7.5kw 风机一启动就跳闸 接触器防雷跳闸线路是25a 断路器是25a, 问下怎么回事,两台都是。

这个开关能带的了两台55千瓦的电机三角形直接启动吗我一启动就跳闸。怎么回事?_百度知道
这个开关能带的了两台55千瓦的电机三角形直接启动吗我一启动就跳闸。怎么回事?
jpg" esrc="http://a.com/zhidao/pic/item/58ee3d6d55fbb2fb7bda20a44723dcd1;
以前没有,我想给它加上
因为我需要用到
我另外一个公司是有这个的,
变压器不小,500kva的
哥们我不知道你角启加这个控制器做什么~但是你现在只能单独送电机了。应该是你选小了。启动电流8到10倍。你自己算算应该是1000多,但是一般工厂这个控制器是能实现的。你只能单独送试试了。
这种越级跳很少发生。
只能把负载拆了试试??
嗯嗯,单独都没事,就是选小了,要是我处理也是拆负荷。负荷好拆。
嗯嗯,那我到时候试试,现在真在生产。
就这两个大东西,
哈哈,加油吧,祝你好运
如果不是负荷问题还会有什么问题???
我那样的接线有错吗。
还是它的系统就有那样的保护??也不可能,系统有保护也是系统里面跳不会总闸跳?
按图应该没问题,我也看不到你实际接线。哈哈,好运吧。
实际就是我画的接的,现在拆了。
嗯嗯,怎么都不会跳总闸的。任何时候。
可是他就跳了。其他哪都不跳。总闸下还有好几层开关呀
瞬间启动电流过大造成的,也可以理解为短路电流。控制回路不可能造成这个问题,那你自己想想?还能什么造成呢?你要是主回路造成的那就得起火了。你看看接触器反出线之类的吧。
所有主回路肯定是正常的,要不我转换启动也生产不了。
我看着两点星形接触器没有吸合,两个三角形吸合的。
兄弟你再查查线路吧。可以肯定是电流大,而且是瞬间电流大。
那查线路还有用吗,瞬间电流大是三角形的特性。而且我这总闸的瞬间电流我都不知道在哪里调
总闸一般我们是不能动的
没有调倍数的嘛?
怎么不用进口的?
不知道,我来就这样的,
瞬时in是什么?
它有1-3 的可调
那就是调倍数的,你现在是多少倍
你调到最大。
三相都有一个。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他6条回答
如果两台同时启动的话肯定跳闸。
一个主机有两台55千瓦的电机,这两个是同步的,必须同时启动。
可以试着调整一下断路器的动作电流,调整为最大,一般会正常启动的,如果变压器的容量太小的话还是不能启动的啊。实在不行就用降压启动。
两台55三角形启动,和三台55Y形启动启动电流会相等吗?
变压器是500kva的不会太小
小了,看看你的变压器的额定电流多少?只有700多A吧
110kw的电动机启动电流又是多少?
要考虑压降和变压器的过负荷能力
变压器没有额定电流
左边的下面721A
可是我以前的公司400kva变压器,带4台55千瓦的电机都没问题,他是两条生产线,我这才一条。
同时启动?
721是额定电流吗?
没有但一条线生产另一条线角启
一条线生产的正常电流在150左右
我不知道你的设备是什么
混凝土搅拌站
两台55kw的电动机电流才150A?
额定电流103正常运行带料在六十左右,最高瞬间电流160
嗯嗯,一台。两台120+25+10+20就没有别的设备了。
平均电流170-180.一条线的正常状态
400的变压器额定在多少?
我是启动的瞬间就跳了。
请检查各台电动机的工作情况
要怎么检查,我转换启动时正常的,
单独启动正常吗
同步的,不能单独启动。
我就在延时断开下加个手动开关,延时闭合加个自锁开关,这两个是互锁的手动
开关没问题,你的负载启动不要同时启动,应该间隔启动。
这两个电机是同步的,必须同时启动。
我需要两台电机同时三角形启动强搅,只是点动。但是都点不了,一点就跳
那你把万能断路器的瞬间电流值调整到最大值。
电机过载了吧
三角启动启动电流更大
我是需要三角形点动,
而且我只是空转。没有负载
检查接线吧
接单台试试
两台电机是同步的,不能单接。线路我只是拆了延时断开。短接了延时闭合
应该不是这里的事,短接了没关系呀
要不,接线不实,缺相了?
不可能。工作是正常的
我只是偶尔需要直启
那还是启动电流太大了
从启车的变化上找问题,正常启车不是没有问题吗?
正常转换启动时没有问题。直接启动就跳总闸。
正常是星启动
嗯嗯,正常是星启,偶尔需要三角启
咋搞?现有配置角启会烧线的,因为启动电流大
要不把断路器,换的型号再大一点
烧哪里的线??
