漏保漏电开关接线图和不是漏保漏电开关接线图有什么不同。

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
下雨天第一次出现总闸跳闸(漏保开关),单随便段一路分开关就可以送上电,中间线路较长,覆盖整个小区,检查并未出现短路,短路现象,晴天正常,就下雨天跳闸,想请教下如果把漏保开关换成普通开关可不可行
文章数:1203
年度积分:1207
历史总积分:3594
注册时间:
应该可以吧 & 每家进户开关不都装漏保吗
[此贴子已经被作者于 8:42:21编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
woshigoutou
文章数:3907
年度积分:1211
历史总积分:8295
注册时间:
有漏电的地方,漏保特别灵。
fudongyang
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:2245
注册时间:
应该线路有问题,好好检查检查。
文章数:2618
年度积分:336
历史总积分:4341
注册时间:
也可能摄像头引出线接头没有包扎好,进水有点接地跳,时好时坏的
文章数:969
年度积分:346
历史总积分:2960
注册时间:
根据你所描述断开任意一路就不跳漏电开关分析是你的漏电断路器漏电动作电流小了,换一个漏电动作电流大些的,一般小区总漏电设500mA。
文章数:301
年度积分:90
历史总积分:1212
注册时间:
线路有漏电现象,用摇表测零火线对地绝缘阻值。
wenquan753
文章数:8054
年度积分:1751
历史总积分:12636
注册时间:
要检查就分段进行绝缘测试
图省事就换开关!
文章数:8384
年度积分:2189
历史总积分:13099
注册时间:
可能是,总的漏电电流达到了开关的动作值;不知现在设定的动作电流值是多少。
至于可否改普通开关,不知需否有一定的手续。
文章数:841
年度积分:50
历史总积分:1762
注册时间:
线路肯定有问题此帖发自手机工控论坛
工控学堂推荐视频:地区:泰安
头衔:砌墙工
浏览数:52
三相四线带漏保开关套什么定额
三相四线带漏保开关套什么定额
地区:山西
等级:9 级
头衔:副总
三相四线带漏保开关套控制开关安装中的漏电保护开关安装定额。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
套照明器具安装 开关定额 按控制回路分 修改主材。
地区:辽宁
等级:9 级
头衔:副总
你好:电气册控制设备及低压电气章的“控制开关安装”中有四极漏电保开关子母。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...家庭装修一般是用漏电保护开关,还是空开。他们的区别是什么?_百度知道
家庭装修一般是用漏电保护开关,还是空开。他们的区别是什么?
一、在日常的家装过程中,为了最大程度的保证用电安全,漏电保护开关和空气开关是需要同时安装的。二、漏电保护开关和空气开关的概念及原理1、空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。2、漏电开关,顾名思义,就是防止漏电,造成安全事故而装置的一种开关。漏电开关的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。在原理上,这就是空气开关和漏电开关的区别之一。三、漏电保护开关和空气开关的区别:1、上面所述概念原理不同。2、两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。3、动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电开关,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者最大的不同。4、在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电开关则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;5、在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线,两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电开关只是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
分电路装空开~当然这样的问题就是如果某一个地方,装两个是没有意义的!一般是总电路装漏保!如果你控制一个电路漏电保护器其中的一半其实就是空开~另一半是漏电感应器罢了,比如浴室出现了漏电
提问者评价
后来我们的电工,把厨房和卫生间装的漏保,其它都是用的空开。
其他4条回答
漏保好、过载,可防触电,分开关装空开就够了。 实用又经济规范的做法是、防过热、防过载,可防过热:总开关装漏电断路保护器;空开不防漏电
其实是两种说法,你说断路器就完事了,现在国产的一般正泰比较实惠,高端的话是施耐德了我推荐你一个卖家的店:鑫益邦生活馆
