双效二手溴化锂制冷机机真空泵是定时启动,还是根据什么条件启动?

&&&&蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机组是以蒸汽为驱动热源、溴化锂溶液为吸收剂、水为制冷剂制取低温水的设备。20世纪90年代以来,焦化行业对焦炉煤气净化工艺进行了大规模改造,新的煤气净化工艺需要低温冷却水保证煤气净化生产,溴化锂吸收式制冷机开始广泛运用于焦化行业。
&&&&我公司6台双效型溴化锂吸收式制冷机在煤气净化装置半负荷生产条件下,制冷机运行工况非常稳定。煤气净化装置全负荷生产后,制冷机冷量出现逐年衰减的趋势,在1999年制冷效果恶化,机组的冷量只有额定冷量的50%~60%,故障停机次数也日趋频繁,直接影响了煤气净化装置的生产。从1999年底开始,对机组进行开孔清洗和检修,同时对回收车间的循环水系统进行了改造和优化。经过三年多的努力,机组的运行基本正常,冷量恢复至额定冷量的85%~90%。煤气净化系统的各项指标也大幅上升,取得了良好效果。
&&&&1存在问题
&&&&⑴机组运转时内部各点压力、温度偏高。机组的内部各点压力、温度与设计值相比均偏高。以吸收器为例,其稀溶液(运行浓度为53%~55%)设计温度为39~41℃,对应的压力为Pa。而在运行过程中,其实际温度为49℃,对应的压力为Pa,几乎升高了一倍。
&&&&⑵溴化锂溶液性状恶化。溶液颜色为咖啡色,pH值大于10.5,溶液中铬酸锂消耗很快,取样静置后大量腐蚀物沉淀,导致屏蔽电泵损坏频繁。
&&&&⑶不凝性气体排出困难。机组自动抽气装置的窥镜处能观察到大量气泡,且始终排不净。真空泵必须频繁启动抽气,真空泵油易乳化,用量大。机组腐蚀严重,机内溶液和冷剂水分布装置堵塞严重。
&&&&⑷机组腐蚀严重。机组热交换器的换热管腐蚀穿孔,造成稀、浓溶液窜漏。高、低压发生器铜管破裂,造成机组停机和冷剂水污染。吸收器浓溶液分布板的小孔堵塞率达50%~80%,严重影响了吸收效果。冷剂水二次喷啉喷头堵塞率达80%以上,蒸发效果极差,冷剂水与冷媒水温差达5℃以上。
&&&&以上问题,使得机组的冷量大幅衰减,冷媒水出机组温度达22~26℃,与要求的16~18℃相去甚远,煤气净化装置无法正常运行。[1]&&&&
?(1.25 16:1)
?(1.21 10:15)
?(12.30 10:32)
?(12.30 8:35)
?(12.29 17:2)
?(12.29 12:2)
?(12.28 10:42)
?(12.27 11:29)
?(12.21 12:0)
?(12.20 12:12)
聪网赢造企业网上贸易
& 会员活动
& 健康指南
& 合作推广制冷机(refrigerating machine) 将具有较低温度的被冷却物体的热量转移给环境介质从而获得冷量的机器。从较低温度物体转移的热量习惯上称为冷量。制冷机内参与热力过程变化(能量转换和热量转移)的工质称为制冷剂。制冷的温度范围通常在120K以上,120K以下属深低温技术范围。制冷机广泛应用于工农业生产和日常生活中。
更新时间:
浏览量:1481
制冷机十大品牌1、东贝
黄石东贝机电集团有限责任公司(以下简称:东贝集团)是以研发、生产制冷压缩机、商用制冷机械、各类铸件、太阳能产品(光伏产品)为主营业务的大型企业集团。
制冷机十大品牌2、白雪
公司具有60多年机械制造历史,具备较强的技术开发能力和项目组织经验,是国家级&高新技术企业&和&中国专利百强企业&。1982年,企业消化吸收国外先进技术,研制出国内第一台全封闭制冷压缩机,并形成首条全国产化生产线,填补了国内空白。以后通过技。
制冷机十大品牌3、约克
自一九九五年以来短短的三年时间内,约克以其独到的见解在中国成功地组建两家合资厂;以100%的股份组建了广州厂生产末端及热泵机组,以90%的股份组建了无锡合资厂生产离心机、螺杆机组、直燃溴化锂机组、蒸汽溴化锂机组,及全资在无锡成立的研发中心。
制冷机十大品牌4、宏星
恒星集团拥有现代化工业园,是一家集研发、生产、设计、安装于一体的综合性企业。获得ISO国际认证,国家生产许可证,压力容器生产许可证和欧盟CE(PED)认证,同时获得多项节能产品专利。更被评为广州高新技术企业,成为国内外多家高等大学技术合作和。
制冷机十大品牌5、海立
近20年的市场博弈,上海海立(集团)股份有限公司见证并引领了中国空调压缩机产业从无到有、从小到大、从承接到创新,始终领跑在行业发展的前列。日,海立股份率先实现产销1亿台空调压缩机,昂首屹立于同行业世界领先行列。在做大做强主。
制冷机品牌有哪些
溴化锂制冷机的优点
1、以热能为动力,勿需耗用大量电能,而且对热能的要求不高。能利用各种低势热能和废气、废热,如高于20kPa(o.2kgf/cm2)(表压)饱和蒸汽,各种排气;高于75℃的热水以及地热、太阳能等,有利于热源的综合利用,因此运转费用低。若利用各种废气、废热来制冷,则几乎不需要花费运转费用,便能获得大量的冷源,具有很好的节电、节能效果,经济性高。