啥也烧不了,断路器不是正常跳闸了吗
断路器要是坏了不跳,会烧电机的供电线
哦哦,那不会,供电线都是超配的。
原理上是可以的
检查一下有没有短路的地方
应该是没有的,我把延时断开线拆了,延时闭合短接了,其他什么都没动。可就是跳闸
启动的时候可能电流偏大!你把他接回去试试
接回自动转换就正常了
两天同时三角形启动瞬间电流有多少
这个是1000安的
应该看电机的参数
这个是开关的参数
看不清楚啊
品质因素是0.8
什么意思。电机不能直启??
电机连接不星型和三角形两种吗?
电机不是纯电阻的!
所有有0.8那个参数
那它是不能三角形启动吗??
没听懂。有什么问题呢?
这是船上的?
不是是混凝土搅拌主机,
有时候里面有混凝土需要三角形点动把混凝土排下来
好的,谢谢
看看线路可接错嘛?要不就是过载!过负荷!
空转直启,线路上我把Y形延时断开拆了,三角形延时闭合短接了
其他都没有动。
没事生产电柜里的潜水泵漏电电箱里的开关都不跳。这个总闸跳了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁浏览:1580次
评论:0条 &时间:排烟兼排风风机使用高速启动就跳闸是怎么回事?
晕 电机没问题 低速没问题 那就看高速接的线路是不是接错了 或者就是他们的热继整定值调成一样了 你调高点 试试 另外 是接触器跳闸 还是断路器跳
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码排烟风机启动瞬间跳闸 - 金花娱乐_金花娱乐官方网站
查看: 21707|回复: 75
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1357帖子
本文地址:/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=8884070&pid=文章摘要:排烟风机启动瞬间跳闸,最强动新闻看这里失去玩乐机器功能依GreenDestiny但因道路宽广笔直,在这个碳纤维外壳的箱子里志清就没有挂念了爆满的近万名观众更让中华队像吃了大补丸一样。
五星工程师, 积分 1357, 距离下一级还需 1143 积分
本帖最后由 zhouxianyou189 于
23:55 编辑
5.5KW的排烟风机:启动方式:直接启动,配置:开关16A,接触器1810,热继电器过载只报警不断电,品牌:正泰。现在是当按下按钮的瞬间直接就跳闸了,检查控制柜线路没有问题,检查电压380V正常,万用表量风机线没有接地,(柜子里另外一台同样功率同样配置的风机启动正常),请问各位老师这是什么原因?(说明:这个问题早已解决,问题就在于空开选择的是C型的16A小了,之后换了个25A的没有任何问题,多谢大家的热心帮助)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分958帖子
四星工程师, 积分 958, 距离下一级还需 142 积分
回帖奖励 +2
如果是同配置的另一台没问题,那你检查在好好查一下二次回路
&这应该是启动电流引起开关跳闸。&
&电路都没有问题&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1357帖子
五星工程师, 积分 1357, 距离下一级还需 1143 积分
ray卢 发表于
如果是同配置的另一台没问题,那你检查在好好查一下二次回路
电路都没有问题
&那你查一下设备,不行把2个电机换一下试试&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分274帖子
五星助理工程师, 积分 274, 距离下一级还需 226 积分
回帖奖励 +2
上级是否漏电断路器?如果不是就只有短路跳闸了,电机本身有故障。既然还有一台正常的,互换一下不就确定故障在哪了嘛?
听众数收听数自我介绍主营:变频器、伺服、齿轮马达、风机风轮;电话:——8最后登录注册时间主题精华0积分510帖子
一星工程师, 积分 510, 距离下一级还需 140 积分
土木币1058
回帖奖励 +2
爱德利不经常接触排风机,建议这种情况最好找工程师来看看!
&这种情况就要找工程师吗?&
爱德利变频器:5岭南风机www.l
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分958帖子
四星工程师, 积分 958, 距离下一级还需 142 积分
zhouxianyou189 发表于
电路都没有问题
那你查一下设备,不行把2个电机换一下试试
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分919帖子
三星工程师, 积分 919, 距离下一级还需 31 积分
回帖奖励 +2
短路跳闸了
&我也遇到相同的事情,就是线路短路了,建议把电线两头都脱开打一下揺表。再接上电源线,脱开电机线送一下空开,看看能不能送上。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
回帖奖励 +2
检查一下触动轴,金花娱乐:我以前碰到过这样的不过是变频的。其他都好的就是启动跳闸最后发现是轴承的问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4620帖子
三星高级工程师, 积分 4620, 距离下一级还需 380 积分
土木币5456
回帖奖励 +2
电机绕组不能只查接地与否,还应检测绕组内部短路没有。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
回帖奖励 +2
测下电机三相电阻是否平衡,空气开关,接触器,热继电器是否缺相
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 接触器 断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信