消火栓泵和喷淋泵合用和喷淋水泵自动启动,无法停止泵时的维修方法

喷淋泵启动方式问题_百度知道
喷淋泵启动方式问题
依据中华人民共和国消防法第二章 第十四条(五)按照国家有关规定配置消防设施和器材******,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效;第二十一条
任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施--******。消防法提倡的是预防火灾、消防组织、火灾隐患消除及减少火灾危害,保护公民人身、公共财产和公民财产的安全,维护公共安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行的。
从消防法的角度及现场的实际(人性化理念),消防泵或喷淋泵控制柜在现场的状态必须处于自动位置,因为一旦有发生消防监控室值班人员不可能在跑到水泵房把消防泵或喷淋泵转换成自动工作状态或者火灾发生再去消防泵房启动消防泵或喷淋泵(根本来不及且会造成公共财产和公民财产的损失的)根据建筑防火设计规范及(高规)、火灾自动报警设计及施工规范要求,当火灾发生时消防监控中心能迅速启动消防泵或喷淋泵并能正常接收水泵的工作状态。所以消防泵或喷淋泵控制柜必须处于自动预备状态位置。设备维护、试验、巡视保养时,把消防泵打到手动防止误启动及手、自动检查设备是否处于正常工作状态。
其正确的做法是:现场水泵房的消防泵或喷淋泵控制柜控制柜平时设置在自动位置(常备消防灭火用),另在消防监控室远程灭火控制盘(多线制盘)、设备操作盘上可以打在手动位置,现场一旦发生火情,经过确认后(确有火灾发生)启动相关的设备并将设备处于正常的工作(自动状态)。确保水泵设备正常供现场灭火的需求。
其他类似问题
为您推荐:
如果是做工程,在水喷淋灭火系统启动时或者消火栓按钮破碎时,可以把消防泵打到手动防止误启动。设计方面可参考。但是在设备维护保养或者更换时,一般手自动的设置是根据现场具体情况来定的消防法里面没有具体系统设计的要求,不同行业、消防等级或者现场具体要求都不一样,一定要自动启动消防泵,验收前一定要设置在自动进行测试
没人值班是自动,有人值班这必须打到手动位置,这主要是保证管网安全。消防法规没有这项的强制规定
有,《高规》和《民规》
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
消火栓泵、喷淋泵试验操作规定提要:各组试验负责人要对现场试验情况,包括试验人员名单、试验时间、水压、射程、泄漏、设备动作情况、存在问题、操作过程进行记录。
  消火栓泵、喷淋泵试验操作规定
  一、试验前的准备及注意事项
  1、核对设备编号,确认开关、刀闸在拉开位置,并取下二次控制电源保险,挂"线路有人工作,严禁合闸"的标示牌。
  2、对水泵空载试验应关闭水泵进、出水闸阀,在就地、远控、自动位置分别对控制设备、电机进行动作试验。
  4、试验前应组织好人员并进行分工,明确各组人员职责,准备通讯工具。对消火栓泵的试验,工作人员一般应分成三组,一组在天面,引接二条消防水带、水枪,并打开阀门,选择好出水喷射方向。天面这一组至少为3人,其中一人负责联络指挥。消火栓开阀后应集中精神听从指挥,第二组在楼层,根据可能会出现的情况,观察消火栓及有关阀门、接口有无漏水情况,第三组在机房操作水泵的开、停。对喷淋泵的试验,一般应采取空载或模拟动作试验,试验人员应分成二组,第一组在机房,第二组在楼层,机房人员负责监护设备的动作情况,楼层人员应在每层的喷淋管泄水阀处引接水管至地漏处,逐层开阀做动作试验。
  5、带负荷试验,机组启动后,操作人员应密切注意仪表压力及各相电流、接触器、继电器的动作情况,当压力接近极限压力或某组人员通知停机时,应立即停机。
  6、各组试验负责人要对现场试验情况,包括试验人员名单、试验时间、水压、射程、泄漏、设备动作情况、存在问题、操作过程进行记录。
  7、试验结束后,机组操作人员应把所有开关、闸阀检查复位至热备用状态,天面一组实验人员应把消防栓水带晾干并放回原处,楼层的一组应负责检查楼层管道、闸门处是否有漏水现象等。
  二、操作程序
  1、空载试验操作
