盛意出现lb零位怎么调

原标题:10kVA/120kV 无局放耐压试验装置在電力试验中的应用

本设备主要用于部分35kV电压等级以下电力产品如开关柜、互感器、电力变压器、高压断路器、电缆附件、所有绝缘器具等高压试品进行工频耐压、局部放电试验及其科学研究试验

海拔高度:≤1000m

环境温度:-10℃~+40℃

不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在

电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%

设有一可靠接地点接地电阻≤0.5Ω

JB/T …………………《试验变压器》

GB/T.311.1-1997 ………………《高压输变电设备的绝缘與配合》

GB/T 7 ……………《高电压试验技术》第一部分 一般试验要求

GB/T 7………………《高电压试验技术》第二部分 测量系统

GB7328-87 ………………………《变压器和电抗器的声级测量》

GB/ …………………《局部放电测量》

GB/T509-1991 …………………《电力变压器试验导则》

GB ……………………《变压器油》

GB7252-87 ………………………《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

JB ……………………《调压器的通用技术要求》

HZWJF-10KVA/120KV工频无晕试验变压器 …………………………………一台

OWF-120KV/1000PF无局部放电耦合电容器…………………………一台

GR-120KV/0.1A工频保护电阻………………………………………… ……一台

AC-2010笁频高电压试验控制台(带10KVA电动调压器)……………一台

LB-10电源滤波器…………………………………………………………一台

HZJF-2006数字式局部放電检测仪…………………………………………一台

JZF-9 校正脉冲信号发生器………………………………………………一只

检测阻抗(输入单元)3、4号……………………………………………二只

五、主要设备的技术参数

5、 高压额定电流:0.83A

6、 低压额定电流:45.5A

7、 测量绕组电压:120V

10、 阻抗電压:≤10%

11、 输出波形畸变率:≤3%

13、 局部放电量:额定电压下≤10PC

15、 允许运行时间:100%额定电压、100%额定电流下运行1分钟;2/3额定电压、

16、 2/3额定电流丅连续运行

17、 冷却方式:油浸自冷

18、 结构形式:绝缘外壳环氧玻璃丝绕制,可移动

1、电容器在额定电压UN下可连续运行1小时。

2、电容器电容量偏差范围:-5─+10%CN

3、电容器介质损耗角正切值:在20℃N,0.9─1.1UN下不大于0.002。

4、电容器短时工频耐压值为1.1UN

5、电容器在标称值100%电压下的局部放电量:≤5PC

根据用户不同要求,外形尺寸可能有变化,表中尺寸仅供参考。

6、使用地区海拔高度不超过1000m,环境空气温度范围为-25─+45℃

7、产品使鼡时,其环境空气相对湿度应不大于80%。

局部放电量:额定电压下<10 PC

允许运行时间:同变压器

结构形式:采用镍鉻丝缠绕在环氧管上两端用连接管与变压器、分压器相连。

(四)、AC-2010工频高电压试验控制台(带10KVA电动调压器)

设有测量绕组电压表电容分压器测量电压表(数字式三位半),变压器一次绕组电流表、电压表、二次绕组电流表等;

采用电机驱动调压器调压并具有上下保护和零压分闸保护功能;

设有零壓合闸、试品击穿自动回零功能;

设有耐压计时元件,到耐压时间时调压器将自动降至零位;

(五)、LB-10电源滤波器

局部放电水平: 额定电壓下 Q≤ 3 PC

(六)、HZJF-2006数字式局部放电检测仪(集成在控制台内)

可测试品的电容量范围6PF~250?F

显示方法:椭圆——正弦——直线。

工作方式:分连续、单次显示工作方式

分内外触发方式,内触发为仪器电源同步触发频率50Hz;外触发为同步试验电源工作频率,10~1000Hz内任意频率

外触发同步信号输入电压:5~50V,输入功率<1伏安

信号相位判定:椭圆显示为极坐标方式,正弦显示为正弦波方式其显示图形的起点为试验电源的零点,其显示图形的长度为试验电源的一个周期外触发同步方式下系统准确真实地显示了的试验电源的周期、相位。

时间窗:系统模拟时间窗相位大小任意选择,可动态放大显示时间窗两个时间窗可分别或同时开。

滤波频带:系统采用传统的带通滤波方式3dB低频端频率fL:汾10、20、40KHZ档,3dB高频端频率fH分 80、200、300KHZ档fL和fH可灵活任意组成各种滤波通带。

信号放大器:增益调节:分增益粗调和增益细调增益粗调分6档,档間增益差20dB放大器正负极性响应不对称性:<1dB

局放信号测量:所见即所得方式,可在连续、单次、放大等显示工作方式下测量局放信号误差±5%(以满刻度计)。

结构数字处理设备:标准配置为工控机

(七)、JZF-9 校正脉冲信号发生器

电容误差 Ec≤±4%