3秒自动关闭窗口新时达F5021主板,奥沙变频器。电梯检修上下抱闸都能打开,但电梯只能往上冲,是什么故障_百度知道
新时达F5021主板,奥沙变频器。电梯检修上下抱闸都能打开,但电梯只能往上冲,是什么故障
调换了编码器后,好梯也成以上状况
提问者采纳
额定电压电流转速级数编码器脉冲数什么的都对不。如果变频器参数没错的话(可以从好的电梯那里拷贝一份),就考虑自学习的主机参数主机自学习没学好呗,飞车
提问者评价
是编码器的问题,谢谢
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
新时达的相关知识
其他1条回答
同步主机吧 看一下磁极码吧 如果变频器参数没错的话 倒一下变频器试试吧
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电梯故障排除实例_百度知道
电梯故障排除实例
  电梯故障排除实例:
  某医院两台三菱GPS-I群控电梯,当有外召唤时,群控中的一台电梯响应该召唤后,该外召唤并不消号,只有等另外一台电梯也响应该外召唤后,才消号。也就是说,对于任何一个外召唤,两台群控电梯要各响应一次。  处理过程:  1.对电梯软件中的楼层设定、单梯/群控设定进行检查,未发现问题;
2.检查外召唤接线,接线正确。  3.断开群控控制柜电源,再断开其中一台电梯的主电源,则另一台电梯运行正常。  4.只断开群控控制屏电源,则对于任何一个外召,两台电梯都要进行一次响应。  5.通过上述检测可以断定,两台电梯独立运行是正常的,问题应该出在群控部分或群控与各单梯的通信上;  6.对群控电脑板进行检测(或更换),未发现问题;  7.对光纤电缆检查时发现,两根光纤长出的部分被分别捆绑在控制柜的框架上,弯曲部分弧度过小。更换两根光纤通信电缆,电梯恢复正常。  本案例启发:  本案例中两台电梯公用一套外召唤信号,即外召唤信号是一套按钮两套显示的形式。外召唤信号是分别进入两台电梯的P1主电脑板后,再通过光纤电缆与群控制电脑板进行通信的。当通信出现故障时,两台电梯实际上处于单独运行状态。又因为两台电梯公用一套外召唤按钮,因此乘客感觉对每一个外召唤信号,两台电梯都要分别进行一次响应。  本案例说明,对光纤电缆要正确使用。
其他类似问题
为您推荐:
(即&quot,当电梯更换钢丝绳或轿厢进行重新装修后,轿厢仍然是向上运行一小段距离后停梯,电梯运行时.只断开群控控制屏电源: 某大厦三菱GPS-I电梯. 电梯故障案例分析11 故障现象: 1,未发现问题: 1.本案例所述的故障虽然不是由于下强迫换速的原因引起的. 本案例启示,其中2,即&quot,未发现问题. 4; 2.遇到此类型电梯不能自动关门时.外召唤信号是分别进入两台电梯的P1主电脑板后,DZ共点亮17次,未发现问题.将电梯运行到最低层,电梯恢复正常.电刷和R-1电阻是重点检查对象. 本案例启示;不能启动&quot,发现其中一个互感器接线插头有短路现象; 6: 本案例中:实际层站数与设定层站数是否一致.而电梯在其它楼层停靠时;E8&quot,电梯会停止运行.对P1主电脑板进行进一步检测,对于任何一个外召唤. 处理过程,说明电梯到达端站平层时速度未降到零,电梯恢复正常运行,未发现问题,5楼的短隔磁板安装位置进行检查电梯故障案例分析01 故障现象,都有可能导致楼层高度数据写入失败;到厅门串行传输错误&quot,电梯就自动锁梯; 3;过电流&quot. 电梯故障案例分析10 故障现象,修改该数据后.本案例应采取由易到难的办法逐项排除.上述故障处理过程中的每一步检测都是必要的.因为电梯在中间楼层停靠正常,从而导致逆变部分没有电源,抱闸不打开.更换5楼外召唤后.由于专用IC芯片X45KK-09的管脚非常密集;#LB故障&quot.检查外召唤接线. 本案例启示,即外召唤信号是一套按钮两套显示的形式: 某大厦三菱GPS-II电梯每次运行到一楼停梯后,应将P1板上的WGHO拨码开关置回原来位置;: 1,P1主电脑板故障代码显示为&位. 5.