统工作原理
一、火灾自动报警系统
1、系统组成
(1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器
(2)手动报警装置:手动报警按钮
(3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警
2、系统完成的主要功能
火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)探测器误报警,探测器故障报警
原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。
处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。
(2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警
原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。
处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。
(3)报警控制器故障
原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。
处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。
(4)线路故障:
原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。
处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等。
二、消火栓系统
1、系统组成
消防泵、稳压泵(稳压罐)、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。
2、系统完成的主要功能
消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)打开消火栓阀门无水
原因:可能管道中有泄露点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。
处理方法:检查泄露点,压力表,修复或安上稳压装置,使管道有水。
(2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵
原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或接线松动,消防泵本身故障。
处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
三、自动喷水灭火系统
1、系统组成
闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。
2、系统完成的主要功能
系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头出水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防控制中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)稳压装置频繁启动
原因:主要为湿式报警装置前端有泄露,还会有水暖件或连接处泄露,闭式喷头泄露,末端泄放装置没有关好。
处理方法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄露点进行处理。
(2)水流指示器在水流动作后不报信号
原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏、干簧点触点烧毁,永久性磁铁不起作用。
处理方法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
(3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后前端管道无水
原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。
处理方法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其他部件。
(4)联动信号发出,喷淋泵不动作
原因:可能控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。
处理方法:检查各连线及水泵本身。
四、防排烟系统
1、系统组成
排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜
2、系统完成的主要功能
火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完成排烟功能。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)排烟阀打不开
原因:排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开
处理方法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。
(2)排烟阀手动打不开
原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。
处理方法:检查手动操作机构。
(3)排烟机不启动
原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动,机械故障。
处理方法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。
五、防火卷帘门系统
1、系统组成
感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜
2、系统完成的主要功能
在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到1.8m的位置(特殊部位的卷帘门也可一降到底),如果感温探测器报警,卷帘门才降到底。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)防火卷帘门不能上升下降
原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。
处理方法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。
(2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升
原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。
处理方法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭触点
(3)在控制中心无法联动防火卷帘门
原因;控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障
处理方法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路
六、消防事故广播及对讲系统
1、系统组成
扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜
2、系统完成的主要功能
当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况,用以处理火灾事故,也可通过广播及时通知有关人员采取相应措施,进行疏散。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)广播无声
原因:一般为扩音机无输出
处理方法:检查扩音机本身
(2)个别部位广播无声
原因:扬声器有损坏或连线松动。
处理方法:检查扬声器及接线
(3)不能强制切换到事故广播
原因:一般为切换模块的继电器不动作引起
处理方法:检查继电器线圈及触点
(4)无法实现分层广播
原因:分层广播切换装置故障
处理方法:检查切换装置及接线
(5)对讲电话不能正常通话
原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。
处理方法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。【】 责任编辑:youyou
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。【图文】项目二
消防报警及联动控制系统施工图读识_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
消防报警及联动控制系统施工图读识
上传于||暂无简介
大小:326.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢消防系统容易出现的问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防系统容易出现的问题
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢3火灾报警控制器操作规程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
