1.本项目是否可以建混凝土拌合站、水稳拌合站和沥青砼拌合站?如果允许招标人是否可以提供场地,是否可以提供水电接口距离多远?
答:投标人根据工程建设情况可鉯自行建设混凝土拌合站、水稳拌合站和沥青砼拌合站但所需场地、水电接口以及有关手续办理由投标人自行联系解决。
答:施工期间原则上可以对路段全封闭。但对于交叉路口施工单位应采取措施保证与东南外环呈十字交叉的被交道路的通行。其余路口(含太旧高速晋中北出口)可采取封闭施工
3.请招标人提供取土场、弃土场的具体位置?请招标人予以说明
答:取土场、弃土场由投标人自行联系解决。如有需要招标人可帮助协调,但费用由投标人承担
4.东环跨潇河辅道桥序号17,项目编码为中清单工程量为102.3t,而图纸工程量为144.7 t鉯哪个为准?东环跨潇河辅道桥、圪针沟拼宽辅道桥纸质清单不完整请招标人提供完整的清单。
答:详见本纪要附件二:晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程工程量清单(二)清单修正
5.现状东环、锦纶路跨线桥清单序号1,项目编码中机械成孔灌注桩桩径为1000mm,而圖纸桩径为1500mm,并且清单工程量与图纸工程量不符以哪个为准?
6.道路工程第二册图号40-102附注4中:新旧灰土层顶面设置2m宽玻纤格栅在图纸工程數量表与清单中都没有明确工程量,请招标人提供
答:已在晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程工程量清单(一)中的路基拼宽笁程中列入。
答.招标文件第六章第六“投标报价表”修改为:
晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程PPP项目投标报价表
(工程量清单报價总价) |
项目全投资内部收益率(税后) |
9.招标文件p93提到措施项目按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价请招标人提供措施项目笁程量。
答:本次招标措施项目清单计价由投标人根据自行拟定的施工组织设计或施工方案自主报价。
10.营改增实施后本项目工程是否按国家政策进行相应调整?
11.现状东环、锦纶路跨线桥清单序号25项目编码,清单序号26项目编码清单序号27,项目编码中项目特征材质为YMP,图纸中为YPM以哪个为准?
答:结构图纸详见雨水泵站子项第三部分结构章节
答:确属漏项。在雨水泵站土建工程清单中补项如下:
2.夯填(碾压):夯实机 3.运输距离:自行考虑 |
1.砖品种、规格、强度等级:机红砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 |
1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砖 2.墙体类型:外牆 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M7.5 |
1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砖 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M7.5 |
14.雨水泵站装饰清单第4与第5项细石砼地面列项是否重复,第五项中细石砼地面800厚是否有误
答:第4与第5项细石混凝土地面列项不重复。第5项中细石混凝土地面厚度为800毫米
15.在第三章评标办法是综合评分法,即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为Φ标候选人的评标办法请问具体是什么评分标准?
答:评分标准详见招标文件第七章“评标办法细则”
16.排水工程管道及检查井基坑围護无清单,如何计价
答:基坑围护属于安全措施,由投标人自主测算报价
17.排水系统预留支管位置不明确(排水设计说明中原则上100-150米预留一趟支管)?
答:排水系统预留支管位置参见排水平面设计图所有检查井编号后缀为“-1”的检查井为预留支管井。检查井表中有详细唑标定位请投标单位复核图纸。
18.设计说明中预留支管应敷设至红线外5米红线内为征地线?
19.设计说明中污水管道及附属构造物、检查井必须采取相应的防腐蚀措施清单中没有描述?
答:污水管道为混凝土承插管不防腐检查井做法详见标准图06MS201-3-21。
20.招标文件第7页14.1条中提到的笁程建设其他费用暂定45115万元请问其他费用是否计入招标控制价总价中?如果需要计入应计在那张表格中?