2、整个制冷装置除功率很小的屏蔽泵外,没有其他运动部件,振动小、噪声低,运行比较安静,特别适用于医院、旅馆、食堂、办公大楼、影剧院等场合。
3、以溴化锂溶液为工质,制冷机又在真空状态下运行,无臭、无毒、无爆炸危险,安全可靠,被誉为无公害的制冷设备,有利于满足环境保护的要求。
4、冷量调节范围宽。随着外界负荷变化,机组可在10%~100%的范围内进行冷量无级调节,且低负荷调节时,热效率几乎不下降,性能稳定,能很好地适应变负荷的要求。
5、对外界条件变化的适应性强。如标准外界条件为蒸汽压力5.88XlOSpa(6kgf/cm2)(表压),冷却水进口温度32℃,冷媒水出口温度10℃的蒸汽双效机,实际运行表明,能在蒸汽压力(1.96~7.84)XlOSPa(2.0~8.okgf/emz)(表压),冷却水进口温度25~40℃。冷媒水出口温度5&15℃的宽阔范围内稳定运转。
6、安装简便,对安装基础的要求低。因运行时振动极小,故无需特殊的机座。可安装在室内、室外、底层、楼层或屋顶。安装时只需作一般校平,接上气,水管道和电源便可。
7、制造简单,操作、维修保养方便。机组中除屏蔽泵、真空泵和真空阀门等附属设备外,几乎都是热交换设备,制造比较容易。由于机组性能稳定,对外界条件变化的适应性强,因而操作比较简单。机组的维修保养工作,主要在于保持所需的气密性。
溴化锂制冷机的优点
溴化锂制冷机&&操作规程
1、开机程序
1)、打开系统的冷媒水和冷却水阀门,并启动冷媒水和冷却水泵并检查其流量是否达到机组运行要求。
2)、启动发生器、吸收器泵,并调整高、低发液位。
3)、打开疏水器凝水旁通阀,并缓缓加入蒸汽,使机组逐渐升温,同时注意高发液位。
4)、蒸发器冷剂水位上升后启动蒸发器泵,并关闭疏水器旁通阀。
2、关机程序
1)、关闭蒸汽。
2)、机组继续运行20分钟后关闭溶液泵(使稀浓溶液充分混合,以防机组结晶)。
3)、停止冷却水、冷媒水泵。
3、紧急停机
制冷机在运转过程中,当出现下列任何一种情形时,应立即关闭蒸汽阀门、旁通冷剂水至吸收器,打开凝结水疏水器旁通阀,并尽量按正常步骤停机。
1)、冷却水、冷媒水断水。
2)、发生器、蒸发器、吸收器泵中任何一台不正常运转。
3)、断电。
4、维护保养
1)、在正常运行情况下,一星期抽真空一次,如发现空气泄入机组应及时抽除。
2)、冬季保养时最好充以20&30KPa的氮气,以防空气泄入。
3)、及时清洗传热管表面污垢。
4)、更换老化的零部件,如隔膜片、视镜垫片等。
以上方法并不是唯一的方法,在实际操作中还应根据具体情况灵活处理。
溴化锂吸收式制冷机操作方法
4制冷机工作原理
制冷机工作原理&各种类型制冷机的工作原理
1.压缩式制冷机。依靠压缩机的作用提高制冷剂的压力以实现制冷循环,按制冷剂种类又可分为蒸气压缩式制冷机(以液压蒸发制冷为基础,制冷剂要发生周期性的气-液相变)和气体压缩式制冷机(以高压气体膨胀制冷为基础,制冷剂始终处于气体状态)两种,现代制冷机以蒸气压缩式制冷机应用最广。
2.吸收式制冷机。依靠吸收器-发生器组(热化学压缩器)的作用完成制冷循环,又可分为氨水吸收式、溴化锂吸收式和吸收扩散式3种。
3.蒸汽喷射式制冷机。依靠蒸汽喷射器(喷射式压缩器)的作用完成制冷循环。
4.半导体制冷器。利用半导体的热-电效应制取冷量。
制冷机工作原理
齐家网 版权所有Copyright (C)
All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码:溴化锂机组运行对主机抽真空.溴化锂进入真空泵是什么原因?_百度知道
溴化锂机组运行对主机抽真空.溴化锂进入真空泵是什么原因?
气体带出溶液有两种可能,另一种可能是机组破管进水造成机组内液位高,一是真空太差,抽气速度太高
其他类似问题
为您推荐:
包皮的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 上传我的文档
 下载
 收藏
一线资深机电工程师,国家二级汽车运动裁判,曾参加广东省乃至国家级各类汽车运动等。
 下载此文档
正在努力加载中...
双效溴化锂吸收式制冷机预冷却绝热喷雾吸收循环的理论与实验研究
下载积分:1800
内容提示:双效溴化锂吸收式制冷机预冷却绝热喷雾吸收循环的理论与实验研究
文档格式:PDF|
浏览次数:6|
上传日期: 21:31:51|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
双效溴化锂吸收式制冷机预冷却绝热喷雾吸收循环的理论
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 双良溴化锂制冷机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信