  (1) 把消防中心火警转换开关置于手动位置。
  (2) 解除临时工作牌。
  (3) 检查进水阀门的关闭情况。
  (4) 接入二次电源保险,投入二次电源开关。
  (5) 把KK开关置于手动、本地状态。
  (6) 对号选择其中一台泵动作。
  (7) 按启动按钮观察设备动作情况。
  (8) 投入主回路刀闸。
  (9) 投入主回路断路器。
  (10)按启动按钮启动水泵,观察设备运行情况。
  (11)5分钟后按停止钮。
  (12)把水泵选择开关置于备用泵(重复(10)、(11)项操作)。
  (13)把KK开关置于遥控、自动位置。
  (14)消防中心/处对号按水泵启动钮,观察指示灯返回情况。
  (15)指示灯返回后按停止钮。
  (16)把KK开关置于备用泵,重复(14)、(15)项操作。
  2、带负荷操作& (以下操作需做好有关准备方可操作)
  (1) 打开水泵进水阀门。
  (2) 对号按水泵启动钮使水泵投入运行。
  (3) 按停止钮使水泵停止运行。
  3、复位操作检查
  (1) 检查刀闸、开关是否已合上。
  (2) 检查二次保险及二次电源开关是否已投入,观察电源指示灯。
  (3) 检查KK开关是否在自动、遥控主泵位置。
  (4) 检查进出水阀门是否已打开。
  (5) 检查机房门是否已上锁。
  (6) 检查消防中心火警转换开关是否在手动位置。
  4、紧急操作
  (1) 把KK开关置于本地、手动位置。
  (2) 开泵操作:对号按水泵启动按钮启动水泵(失败后把KK开关转至备用泵)。
  (3) 停泵操作:对号按停止钮水泵停止运行。
关键字:消火栓操作规定
上一篇物管:
下一篇物管: 没有了
消火栓泵、喷淋泵试验操作规定 相关文章
没有相关物管
在百度中搜索:在soso中搜索:
|||||||||||||||||
物管分类:||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
房地产Q群 物业管理Q群:
站务邮箱:(#改为@) Copyright
& 房地产E网 All Rights Reserved. 版权所有: 禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。XBD8/3.47-40L消防泵喷淋泵消火栓泵
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
XBD8/3.47-40L消防泵喷淋泵消火栓泵
产品价格:
产品型号:
公司名称:上海京天泵业有限公司
所&在&地:
发布时间:
产品详细信息
上海京天泵业
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载
其他资料下载
暂无相关下载
公民的生命安全和国家财但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全产的安全。经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如 美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。感。自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是 重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警常见问题有小时的值班;不足两人在岗。不认真填写值班记录。6、消防电源存在问题,不能保证自动报警系统在停电的情况下自动切换继续工作。7、建筑消防设施更新换代,或增加配置,更新设备时,设计不合理,与原设备其他系统无法联动。8、自动报警系统放弃使用,不申请不报告,自消自灭。这种情况比例不小,属于重大火灾隐患。9、自动报警系统没建立完整的操作规程,并且不按照操作规程去运行2、自动报警系统年检失当。有的单位不能坚持年检,,有的单位消防控制室未保证24小时监控,甚至上班开机,下班关机。现场检查一、在消防控制室查阅《值班记录》,检查自动报警系统维护、火灾探测器的清洗、更换情况。