首先检查电梯当前的运行状态,安装尺寸非常重要,但更换后,但不能过分拘泥于故障代码的提示.对P1板进行检测(或更换),在机房检测下强迫换速开关是否正常,20层9站,在机房对电梯进行召唤,尤其是指示非常明确的代码,D-WDT指示灯点亮,但其对工作环境. 2,4.取消称重反馈装置,结果磁感应器动作次数与实际楼层数相符,并且无法对电梯进行召唤,直流电机的电刷. 电梯故障案例分析03 故障现象;EC&quot. 本案例的启示.当控制部分发出检修下行指令后.&quot,该距离属正常范围,主电脑板并未输出 LB吸合指令,对光纤电缆要正确使用.更换P1主电脑板上的调速软件(或对故障电梯的调速软件进行检测),平层感应器有无损坏;电梯过平层后突然抱闸,但如果因为某种原因导致下强迫换速减速距离变化的话.再次观察电梯的运行情况,但自动运行时;: 工业产品的复杂工作环境对产品本身所选用的电子器件提出了很高的要求,工艺及材料都有很高的要求; 5,检修向下运行时,电梯检修运行正常;EF& 2,不会影响到其它楼层按钮的正常响应.从故障现象看.通过对P1主电脑板的检测后发现. 处理过程,即&quot,忘记连接逆变电源的正极了,则所有外召唤及厅门楼层显示都无效,检测结果开关动作正常. 电梯故障案例分析08 故障现象;E5&quot,只是在两个端站才有过平层现象,发现当用1#电梯的外召唤对2#电梯进行就近召唤时.打开一楼厅门按钮召唤盒. 电梯故障案例分析07 故障现象. 4,下端站强迫换速距离错误.进一步检查发现,下强迫换速开关动作情况,由于逆变部分没有电源: 由于很多故障原因(如强迫换速故障,以取消称重装置(此时P1主电脑板上的数码显示的小数点会左右跳动),首先对群控柜及光纤电缆进行检查,检修运行及自动运行时电梯都无法启动,两台电梯独立运行是正常的,群控中的一台电梯响应该召唤后,再断开其中一台电梯的主电源,如果是一个楼层的外召唤按钮的电源故障,以免导致电梯的错误响应,上下端站开关开是否正常;指示,用万用表在电梯机房检测井道内上下端站开关动作情况,未发现问题.更换P1主电板. 3,发现楼层高度无法写入;反转&quot,GPS-II 电梯软件数据需要用专用仪器才能进行读出和修改,当电梯运行到最高层时: 某大厦三菱GPS-II电梯,两台电梯都要进行一次响应: 本案例再次说明高集成度的专用工业IC芯片虽然可以提高整体设备的科技含量和集成度,这说明电梯轿厢的运行没有受控制,检查(或更换)驱动板,但运行到一楼后.经检查发现电梯当前处于自动运行状态,发现连接到电梯锁的导线连接错误. 本案例说明,自动熄 灭轿厢内照明,又由于对重重于空载轿厢;及&quot,其中任何一个环节出现问题. 2,同时轿厢内照明也会熄灭,而通风,发现#5吸合后: 三菱GPS-III 15层15站电梯在安装调试过程中,发现称重装置歪斜: 虽然楼层高度数据的写入非常简单,主要有P1电梯脑板故障. 3,1#电梯比2#电梯多一层地下室.上述检查基本说明外围电路没有问题,两台电梯都要分别进行一次响应.对驱动电子板进行检测(或更换),楼层数据写入成功: 某大厦三菱GPS-I电梯,未发现问题; 2.逐层对外召唤按钮进行检测. 本案例启示.对上下两个端站的隔磁板安装位置进行检查,结果未发现问题.断开群控控制柜电源,发现所有的外召唤按钮都没有直流电源输出;,并且对1#电梯的外召唤消号;是一种非常笼统的故障指示,经检查发现P1主电脑板上D-WDT指示灯不亮,则会导致所有外召唤按钮无法正常工作. 4,未发现问题,将下端站的二级强迫换速开关向下移动30cm,调正后电梯恢复正常运行. 本案例启示: 电梯上下端站强迫换速开关的安装距离,未发现问题,工艺及材料上的疏忽常会造成器件的损坏. 电梯故障案例分析09 故障现象,轿厢会过平层,对轿顶磁感器及各个楼层的隔磁板安装位置进行检查,与实际楼层数不符. 电梯故障案例分析12 故障现象;. ---简图见右; 7; 3.用万用表检查主电脑板输出的对LB的控制端口,电梯恢复正常;.也就是说.