pt开口电压为什么串联并联电流电压电阻阻

谁能告诉我一次消谐与二次消谐的区别啊?_百度知道
谁能告诉我一次消谐与二次消谐的区别啊?
提问者采纳
你好!一次消谐和二次消谐的区别如下:1.型号不同
一次消谐型号为RXQ、LXQ电压互感器谐振,是一种非线性消谐电阻Ro;二次消谐器,型号为WXZ196,又称,微机消谐器、微机消谐装置。2.适用方式不同
一次消谐主要串联于电压互感器的6-35KV的中性点不接地系统,串联于系统6-35KV非有效接地系统PT一次绕阻中性点与接地之间,适合用在PT柜和手车柜中安装,装在电压互感器一次高压侧。
二次消谐器是适用在配电网各种电压等级,针对由于铁磁消振发生的电压互感器烧毁,消除铁磁谐振,还可区分过电压,单相接地故障。3.工作原理不同一次消谐是电网正常运行时,消谐器上电压<500V,Ro呈高电阻值(可达几百千欧),阻尼作用大,使谐振在起始阶段不易发展;当电网供储垛肥艹堵讹瑟番鸡单相接地时,消谐器上电压较高(10KV电网中,其电压约1.7~1.8KV),Ro呈低值(几十千欧),可满足TV开口三角电压不小于80V的绝缘监察要求,同时仍可阻尼谐振。电网弧光接地时,Ro仍能保持一定的阻值,可以限制互感器涌流,运行效果十分明显。具有消除TV饱和谐振和限制涌流两种功能二次消谐高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测。正常运行或者发生单相接地时,二次消谐不动作,一旦判断电网发生铁磁谐振,便使正反并联在开口三角两端的两只晶闸管交替过零触发导通,限制和阻尼铁磁谐振。谐振消除后,晶闸管自行截止,必要时可以重复动作。装置起动消谐期间,晶闸管全导通,呈低阻态,电阻约为几MΩ~几十MΩ,如此小的电阻值足以阻尼高频、基频及分频三种谐振,而且对整个电网有效,即一个系统中只需选择一台TV安装消谐器即可。4、外观不同
一次消谐器外形为圆柱形,而二次消谐器外形为长方形或正方形。5、用途不同
一次消谐也叫高压一次消谐主要是消除电压互感器工作的时候产生的铁磁谐振;
二次消谐加强和巩固一次消谐效果,消除电压互感器中各种频率的铁磁谐振的设备,可进行故障显示和报警,并具有存储打印功能。6.缺点不同: 一次消谐的主要缺点:⑴中性点为半绝缘结构、只能直接接地安装的TV无法使用;⑵只能限制本TV不发生谐振,对电网中的其他TV无效(仅一对一有效)⑶单相接地时,本TV零序电压Uo的测量值有误差,对Uo幅值和角度精度要求较高的场合(如微机接地选线装置)不适宜使用;⑷装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,装置仍有损坏发生。
二次消谐主要缺点:难以正确区分基波谐振和单相接地,目前判据的主要区别在于零序电压Uo的高低,通常基频谐振定为Uo≥150V,单相接地定为30V≤Uo<145V。为了防止单相接地时装置误动使TV长时间过载而烧毁,只好将基频谐振的判据电压定得比较高,这样,在工频位移电压不是很高的情况下(如空母线合闸),装置无法动作,可能使某些励磁特性欠佳铁芯易饱和TV的熔丝熔断。而且这种装置在电网对地电容较大时,对防止间歇性接地或接地消失瞬间,互感器瞬时饱和所产生的低频饱和电流(即涌流,非谐振引起)造成的熔丝熔断,是无能为力的。此外,在持续时间较长的间歇电弧过电压作用下,长时间多次激发、动作,使流过高压绕组的电流显著增大,热能量累积效应,仍然可能烧坏TV,运行经验已经证明。我有一个朋友是在电气设备公司上班的,单位名称不记得了 就知道一个电话咨询吧!希望会对你有所帮助。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
AL-RXQ/LXQ一次消谐器是安装在6-35KV电压互感器(压变供储垛肥艹堵讹瑟番鸡或PT)一次绕组上,中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。AL-WXZ196二次消谐是用于PT二次侧,监测PT开口三角电压。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢电压等于电流乘电阻 为什么不电流乘电阻等于电压 这样呢
可以呀.等式两边可以互换的,主要是叙述习惯.欧姆定律I=U/R,也可以变形为U=IR.R=U/I,只要分母不等于0,而且等式两边都可以互换.
可以帮我找找初一到三
电流、电阻、电压、那些的公式吗
成绩差想补上去啊...
1、电流强度:I=Q电量/t&2、电阻:R=ρL/S&3、欧姆定律:I=U/R&4、焦耳定律:&(1)、Q=I2Rt普适公式)&(2)、Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R&(纯电阻公式)&5、串联电路:&(1)、I=I1=I2&(2)、U=U1+U2&(3)、R=R1+R2&(1)、W=UIt=Pt=UQ&(普适公式)&(2)、W=I2Rt=U2t/R&(纯电阻公式)&6、并联电路:&(1)、I=I1+I2&(2)、U=U1=U2&(3)、1/R=1/R1+1/R2&[&R=R1R2/(R1+R2)]&(4)、I1/I2=R2/R1(分流公式)&(5)、P1/P2=R2/R1&7定值电阻:&(1)、I1/I2=U1/U2&(2)、P1/P2=I12/I22&(3)、P1/P2=U12/U22&8电功:&(1)、W=UIt=Pt=UQ&(普适公式)&(2)、W=I2Rt=U2t/R&(纯电阻公式)&9电功率:&(1)、P=W/t=UI&(普适公式)&(2)、P=I2R=U2/R&(纯电阻公式)
为您推荐:
其他类似问题
因为一般情况下,电阻都是已知的量,而电流都是未知的量,所以,大家都习惯上是这样的称呼。
可以帮我找找初一到三
电流、电阻、电压、那些的公式吗
成绩差想补上去啊...
扫描下载二维码为什么电热炉的电阻丝要选电阻大的呢?是不是与Q=W=Pt=UIt矛盾呢电热炉是在并联使用的,U不变,根据I=U/R得出电阻越大,电流越小,所以Q=UIt得出的热量就更小,但是我同学又说电阻越大,热量越大,我都糊涂了,还有,当并联电路中一个电阻为10Ω的电阻丝和50Ω的,相同时间内,那个发出的热量更多?物理书上说电热炉的电阻丝的电阻要大,这是为什么?
从理论上来讲,并联的话,确实是根:Q=(U*U/R)t,得出,电阻越小,放热越多.但是实际情况是,你需要导线与电阻丝串联,如果电阻丝电阻太小,那么导线的电阻就不能够忽略,也就是导线上也要消耗能量,这样,导线跟电阻丝都成为发热的电阻丝了,导线还可能被烧毁.所以,电热炉的电阻丝要求电阻比较大,起码远远大于导线电阻,使所有的电压降都落在电阻丝上发热.所以不能单纯的用理论公式去分析实际情况的.至于你说的那个题,如果是理想情况的话(忽略导线电阻),选电阻小的.
那为什么普通导线电阻很小,它为什么就不发热呢?觉得你的回答好,谢谢啦,再帮一下、、
因为相对于电阻丝来说,导线的电阻可以忽略不计,所以我们平时分析都将导线理想化。另外根据电阻分压公式,降到导线上的电压微乎其微,自然也不会感到发热。如果用Q=I2Rt来计算,电阻丝电阻很大,I就很小,而导线电阻R又很小,产生的热量可想而知了。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 串联并联电流电压电阻 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信