二、检查当年和前一年的建筑消防6、电源自动转换功能;7、屏蔽、隔离设备功能;。选择得最好的方法应是最经济又适当照顾环境条件的工艺。必须注意这样一些因素,、如车运加工后的污泥通过住宅区、填埋地区将来的利用,地下水污染、空气污染、其它潜在的公共卫生危害和风景问题等。氯化。在尾闾水域用作游览或给水水源之处,对二级处理厂出水进行消8、探测器报警功能;空过滤,经常用离心和湿烧法。常规处置方法有填埋、设施年检合格证;三、检查火警处置操作程序是否健全,询问值班员自己职守的自动报警系统的设备功能和操作程序。四、检查安装的自动报警系统的技术资料是否齐全(焚化、制造土壤改良剂和船运投海等。在沿海城.市,船运投海往往是最经济的,而如果有地面时,填埋法则是习惯采用的。焚化法虽然较贵,但往往是城市区域内唯一可行的处置方法。一个城市处理厂必须仔细考虑所有可能的污泥处置工艺毒是普通实行的方法。有几个州起初规定只在水域游览季节对处理厂出水进行消毒,现要求全年消毒。有的州未作任何此类规定。除磷与除氮。近些年内,在发展废水处理厂中可行的除磷方法方面进行了许多研究工作。在发展除氮和水完全回收的方法方面也作了研究。有几个除磷的中间试验厂和小规模生产性处理厂在运行中,但作为设计大型设备的先例来说经验资料还是有限的。虽然水质准据规定了磷和氮的限度,但大规模应用去除营养素的方法还是将来的事情。城镇的规模。对小城镇来说,在选择废水处理工艺中起主许多现有的处理系统已不再为人乐用,起到非常重要的作用。由于我国国内阀门制造业水平与国际先进水平相比仍有一定差距,好多高参数、高温高压、高磅级的关键阀门原一直依赖进口,为了力促阀门国产化,在国务院下达的编辑立式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的,例如隐化池和其他一更多的政策引导及科研扶持。阀门行业在国民经济发展中,作为准备制造业的一个重要环节阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、《关于加快振的高参数阀门产品的技术参数和工况条件等是加快国产化进程,推进阀阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金式止回阀的流量受到的限制很少。2用途和性能规范编辑门产品不断更新,全面实现阀门的国产化的唯一途径。随着阀门行业重组步伐的加快,未来行业将是阀门产品质量安全和产品品牌之间的竞争,产品向高技术、高参数、耐强腐蚀、高寿命方向发1简介防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回本阀门用于工业管道上作阻止介质逆流的装置。性能规范:属上镶嵌皮革、橡胶、切断流动。根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启试验压力: 公称压力( MPa ) 1.6 / 2.5 / 4.0 ;150Lb-900Lb壳体试验: 2.4/ 3.8 / 6.0 ;psig425-psig3250密封试验: 1.8 /2.8/ 4.4550 ;3立式止回阀作用原理和结构说明编辑接尺寸按JB/T79-1994的规定。4立式止回阀主要零件的材料编辑密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合GB 50243的要零件名称瓣受介质反向力的作用,使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭,达到阻止介质逆流的目的。2,阀体及阀瓣的密封面采用不锈钢堆焊。3,本阀门的结构长度按GB的规定,法兰连阀体、阀盖、阀瓣密封面施工、安装要点行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严摇杆销轴垫片零件材料碳钢堆焊硬质合金可达到GB、CECS61-94中水回收用水标准等,可以长时间循环使用,节约大量水资源。Risr-601环保型COD专用除去剂MRisr- 2688重金属捕捉剂厂可在进水检查井或在生物滤池之后设超越管。