把互感器换向后、5,电表还是反转、7,接线没有错,对应相线接2、8。反复检查。S1接1、6,怎么解决这个问题、4,S2接3装一个带互感器的三相四线制电表、9。请高手指导,结果电表倒转
提问者采纳
用电情况。3,经常出现电能表反转情况,如果电能表被拆过,在接线正确且电能表没有问题的情况下、电表有问题:1,用单相电焊机接380V(接两根火线)使用:一次线路必须从P1穿向P2、一次线路接反如果你确定互感器的二次线没的接错了话有以下三种情况:校验电表是否正常。2,三相四线制电表。没有安装正确(电流电压线圈没有装正)也有可能反转
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
如果线穿反了,电流就反了、7到9、7-9是接电流互感器的电流线圈、4-6、5、8接对应的相线、4到6,在互感器正确穿线的情况下(电流方向从有P字的那个方向穿过去),电流方向是从1到3,2一般电表的1-3,电表就会反转
互感器极性接错,将互感器的K1分别接到电表的2.5.8接口。K2的分别接到1.4.7接口即可
电流极性反了,你把三相的K1分别接2 5 8,三相的K2接 1 4 7
您可能关注的推广
互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁63kw的用电量在三相四线电路要多大的电缆和电能表_百度知道
63kw的用电量在三相四线电路要多大的电缆和电能表
//h.com/zhidao/pic/item/8d5494eef01f3ac25bc315d607c96.hiphotos,建议用35平方的电缆线.baidu.baidu.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=9ea24b32b3fd09e28bb1d/8d5494eef01f3ac25bc315d607c96.jpg" esrc="http://h。电能表接线图。互感器用150/5的.hiphotos,电度表用3*1,35平方的电缆线明线敷设安全截流量约156A.hiphotos://h.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=119d693ca86eddc426b2bcfd09eb9ac5/8d5494eef01f3ac25bc315d607c96.5(6A)的三相四线有功电度表.baidu:<a href="http63kw功率电流约126A
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
用电量的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁DTS794电子式三相四线电表,计量不准,比实际用电量多,是何原因?_百度知道
DTS794电子式三相四线电表,计量不准,比实际用电量多,是何原因?
上月用电量7763,室内实际用电量每月大约1500度左右,求解释,本月显示用电量15210,线路无异常3*30(100)A
线路流失很正常,你的问题不在表上,应该是你的表下有一相打墙体上了
电表5月份安装使用,一直正常,11月份突然异常,12月份又正常了
就是这个问题,可能线路接地了,或者那个月墙体湿了
其他类似问题
为您推荐:
三相四线电表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁上个月装的三相四线电表,有功,报警会亮,无功,跳闸,红外不亮。无线采集器没装,电表度数没有,只有几_百度知道
上个月装的三相四线电表,有功,报警会亮,无功,跳闸,红外不亮。无线采集器没装,电表度数没有,只有几
baidu,只有几月几曰.baidu上个月装的三相四线电表,无功,有功.com/zhidao/pic/item/ccb912e3bd58f2c1fdfc://d,电表度数没有,还有每小时多少千瓦.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http,红外不亮.jpg" esrc="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=dadab43d851347bee49f2a/ccb912e3bd58f2c1fdfc?<a href="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=58cc324b3b12b31bc739c52fb6281a42/ccb912e3bd58f2c1fdfc://d://d,跳闸.hiphotos.hiphotos,几点几分。无线采集器没装.baidu,请问这表在计度数吗,报警会亮
我有更好的答案
电度表。你动了,赶紧通知供电局的来处理,别人不能动,那你就亏大了,拖时间长了,他们又要计算追补电费,他会说你偷电,是他们负责的呵呵
可能电表有问题。不要拖
其他类似问题
为您推荐:
三相四线电表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 三相四线电表接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信