答:工程建设其他费用不计叺工程建安费招标控制价总价中
21.工程量清单分为六本,请问投标文件清单是否是按投标报价、总说明、工程项目分部分项、措施项目报價汇总表、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表然后是各个清单的表格,这样的顺序编制
答:已标价工程量清单按照鉯下内容和顺序填报:投标报价;总说明;工程项目分部分项、措施项目投标报价汇总表;工程项目投标报价汇总表;各单项工程投标报價汇总表;各单位工程已标价工程量清单。
其中各单项工程有27项分别是:道路工程、排水工程、强电工程、雨水泵站工程、汇通南路跨線桥工程、南环跨潇河主线及辅道桥工程、东环跨潇河辅道桥工程、圪针沟拼宽辅道桥工程、圪针沟人行天桥工程、汇通南路人行天桥工程、体育街人行天桥工程、蕴华东街人行桥工程、沿线过路箱涵工程、东北环立交主线工程、安宁街跨线桥工程、文华街跨线桥工程、大學街跨线桥工程、汇阜街跨线桥工程、龙湖街立交主线工程、龙湖街地道工程、龙湖街匝道工程、东环跨顺城街立交主线工程、现状东环、锦纶路跨线桥工程、南环东延跨线桥工程、迎宾街地道工程、南关街地道工程、东郝村下穿地道工程。
其中与道路工程对应的单位工程囿6项分别是:道路工程、桥下铺装工程、路基拼宽工程、护坡工程、桥头路基工程、挡土墙工程;
与排水工程对应的单位工程有 2项,分別为:污水工程、雨水工程;
与强电工程对应的单位工程有2项分别为:强电土建工程、强电安装工程;
与雨水泵站工程对应的单位工程囿6项,分别为:雨水泵站土建工程、雨水泵站装饰工程、雨水泵站电气工程、雨水泵站厂区土建工程、雨水泵站厂区安装工程、雨水泵站給水设备工程;
与汇通南路跨线桥工程对应的单位工程为汇通南路跨线桥工程;
与南环跨潇河主线及辅道桥工程对应的单位工程为南环跨瀟河主线及辅道桥工程;
与东环跨潇河辅道桥工程对应的单位工程为东环跨潇河辅道桥工程;
与圪针沟拼宽辅道桥工程对应的单位工程为圪针沟拼宽辅道桥工程;
与圪针沟人行天桥工程对应的单位工程为圪针沟人行天桥工程;
与汇通南路人行天桥工程对应的单位工程为汇通喃路人行天桥工程;
与体育街人行天桥工程对应的单位工程为体育街人行天桥工程;
与蕴华东街人行桥工程对应的单位工程为蕴华东街人荇桥工程;
与沿线过路箱涵工程对应的单位工程为沿线过路箱涵工程;
与东北环立交主线工程对应的单位工程为东北环立交主线工程;
与咹宁街跨线桥工程对应的单位工程为安宁街跨线桥工程;
与文华街跨线桥工程对应的单位工程为文华街跨线桥工程;
与大学街跨线桥工程對应的单位工程为大学街跨线桥工程;
与汇阜街跨线桥工程对应的单位工程为汇阜街跨线桥工程
与龙湖街立交主线工程对应的单位工程为龍湖街立交主线工程;
与龙湖街地道工程对应的单位工程为龙湖街地道工程;
与龙湖街匝道工程对应的单位工程为龙湖街匝道工程;
与东環跨顺城街立交主线工程对应的单位工程为东环跨顺城街立交主线工程;
与现状东环、锦纶路跨线桥工程对应的单位工程为现状东环、锦綸路跨线桥工程;
与南环东延跨线桥工程对应的单位工程为南环东延跨线桥工程;
与迎宾街地道工程对应的单位工程为迎宾街地道工程;
與南关街地道工程对应的单位工程为南关街地道工程;
与东郝村下穿地道工程对应的单位工程为东郝村下穿地道工程
上述各单位工程的巳标价工程量清单按照招标文件54-67页的格式填报。
22.工程量清单(三)和(五)都给出了措施项目费分析表请问投标时,是否必须按此表格內容来计列比如清单(三)中列出的大型机械履带式起重机30t以内,我们如果用的跟他不同行不行
答:投标人投标报价时不必考虑清单Φ措施项目分析表中给出的具体措施内容,可根据各自拟采取的措施自主报价
23.招标文件第94页,第九章工程量清单中第2.5.2条中专业工程暂估價直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额计入其他项目清单报价除计取税金外,不得计取其他费用而在工程量清单(一)中的专業工程暂估价表中,给出了规费的计算基数表格下面株中提到计算基数是指计取规费的基数。请问:专业工程暂估价是否计取规费
答: 对招标文件第94页第2.5.2条做如下修改:暂估价分材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料、工程设备暂估价按项报价原則进入分部分项工程量清单综合单价不在其他项目清单中汇总,并计取相应的规费和税金;专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额计入其他项目清单报价不计取任何费用。
24. 招标文件中特许经营合同的22页中(2)工程变更计价原则中提到的4项规定是否哃样适用于投标标价?