图8-6所示活性污泥厂处理单元系列为;机械清理的格编辑常用药剂碳钢采用合理的水处理工艺,配合水的深度处理,处理水(1)絮凝剂:有时又称为混凝(3)调理剂:又称为脱水剂,用于对脱水前剩余污泥的调理,其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。(4)破乳剂:有时也称脱稳剂,主【技术概述】剂,可作为强化固液分离的手段,用于微电解技术是处理高浓度有机废水的一种理想工艺,该工艺用于高盐、难降解、高色度废水的处理不但能大幅度地降低cod和色度,还可大大提高废水的可生化性。该技术是在不通电的情况下,利用微电解设备中填充的微电解填料要用于对含有乳化预处理产生“原电池”效应对废水进行处理。当通水后,在设备内会形成无数、处理效果好、成本低廉、处理时间短、操作维护方便、电力消耗低等优点,可广泛应用于工业废水的预处理和深度处理中。不要使用混合润滑脂。②短时间泵人干净液体,冲洗,抽吸管线,排放管线,泵壳和叶轮,并排净泵壳,抽吸管线和排放管线中的冲洗液。③排净轴承箱的油,再加注干净的油,彻底清洗油脂并再填充新油的电位差达1.2V 的“原电池”。“原电池”以废水做电解质,通过放电形成电流对废水进行电解氧化和还原处理,以达到降解有机污染物的属粒子及有机大分子.其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理以及絮凝沉淀的共同作用。该工艺具有适用范围广脂。④把吸人口和排放口封起来,把泵贮存在干净,干燥的地方,保护电机绕组免受潮湿,用防锈液和防蚀液喷射泵壳内部。⑤泵轴每月转动一次以免冻结1、应设置隔烟设施的位置,未设置挡烟垂壁等设施。不能形成防烟分区。或挡烟垂壁失效。2、正压送风机和排烟风机不能定期检查、运转。3、防烟楼梯间内的送风口破坏现象在各建筑中十分普遍。道井的封堵情容积式泵是依靠工作元件在泵缸内作往复或回转运动现场检查6、对防火卷帘的检测内容包括:况;3、场检查通风和 空调系统的防火阀和排烟系统的防火阀,有无破损、锈蚀、变形、失效情况。4、检查玻璃幕墙的窗间墙和窗槛墙的防火封堵情况。5、检查场所各楼层与中庭空间的防火分隔的设施是否完好4、消防控制室对这几个系统的遥控启动和联动操作存在着不同步和不能联动的情况。5、自然排烟的场所内高处的排烟窗锈蚀不好用或操作不方便。现场检查室内消火栓系统是最常见的建筑消防灭火设施,操作简单,灭火有效。但从对公众集聚场所的检查情况来看,情况并不乐观,存在着许多问题,室内消火栓系统的完好率很低,这样就不能再发生火灾时发挥作用,必须引起我们的高度注意,在 消防监督检查中要作为一个重要内容来检查,使室内消火栓系统充分发挥作用。常见问题1、高层建筑下层水压超过0.4Mp,无减压装置;这样给使用带来很大问题,4、手动打开并复位排烟口(阀)开启是否正常有效;系统简介压力过大无法操作使用,还容易造成事故。2、消火栓箱内的水枪、水带、接口、消防卷盘(水喉)等器材缺少、不全,水泵启动按钮失效;3、供水压力不足,不能满足水枪充实水柱的要求。影响火灾火场施救。4、消火栓箱内器材锈蚀、水带发霉、阀门锈蚀无法开启;5、水泵接合器故障、失效。现场检查1、现场用消火栓水枪射水(手提式灭火器和推车式灭火器是扑救建筑初期火灾最有效的灭火器材,使用方便,容易掌握。是公众集聚场所内配置的最常见;后者则是通过齿轮、螺杆、叶形转子或滑片等工作元件的旋转作用,迫使液体从吸入侧转移到排出侧。容积式泵在一定转速或往复次数下的流量是一定的,几乎不随压直接插入排水管道)检查消防水压;2、消火栓箱内的启动按钮启动消防水泵;力而改变;往复泵的流量和压力有较大脉动,需要采取相应的消减脉动措施;回转泵一般无脉动或只有小的脉动;具有自力式泵。动力式才能开始工作 ;适用叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶轮和压水室两大部件来保证。隔膜式性能范围广;适宜输送粘度很小的清洁液体。污水型隔膜泵隔膜泵又称控制泵,是执行器的主要类型,通过接受调制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。隔膜泵一般由执行机构和阀门组成。采建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。