!!!!!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
顶楼主!!!!学习到了很多东西
听众数收听数自我介绍生态园林,最适合人居的环境最后登录注册时间主题精华37积分4258帖子
的确很不错 ,又学到东西了 啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6859帖子
四星高级工程师, 积分 6859, 距离下一级还需 141 积分
菜鸟们的家园!
向那些耐心发帖回应的网友致敬!
欢迎更多的新人加入。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
很不错,一问一答很有针对性。
听众数收听数自我介绍喜欢各种新鲜事物,乐于学习未知的知识最后登录注册时间主题精华0积分623帖子
一星工程师, 积分 623, 距离下一级还需 27 积分
挺好的,对于我们这些菜鸟来说是非常值得借鉴的!
&很不错,一问一答很有针对性。&
&值得学习学习!&
以一生事业来衡量一件事情——你就
站庆6周年勋章
10周年站庆
新人进步奖
优秀毕业生
初级技术员
高级工程师
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我在一个(有三相电)三相空气开关中,取了任意一相做单项,另接零线,为什么用单项会跳,而三相能用不跳_百度知道
我在一个(有三相电)三相空气开关中,取了任意一相做单项,另接零线,为什么用单项会跳,而三相能用不跳
提问者采纳
那是因为你用的那个开关肯定是带漏保的,要用你只能直接接上桩头
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
就不跳闸了在三相空气开关中,取空开上端接一相电源,另接零线
肯定是三相漏电开关。从开关上端取一相 ,另接零线吧, 要不你只能换一个开关了
你这种是3相得漏电保护开关不能和零线一起使用的,要用单相电的话从开关上口搭一根火线下来吧
三相电零线与保护线搞混了,漏电保护器动作
您可能关注的推广
空气开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电漏电会跳闸吗_百度知道
三相电漏电会跳闸吗
三相电漏电会跳闸吗
漏电开关的动作原理是,一个输入电流绕组和一个输出电流绕组.只有当线路过载短路漏电时,就不会在第三个绕组上感应出电势+N漏电开关,使开关跳闸,漏电保护器才会保护动作,当无漏电时,经放大去推动执行机构,输入电流和输出电流相等,在一个铁芯上有两个组,否则第三绕组上就会感应电压形成,在铁芯上二磁通的矢量和为零,在使用中三相电流不平衡是不会跳闸
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
为您推荐:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 单相电 三相电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信