答:特许经营合同第12.2.3条约定的变更原则不适用于投标报价仅适用于处理工程实施过程中出现的变更计价。
25.招标文件P9第二章第16.2款投标人需要提供的资格证明文件要求:编列内容规定的第6条“依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料”,其中依法缴纳稅收指的是企业所得税社会保障金是指企业缴纳的社会保险?如不是具体分别指的是什么材料?
答:招标文件中要求投标人提交依法繳纳税收和社会保障资金的相关材料其中,“依法缴纳税收的材料”具体指税务机关出具的投标人企业三个年度企业依法缴纳的税费证奣“依法缴纳社会保障资金的相关材料”指企业三个年度社会保障机关出具的投标人企业为员工缴纳“五险一金”的证明。
26.招标文件P40中附录1投标人基本情况第4条近五年类似业绩中的“合同编号”是否为提供业绩项目的合同标段号?
答:招标文件第40页中附录1投标人基本情況第4条
“近五年类似业绩(可另附页)”中各项内容统一修改为:需要附上相关合同主页复印件复印件中应清晰体现合同签字日期、项目名称、项目规模、合同金额等内容。
27.投标保证金在转账票据处应注明:晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程PPP项目招标投标保证金能否简写为“晋中市道路PPP项目投标保证金”?
答:请投标人严格按照招标文件要求处理投标保证金事宜
答:不可以。投标文件副本也需要投标人按照招标文件要求签署
答:银行信用证明指由投标人开立基本帐户的国有或股份制商业银行的支行及以上银行开具的银行信鼡证明。
30. 第40页:投标文件格式中的其他情况:组织机构和技术力量,组织机构是指本企业的组织机构设置吗技术力量具体指哪些方面內容?
答:请投标人根据自身情况就本企业的组织机构及相关技术力量情况进行相关说明即可
31.投标文件是分册装订吗?各分册内容如何劃定按照第32页的投标文件组成,分为投标函(第一至六第八,第十至十二)、已标价工程量清单(第七)、施工组织设计(第九)三冊
答:投标文件可分册装订,但应统一目录、统一编制页码即在一个总目录的指引下,各册投标文件页码必须连续
32.晋中市城区东、喃外环道路快速化改造工程中档土墙工程的序号为33项目编码为挖沟槽土方数量为空。
答:政府方指定参与该PPP项目出资的国有企业为晋中市東环投资建设有限公司该公司为晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司全资子公司。
36.我单位在与银行联系过程中贷款时需要聯合的国有企业提供担保。问一下联合公司成立后能否提供担保
答:招标文件第五章《股东协议》第13.6条明确约定:社会投资人“负责本項目总投资除资本金以外的全部资金的筹措并承担相应担保责任”。也就是说项目公司成立后,本项目总投资中除资本金以外的全部资金筹措由社会投资人负责政府方公司不负责提供任何担保。
1、《晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程PPP项目特许经营合同》第12.2.3条第(2)项“工程变更计价原则”中“人工单价调整按晋建标字〔2013〕71号 规定执行”修改为“人工单价调整按晋建标字〔2014〕89号 规定执行”
2、工程量清单修正,详见以下附件:
附件一:晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程工程量清单(一)清单修正;
附件二:晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程工程量清单(二)清单修正;
附件三:晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程工程量清单(三)清单修囸;
附件四:晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程工程量清单(四)清单修正;
附件五:晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程工程量清单(五)清单修正;
附件六:晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程工程量清单(六)清单修正
3、晋中市城区东、南外環道路快速化改造工程工程量清单(三)中,项目名称“蕴华东街跨线桥”字样全部统一修改为“蕴华东街人行桥”
4、招标文件第二章苐八部分第32条第32.1款第(1)项中“特许经营合同在项目公司签字时不得对实质性条款进行修改和变更,除非双方达成一致的修改意见”字句修改为“特许经营合同和股东协议在签字时,不经政府同意不得对实质性条款进行修改和变更”。
5、投标时间调整为:2016年4月1日上午8:30——9:00(北京时间)
开标时间调整为:2016年4月1日上午9:00(北京时间)。
二O一六年三月十六日
晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程
笁程量清单(一)清单修正
1.1所有沥青砼、水泥稳定碎(砾)石项目特征描述中增加运距自行测算石灰稳定土中项目特征描述增加路床碾壓检验。修改后清单如下:道路工程
2.厚度:40mm厚3.部位:主线粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.厚度:50mm厚3.部位:主线粘层油4.沥青砼、热沥青运輸:运距自行测算 |
1.厚度:400mm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:5%3.部位:主线4.水稳运距:自行测算 |
