家里的漏电保护器同事断开零线火线能测到漏电保护器进线的火线有电,闭合后看不到就测不到电了,是什么情况?

照明线路的检测与故障的排除
查看: 9589|
摘要: 一、初装电路的检测1.外观检查(1)查器件看元器件的安装是否符合规范、是否有松动,元器件是否有损伤。检查结束以后将各元器件复位,如空气开关、漏电保护器、开关等处于断开状态。 (2)查线路对照接线图,看导线 ...
一、初装电路的检测1.外观检查(1)查器件看的安装是否符合规范、是否有松动,元器件是否有损伤。检查结束以后将各元器件复位,如、、开关等处于断开状态。
(2)查线路对照接线图,看导线走线是否正确、安装是否规范,在线槽内、插座内是否依旧按照左零右火规则走线;检查导线与器件连接处是否规范、牢固,做到“三不一要”。2.静态检测(1)万用表使用前准备① 为了提高测试的精度和保证被测对象的安全,必须正确选择合适的量程档。一般测电阻时,要求指针在全刻度的20%—80%的范围内,这样测试精度才能满足要求。② 选好量程后,测量前应调零。即把两表笔直接相碰(短路),调整表盘—下面的零欧调整器 使指针正确指在0欧处。③ 测量较大电阻时,手不可同时接触被测电阻的两端,不然,人体电阻就会与被测电阻并联,使测量结果不正确,测试值会大大减小。另外,要测电路上的电阻时,应将电路的切断,不然不但测量结果不准确(相当再外接—个电压),还会使大电流通过微安表头,把表头烧坏。④ 使用完毕不要将量程开关放在欧姆档上。为了保护微安表头,以免下次开始测量时不慎烧坏表头。测量完成后,应注意把量程开关拨在直流电压或交流电压的最大量程位置,千万不要放在欧姆档上,以防两支表笔万—短路时,将内部干电池全部耗尽。(2)测短路① 将万用表置于R×10电阻档,欧姆调零。② 将万用表的红黑笔分别置于火线与零线的进线端,依次将漏电保护器、空气开关置于闭合状态,读出电阻值应为无穷大或数百欧姆(白炽灯的非工作状态电阻值),倘若此时电阻值近乎为零,则电路可能短路,需要排查;切换任一开关,电阻值也应在无穷大与数百欧姆值之间切换。(同学们,想一想为什么?)(3)测开路① 将万用表置于R×1电阻档,欧姆调零。② 将万用表的表笔一支置于火线进线端,另一支置于插座的火线端,依次将漏电保护器、插座线路的空气开关置于闭合状态,读出电阻值应约等于零。如果测出的电阻较大,则有可能是某处接触不良,需要排查;如果电阻为无穷大,则可能是断路故障,需要排查。③ 将万用表的表笔一支置于火线进线端,另一支置于灯座的火线端,依次将漏电保护器、照明线路的空气开关置于闭合状态,读出电阻值应约等于零或无穷大,按下任一开关,电阻值应在零或无穷大之间切换。如果测出的电阻较大,则有可能是火线某处接触不良,需要排查;如果无论开关处于什么状态,电阻都为无穷大,则可能是断路故障,需要排查。④ 将万用表的表笔一支置于零线进线端,另一支置于插座的零线端,将漏电保护器置于闭合状态,读出电阻值应约等于零。如果测出的电阻较大,则有可能是零线某处接触不良,需要排查;如果电阻为无穷大,则可能是断路故障,需要排查。⑤ 将万用表的表笔一支置于零线进线端,另一支置于灯座的零线端,将漏电保护器置于闭合状态,读出电阻值应约等于零。如果测出的电阻较大,则有可能是零线某处接触不良,需要排查;如果电阻为无穷大,则可能是断路故障,需要排查。⑥ 将万用表的表笔一支置于地线进线端,另一支置于插座的地线端,读出电阻值应约等于零。如果测出的电阻较大,则有可能是地线某处接触不良,需要排查;如果电阻为无穷大,则可能是地线断路故障,需要排查。(4)测漏电① 将万用表置于R×10电阻档,欧姆调零。② 将万用表的红黑笔一支置于火线或零线的进线端,一支置于地线的进线端,则无论漏电保护器、空气开关和开关置于什么状态,电阻值都应该为无穷大。否则,则很可能有漏电故障,需要排查。