电压互电压高是什么原因因

66kV电压互感器二次开口三角电压过高原因分析--《吉林电力》2002年06期
66kV电压互感器二次开口三角电压过高原因分析
【摘要】:针对某一次变电所扩建工程中出现的 66k V电压互感器二次开口三角电压过高的现象进行了分析 ;通过对该变电所南北母线的电压测量 ,发现主要是由于 A相电压互感器角差过大所致 ,并建议今后应把电压互感器、电流互感器的现场校验列入有关规程中
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM45【正文快照】:
电压互感器、电流互感器 (以下简称 PT、CT)现场误差校验是计量工作的重要组成部分 ,而 PT、CT的现场误差校验却没有列入现行的电气设备交接试验规程中。长春市某一次变电所的扩建工程在 6 6 k V北母线上新安装了 1组电磁式电压互感器。工程结束后 ,按照有关电气设备交接试验
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
李晓平;;[J];大氮肥;2011年04期
尹自力;;[J];电源技术应用;2010年06期
孙茁;李玉山;刘执权;;[J];高压电器;2011年06期
何永鑫;熊俊峰;;[J];电工技术;2011年09期
张津伟;;[J];宁夏电力;2010年S1期
陈辉;莫兰兰;;[J];科技资讯;2011年24期
赵明远;;[J];神华科技;2011年03期
叶菁;姜侦波;;[J];江西电力;2011年03期
戚矛;;[J];农村电气化;2011年07期
刘尚伟;齐城龙;卢晗;;[J];内蒙古电力技术;2011年03期
中国重要会议论文全文数据库
王军;;[A];山东省石油学会油田电力、通信及自动化技术研讨会优秀工程技术论文集[C];2009年
秦黎明;;[A];经济发展方式转变与自主创新——第十二届中国科学技术协会年会(第一卷)[C];2010年
秦平安;黄永生;;[A];首届信息获取与处理学术会议论文集[C];2003年
梁云学;;[A];2007云南电力技术论坛论文集[C];2007年
贺要锋;商建华;封晓东;;[A];2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2006年
郝照勇;;[A];山东省石油学会油田电力、通信及自动化技术研讨会优秀工程技术论文集[C];2009年
樊彦君;;[A];第十届中国科协年会论文集(一)[C];2008年
杨孝华;黄忠培;张志劲;蒋兴良;胡建林;;[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
王其生;;[A];第五届全国智能化电器及应用研讨会论文汇编[C];2001年
徐懋生;;[A];中国电工技术学会低压电器专业委员会第十一届学术年会论文集[C];2002年
中国重要报纸全文数据库
孙新榜 万飞;[N];国家电网报;2009年
刘国起;[N];电子报;2004年
山西 张树弼;[N];电子报;2009年
孙晓英;[N];国家电网报;2010年
赵敏;[N];机电商报;2005年
金才方;[N];中国电力报;2006年
张树弼;[N];电子报;2006年
张雅添;[N];安康日报;2008年
薛华;[N];中国电力报;2011年
王绍武;[N];国家电网报;2010年
中国博士学位论文全文数据库
许仪勋;[D];上海交通大学;2008年
许莎;[D];上海交通大学;2007年
廖国栋;[D];西南交通大学;2009年
许明;[D];山东大学;2009年
韩小涛;[D];华中科技大学;2004年
徐青山;[D];东南大学;2006年
杨晓东;[D];天津大学;2006年
陈晓刚;[D];浙江大学;2008年
刘凡;[D];重庆大学;2006年
张帆;[D];浙江大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库
葛栋;[D];武汉大学;2004年
康晓明;[D];天津大学;2007年
王世凯;[D];内蒙古工业大学;2007年
张业;[D];西南交通大学;2008年
叶磊;[D];华中科技大学;2007年
李永臣;[D];华北电力大学;2001年
姚静丽;[D];沈阳工业大学;2008年
王海浪;[D];湖南大学;2010年
高艳丰;[D];河北工业大学;2007年
曾庆涛;[D];沈阳工业大学;2009年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号电压互感器高压熔断丝熔断,其原因是什么?
