四台155千w的发电机转速与电压关系,电压只有350v可以运行吗

3千w变频器可以带5.5千w电机吗_百度知道
3千w变频器可以带5.5千w电机吗
不可以。1.3kW的变频器带动5.5kW的电动机,那么输出功率就限制在3kW了,并且变频器可能会出现频繁的过载报警.2.但是反过来,5.5kW的变频器带3kW的电动机,就可以通过设置变频器参数完美的匹配运行。3.还有一个特殊的应用,就是使用功率大的变频器带动功率小的电机(必须是三角接法额定电压380V),就可以把变频器的电机参数额定频率设为90Hz, 额定电压400V,并且把电机改为星型,这样电动机的功率可以提高约1.7倍呢,但是电机机械性能可能不理想。
其他类似问题
为您推荐:
5,就是使用功率大的变频器带动功率小的电机(必须是三角接法额定电压380V)。还有一个特殊的应用,就可以把变频器的电机参数额定频率设为90Hz.5kW的变频器带3kW的电动机,那么输出功率就限制在3kW了,但是反过来,并且把电机改为星型,这样电动机的功率可以提高约13kW的变频器带动5,并且变频器可能会出现频繁的过载报警, 额定电压400V,但是电机机械性能可能不理想,就可以通过设置变频器参数完美的匹配运行.7倍呢.5kW的电动机
来自团队:
您可能关注的推广
变频器的相关知识
其他1条回答
那肯定是不行的呢,·
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁深井电机100kw,起动以后电压350伏,能正常运行吗?_百度知道
深井电机100kw,起动以后电压350伏,能正常运行吗?
我有更好的答案
好,所以,350V没有超过要求,建议您在就地增加无功补偿装置,可以解决电压低的问题:按照3级供电标准,但是,这么大的电机,低电压将增加电机的额定工作电流
用钳形表测一下电流,只要电流不超标是可以正常运行的
没问题的,三相电流平衡且在额定电流之内就可以正常运行的,如果变压器是厂内自有的话换个大容量的吧,要交费用的
其他类似问题
为您推荐:
正常运行的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电网三相电压是400v为什么接7,5电机带水泵电压降到350v_百度知道
电网三相电压是400v为什么接7,5电机带水泵电压降到350v
提问者采纳
是电线细线路远引起的
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
三相电压的相关知识
其他2条回答
电线多少个平方多长
水泵要消耗电压
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁风机电机是110千瓦,变频器调到40HZ.电流达到230多。风机风量不够。电压350V左右。请问怎么解决_百度知道
风机电机是110千瓦,变频器调到40HZ.电流达到230多。风机风量不够。电压350V左右。请问怎么解决
我有更好的答案
检查下电机轴承,风机轴承润滑油是否正确.风机和电机功率是否匹配,
变频器有个输出电压调节的功能,在功能菜单里找找看。把输出电压由100%,调整到110%,另外,为什么不运行在50HZ下呢?
问一下变频器是风机专用型的还是通用型的呢?
变频器是多大的?
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁锅炉22KW引风机 电流过高 电压不到350V ???电机是新换的_百度知道
锅炉22KW引风机 电流过高 电压不到350V ???电机是新换的
  电流过高,可能是负载太大,检查是否有传动上的问题。加大电缆截面积能够减小线损,提高电机电压,但不能解决电流过大的问题。  电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
将电源线换粗
前两年正常
今年出现这样的问题!换线工程大
今年完成不了啊!有别的法子吗??谢谢!
一、如果你保证电源没有问题,请检查接线是否正确。二、一般4吨锅炉用的引风机电机,基本上都是采用的星三角启动的方式。所以电机六个引出线不能接错,这一点虽很简单但也很重要,你拿一只万用表在锅炉控制柜内就能检查到。三、前两年很正常,但是现在你的变压器增加负荷没有,而且在你现在的线路上新增负荷没有,如果有的话,出现这种情况就不奇怪了。四、解决办法有三个,其一、换线。其二、关闭其他相关用电设备。其三、循序按动启停按钮,也就是开停开停开停,观察电机转速,然后启动按钮电机自动投入星三角启动运行,这样做的目的就是减小电机的启动电流。这个办法基本能解决燃眉之急。
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
电流过高,可能是负载太大,检查是否有传动上的问题。加大电缆截珐处粹肺诔镀达僧惮吉面积能够减小线损,提高电机电压,但不能解决电流过大的问题。
来自团队:
其他4条回答
应是输电线路的线截面偏小所致,与电机电流过高(约珐处粹肺诔镀达僧惮吉44A)无关。有2种提升电压的方法:1》电机处并接14Kvar补偿电容,以减小输电线路的电流,提升电压≤10V。2》更换大截面输电线路的导线,以减小输电线路的导线电阻,提升电压≥20V。
在变压器上接档调一下就可以了、也可以把电机 用的电缆增大。
生活区共用一台变压器
加档会影响生活用电吗?主配电间电压410正常
一到锅炉启动就压降到350了!急需解决谢谢帮助!
烧了后按时即电压重绕
主要是电压过低,电压越低电流越大,想办法把电压升上去