检测项目操作主要现象记录结论测短路万用表的红黑笔分别置于火线与零线的进线端,依次合上漏电保护器、空气开关1、空气开关2此时电阻值为&&&&& 欧姆,按下任一单级双控开关,电阻值为&&&&&&&& 欧姆。测开路万用表笔分别置于火线进线端和插座的火线端,依次合上漏电保护器、空气开关2此时电阻值为&&&&& 欧姆万用表笔分别置于零线进线端和插座的零线端,合上漏电保护器此时电阻值为&&&&& 欧姆万用表笔分别置于火线进线端和灯座的火线端,依次合上漏电保护器、空气开关1此时电阻值为&&&&& 欧姆万用表笔分别置于零线进线端和灯座的零线端,合上漏电保护器此时电阻值为&&&&& 欧姆万用表笔分别置于地线进线端和插座的地线端,此时电阻值为&&&&& 欧姆测漏电万用表的红黑笔分别置于火线与地线的进线端,依次合上漏电保护器、空气开关1、空气开关2此时电阻值为&&&&& 欧姆万用表的红黑笔分别置于零线与地线的进线端,依次合上漏电保护器、空气开关1、空气开关2此时电阻值为&&&&& 欧姆注:空气开关1为照明线路分断器,空气开关2为插座线路分断器二、通电试验1.通电前准备(1)通电前应完成电路的静态检测。(2)通电前漏电保护器、各空气开关应处于断开状态。(3)通电前应安装上白炽灯。(4)通电前网孔板必须清理干净,不允许留下工具及多余的电线。2.通电(1)依次合上漏电保护器、空气开关1、空气开关2。(2)观察白炽灯是否已亮,若不亮,则按下任一单极双控开关。(3)利用测电笔正确测量插座右孔,看是否带电。(4)通电前网孔板必须清理干净,不允许留下工具及多余的电线。操作步骤观察内容现象结论依次合上漏电保护器、空气开关1、空气开关2观察白炽灯是否已亮,若不亮,则按下任一单极双控开关电灯发光时,电表转动情况测电笔测插座,是否有电在上述基础上按下任一单极双控开关电灯发光情况电表转动情况测电笔测插座,是否有电断开空气开关1电灯发光情况电表转动情况测电笔测插座,是否有电断开空气开关2电灯发光情况电表转动情况测电笔测插座,是否有电合上全部空开后断开漏电保护器电灯发光情况电表转动情况测电笔测插座,是否有电三、故障检测1.&&&&&&&& 白炽灯不亮故障检测1)&&&&&&& 检测思路&&& 白炽灯不亮且漏保不跳应该首先想到是断路故障,所以应该按照火线、零线两条线来检测。2)&&&&&&& 检测方法&&& 逐段检测,缩小范围。断开电源,分零线、火线两条线路测量。在零线检测时可以将万用表调整至R×1欧姆档,然后一支表笔搭在零线输入端,一支笔先搭接在下图中的1点,如电阻较小,则零线正常;如电阻极大,则继续测量2、3、4、5、6点,直至电阻较小为止。此时电路故障被缩小在两点之间,如测量至4点时电阻变得很小,就可以确定故障在4、5两点之间。检测火线的故障也是近乎如此,只是漏保及空开需处于闭合状态,必要时开关盒也需要打开,并且要做出切换动作。2.&&&&&&&& 插座不供电故障检测1)&&&&&&& 检测思路&&& 插座不带电应该首先想到是断路故障,所以应该按照火线、零线两条线来检测。2)&&&&&&& 检测方法&&& 逐段检测,缩小范围。方法与白炽灯故障相似。3.&&&&&&&& 漏电保护器自行跳断1)&&&&&&& 检测思路&&& 漏电保护器自行跳断应该想到是有可能是短路故障,也有可能是漏电故障,所以应该按照短路、漏电两条线来检测。2)&&&&&&& 检测方法
① 漏电故障检测&&&& 也是采用逐段检测,缩小范围。断开电源,合上漏保、两个空开,将万用表调整至R×1欧姆档,然后一支表笔搭在地线输入端,一支笔搭接火线输入端,若电阻不为无穷大,则电路可能漏电,首先断开漏保,如果此时电阻依旧不为无穷大,那么故障应在线路进入漏保前应在此范围内检查排除;如果为无穷大,则断开照明电路空气开关,若电阻不为无穷大,则漏电可能出现在插座回路中,可通过断开插座回路空开来检验;如果此时电阻为无穷大,那么故障应在照明回路部分,应在此范围内检查排除。② 短路故障检测也是采用逐段检测,缩小范围。断开电源,合上漏保、两个空开,将万用表调整至R×1欧姆档,然后一支表笔搭在零线输入端,一支笔搭接火线输入端,其余动作和测漏电故障类似。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:2P的漏电保护器进线端接上火线,用试电笔测试进线两端和出线两端都有火是什么原因?