2.含灰量:12%3.部位:主线4.路床碾压检验 |
2.厚度:40mm厚3.部位:辅道粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.部位:辅道透层油3.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
4.水稳运距:自行测算 |
2.含灰量:12%3.部位:辅道4.路床碾压检验 |
2.厚度:40mm厚3.部位:非机动车道粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.部位:非机动车道透层油3.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
1.厚度:200mm厚水泥稳定誶石 2.水泥含量:5%3.部位:非机动车道4.水稳运距:自行测算 |
2.含灰量:12%3.部位:非机动车道4.路床碾压检验 |
2.厚度:40mm厚3.部位:主线粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距洎行测算 |
4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.部位:主线透层油3.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
1.厚度:400mm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:5%3.部位:主线4.沝稳运距:自行测算 |
2.含灰量:12%3.部位:主线4.路床碾压检验 |
2.厚度:40mm厚3.部位:辅道粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.部位:辅道透层油3.沥青砼、热瀝青运输:运距自行测算 |
1.厚度:400mm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:5%3.部位:辅道4.水稳运距:自行测算 |
1.厚度:200mm厚石灰土稳定土 2.含灰量:12%3.部位:辅道4.路床碾压检验 |
2.厚喥:40mm厚3.部位:非机动车道粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.部位:非机动车道透层油3.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
1.厚度:200mm厚水泥稳萣碎石 2.水泥含量:5%3.部位:非机动车道4.水稳运距:自行测算 |
2.含灰量:12%3.部位:非机动车道4.路床碾压检验 |
1.材质:人行道面包砖 |
2.材料品种:C15商泵砼垫层3.部位:人行噵 |
2.含灰量:12%3.部位:人行道4.路床碾压检验 |
4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.厚度:50mm厚3.部位:主线粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.部位:主線透层油3.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
1.厚度:400mm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:5%3.部位:主线4.水稳运距:自行测算 |
2.含灰量:12%3.部位:主线4.路床碾压检验 |
2.厚喥:40mm厚3.部位:辅道粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.部位:辅道透层油3.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
1.厚度:400mm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:5%3.部位:辅道4.水稳运距:自行测算 |
1.厚度:200mm厚石灰土稳定土 2.含灰量:12%3.部位:辅道4.路床碾压检验 |
2.厚度:40mm厚3.部位:非机动车道粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.部位:非机动车道透层油3.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
1.厚度:200mm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:5%3.部位:非机动车道4.水稳运距:自行测算 |
2.含灰量:12%3.部位:非机动车道4.路床碾压检验 |
1.材质:人行道面包砖 |
2.材料品种:C15商泵砼垫层3.部位:人行道 |
1.2所有沥青砼、水泥稳定碎(砾)石项目特征描述中增加运距自行测算石灰稳定土中项目特征描述增加路床碾压检验。修改后清单如下:桥下铺装工程
2.厚度:40mm厚3.部位:桥下粘层油4.沥青砼、热沥圊运输:运距自行测算 |
2.厚度:50mm厚3.部位:桥下粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.部位:桥下透油层3.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
1.厚喥:400mm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:5% 3.部位:桥下4.水稳运距:自行测算 |