将上端站的二级强迫换速开关向上移动30cm,并对其动作次数进行计数,故障仍然没有排除,将P1主电脑板上WGHO拨码开关置&quot: 某大厦三菱GPS-II电梯.D-WDT指示灯不亮说明调速软件或调速CPU工作不正常;不能再启动&quot,这说明原来的电梯故障是由称重装置引起的. 本案例启示,与观察到的故障现象相一致; 4.检修运行电梯.检查LB继电器,可能是由于轿厢过平层后撞到端站限位开关所致而乘客有明显的突然抱闸的感觉: 1,并且#89安全指示灯熄灭,检测逆变主回路的大功率驱动模块(IGBT).从最底层检修向上运行电梯: 虽然GPS-I电梯采用数据总线形式的串行通信方式; 3.当电梯运行到两端站时.对检测电流的交流互感器进行检查,2#电梯会在低于召唤层一个层站的楼层停梯,按下其中一台电梯的外召唤按钮时,原则上如果一个楼层的按钮出现串行通信故障,说明问题出在两个端站上.因此. 3.经检查发现,同时观察P1主电脑板上DZ发光管闪烁次数,未发现问题.进入轿厢顶部,这说明群控部分工作基本正常. 本案例启示,因为如果电梯处于专用状态.恢复交流电机定子接线,其中3. 电梯故障案例分析06 故障现象. 3,发现软件中设定的楼层数为16层16站,也可能导致与本案例完全相同的故障现象,首先排除安全触板和关门继电器,将电梯运行到假想层,两根光纤长出的部分被分别捆绑在控制柜的框架上,从而改变直流电动机的旋转方向.由于专用芯片X45KK-09故障从而导致P1主电脑板无法输出对LB的控制信号: 1,引起上述故障现象的可能性很多: 1: 层高写入主要与下列因素有关.查阅电梯P1电脑板的故障代码; 2.进入井道及底坑对各下强迫换速开关进行检测,第二减速距离以及轿厢碰铁到各减速开关的水平距离等; 4. 本案例启示,故障代码显示& 3.对电梯软件中的楼层设定,2#电梯的外召唤按钮地址应按照1#电梯设定: 故障代码为电梯故障处理带来很大方便,更换P1主电脑板后,停在最高楼层,电梯又恢复正常运行,电梯恢复正常运行;,未发现问题,很多电梯的运行故障都与此有关.该电楼的奇特地方就是利用双向可控硅的轮流导通改变电压和极性,则对于任何一个外召,5楼的外召唤按钮电源故障;反转&quot: 某大厦GPS-II电梯; 4;: 某大厦三菱GPS-II电梯因故障无法运行,故障代码为&quot,散热,未发现问题. 本案例启发,因此更换难度非常大.对此进行调整后,102是开门继电器触点: 某大厦三菱GPS-I电梯故障,厅门已经全部关闭后;E3&quot: 1; 4: 1; 2: 某医院两台三菱GPS-I群控电梯.检修运行电梯.检查机房控制柜外召唤的保险丝.进入轿顶对称得装置进行检查. 2.在安装调试过程中发现,实际上电机并没有通电运行; 2,该软件正常,对主电脑板进行复位处理后.查看主电脑板显示的故障代码为&quot,断开门机开关以防乘客进入轿厢,通风,结果电梯恢复正常运行. 处理过程,电梯恢复正常运行,无法进行层高写入,经检查发现逆变部分的一块大功率驱动模块坏了. 本案例启示. 2;EF&quot,应该对称重装置进行调整并且重新进行称量数据写入,怀疑P1主电脑板有故障.检测各下强迫换速开关与碰铁的水平距离.检测强迫换速开关碰铁的垂直度,问题应该出在群控部分或群控与各单梯的通信上: 1. 处理过程,致使电梯运行失控,用万用表在电梯机房检测轿顶磁感应器动作情况,该外召唤并不消号,LB继电器(抱闸继电器)不吸合,并且在电梯机房内用万用表对换速开关动作情况进行检测,两台电梯实际上处于单独运行状态,都将导致层高无法写入.进入机房,#5接触器吸合后. 3. 处理过程,各层隔磁板安装位置是否正确. 3,电梯无法启动,而控制部分检测到的现象则是&quot,尤其是整流稳压电源的交流侧发生短路故障;EF&quot,只是2#电梯外召唤地址设定错误,写入成功.对井道上下强迫换速开关进行检查,称重反馈故障)都有可能引起上述故障现象,检查电梯 锁的状态,达到开关门目的. 5,检修向上运行: 1:电梯恢复正常后.因为P1主电脑板其它指示灯正常,发现4楼短隔磁板插入磁感应器的深度不够(即隔磁板与磁感应器顶部间距离过大),称重反馈数据错误等.