暗守军团47408
如果该漏电保护器为关闭状态只接一根火线而各端带电,那么这个漏电保护器有问题.反之如果是开启状态,只进一根火线,那是开关内保护元件的回路现象,是正常的,接上零线就好
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码&主题:讨论下空气开关,断路器,漏电保护器的优劣,注意用电安全
泡网分: 19.57
帖子: 1861
注册: 2006年07月
经过粗略研究发现,
断路器用2p的较好,同时切断火线零线,防止接反引起危险。1p+n零线永远不断,若不慎接反,会有危险。
电磁式的漏电保护器性能比电子式的好,但是电磁式的价格昂贵而且结构复杂,较为脆弱,经不起长途运输和暴力快递的磕碰,买进口的要谨慎。
国产的断路器漏电保护功能可能比进口的差一些,但是过载保护也很可靠。其价格低于进口无漏电保护的断路器,即使漏保不起作用,单做断路器应该也很可靠吧。
综上所述,如果从安全角度出发,总开用进口2p&&30ma电子式漏保,分路用国产30ma
电磁式漏保,应该是一个双重保险,性价比不错的组合?
不知道这些看法是否正确?抛砖引玉。
微信扫一扫分享
&浏览:2456&&回帖:39 &&
泡网分: 8.046
注册: 2009年12月
LeeGreat 发表于
基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十几个射灯。
建议灯光这路在门口设一个总开关,出门的时间随手一关也不用检查有没有关灯了,对于房间多的家庭特别方便。考虑过酒店式一键(卡)断电
泡网分: 8.046
注册: 2009年12月
TomTom 发表于
没什么不妥,如果室内配电箱没位置放分路开关,拆了可以。当然我的建议是不拆,换大点的配电箱。
通常的做法,从电表入户的供电线路,室外电表侧应该有个MCB,进户后首先有一个双路MCB,然后进双路漏电保护RCCB,再从RCCB分出各支路单个火线CB,零线和地线跑通用路线。
RCCB不要买杂牌,要原装正品,用电安全最重要,不差这个钱,无论是ABB,MK,Hager,Legrand,而且隔一两个月时间按测试开关测试有无故障。家用RCCB选30ma,不要选其他奇怪的型号,100ma是工厂用,家用不安全;5ma医院用,家用得天天跳闸。
分路开关每一路要设计好,空调一路单用,热水器最好也单独一路,灯单独一路,厨房单独一路,客厅卧室墙壁插座也单独一路;灯光的不需要太大,一般3房单位6A基本够用,厨房要大一些。
如果房子大的话,也可以从主MCB出来分两个支路RCCB,每个RCCB各控制一套电路,但一般小型单位我认为没有必要,一个RCCB足够用。
[img]/wp-content/uploads/2015/06/BIG_GAL ...学习
泡网分: 38.278
精华: 2帖子: 4498
注册: 2001年05月
LeeGreat 发表于
基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十几个射灯。
建议灯光这路在门口设一个总开关,出门的时间随手一关也不用检查有没有关灯了,对于房间多的家庭特别方便。这种把客厅弄的跟舞台一样的,属于个案。这种情况不光开关要换,线也要换。
泡网分: 0.303
注册: 2011年07月
TomTom 发表于
[img]/wp-content/uploads/2015/06/BIG_GAL ...基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十几个射灯。
