380v120kw要多大电缆电压长度1500米电功率100KW70方毫米铝芯电缆的电损耗是多少?

0&&parseInt(document.getElementById('custompage').value)页&&1&&parseInt(document.getElementById('custompage').value)楼&&
回复:24 &查看:6862 &
机器满负荷功率180KW 电压380V 距离变压器约200米 需要铺设多少平方的3+1的电缆?
财产: 3186 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
机器满负荷功率180KW 电压380V 距离变压器约200米 需要铺设多少平方的3+1的电缆?
机器满负荷功率180KW 电压380V 距离变压器约200米 需要铺设多少平方的3+1的电缆?
机器满负荷功率180KW 电压380V 距离变压器约200米 需要铺设多少平方的3+1的电缆?
[每日热点]:
急性间歇性狂犬病
财产: 8352 爱卡币
[ 本帖最后由 mcse-car 于
20:43 编辑 ]
screen.width*0.62) {this.resized= this.width=screen.width*0.62; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.62) {this.resized= this.width=screen.width*0.62; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('/j6szlz.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[每日热点]:
财产: 15887 爱卡币
来自: 四川省|成都市
功率 Pjs = 180 kw
功率因素 Cos =0.8
计算电流 Ijs = 341.86A
敷设方式:空气/桥架
环境温度30℃
线路长度200米
可以采用YJV3*150+70电缆
[ 本帖最后由 luoyong22 于
20:48 编辑 ]
[每日热点]:
财产: 3027 爱卡币
来自: 四川省|成都市
人生没有彩排,每天都是现场直播!
[每日热点]:
财产: 1043 爱卡币
来自: 海外|非洲
到爱卡问这个?&&铜的还是铝的也不说。 铜的150
[每日热点]:
财产: 2860 爱卡币
来自: 四川省|绵阳市
除了按电流大小常规计算线径以外,还要考虑变器输出电压与设备允许电压降幅。
[每日热点]:
财产: 3027 爱卡币
来自: 四川省|成都市
你的电流是180/380/1.732*
那么铜芯的电缆承载保守点是3安
所以95的电缆足够
如果距离实在远了点 可以考虑电源点的电压适当高点!!
200米应该没问题!
人生没有彩排,每天都是现场直播!
[每日热点]:
财产: 1043 爱卡币
来自: 海外|非洲
除了按电流大小常规计算线径以外,还要考虑变器输出电压与设备允许电压降幅。 &br /&
后面那句啥子意思,能不能解释一哈。
[每日热点]:
财产: 23973 爱卡币
来自: 四川省|阿坝市
只管按到粗的买就对了,代理给类电缆,需要站短!
既然所有帖子经爱卡审核后才能显示,不能代表爱卡观点的帖子已被爱卡删除,所以本观点代仅表爱卡的观点,原则上产生的一切法律责任由爱卡承担.
[每日热点]:
财产: 1043 爱卡币
来自: 海外|非洲
原帖由 &i&口水娃&/i& 于 10-12-23 20:49 发表 &a href=&.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=&ptid=& target=&_blank&&&img src=&.cn/bbs/images/common/back.gif& border=&0& onload=&if(this.width&screen.width*0.62) {this.resized= this.width=screen.width*0.62; this.alt='Click here to open new window';}& onmouseover=&if(this.width&screen.width*0.62) {this.resized= this.width=screen.width*0.62; this.**.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}& onclick=&if(!this.resized) {} else {window.open('.cn/bbs/images/common/back.gif');}& onmousewheel=&return imgzoom(this);& alt=&& /&&/a&&br /&
你的电流是180/380/1.732*&br /&
那么铜芯的电缆承载保守点是3安&br /&
273/3=91&br /&
所以95的电缆足够&br /&
如果距离实在远了点 可以考虑电源点的电压适当高点!!&br /&
200米应该没问题! &br /&
神奇的算法,进来膜拜一哈,
[每日热点]:
回复成功,收到1个大米!
10&&parseInt(document.getElementById('custompage_down').value)页楼
168 元256.00
43.9 元116.00
已有 1113 人申请 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
主电缆线的电流如何计算 PDF
下载积分:300
内容提示:主电缆线的电流如何计算 PDF
文档格式:PDF|
浏览次数:374|
上传日期: 23:12:40|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
主电缆线的电流如何计算 PDF
官方公共微信380V电压长度600米电功率300KW240 平方毫米铜芯电缆的电损耗是多少_百度知道
380V电压长度600米电功率300KW240 平方毫米铜芯电缆的电损耗是多少
6(V)3相线的损耗功率:R=ρ×L&#47.043)×3=46440(W)≈4以负载电流600A计算.043×600=25,每根240平方铜芯电线的线阻值;240=0;S=0.043(Ω)每根240平方铜芯电线损耗的电压降.8×2=51.&#47:U=25.8(V)末端线与线(2根线)的损耗电压:U=RI=0:P=(I×I×R)×3=(600×600×0
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
平方毫米的相关知识
其他2条回答
m),大约每相电流I=600A.欧姆&#47.:R=ρ×L&#47.0431欧姆则单根电线的电压降V为,非电动机负荷,300KW的工作电流,则L=600m的:V=R×I=0.&#47三相供电线路,铜线的电阻率为ρ=0;S=0.01724(mm2.9V假定始端电压为标准的380V;240=0,s=240mm2的铜线的电阻
300KW电流的话450A左右。电流密度2个。线损百分之二十。未端电压大约350V
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V电压长度600米电功率300KW95平方毫米铜芯电缆的电损耗是多少_百度知道
380V电压长度600米电功率300KW95平方毫米铜芯电缆的电损耗是多少
你非要带这么大功率的话(事实上是带不起的),供电局的会给你计算的了,
想象一下也知道单是买线也是天价.1279 Ω
= 100, 电压只有380-218=162V
大哥,所以电压损耗是100.21摄氏度时,为了达到电压损耗不超过10%的要求,95平方毫米铜芯电缆 电阻是0,600米,你这样子是不行的,然后 再变压到400V
. 祝你好运,铜的电阻不同;380v=789A 这一段线路造成的电压损耗是 789A
0, 这么远的距离.1279 Ω
(实际应用中我们都应该使用40摄氏度来计算,这样这段600米的线就可以使用小一点的铝线,而且近800A的开关也是天价.这我就不麻烦了,何况超载发热时有时还不止这个温度) 300KW 380V的电流是
300000kw&#47, 由于是交流电,到终端的时候,600米.11936 Ω40摄氏度时, 你每根线至少要550平方毫米.
至于是多少 。这么大的功率你应该申请 11kv 高压电到你们配电房,95平方毫米铜芯电缆 电阻是0.9v我上面算的电压损耗只是单线的,300KW这么大的功率.9X2 =218V
这样的话在不同温度下
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
平方毫米的相关知识
其他1条回答
380V电压长度600米电功率300KW240平方毫米铜芯电缆的电损耗是多少
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V电压长度600米电功率300KW95平方毫米铜芯电缆的电损耗是多少
300KW的负荷满载运行时理论上是600A左右,在实际的工作中是450A左右,所以就用450A为最大电流计算,电压损耗=600/95/58X450=49V,已经超过电压损耗的合理范围内(26.6V以内).这条线路在负荷电流是220A以下电机可以正常工作.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 380v电功率计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信