家庭一般用漏电保护开关,主要起过载保护。空开一般是用于功率较大的机械设备开启、关闭控制,二者功能不同。
照明线路都可以,电器插座要带漏电
您可能关注的推广
漏电保护开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁后使用快捷导航没有帐号?
查看: 2550|回复: 10
只占一位的漏电保护开关实用吗?
家里面装配电箱,在网上看到 ABB单模数漏电保护开关 超薄 1位&&GSN201 L
360截图-5908171.jpg (12.87 KB, 下载次数: 18)
16:03 上传
360截图-5952500.jpg (13.96 KB, 下载次数: 17)
16:03 上传
360截图-5979718.jpg (46.8 KB, 下载次数: 17)
16:03 上传
漏保开关这么小,也就只有ABB有只占一位的漏电保护开关,其他西门子&&施耐德&&西蒙 都没有,省空间配电箱可以很小,就是太紧凑了,接线有点挤。
,网上查了一下,就是太贵了。
本帖最后由 dzlxlgh 于
17:45 编辑
这个东西很有用
MADE IN ITALY
你可以买正泰的1位双进双出的,其实正泰的也不错的这样的空开十多块钱吧价格也适中
帮顶 看看 学习学习
你可以买正泰的1位双进双出的,其实正泰的也不错的这样的空开十多块钱吧价格也适中
1位双进双出的的空气开关,各个厂家都有,1位双进双出带漏电保护的就ABB一家。
其实松下也有只占一位的漏电空开的,就是价格太贵,实在不是我等吊丝能消费的!
你可以买正泰的1位双进双出的,其实正泰的也不错的这样的空开十多块钱吧价格也适中
正泰的只是双进双出的普通空气开关,只有过载保护,没有漏电保护。淘宝买就七八块一个!
双位的应该好点
这是我在网上找的:
用2P的理由:对于同样是占1个位置的断路器而言,内部装1P和装DPN是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
好像有点道理,但大公司的新产品也应该不会出问题。
施耐德的也有,比ABB的要便宜,接线用汇流排,整齐方便。
网站公告 /1
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.400-664-0710
业主投诉问题30分钟给业主初步解决方案
24小时内出解决结果并执行完毕
重点投诉72小时内解决
投诉核实后72小时商家不执行解决方案,网站先行赔付
100%满意后付款 首推先行赔付
& 功能区规划、空间利用、创意设计角度的专业建议
& 首席设计师现场设计规划
&现场手绘房型改造平面图
&预估各类项目的预算报价
设计师全程陪同 规划现场设计
申请免费设计,我们会推荐您所在城市的
3家品牌装修公司帮您出设计方案,
对比选出最适合您的一套设计方案。
货比3家不上当
现场规划设计
正规装修公司为您提供各项目施工报价
&middot 免费获得3份正规装修预算表对比
&middot 避免价格陷阱以及装修预算陷阱
&middot 签订合同,并为您提供100%先行赔付保
货比3家不上当
找到本地最底价
为了保证业主的装修施工的质量,成立了质检部门,10位装修资深人士随时到现场为您质检工地,检验装修公司施工质量,完全在业主角度全程监管。
专业质检人员
全程质量监管
业主投诉问题30分钟给业主初步解决方案
24小时内出解决结果并执行完毕
重点投诉72小时内解决
投诉核实后72小时商家不执行解决方案,网站先行赔付
100%满意后付款
首推先行赔付
首页 & & 正文
漏电保护开关的安装有必要吗?
&&来源:武汉家装网
&&&&大功率的电器越来越多,在使用的过程中如何保障人身和家用电器安全是我们在装修的时候亟待解决的重要问题,绝对不容忽视。作为家庭用电安全保护的优选措施之一的漏电保护,想必是不少业主都有些许了解。下面小编就简单再来为介绍一下家用电源配电箱漏电保护装置该要如何选择。  空气开关是利用了零线和火线两者共同起作用,当两线之间的电流太大就会自动的产生跳闸,作用和保险丝一样。而漏电保护器则是利用了火线起作用,如果人接触火线,那么在通过人体和大地之后构成一个完整的回路,有额外的电流是没有通过零线电线的,里面的电磁装置就会自动的触发,也会跳闸,马上断电来保护人体的健康。  选择室内漏电保护总开关,一般根据你的入户线的粗细来选择,因为线的粗细决定你屋里总功率的大小,功率太大线路发热容易出危险。一般入户6-10平方的铜线,3根穿塑料管,允许电流60A左右!根据这个选择总的漏电开关家用常见的以2P为多。  回路选择:一般照明用一个回路,用一个开关。厨房和厕所的插座分别用一个开关,一个回路;卧室及其房间的插座用一个回路一个开关。&&&&因为热水器和空调的功率比较大,所以热水器和空调都必须单独跑线,不能跟其他线路串用,独享一个开关!  一般用4平方的铜线单跑,用20A的漏电开关就可以了!这样,开关你需要一个总的40A以上的开关。两个20A的开关,和4个16A的开关就可以了。
更多资讯请关注 责任编辑:admin
本站服务热线
400-664-0710}

我要回帖

更多关于 漏电开关跳闸的原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信