建议灯光这路在门口设一个总开关,出门的时间随手一关也不用检查有没有关灯了,对于房间多的家庭特别方便。
泡网分: 5.881
注册: 2010年01月
<font color="#86588 发表于
没一条对的,
1,1p+n的问题在于零线过载不蹦。
2,关键看产品特性和质量。
3,这个不能评价,因为国产货也是达到国内外标准要求的,但是我感觉国产货能发现的就是寿命不行,蹦几次就完蛋了。
关于楼主总结,没有选择性,一个支路出现问题可能那个支路没蹦,但是总闸蹦了,然后就抹黑用手电挨个推吧。国货也有好的:上海人民(上联牌)、天水二一三,都很好,别买假货。
泡网分: 38.278
精华: 2帖子: 4498
注册: 2001年05月
inteltt 发表于
再请教下,室外电表那里已经有个断路器了,取消室内的进线总开断路器有没什么不妥?
由于室内配电箱空间不足,塞不下总开了。
我觉得室内的总开和电表那边的断路器功能重复了,所以想把室内的去掉。
原本用于安装室内进线总开断路器的地方现在准备装个不带短路过载保护功能的电磁式纯漏电保护器。插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头必须马克
泡网分: 8.046
注册: 2009年12月
duvet 发表于
对于单相回路,进线接线规范,相序没有接错(基本要求),实际上1P+N和2P在效果上区别不大。1P+N的漏电开关进线端相线和零线必须按规定接线才有保护效果;2P的漏电开关,可以不区分进线的相线和零线,这在工厂和某些特殊场合是很必要的。对于住宅这种进线固定且规范的场合,保护效果上其实和1P+N是基本一样的。另外2P的开关短路事故状态下“极限分断能力”要高于1P+N,对于工业用途、容易频繁出故障的设备有较好的保护作用。但由于家庭配电短路电流一般不会太大,所以区别非常小。学习
泡网分: 44.627
帖子: 8793
注册: 2002年01月
boy9898 发表于
还不如总线进来后装2只漏保,
东一只,西一只。不分漏电大小顺序安装,,最可能是分线漏保没跳,总漏保先跳了,依lz的能力,估计是越弄越糊涂。
装100只还比99只安全。
有力气还不如弄个500v的摇表测测电路电气绝缘现在RCD那么普及,乱用摇表RCD都要烧毁了。
泡网分: 23.886
帖子: 3553
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关再请教下,室外电表那里已经有个断路器了,取消室内的进线总开断路器有没什么不妥?
由于室内配电箱空间不足,塞不下总开了。
我觉得室内的总开和电表那边的断路器功能重复了,所以想把室内的去掉。
原本用于安装室内进线总开断路器的地方现在准备装个不带短路过载保护功能的电磁式纯漏电保护器。
本帖最后由 inteltt 于
16:36 编辑
泡网分: 23.886
帖子: 3553
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
除此之外没啥大区别了吧,尤其是漏电保护和过载短路保护的效果没什么不同吧?对于保护效果应该没有什么区别
泡网分: 19.57
帖子: 1861
注册: 2006年07月
duvet 发表于
规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关...除此之外没啥大区别了吧,尤其是漏电保护和过载短路保护的效果没什么不同吧?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 23.886
帖子: 3553
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
如果贴紧总进线开关只装一个电磁式漏保的话,这个漏保装在总开之前或者之后,效果没什么两样吧?