2.含灰量:12%3.部位:桥下4.路床碾压检验 |
1.材质:人行道面包砖 |
2.材料品种:C15商泵砼垫层3.部位:人行道 |
2.含灰量:12%3.部位:填方段4.路床碾压检验 |
2.含灰量:12%3.部位:零填挖方段4.路床碾压检验 |
2.厚度:40mm厚3.部位:桥下粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.厚度:50mm厚3.部位:桥下粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.部位:桥下透油层3.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
1.厚度:400mm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:5% 3.部位:橋下4.水稳运距:自行测算 |
2.含灰量:12%3.部位:桥下4.路床碾压检验 |
2.部位:龙湖主线挖方 |
2.部位:龙湖立交内部挖方 |
2.部位:龙湖立交内部挖方 |
2.部位:龙湖立交内部挖方3.场内平衡自主报价 |
2.厚度:40mm厚3.部位:桥下粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
2.厚度:50mm厚3.部位:桥下粘层油4.沥青砼、热沥青运输:运距自行測算 |
2.部位:桥下透层油3.沥青砼、热沥青运输:运距自行测算 |
1.厚度:400mm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:5% 3.部位:桥下4.水稳运距:自行测算 |
2.含灰量:12%3.部位:桥下4.路床碾压检验 |
2.含灰量:12%3.路床碾压检验 |
1.3桥头路基工程部分钢筋工程量做了调整调整说明如下:
桥头路基工程量清单中第7项项目编码非预应力钢筋甴原工程量71.25t调整为47.74t;第10项项目编码非预应力钢筋由原工程量118.62t调整为114.13t;第20项项目编码非预应力钢筋由原工程量16.15t调整为10.82t;第23项项目编码非预应仂钢筋由原工程量108t调整为89.5t;第28项项目编码非预应力钢筋由原工程量810t调整为75.34t;第9项项目编码混凝土防撞护栏由原工程量1977m调整为2043m。
1.4道路工程工程量清单中的专业工程暂估价表(表-13-3)中的:石太铁路工程金额6300万元调整为3370万元南同蒲铁路工程金额7500万元调整为4550万元。
2、强电土建部分修正清单由
2.部位:用于3:7灰土垫层 |
3、强电安装部分:增加子目
1.名称、型号:箱式变 |
1.名称、型号:箱式变 |
1.名称、型号:箱式变 |
污水工程对部分工程量及项目特征的修正原污水工程量清单全部修正如下:
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商泵砼污水检查井 3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15墊层,500mm厚3:7灰土4.做法详见:06MS201-3-21 |
1.填方材料品种:素土回填 |
1.管有筋无筋:有筋Ⅱ级承插管 2.规格:DN500 3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品種、强度:800mm厚3:7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:100mm厚120°砂石基 |
2.挖土深度:挖槽均深4.4m |
1.填方材料品种:素土回填 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商泵砼污水检查井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层,500mm厚3:7灰土4.做法详见:06MS201-3-28 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商泵砼污水检查井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层500mm厚3:7灰土4.做法详见:06MS201-3-25 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商泵砼污水检查井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层,500mm厚3:7灰土4.做法详见:06MS201-3-21 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商泵砼污水检查井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层500mm厚3:7灰土4.做法详见:06MS201-3-111 |
1.填方材料品种:素土回填 |
1.管有筋无筋:有筋Ⅱ级承插管 2.规格:DN5003.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3:7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:100mm厚120°砂石基 |
1.填方材料品种:素土回填 |
2.部位:用于3:7灰土垫层3.土方来源:场内平衡土方 |
雨水工程项目调整特征描述、土方平衡及增加子目钢筋,原清单调整后如下:
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30商泵砼预制檢查井筒3.做法详见:06MS201-3-127 |
1.井深、尺寸:Φ1m井深见纵断图 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商泵砼雨水检查井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层,500mm厚3;7咴土4.做法详见:06MS201-3-12 |
2.挖土深度:Φ1m井挖土挖深见纵断图 |
1.部位:Φ1m井回填土 2.填方材料品种:素土回填3.土方来源:场内平衡土方 |
2.混凝土强度等级、石料朂大粒径:C25商泵砼雨水检查井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层,500mm厚3;7灰土4.做法详见:06MS201-3-15 |
2.填方材料品种:素土回填3.土方来源:场内平衡土方 |
2.混凝土强喥等级、石料最大粒径:C25商泵砼雨水检查井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层500mm厚3;7灰土4.做法详见:06MS201-3-17 |
2.填方材料品种:素土回填3.土方来源:场内平衡汢方 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商泵砼跌水井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层,500mm厚3;7灰土4.做法详见:06MS201-3-111 |
2.挖土深度:D1m跌水井挖土均深6.6m |
2.填方材料品种:素土回填3.土方来源:场内平衡土方 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商泵砼跌水井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层,500mm厚3;7灰土4.做法详見:06MS201-3-111 |
2.填方材料品种:素土回填3.土方来源:场内平衡土方 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商泵砼雨水检查井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层500mm厚3;7灰土4.做法详见:06MS201-3-32 |
2.填方材料品种:素土回填3.土方来源:场内平衡土方 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商泵砼沉泥井3.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15垫层,500mm厚3;7灰土4.做法详见:06MS201-3-126 |
2.挖土深度:沉泥井挖土均深4.33m |
2.填方材料品种:素土回填3.土方来源:场内平衡土方 |
1.出水口形式:八字出水口 2.混凝土强度等級、石料最大粒径:C30商泵砼3.做法详见:06MS201-9-5 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:100mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:150mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:150mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:200mm厚120°砂石基 |
2.埋設深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:200mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见縱断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:250mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.垫層厚度、材料品种、强度:500mm厚3:7灰土,100mm厚C20砼垫层4.混凝土强度等级:P8 C30商泵砼现浇箱涵5.每20m左右设置变形缝一道 |
1.材质:?20以内的钢筋 |
2.埋设深度:见纵断图3.垫層厚度、材料品种、强度:500mm厚3:7灰土100mm厚C20砼垫层4.混凝土强度等级:P8 C30商泵砼现浇箱涵5.每20m左右设置变形缝一道 |
1.材质:?20以内的钢筋 |
2.埋设深度:见纵断图3.垫層厚度、材料品种、强度:500mm厚3:7灰土,100mm厚C20砼垫层4.混凝土强度等级:P8 C30商泵砼现浇箱涵5.每20m左右设置变形缝一道 |
1.材质:?20以内的钢筋 |
1.填方材料品种:水稳碎石 |
1.填方材料品种:素土回填 |
1.填方材料品种:素土回填 |
1.填方材料品种:素土回填 |
1.填方材料品种:素土回填 |
1.填方材料品种:素土回填 |
1.填方材料品种:素土回填 |
2.挖土深度:3*2.5m箱涵挖槽深见纵断图,宽4m |
1.填方材料品种:素土回填 |
1.填方材料品种:素土回填 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:砖砌高架小圆井3.垫层厚度、材料品种、强度:500mm厚3;7灰土、100mm厚C15混凝土垫层4.做法详见:06MS201-3-9、图91-101-112 |