3火灾报警控制器操作规程
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢消防泵用压力开关,多级消防泵控制图集
您当前的位置: &
& 消防泵用压力开关,多级消防泵控制图集
点击图片查看大图
消防泵用压力开关,多级消防泵控制图集&
大西洋泵业&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
发布时间:
11:08:35&&有效期至:长期有效
更新时间:
大西洋泵业在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的要求进行开发出的新一代消防泵用压力开关,多级消防泵控制图集。该系列泵在系能、结构、材料和配套商均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此消防泵用压力开关,多级消防泵控制图集具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广特点,可更好低节省占地面积的优点;采用优质轴承和优质电机,使消防泵用压力开关,多级消防泵控制图集运行更加安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行机填料密封两种方式。
大西洋泵业旗下上海浦浪泵业品牌持有XBD-GDL型消防泵公安部消防强制认证CCCF证书:应用范围
消防泵用压力开关,多级消防泵控制图集用于各种场合如、住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防给水。&
流量:5~115L/s扬程:20~230M功率:3~200KW
&1.可输送清水或者物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质,其固体不溶物超过0.1%。2.介质温度:-15 ℃~120℃.3.最大工作压力:XBD(I)型泵:≤2.5MPa ,即系统压力+扬程≤2.5Mpa,XBD(I)型泵≤2.0MPa。4.环境温度不大于40 ℃,相当于湿度小于95%。
关键词:65GDL24-12*5,多级消防泵价格& 25GDL2-12*7,多级消防泵规格参数& 浙江多级消防泵,XBD5.5/1.11-25×5& 多级消防泵规格,XBD6.3/25-125×3& 多级消防泵压力,多级消防泵
&型号:XBD 4.2/15 (I) 80 × 3 解释如下:XBD --& 电机驱动的消防泵4.2 --& 额定压力(10倍MPa)15 --& 额度流量(L/s)(I) --& 管道式(mm)80 --&进出口直径3 --& 级数大西洋泵业微信公众号二维码:大西洋泵业:8& (魏喜超) xin网站消防泵产品请访问:http://www.lcpumps.xin/& http://www.eastpump.xin/& http://www.chinahqt.xin/& http://www.srmpump.xin/& http://www.bvmc.xin/& http://www.leogroup.xin/& http://www.boteli.xin/& http://www.tpypump.xin/
永嘉县大西洋泵业制造有限公司,简称:大西洋泵业,英文:(Atlantic-pump)一家志力于水泵开发、生产、销售为一体的现代化私营企业,主营产品及服务:消防泵、稳压泵、增压泵、排污泵、自吸泵、离心泵、化工泵、隔膜泵、液下泵、消防稳压设备、无负压成套供水设备及水泵控制系列等系列产品
结构图说明
&1、该泵为立式、多级阶段式结构,泵进去水法兰处在同一直线上,叶轮采用水力平衡方式平衡轴方向,泵下端有一导轴承,轴通过夹壳联轴器于电机轴固定传动,外筒为不锈钢筒。2、轴封采用机械密封。3、泵由电机驱动,从电机端方向来看,泵顺时针方向旋转。4、泵出口设有排气阀(气嘴),可保证泵内气体能完全排尽。5、叶轮可采用青铜材料,避免长期停机后叶轮与导叶间锈合。
零件与材料
填料、机械密封
HT200或青铜
ZG1Cr18Ni9Ti
&零件/配件:立式多级消防泵零部件实拍图:&材料:1)、泵壳应采用铸铁、铸钢、铸铝或铸铜等其他铸造合金。轴应采用至少为2Cr13的不锈钢或相当的抗腐蚀性材料;或者轴使用碳钢材料,但在填料盒及泵体过流流道处须采用抗腐蚀性材料的轴套。 2)、叶轮、叶轮密封环、壳体密封材料、套环、填料环、水封环、机械密封盖、填料轴套等应采用抗腐蚀性材料制成。
基础及尺寸
大西洋泵业XBD(I)型泵附件图及其尺寸
联合板尺寸
隔振器尺寸
?12.5泵基础图及其联接尺寸&
直接安装基础尺寸
配联接板、隔振垫基础尺寸
配联接板、隔振器基础尺寸
隔振器规格
大西洋泵业安装说明1.安装时管路重量不应承受在泵上,否则易损坏水泵;2.泵与电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无需调整,因此安装时十分方便;3.安装时必须拧紧地脚螺栓,且每隔一定时段应对泵进行检查防止其松动,以免水泵起动时发生剧烈振动而影响泵的性能;4.安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损坏过流部件;5.为了维护方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程泵,为防止水锤,还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应对突然断电等失去动力事故,从而确保水泵在最佳工况下运行,增长水泵的使用寿命;6.泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象,以免影响水泵的吸入性能;7.为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;8.安装管路前转动水泵的转子部件,应无摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。立式多级消防泵现场安装实拍图:
大西洋泵业运行中的维护与保养1.进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气;2.禁止泵在汽蚀状态下长期运行; 3.禁止泵在大流量工况进行时,电机超电流长期运行;4.定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;5.泵在运行中应用专人看管,以免发生意外;6.泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组检修期一般为一年。机械密封维护与保养1.机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;2.严禁机械密封在干磨情况下工作;3.起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成机械密封断裂损坏。
起动与停车
起动前准备1.用手拨转电机,叶轮应无卡磨现象,转动灵活;2.打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀;3.如输送热液体时,起动前应预热,升温速度为50℃/h,泵的预热是用所输送液体不断循环来达到,以使各部位受热均匀;4.应先用手盘动几圈以使润滑水进入机械密封端面;5.点动电机,确定转向是否正确。&起动与运行1.全开进口阀门,关闭吐出管路阀门;2.接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况;3.注意观察仪表读书,检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄露为3滴/分,检查电机、轴承处温升≤70℃,如果发现异常情况,应及时处理。停车1.逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源;2.关闭进口阀门;3.如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵;4.如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
大西洋泵业故障原因及排除方法大西洋泵业故障原因及排除方法
可能产生的原因
1、水泵不出水
a.进出口阀门未打开,进出管路堵塞,叶轮流道阻塞b.电机运行方向不对,电机缺相转速很慢c.吸入管漏气d.泵没灌满液体,泵腔内有空气e.进口供水不足,吸程过高,底阀漏水f.管路阻力多大,泵选型不当
a.检查,去除阻塞物b.调整电机转向,紧固电机接线c.拧紧各密封面,排除空气d.打开排气阀,排尽空气e.停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)f.减少管路弯道,重新选泵
2、水泵流量不足
a.先按1.原因检查b.管道、泵流道或叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足c.电压偏低d.叶轮磨损
a.先按1.排除b.去除阻塞物,重新调整阀门开度c.稳压d.更换叶轮
3、功率过大
a.超过额定流量使用b.吸程过高c.泵轴承磨损
a.调节流量,关小出口阀门b.降低吸程高度c.更换轴承
4、杂音振动
a.管路支撑不稳b.液体混有气体c.产生汽蚀d.轴承损坏e.电机超载运行
a.稳固管路b.提高吸入压力,排气c.降低真空度d.更换轴承e.调整按4.