或者这个漏保装在电表的断路器之前和之后有没有区别?规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关
泡网分: 0.346
注册: 2015年05月
还不如总线进来后装2只漏保,
东一只,西一只。不分漏电大小顺序安装,,最可能是分线漏保没跳,总漏保先跳了,依lz的能力,估计是越弄越糊涂。
装100只还比99只安全。
有力气还不如弄个500v的摇表测测电路电气绝缘
本帖由安卓客户端编辑于: 10:31:32
泡网分: 19.57
帖子: 1861
注册: 2006年07月
duvet 发表于
对于单相回路,进线接线规范,相序没有接错(基本要求),实际上1P+N和2P在效果上区别不大。1P+N的漏电开关进线端相线和零线必须按规定接线...如果贴紧总进线开关只装一个电磁式漏保的话,这个漏保装在总开之前或者之后,效果没什么两样吧?
或者这个漏保装在电表的断路器之前和之后有没有区别?
本帖最后由 inteltt 于
10:09 编辑
泡网分: 0.741
注册: 2010年01月
超级哈密瓜 发表于
插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头
泡网分: 0.071
注册: 2014年11月
泡网分: 2.43
帖子: 2598
注册: 2008年02月
要买这种的话,似乎要买两种。因为普通3孔插座和空调专用的大电流三孔插座不一样,漏电流门限也不一样。
泡网分: 2.43
帖子: 2598
注册: 2008年02月
nicklitong 发表于
叫啥名字?淘宝搜:插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头
研究了一下内部原理倒是挺简单,就是无法检测“零线和保护地交换”这种情况——不过保护地线都是黄绿色的这么显眼应该很难接错
泡网分: 23.334
帖子: 2520
注册: 2005年01月
nicklitong 发表于
叫啥名字?插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头
泡网分: 0.741
注册: 2010年01月
mohanwei 发表于
刚发完回帖,突然想到这么简单的主意怎么可能会没现成产品……到淘宝搜一下,卧槽,9块9包邮到家,往插座上一插就能测试……所以别自己折腾了叫啥名字?
泡网分: 2.43
帖子: 2598
注册: 2008年02月
刚发完回帖,突然想到这么简单的主意怎么可能会没现成产品……到淘宝搜一下,卧槽,9块9包邮到家,往插座上一插就能测试……所以别自己折腾了
泡网分: 2.43
帖子: 2598
注册: 2008年02月
关键有没有人在安装完成后按照指标去检测一下……
要测试漏电保护其实也很简单的,一个0-50mA的负载很简单:
方案1:找个手机充电器改一下,输入一头接保护地线,另一头串联万用表电流档后接火线;然后边看万用表电流读数,边往输出5V上加电阻(增加负载)……记下动作前的读数,看是否符合
方案2:找个塑料外壳,里面放一堆220K、功率0.5W以上的电阻,经过切换开关后串联个毫安表头,出两个表笔方便接到火线和保护地线……没多少钱,做好后给家里亲戚都测一遍
泡网分: 23.886
帖子: 3553
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
还想请教下,1P+N和2P的漏电开关,虽然两者短路过载保护效果不同,但对于漏电保护的效果是一致的吗?或者还是像过载短路保护那样,2P的火线零线漏电了全都保护,1P+N只保护火线漏电不管零线漏电?
以及,1P+N的漏电开关作为室内总开,具体在发生哪些情况的时候,安全性不如2P的?
