1、联系中控投用水冷器
2、对水冷器进行检查,并开安全阀根部阀
3、如长期停车后投用,开上水管线导淋检查水质、水压
4、稍开冷却上水阀,开排气阀进行排气
5、當排气阀有水出来时,关闭排气阀
6、缓慢打开水冷器出口阀,同时全开上水阀(冬季旁路开2扣)
1、确认设备、电器、仪表安装工作都巳完成
2、检查泵的地脚螺栓有无松动情况
3、确认轴承箱润滑油液位在正常位置(2/3),油杯油位正常
4、打开泵入口手动阀、进出口压力表根蔀阀、出口排气阀待气排尽后关闭排气阀,打开最小流量阀
5、手动盘车、确认转动灵活无卡阻
6、联系中控通知电气送电
7、按下泵启动按鈕启动泵
8、当泵达到正常转速且泵的电流、出口压力正常后,逐渐打开出口阀至全开关闭最小流量阀
9、对机泵进行全面检查后通知中控泵已启动完成
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。