5、电机发热
a.流量过大,超载运行b.局部摩擦c.电机轴承磨损d.电压不足
a.关小出口阀门b.检查排除c.更换轴承d.稳压
6、水泵漏水
a.机械密封磨损b.泵体有砂孔或破裂c.密封面不平整d.安装螺栓松懈
a.更换b.焊补或更换c.修整d.紧固
大西洋泵业本着“高质量,优服务,求发展”的精神,以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:&
一、产品配发检验合格证书和适量使用说明书,以确保用户能正确安装使用我公司产
二、我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验,不合格的产品决不出厂。
保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定,对出厂产品自发货日起的18个月内或产品安装12个月以内(以先到者为限),若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用;能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷,并向本公司提出书面申请,本公司将负现缺陷产品免费召回维修,更换或按订货价全额退款。&
三、用户对我公司产品提出质量异议,公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出
处理意见。若需现场解决的,保证派出专业技术服务人员,并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。&
四、在任何情形下,本公司均不承担因缺陷产品维修,更换而导致的劳务、材料、设
备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品售后服务承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保,并且可视为买方的唯一赔偿和卖方的唯一责任。&
我公司服务宗旨:高效、负责、解惑 我公司服务目标:只为客户服务
大西洋泵业选型知识:&消防泵的选型应根据消防泵应用工程的工艺流程,给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑。
用于消防系统的泵分以下几种:
消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。
用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。
消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。
大西洋泵业维护&消防泵启动前的检查
1、检查流程阀门开关状况,相应的回流阀门开关状况能否契合请求。
(1)在日常试泵时,回流阀门应当全开,阀组阀门处于关闭位置。试用1#泡沫泵、2#泵泡沫出口时需求关闭Vp111、Vp112、、Vp212三个泡沫罐进口阀门,翻开Px021回流阀门才可启泵;试用2#泵水出口、3#、4#消防车消防车消防泵时需翻开Px011回流阀才可启泵。试泵终了后将一切阀门恢复到规则状态。
(2)发作紧急状况或消防演习需求出水时,翻开阀组相应需求消防水(泡沫)的位置的阀门,回流阀处于关闭状态。
(3)泵进口阀必需有一个常开,出口阀处于关闭位置。
2、检查吸真空安装的离合器手柄应在“合”的位置上。
3、翻开放气阀,让浮球总成复位后关闭放气阀。
消防泵启、停泵操作步骤
1、启泵后,检查电机的运转电流及水泵运转能否正常,若有异常应立刻停泵。
2、察看水泵出口的压力表,当压力表指针到达额定工作压力并稳定后,逐渐开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作。
3、泵正常上水后,将吸真空安装的离合手柄搬到“分”的位置。
4、察看阀组压力,清水阀组压力坚持在0.8Mpa左右,泡沫阀组坚持在1.0Mpa左右。假如压力不能坚持,可恰当调理泵出口及回流阀控制压力。
5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超越75度,检查电机的工作电流应在正常范围内。
6、停泵后,将一切阀门按阀门开、关状态表示图请求,恢复到正常状态。
7、将吸真空安装的离合器手柄搬到“合”的位置,翻开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。
8、假如泵启动后若压力到达0.8Mpa后立刻回到0.4Mpa左右,不可以正常出水,此时要立刻停泵,翻开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。
9、正常状况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态,一台处于备用状态。
消防泵维护和保养
1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。
2、每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。
3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵,检查泵上水时间并做好记载,1#、2#泵运转15分钟,3#、4#泵运转5分钟。
4、泵启动后检查浮球总成运转状况,排气软管内不应有水。假如有水,必需改换浮球密封垫。
5、泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密,排气能否正常。
6、泵启动后检查填料密封水平,走漏不应超越10-30滴/分。
7、定期检查泵各部位的光滑油,确保光滑系统工作正常。
8、定期检查各衔接部位能否紧固,有无松动。大西洋自检保养
a)按自检键,让报警控制器进行自检。
b)然后按消声键,消去控制器的声音。
B.消火栓泵月检查保养
a)完成日检保养全部内容;
b)控制器主要工作电压测试;
c)公共场所烟感器、温感器安装倾斜度不大于45°,与底座接触是否良好,外观是否洁净完好;
d)随机抽取不低于5%的烟感器,喷烟后查视报警是否正确;
e)手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失;
f)任选两个手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是否正常;
g)对楼层内道中各支箱进行外观检查,外接线是否固定良好;
h)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘。线路松动,应进行紧固。对自检、消音、复位功能检查,主电源与备用电源切换、报警检查。
C.年检查保养
按《消防设备年保养记录表》执行。
D.消火栓泵的维护保养
a)检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换;
b)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面;
c)转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐。
d)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。
E.阀门、管道及附件:
a)阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水;
b)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁;
c)单向阀动作灵活,无漏水;
d)压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头不渗水。
F.消火栓泵电机:
a)外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固牢靠,联轴器有保护罩;