谢谢!对于单相回路,进线接线规范,相序没有接错(基本要求),实际上1P+N和2P在效果上区别不大。公司的三相进线,零线压根就没开关,保险丝都没。 据说在三相用电的情况下,断零更危险。
零线正常情况下电压应该...正解,在三相四线情况下,零线是不能接断路器的,如果零线接触不良,会直接烧设备。漏电保护器零线是直通的。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 8.837
注册: 2009年03月
存了慢慢看
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 18.994
帖子: 6789
注册: 2008年12月
买了个富士电机的断路器,外观真的不错,内里看不出来,适合把玩。
泡网分: 20.896
帖子: 2524
注册: 2001年04月
不是行家,可能会讲错。
公司的三相进线,零线压根就没开关,保险丝都没。 据说在三相用电的情况下,断零更危险。
零线正常情况下电压应该非常低
泡网分: 19.57
帖子: 1861
注册: 2006年07月
duvet 发表于
1P+N的零线也要断的,和火线一起分断,只是不带保护功能。现在零线火线接反的可能性很小,线的颜色不同,而且是强制性规范,基本的。另外,两级30mA漏电断路器没有必要,会越级动作;而且国产品牌很少做电磁式的漏电微断。。。。。还想请教下,1P+N和2P的漏电开关,虽然两者短路过载保护效果不同,但对于漏电保护的效果是一致的吗?或者还是像过载短路保护那样,2P的火线零线漏电了全都保护,1P+N只保护火线漏电不管零线漏电?
以及,1P+N的漏电开关作为室内总开,具体在发生哪些情况的时候,安全性不如2P的?
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证举一反三(巩固练习,成绩显著提升,去)
根据问他()题库系统分析,
试题“家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的设...”,相似的试题还有:
如图是安装了漏电保护器的家庭电路.当漏电保护器检测到通过图中A、B两处的电流不相等(即发生漏电)时,会迅速切断电路,从而起到保护作用.当家电维修人员在图中C处不慎触电时,漏电保护器_____(填“会”或“不会”)切断电路.若人体电阻为10kΩ,触电时通过人体的电流为_____mA.
家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的设备,家庭电路漏电时,通过火线与零线的电流不相等,漏电保护器中有一特殊装置(在图中虚线框内,未画出)检测到这一差异后,便切断电源,起到保护作用.漏电保护器中还有实验电路,由一只开关S与电阻R组成,闭合开关S就能模拟漏电情形,试验电路的连接符合要求的是()
如图甲所示,家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的设备,它的内部构造中包含有两个部分检测装置和试验电路。家庭电路漏电时,通过火线与零线的电流不相等。漏电保护器中有一检测装置,当它检测到通过自身的火线和零线的电流不等时,便切断电源,起到保护作用。漏电保护器中还有试验电路,由一只开关S与一个电阻R组成,闭合开关S就能模拟漏电情形,从而检查漏电保护器工作是否正常。请在图乙中漏电保护器的虚线框内画出试验电路。家里漏电保护器总跳闸是怎么回事
家里漏电保护器总跳闸是怎么回事
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
家里漏电保护器总跳闸是怎么回事
提问者:万飞宇|
浏览次数:221|
提问时间: 14:16:36
热门活动:
已有3条答案
回答数:17266|被采纳数:33
至今单身2載
所有回答:&17266
漏电保护器跳闸的原因。
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
2漏电保护器本身有问题
用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
3漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
回答数:6693|被采纳数:2
开心果1314
所有回答:&6693
首先漏电开关控制的是那一路要搞清楚,是总开关还是分开关. &&
你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就 &&
是这路线路有问题,找个懂电的给你查查. &&
要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来) &&
直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题. &&
还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要 &&
你说的2条线护换了一下,不要换呀,换回来,零线和火线不能随便换用的. &&
你找个懂电的给你好好查查,我跟你说你也不一定能搞搞明白. &&
要是我去给看看,比我在这里打字要有效果多了的.
回答数:3999|被采纳数:0
Style_8256
所有回答:&3999
有几个原因。
一。安装不良;
二、漏电保护器本身存在问题;
三。漏电保护器与负载不匹配;
四。负载或路线漏电,短路;
五。电源进线高压过高;
建议,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。 &&
希望能够帮到你。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 7 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网}

我要回帖

更多关于 同事断开零线火线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信