村配电箱断路器选择一会一跳闸为什么

请教电工,宾馆电路,总断路器经常跳闸这是宾馆二层的配电箱,手机拍_百度知道
请教电工,宾馆电路,总断路器经常跳闸这是宾馆二层的配电箱,手机拍
请教电工,宾馆电路,总断路器经常跳闸这是宾馆二层的配电箱,手机拍得不清楚,简单说明下,上边一排,从左到右,依次为CDB2-125(一个),DZ47LE&C60(三个),DZ47-63&C16(一个),下边一排,依次为DZ47LE&C60(两个),DZ47-63&C63(一个),DZ47-63&C32(一个),DZ47-63&C16(一个)&&&&&&&问题1:CDB2-125这个断路器上边接了五根线,是不是三火一零一地。问题2:CDB2-125这个经常跳闸,并发热,其下排中间一根线绝缘表皮烧掉。其他空开和漏电保护没有问题。我自己分析,是由于CDB2-125选择的不合适,额定电流太小造成的。
不好意思,看错了,CDB2-125上下各是三根线憨恭封枷莩磺凤委脯莲,最左边的线烧糊了,更正问题1,CDB2-125上下各是三根线是怎么个接法?
提问者采纳
1、是3或1零没有地线。2、是下边左侧接线松动(已烧糊)而产生热量憨恭封枷莩磺凤委脯莲,热传导至使开关内部,使开关过热误动作。
不好意思,看错了,CDB2-125上下各是三根线,最左边的线烧糊了,更正问题1,CDB2-125上下各是三根线是怎么个接法?2,接线松动会产生热量?
1、三线接的是三相火线。2、接线松动时,电压降在接触电阻上,工作一会线头就会烫手,使一般电工误以为线路负载过重、线路过细、或哪里漏电了,其实线路、电器超负荷时,是整根线都烫手(因为串联电路电流是相等的),而局部接触不良是局部烫手、烧化、冒烟,铜线热量传到空开的过热跳闸机构,会过热误动作跳闸,因此凡是工作一段时间后跳闸的,必须摸一下开关3根导线的上、下引线是否烫手,判断那根线头接触不良,不要等到烧糊了再检修!
感谢您详尽的解答,问题2已然明白,问题1里零线是在哪,不用经过总开关,是单独一根线接的吗,在配电箱里面吗?
是的,配电箱里进入的零线,可以直接使用。3P(3刀)的闸,用于380伏,其零线不经过开关,是直通的。2P(2刀)的闸,用于220伏,绿色的是零线,拉闸后零、火线同时断开。
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您现在的位置:&
断路器的事故原因分析
断路器的事故原因分析
多年对断路器的事故统计表明,其运行事故的主要类型如下:
(1)操动失灵;
(2)绝缘故障;  
(3)开断、关合性能不良;
(4)导电性能不良。
产生事故的原因,一般可大致分为技术原因和工作原因两大类。所谓技术原因,是指产品本身或运行方式的缺陷;所谓工作原因,是指造成这些缺陷的工作者过失。事故的技术原因分析:
(一)操动失灵:
操动失灵表现为断路器拖动或误动。由于高压断路器最基本、最重要的功能是正确动作并迅速切除电网故障。若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁,主要是:①扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个母线,甚至全所、全厂停电;②如果延长了故障切除时间,将要影响系统的运行稳定和加重被控制设备的损坏程度;③造成非全相运行。其结果往往导致电网保护不正常动作和产生振荡现象,容易扩大为系统事故或大面积停电事故。导致操动失灵的主要原因有:(1)操动机构缺陷;(2)断路器本体机械缺陷;(3)操作(控制)电源缺陷。
 具体分析如下。
 1.操动机构缺陷。
 操动机构包括电磁机构、弹簧机构和液压机构现场统计表明,操动机构缺陷是操动失灵的主要原因,大约占70%左右。对电磁与弹簧机构,其机构机械故障的主要原因是卡涩不灵活。此处卡涩,既可能是因为原装配调整不灵活,也可能是因为维护不良所致、造成机构机械故障的另一个原因是锁扣调整不当,运行中断路器自跳(跳闸)多半是此类原因。各连接部位松动、变位,多半是由于螺钉未拧紧、销钉未上好或原防松结构有缺陷。值得注意的是,松动、变位故障远多于零部件损坏,由此可见,防止松动的意义并不亚于防止零部件损坏。  对液压机构,其机械故障主要是密封不良造成的,因此保证高油压部位密封可靠是特别重要的。  对机构的电气缺陷所造成的事故,主要是由辅助开关、微动开关缺陷造成的。辅助开关的故障多数为不切换,由此往往造成操作线圈烧坏。除此,故障还有是由于切换后接触不良造成拒动。微动开关主要是指液压机构等上的联锁、保护开关。有SW6型断器的事故统计资料表明,其微动开关故障约占其机构电气故障的50%左右。除辅助开关、微动开关缺陷外,机构电气缺陷中比例最大的为二次回路故障。对于这些'配角的配角'也应当引起重视。  
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&171元
&#165&219元
&#165&249元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元zealot2006
我周末找电工维修一下,还好有照明线路可用,凑合过几天先~
zealot2006
谢谢您的回答,
原来使用一切正常,晚上突然跳闸,应该不是所有插座都接反了吧?是否配电箱处零线与地线短路?
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
原则上是物业管理范围,具体要找专业电工处理。可以按以下(建议性)步骤处理,工作中注意安全:
1.了解在装饰时电源接线和使用情况,
2.拔下故障线路电源开...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'漏电开关跳闸的原因 漏电开关故障处理
按模块条件查看
摘要:您知道漏电开关跳闸的原因及处理方法是什么吗?首先是安装不良导致的跳闸,各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。其次是与电器或线路漏电、短路导致的跳闸,发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。
漏电开关跳闸的原因 漏电开关故障处理
(1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
(2)漏电开关本身质量有问题。
(3)与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
(4)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。
低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
(5)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线“制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
您可能关心的页面: 、 、 、
文章标签:
免责声明:
凡注明"来源:XXX"的知识/资讯/名人/访谈等文章,均由企业/经销商/用户自行通过本网站系统平台投稿编辑整理发布或转载自其它媒体,仅供学习与参考等非商业用途性质使用,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
如有侵犯您的版权,请联系我们,我们将及时删除。
提交说明:
注册登录发布:
精彩推荐&|&Recommend
2230人关注
1199人关注
3992人关注
52989人关注
3838人关注
按条件查看:
按商城(推荐购物网站)查看:
热卖网店:
广东省通信管理局漏电断路器频繁误动作原因分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
漏电断路器频繁误动作原因分析
上传于||文档简介
&&有​关​电​力​配​电​系​统​中​接​地​形​式
大小:8.68KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 配电箱跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信