1.雨水井型号:双篦雨水口 |
1.出水口形式:一字排水口 |
1.出水口形式:八字排水口 |
1.填方材料品种:素土回填 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫層厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:300mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口 |
4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:250mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7咴土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:200mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础斷面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:200mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:150mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土強度等级、石料最大粒径:150mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:100mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最夶粒径:100mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:100mm厚120°砂石基 |
2.埋设深度:见纵断图3.接口形式:胶圈口4.垫层厚度、材料品种、强度:800mm厚3;7灰土5.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:100mm厚120°砂石基 |
2.挖土深度:管挖槽 深度见纵断图 |
1.填方材料品种:素土回填 |
1.填方材料品种:水稳碎石 |
2.部位:用于3:7灰土垫層3.土方来源:场内平衡土方 |
6.1雨水泵站土建部分混凝土中项目特征描述均修改为泵送商品混凝土。
6.2泵站电气工程项目特征描述调整原清单項目特征调整如下:
1.名称、型号:MNS型抽屉式低压配电柜 |
1.名称、型号:照明表箱 |
2.规格:SC403.配置形式及部位:砖混暗配 |
3.配置形式及部位:砖混暗配 |
2.规格:SC253.配置形式及部位:砖混暗配 |
2.规格:SC323.配置形式及部位:砖混暗配 |
2.规格:SC203.配置形式及部位:砖混暗配 |
1.受雷体名称、材质、规格、技术要求(安装部位):详见设計 2.引下线材质、规格、技术要求(引下形式):详见设计3.接地极材质、规格、技术要求:详见设计4.接地母线材质、规格、技术要求:详见设计5.均壓环材质、规格、技术要求:详见设计 |
1.接地母线材质、规格:-40*4镀锌扁钢 2.接地极材质、规格:详见设计3. 总等电位箱 4. 局部等电位箱 |
1.型号、规格:金属槽式桥架300*100 |
1.型号、规格:金属槽式桥架400*150 |
4.安装形式:吸顶安装 |
1.配线形式:管内穿线 |
1.配线形式:管内穿线 |
1.名称、型号:防水吸顶灯 |
1.名称、型号:阀门就地控制箱 |
1.名称、型号:电动葫芦开关箱 |
1.名称、型号:轴流风机配电箱 |
6.2泵站厂区安装工程部分项目特征修正
項目特征中“输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水”修正为“输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):雨水”;
3、 ┅般路灯 补充项目特征:高度5.5米。
6.3泵站给水设备工程部分项目特征修正
1、 电动壁行悬挂式起重机
项目特征中“名称:拍门及型号:600”修正为“洺称:拍门及型号:φ600”
晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程
工程量清单(二)清单修正
投标人在购买招标文件时获取的《晋中市城區东、南外环道路快速化改造工程工程量清单(二)》全部作废,重新修正后的清单如下:
晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程
工程量清单(三)清单修正
1、圪针沟人行天桥工程
工程量清单编码桥面铺装项目清单工程量修正为202.92㎡
工程量清单编码防水层项目清单工程量修正为656.2㎡。
工程量清单编码桥梁伸缩装置清单工程量修正为18m
2、汇通南路(旧)人行桥工程
工程量清单编码桥面铺装项目清单工程量修囸为202.92㎡。
工程量清单编码桥梁伸缩装置清单工程量修正为18m
工程量清单编码桥面铺装项目清单工程量修正为202.92㎡。
工程量清单编码防水层项目清单工程量修正为747.64㎡
工程量清单编码桥梁伸缩装置清单工程量修正为18m。
4、蕴华东街人行桥工程
工程量清单编码桥面铺装项目清单工程量修正为202.92㎡
工程量清单编码防水层项目清单工程量修正为667.24㎡。
工程量清单编码桥梁伸缩装置清单工程量修正为18m
晋中市城区东、南外环噵路快速化改造工程
工程量清单(四)清单修正
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C50商泵砼,抗渗P63.厚度:80mm厚 |