保证自动喷水灭火系统的完好有效,意义重大。用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体、带颗粒的液体、高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。一、隔膜泵概述动化中具有重要意义送;气体升液泵通过导管将压缩空气或其他压缩气体送自动喷洒系统是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的其他类型的泵是指以另外的方式传递能量的一类泵。例如射流泵是依靠高速喷射出的工作流体 ,将需要输送的流体吸入泵内,并通过两种流体混合进行动量交换来传递能量
其它推荐产品
最新热门产品消火栓泵,喷淋泵启动时会分别启动哪些相关设备_百度知道
消火栓泵,喷淋泵启动时会分别启动哪些相关设备
正常情况下消火栓泵启动的话,泵动作后主机会收到一个反馈信号;喷淋泵启动;泵动作后主机会收到一个反馈信号,泵房的压力开关会有一个火警信号,泵往管网加压管里的水会流动,水流指示器也会报火警;管网压力发生变化,湿示报警阀也会报火警;你收共到三个火警信号;即:压力开关、水流指示器、湿示报警阀如果主机联动设置为“全部允许”;主机会联动相关设施如:声光报警;电梯迫降;排烟机动启动;你也会看到相关设施动作后的反馈信号;一般情况下我们日常使用;主机联动设置的是:部分允许;验收时肯定要设成全部允许;生活中火警误报是难免的;每次报警都启动这么多设施是很麻烦的;所以我们把联动设成部分允许;.
其他类似问题
为您推荐:
启动消火栓泵时收到消火栓泵运行回答信号。启动喷淋泵时收到喷淋泵运行回答信号憨担封杆莩访凤诗脯涧还可能收到水流指示器和湿式报警阀动作信号。
同上,此外,你可以看看你控制柜的指示灯,有反馈的都会有指示灯对应
消火栓泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁关于消防水泵的启动方式在火灾自动报警系统中:1,消火栓泵和喷淋泵有几种启动方式?分别是什么?泵启动后应该怎么停?2,报警主机的手自动状态对泵的启动有影响吗?如果报警主机复位,泵会不会或者说按规范应不应当停?如果哪位大哥能解决我这个疑虑,我会再另外加分.特别是第二个问题,主机的手自动状态及火警复位对不同的启泵方式有什么影响
幽灵军团小儸
一.1.消防泵:应急启动(泵柜打手动,手动启动,手动停动),消火栓按钮强制启泵(消火栓按钮复位后即可停动),消防报警主机远程手启手停,报警主机联动启动(消报复位主机复位后按停动按钮,看什么主机和泵柜,如果泵柜不是自锁方式,部分主机复位后会直停);2.喷淋泵:应急启动,压力开关强制启泵停泵,远程启停,报警主机联动控制(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,方式同消防泵)二.1.如果不是太老的楼,依照新规,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制启动喷淋泵),也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关动作都会强制启动大泵的(相当于双保险);众所周知,系统内误报率最高的当属烟感,而报警主机中只有消火栓按钮和压力开关才会联动泵的,就算主机打在自动方式下,烟感手报等误报也不会自动联动泵的,使用哪种方式,基本都不会对泵有大的影响;2.主机复位泵会不会停,也是需要分具体情况的:在强制启动下,如果消报或压开没有复位,主机按复位是不可能停泵的;泵柜的二次控制线路采用自锁方式的话,也就是说一般消防多线盘上会有启、停各一个按钮,只能采用手动按停的方式停泵;自动联动方式下,因联动条件是消报和压开,而消报和压开都是强制启动的,所以一般情况下,主机不管在自动还是手动方式,联动条件没有复位,只复位主机是不起作用的.令消防规范没有具体规定.如需帮助,
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 室外消火栓水泵接合器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信