电压互感器高压熔断丝熔断,其原因主要为以下原因: 1、 产生铁磁谐振,即由于电网出现过电压扰动,导致电压互感器、电抗器、变压器等带铁心设备铁芯饱和,使得线路的感抗变化,使得网络进入铁磁谐振状态,导致产生谐振过电压,使得电压互感器铁芯饱和,一次绕组电流增加,烧断熔断丝.
解决办法在电压互感器中性点连接消谐器.吸收铁磁谐振能量.2、电压互感器二次短路造成铁芯饱和,一次绕组电流增加,烧断熔断丝.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码以下试题来自:
问答题简答题引起电压互感器的高压熔断器熔丝熔断的原因是什么? 参考答案
可能有四方面的原因:
(1)系统发生单相间歇电弧接地;
(2)系统发生铁磁谐振;
(3)电压互感......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案
通常无载调压变压器都是从高压侧引出分接头的,这是因为高压绕组套在低压绕组外面,焊接分接头比较方便;又因高压侧流过的......2.问答题 参考答案
①油面过高:箱内缓冲空间减小。当开断切断短路故障时,电流使周围的油气化,将产生强大压力可能发生喷油,油箱变形甚至爆......3.问答题 参考答案
(1)限制短路电流。
(2)当分裂变压器有一个支路发生故障时,另一支路的电压降低很小。
(3)采用一台......4.问答题 参考答案
(1)电源缺相;
(2)开关接触不良;
(3)绕线式转子开路;
(4)机械部件卡涩。
5.问答题 参考答案
(1)变压器内部有严重故障;
(2)变压器保护装置二次回路有故障;
(3)变压器检修后油中气体分离过快......电流互感器在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路是否产生高电压_百度知道
电流互感器在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路是否产生高电压
提问者采纳
在一次侧有一定量的稳定电流时打开二次侧会产生一定值的电压,此时若二次侧开路将会瞬间激发很高电压,在开关接通或断开主回路电流时,主回路电流会有一个突变过程。因此电流互感器不允许开路,根据V=L*di&#47。但是一次主回路一般都与开关相连,容易发生危险电流互感器在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路不会产生电压,但不会很高;dt(L是互感器电感量)
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电流互感器的相关知识
其他3条回答
只要一次侧有电压就是运行。二次侧应接地电流互感器在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路是产生高电压。电流互感器在运行时严禁开路,二次侧不允许安装开关或保险
如果一次侧有电压,无电流情况下:理论上二次侧开路也不会产生高压,相当于电流铁芯无激磁;但是一般如果带着母线的话,有线路容性电流,虽然很小,但二次开路,也会有开路电压的。一般按匝数小,铁芯截面小时开路电压不会很高的。例如测量级绕组额定电流时可能也就几十伏到几百伏
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁单级式电压互感器和串级式电压互感器的区别(高压的)_百度知道
单级式电压互感器和串级式电压互感器的区别(高压的)
  结构区别,单级式电压互感器是口字型铁芯,一次二次线圈缠绕在一个芯柱上,高压用电容套管引出,结构小,瓷套细,国内生产厂家少;串级式电压互感器铁芯处于半电压,和试验变压器结构类似,铁芯和线圈都在瓷套内,线圈分别绕在两个芯柱上,220kV的有两个铁芯,四个一次绕组,中间用平衡绕组电气耦合在一起,瓷套粗。结构大。  电压互感器:电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器,在核电站和能源科学上较为常见和使用。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
瓷套粗。结构大,中间用平衡绕组电气耦合在一起,结构小,高压用电容套管引出,四个一次绕组,和试验变压器结构类似,220kV的有两个铁芯,国内生产厂家少,线圈分别绕在两个芯柱上;串级式电压互感器铁芯处于半电压,铁芯和线圈都在瓷套内,瓷套细,一次二次线圈缠绕在一个芯柱上,单级式电压互感器是口字型铁芯结构区别。我国生产厂家多
提问者评价
来自团队:
您可能关注的推广
电压互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 电压高是什么原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信