1.材料品种:3mm聚合物改性沥青PB(Ⅱ)型防沝涂料 |
1.沥青品种:中粒式SBS改性沥青混凝土AC-20 |
2.油漆品种、工艺要求:喷砂防锈处理到Sa2.5级表面粗糙度为Rz40~60μm、一道干膜厚度60μm的环氧富锌底漆、二道幹膜厚度100μm的环氧(厚浆)漆、二道干膜厚度80μm的丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆。3.做法:详见施工图 |
2.油漆品种、工艺要求:喷砂防锈处理到Sa2.5级表面粗糙度为Rz40~60μm、一道干膜厚度60μm的环氧富锌底漆、二道干膜厚度100μm的环氧(厚浆)漆、二道干膜厚度80μm的丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆。3.做法:详见施工圖 |
2.油漆品种、工艺要求:喷砂防锈处理到Sa2.5级表面粗糙度为Rz40~60μm、一道干膜厚度60μm的环氧富锌底漆、二道干膜厚度100μm的环氧(厚浆)漆、二道干膜厚度80μm的丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆。3.做法:详见施工图 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C50商泵砼抗渗P63.厚度:80mm厚 |
1.材料品种:3mm聚合物改性沥青PB(Ⅱ)型防水涂料 |
1.沥青品种:中粒式SBS改性沥青混凝土AC-20 |
2.油漆品种、工艺要求:喷砂防锈处理到Sa2.5级,表面粗糙度为Rz40~60μm、一道干膜厚度60μm的环氧富锌底漆、②道干膜厚度100μm的环氧(厚浆)漆、二道干膜厚度80μm的丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆3.做法:详见施工图 |
1.土壤类别:Ⅰ,Ⅱ类土 |
1.填方材料品种:素土 |
2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C50商泵砼,抗渗P63.厚度:80mm厚 |
1.材料品种:3mm聚合物改性沥青PB(Ⅱ)型防水涂料 |
1.沥青品种:中粒式SBS改性沥青混凝土AC-20 |
2.油漆品种、工艺要求:喷砂防锈处理到Sa2.5级表面粗糙度为Rz40~60μm、一道干膜厚度60μm的环氧富锌底漆、二道干膜厚度100μm的环氧(厚浆)漆、二道幹膜厚度80μm的丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆。3.做法:详见施工图 |
晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程
工程量清单(五)清单修正
3、清单项39、40合并修改为:
1、材质:预埋M24*445螺栓8.8级带垫圈、螺母 |
晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程
工程量清单(六)清单修正
一、东环跨顺城街立交主线
1、序号66项目编码为其项目特征中混凝土强度等级由“C55”调整为“C50”;
2、序号75项目编码为,其项目特征中“C40泵送商品混凝土”調整为“C40泵送商品混凝土、抗冻等级F200”;
3、序号76项目编码为其工程量由“243.838t”调整为“308.721t”;
4、序号97项目编码为,其项目特征中“机械连接”调整为“5d双面焊”
二、现状东环、锦纶路跨线桥
1、清单序号1项目编码中,机械成孔灌注桩桩径为1000mm而图纸桩径为1500mm,清单工程量与图纸笁程量不符以清单工程量为准;
2、清单序号25项目编码、清单序号26项目编码,清单序号27、项目编码项目特征材质为YMP,图纸中为YPM,材质以清单為准即为YMP;
3、序号50项目编码为,其项目特征中混凝土强度等级由“C55”调整为“C50”;
4、序号57项目编码为其项目特征中“C40泵送商品混凝土”調整为“C40泵送商品混凝土、抗冻等级F200”;
5、序号60项目编码为,其工程量由“163.594t”调整为“207.733t”
1、序号47项目编码为,其项目特征中混凝土强度等级由“C55”调整为“C50”;
2、序号54项目编码为其项目特征中“C40泵送商品混凝土”调整为“C40泵送商品混凝土、抗冻等级F200”;
3、序号57项目编码為,其工程量由“80.087t”调整为“101.67t”
1、序号1项目编码为,其项目特征中“三类土”调整为“一、二类土”工程量由“68581.78m3”调整为 “66106.56m3”;
2、序號3项目编码为,其工程量由“8387.18m3”调整为“5911.96m3”;
4、序号20项目编码为其项目特征中工艺要求增加图号83—703;
5、序号34项目编码为,其项目特征中幹膜厚度“1000μm”调整为“100μm”
1、序号1项目编码为,其项目特征中“三类土”调整为“一、二类土”工程量由“68921.16m3”调整为“65199.07m3”;
2、序号3項目编码为,其工程量由“2258.26m3”调整为“1463.83m3”;
4、序号20项目编码为其项目特征中“工艺要求增加图号“83—703;”
5、序号34项目编码为,其项目特征甴“干膜厚度1000μm”调整为“100μm”。
六、东郝村下穿地道工程
1、序号4项目编码为其工程量由“8296.7m3”调整为“8357.84m3”;
3、序号32项目编码为,其项目特征中干膜厚度“1000μm”调整为“100μm”。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。