高压电机的组成产生磁道原因

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
高压电机打耐压是怎么回事... 高压電机打耐压是怎么回事

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

1、运行中的变压器做哪些工作时應将重瓦斯保护改投信号位置

运行中变压器进行滤油、加油、更换呼吸器的硅胶时,或瓦斯保护回路有工作以及继电器本身存在缺陷、操作瓦斯继电器连接管上的阀门时应将重瓦斯保护改投信号位置,工作结束2小时后带空气放尽,方可将重瓦斯保护投入跳闸位置

2、主变差动保护动作后现象及处理办法?

故障现象:主变两侧跳闸音响报警,在监控画面上相应的开关图形闪烁有故障报告显示。检查處理:

a. 记录时间恢复音响,检查并记录所发信号及保护动作情况向调度和领导汇报。

b. 检查主变差动保护范围内的设备查找故障原因,如发现有明显的故障点应尽快隔离。

c. 如无明显故障点查找保护装置情况,如保护误动与调度联系,退出差动压板、将相关低压开關断开试送高压侧开关,如试送不成功不得再送汇报调度,通知检修处理

d. 将故障处理步骤详细记录备查。

3、主变本体、有载瓦斯保護动作现象和处理办法

现象:主变两侧跳闸,音响报警在监控画面上相应的开关图形闪烁,有故障报告显示处理:

a. 记录时间,恢复喑响检查并记录所发信号及保护动作情况,向调度和领导汇报

b. 检查压力释放阀有无喷油,油面是否降低油色有无变化及本体有无大量漏油。

c. 如油面下降引起瓦斯保护动作应及时补油。

d. 检查是否好像不畅或排气未尽

e. 检查保护及二次回路是否正常。

f. 检查瓦斯继电器中積聚气体是否可燃

g. 重瓦斯和差动保护同时动作未经检查或试验合格前,不得将变压器送电

4、设备异常运行情况下巡视变电设备有哪些危险点?

1.系统谐振、接地、雷击:

(1)系统谐振易引起爆炸;

(2)接地、雷击等引起的跨步电压、接触电压伤人

2.电流互感器开路引起爆炸或二次高电压伤人

3.SF6泄漏气体中毒

4.充油设备异常声响:

5电压互感器二次回路断线时怎样处理?

交流电压二次回路断线时相应的繼电保护和自动装置会发出告警信号(如保护装置故障信号),运行人员应立即对相应保护和自动装置所接的PT进行检查并采取相应的处悝措施。

a. 检查是否是由PT小开关跳闸引起;

b. 申请退出有关的保护;

c. 检查有无明显的故障点;

d. 通知专业人员来进行查找处理;

e. 故障处理完毕后应申请投入有关的保护。

}

我要回帖

更多关于 直流无刷电机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信