电梯弹簧缓冲器对重长期压住缓冲器问题大吗?

24小时 联系电话
联系人:梁先生
您的位置: &&
电梯井道内缓冲器分类及安装方法
作者:佚名&&&&点击数:980&&&&更新时间:&&&&文章录入:本站
电梯井道内缓冲器分类及安装方法
  1.缓冲器的分类:仅用缓冲器分为弹簧式和液压式二类:
  (1)弹簧式缓冲器:仅用于V≤1米/秒的电梯。
  (2)液压式缓冲器:可用于任何额定速度的电梯。
  2.缓冲器的安装方法
  缓冲器安装在底坑的混凝土台座上或型钢基础上,每台电梯轿厢架下面装一至二个缓冲器,对重架下面装一至二个缓冲器。缓冲器用螺栓固定在基础上,轿厢两个缓冲器常装在同一基础上,其顶部的相对高差不超过2毫米。
  (1)弹簧式缓冲器安装时,其顶面的水平度不超过4/1000。
  (2)液压式缓冲器安装时,要求垂直。在活动柱塞的外露部分,悬挂一根铅垂线,测量柱塞上端与下端间距a和b并求出其差值,铅垂度不大于0.5%。
  (3)缓冲器中心线的延长线与轿厢架、对重架上相应碰板的中心线应力求重合,两者在任何方向的偏移量不应超过20毫米。
  (4)轿厢在上端站或下端站平层位置时,轿厢架或对重架碰板至缓冲器最上部平面的距离S,称为缓冲越程。来源:
上一篇文章
下一篇文章转:曳引电梯井道顶部间距对对重缓冲器距离的要求&2
根据能量守恒定律:
式中&& m-对重质量
v-对重坠落距离为h时电梯的速度
h-对重坠落距离
g-重力加速度
由此可以得出,不同额定速度的电梯,对重自由坠落到速度达115%V时对重坠落的距离h,见表1(表中所列速度为:0.50m/s、0.63m/s、1.00m/s
、1.60m/s、1.75m/s 、2.00m/s、2.5m/s)。
注:GB1《电梯安装验收规范》适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯。
(115%V)2/2g表示当电梯速度达到额定速度的115%时对重坠落的距离h。
表1几种额定速度的电梯对应的对重下落距离h
电梯额定速度v(m/s)
h=(115%V)2/2gn (mm)
可以看出额定速度为:0.50m/s、0.63m/s、1.00m/s时,对重坠落的距离为:17mm~68mm;额定速度为:1.60m/s、1.75m/s
、2.00m/s、2.5m/s时,对重坠落的距离为:173mm~422mm。GB第10.3.3,10.3.5条规定:“蓄能型缓冲器(包括线性和非线性)只能用于额定速度小于或等于1
m/s的电梯。耗能型缓冲器可用于任何额定速度的电梯”。可见额定速度为:0.5m/s
~1.00m/s时,无论用蓄能型缓冲器还是用耗能型缓冲器,对重缓冲器距离规定为:200mm~350mm和150mm~400mm,电梯都是不安全的。
如果对重缓冲器的距离符合GB1要求,能否保证当对重从最低层站坠落,撞击缓冲器时的速度不超过115%V呢?
同理,根据能量守恒定律,列出表2。
表2列出了当对重坠落高度分别为150mm、200mm、350mm、400mm时的速度V1、V2、V3、V4。
表2对重坠落高度分别为150mm、200 mm、350 mm、400 mm时的速度
对重坠落高度h (mm)
对重坠落高度h时的速度(m/s)
1.71 (V1))
1.98 (V2)
2.62 (V3)
2.80(V4)
表3各速度与所列不同电梯额定速度的比值
轿厢额定速度V& (m/s)
表3列出了V1、V2、V3、V4各速度与所列不同电梯额定速度的比值。
由表2及表3可以看出当对重坠落高度为:150mm,额定速度为:0.5m/s
~1.00m/s时V1/V=1.71~3.42; 当对重坠落高度为200mm,额定速度为:0.5m/s
~1.60m/s时,V2/V=1.24~3.96;当对重坠落高度为350mm,额定速度为:0.5m/s
~2.00m/s时,V3/V=1.31~5.24;当对重坠落高度为400mm,额定速度为:0.5m/s~2.00m/s时V4/V=1.40~5.60,均大于1.15,这些情况下电梯都是不安全的。
由表1、表2及表3可知:
(一)当电梯额定速度为2.50m/s,对重缓冲器距离为:150mm≤S≤400mm时,对重撞击缓冲器的速度为68%V-112%V,小于115%V,
GB中规定的电梯井道顶部间距是安全的。
(二)电梯额定速度分别为1.60m/s
、1.75m/s、2.00m/s,缓冲器距离分别为:150mm~270mm、150mm~207mm、150mm~173mm时,GB中规定的电梯井道顶部间距是安全的,但是,当缓冲器距离分别为270mm~400mm、207mm~400mm、173mm
~400mm时,对重撞击缓冲器的速度分别为115%V~140%V、115%V~160%V、115%V~175%V,均远远大于115%V,GB中规定的电梯井道顶部间距不安全。
(三)当电梯额定速度分别为0.50m/s
、0.63m/s、1.00m/s时,对重缓冲器距离为:150mm≤S≤400mm或200mm≤S≤350mm时,对重撞击缓冲器的速度分别为171%V~280%V、271%V~444%V、342%V~560%V或198%V~262%V、314%V~416%V、396%V~524%V,均远远大于115%V,不能满足电梯井道顶部间距安全的要求。
(一)当电梯额定速度为2.5m/s时,GB1规定的对重缓冲器距离能保证电梯井道顶部间距,故电梯是安全的;
(二)当电梯额定速度分别为1.60m/s
、1.75m/s、2.00m/s时,GB1标准规定的缓冲器距离在某些距离段电梯是安全的,某些距离段电梯是不安全的。
(三)当电梯速度分别为0.5m/s
、0.63m/s、1.00m/s时,GB1标准规定的缓冲器距离均过大,电梯是不安全的。
笔者认为:GB1《电梯安装验收规范》中对对重与缓冲器距离的具体规定不尽合理,不能满足GB标准中对曳引驱动电梯井道顶部间距的要求,缓冲器距离的设定应能够保证电梯在各种工况下都是安全的。
引用标准:
1、GB1《电梯安装验收规范》
2、GB《电梯制造与安装安全规范》
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。Copyright&沈阳宝桥电子商务有限公司 沈阳市和平区三好街东软电脑城C座515室
辽ICP备 增值电信业务经营许可证:辽B2-
邮编:110002&&&企业基本资料
注册资金:人民币0万元 欢迎来到佛山骄杨聚氨酯复合材料制品厂网站, 具体地址是广东省佛山市禅城区佛山市禅城区 狮山镇大涡塘工业区,联系人是zhanghaitao。 联系电话是,联系手机是,主要经营电梯配件; 缓冲器; 对重块; 聚氨酯胶辊; 胶圈。 单位注册资金未知。 我司是汽修领域的佼佼者,主营产品汽修 汽车保养设备 缓冲器 !公司本着以“客户第一,诚信至上”的原则,以“企业以科技为本,科技以人为本”为宗指这,认真对待每一个订单,忠诚对待每一位客户,为您提供满意的服务。公司产品畅销全国各地,积极参与国际竞争,地区设立代理经销商,公司将以卓越的产品,精湛的技术,雄厚的综合实力,更周到的售后服务,为您提供完美的称重质量。...
相关产品推荐}

我要回帖

更多关于 电梯缓冲器作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信