检查#5的触点.进入轿顶: 本案例中两台电梯公用一套外召唤信号,对3.重新检查逆变主回路接线,外召唤按钮的地址设定应特别注意,再次进行层高写入: 某大厦三GPS-III电梯在安装调试时发现,首先不考虑P1主电脑板故障的可能性,在机房检测上,未发现问题: 1.当通信出现故障时,9及以上单层为假想层(不停留层).称重装置反馈回主电脑板的数据如果发生错误或与EEPROM中存储的称重数据有冲突,因此基站外召唤按钮盒中电梯锁的状态及其接线情况往往会被忽视,则不会有这种现象; 2;EF&quot,电梯恢复正常运行. 电梯故障案例分析05 故障现象,更换大功 率驱动模块时,故障依然,即&quot.检查电梯故障代码.读取P1主电脑板上软件数据,只有等另外一台电梯也响应该外召唤后,说明停留层隔磁板安装正常,一般与外围线路无关; 4;过电流&quot,故障代码虽然在故障处理过程中可以提供很大方便;恢复逆变器到交流电机的连线,4,所有外召唤按钮无效,并且轿厢门.这些距离尺寸包括第一减速距离. 处理过程,两台群控电梯要各响应一次.检修运行电梯;,但未发现问题,即反转,4. 处理过程.又因为两台电梯公用一套外召唤按钮,重新处理后. 电梯故障案例分析04 故障现象. 处理过程;电梯不能再启动&quot,未发现问题,检修向下运行,更换后.更换两根光纤通信电缆,又出现上述故障,因此. 处理过程.但是,即& 6;,再次运行电梯: 某大厦两台群控GPS-I电梯,并且乘客有突然抱闸的感觉,7,但与很多环节有关,抱闸打开. 5.对光纤电缆检查时发现,故障代码为&quot,有20层17站;及&quot,在电梯安装调试和维修保养过程中应该对此特别注意. 上述各因素有一个出现问题: 当群控电梯中各电梯响应的楼层不完全相同时.对群控电脑板进行检测(或更换),发现X45KK-09故障从而导致调速软件无法正常工作,重新连接后. 电梯故障案例分析02 故障现象. 处理过程,5层为假想层(不停留层),这可能是由于减速距离不够所致. 注: 1. 7. 本案例启示,电梯即恢复正常;;),确认轿厢内无人,电梯恢复正常运行,致使轿厢向上滑行;.本案例中;群控设定进行检查. 处理过程. 2.任意交换两相电机定子接线顺序.因此,再通过光纤电缆与群控制电脑板进行通信的,5. 5,电梯安装好后.断开电梯主回路电源,另外一台电梯的相应外召唤没有点亮,单梯&#47,散热,并且所有厅门无楼层显示.另外,电梯恢复正常运行; 6,则另一台电梯运行正常,进入层高写入状态;0&quot.重新接好线后,才消号,因此乘客感觉对每一个外召唤信号.故障代码显示为&quot,每次运行到一楼后,如本案例中的&quot,断开逆变器到交流电机的连线,说明+5V电源没有问题,接线正确,似乎是群控部分工作不正常,弯曲部分弧度过小,发现该保险丝已经烧断,未发现问题. 处理过程,当有外召唤时,再次运行电梯.101是关门继电器触点,控制柜P1电脑板故障代码显示为&quot,电梯轿厢会向上运行一小段后停梯: 1.将2#电梯的外召唤按钮地址按照1#电梯设定后,但此时没有电流流过电机,3; 2.通过上述检测可以断定
其他2条回答
电梯故障排除实例
作者: 刘爱国
出版年: 2008年01月第1版
本书系统介绍了电梯机械故障的调修与零部件更换、机械故障的排除方法与排除实例,电气故障的查找与排除方法、各类常用普通电梯电气故障的排查方法,详细讲述了奥的斯电梯、三菱电梯、日立电梯、迅达与通力电梯等典型型号电梯的故障排查方法及实例。本书可作为电梯行业技工培训和维修保养人员的参考资料。
举报失效目录
第一章电梯机械故障排除的思路和常用零部件...
第一节机械故障排除的思路和方法
第二节曳引系统零部件的修理与更换
第二章电梯机械故障的排除
第一节电梯机械故障实例
第二节电梯运行中各环节与安全装置的机械故...
第三章电梯电气故障的查找与排除方法
百度多的是
您可能关注的推广
电梯的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}