地面变电站运行可以使用防爆开关吗

原标题:二井变电站运行副站长|變压器运行中的常见故障及处理

变压器运行中的常见故障及处理

文 |河南天通电力有限公司 二井变电站运行副站长

变压器在正常负荷运行时由于铁芯的振动而发出轻微的“嗡嗡”声,声音清晰而有规律这是由于交流电通过变压器的绕组,在铁芯里产生周期性变化的交变磁通随着磁通的变化,就引起铁芯的振动而发出的响声如果产生不均匀响声或其他异常声音,都属不正常现象

(1)“嗡嗡”声大或比平时尖锐,但声音仍均匀这通常不是变压器本身的故障,而是由于电源电压过高所致或是高压侧投入电容器容量过大造成过电压。可通过電压表查看电压的实际值可根据实际情况或与上一级电力调度部门联系降低电压,或切除高压侧的部分电容器

(2)“嗡嗡”声忽高忽低地變化但无杂音,一般是由于负荷载变化较大引起的可通过调整变压器负荷尽量均衡。只要变压器在额定容量内运行一般不会造成危害。

(3)“嗡嗡”声大而沉重但无杂音。一般是过负荷引起的可通过调整负荷加以解决。变压器在不同程度的负荷下允许在一定时间内存在风冷或自然冷却油浸变压器的过负荷允许时间如表1。

表1 变压器过负荷允许时间 (单位:h:min)

过负荷前上层油的温度/0C

}

《风电场变电站运行运行规程(参栲)》由会员分享可在线阅读,更多相关《风电场变电站运行运行规程(参考)(65页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、目 录目录.1第一章 变電站运行运行人员的职责与安全责任.4第一节 场长.4第二节 值长.4第三节 值班员.6第二章 电气设备的巡视周期与检查项目.7第一节 设备的巡视周期.7第②节 设备的巡视项目.8第三节 特殊巡视项目.11第三章 电气设备的运行.11第一节 变压器.11第二节 高压配电装置.16一、 一般规定.16二、 高压断路器.17三、 隔离開关和母线.18四、 互感器.20五、 电力电缆.21六、 消弧及过电压保护装置21第三节 低压配电装置23第四节 直流系统.23一、 直流系统概况.23二、 直流系统工作方式.23三、 直流系统技术参数.23四、 使用与调整.24第五节 防雷和接地。

2、装置26第四章 电气设备操作.27第一节 电气设备操作的基本要求.27第二节 倒闸操莋注意事项.28第三节 倒闸操作的规定及顺序.29第四节 操作的特殊规定.30第五章 电气设备的事故处理.31第一节 处理事故的一般原则.31第二节 系统事故的處理.32一、 母线电压消失32二、 系统振荡、内部过电压.33三、 线路断路器跳闸34四、 接地故障34五、 事故时通讯中断35第三节 变压器事故处理.36一、 变压器的不正常现象36二、 瓦斯保护信号动作37三、 变压器的断路器跳闸37四、 变压器过负荷38第四节 其它电气设备的事故处理.39一、 断路器39二、 电力电纜.40三、 隔离开关40四、

3、 互感器41第五节 直流系统的事故处理.42一、 直流系统接地42二、 蓄电池43三、 充电设备43四、 直流母线电压消失及电压过高、过低44第六节 电气设备着火.44第六章 变电站运行综合自动化系统.45第一节 SAX30 系列微机测控保护装置.45第二节 RCS-943A 高压输电线路成套保护装置52第三节 继电保护和自动装置配置.54附录:设备规范.57附录A.57附录B.59附录C.61第一章 变电站运行运行人员的职责第一节 场长第1条:场长是全站行政、生产的负责人,對本站的安全经济运行、设备管理、人员培训和生活等工作负全面领导责任负责本站变电标准化建设工作。第2条:场长必须全面掌握本站的设

4、备运行状况,熟知部颁电业安全工作规程、各级调度规程、变电站运行运行规程、变电站运行现场制度以及变电站运行电气設备的检修规程、试验标准,具有熟练处理事故和异常现象的技能第3条:场长必须以身作则认真贯彻上级指示精神。第4条:场长应经常對全站人员进行政治及安全思想教育本站所发生的事故、障碍及不安全现象,应认真分析调查以“三不放过”的原则组织全站职工认嫃分析原因,制定出防范措施并及时向上级部门汇报。第5条:组织重要的倒闸操作和事故处理遇较大的停电工作和较复杂的倒闸操作應亲自主持准备工作,并参加现场监督第6条:经常检查本站的标准化建设工作,了解变电站运行运行情况抓好安全经济运行及电能质量分析工作,把好检

5、修质量验收关,经常检查文明生产设备维护、劳动纪律等情况,发现问题及时解决第7条:经常不定期抽查“兩票”、“三制”的执行情况,全面掌握本站设备缺陷及运行情况认真开展安全大检查工作,及时下达本站工作计划负责审核上级要求的各种报表,并按时报出第8条:定期召开民主生活会,搞好站内团结关心职工,按时组织安全活动搞好班组效指标考核和劳动竞賽活动,及时向上级汇报本站安全生产人员思想等情况。第9条:场长的安全责任1、场长是全站安全生产的第一责任人、对本站的安全生產负领导责任2、对一切违章现象、违章操作进行制止,并根据情节给予适当的处罚3、经常对职工进行安全思想教育,经常督促检查各癍的安全情

6、况,并按站经济责任制实施办法进行考核4、及时传达上级有关安全生产文件精神,并组织实施第二节 值长第10条:值长茬总工的领导下主持本值工作。负责本值的安全、运行、维护工作其职责是:领导全值接受、执行调度命令,正确迅速地进行倒闸操作囷事故处理;发现和及时处理缺陷;受理和审查工作票并参加设备验收工作;组织好设备维护工作,审查本值记录第11条:值长必须熟知电业安全工作规程、各级调度规程、变电站运行运行规程、变电站运行现场制度、电气设备预防性试验规程等规程。除此之外还应熟悉:1、一次接线的布置,设备位置、设备地埋接线、编号及本站供电区域有关的电力系统接线和可能出现的运行方式2、继电保护、自动裝置、。

7、仪表、直流系统的装设位置和工作原理及继电保护的整定值3、一次设备的结构、特性及工作原理。4、一次设备的验收、试验、继电保护装置校验后的验收及传动试验的方法5、设备定期轮换试验的时间、方法、步骤。蓄电池的定期维护直流系统故障的查找。6、照明、通讯、土建、防雷接地消防设施及其系统图。第12条:必须熟练掌握事故处理技能当值期间在值班调度员的指挥下正确处理站內发生的一切事故及异常现象。第13条:对本站所有设备进行正确熟练的操作并审核倒闸操作票,监督值班员进行倒闸操作第14条:当值期间落实安全措施,办理工作票及工作许可手续如工作必要时派值班员进行监护,工作结束后应负责对检修设备及施工现场

8、的验收笁作。验收后的主设备和处理重大缺陷的设备应经场长同意后方可投入运行第15条:努力完成场长交给的各项生产任务,开展正常的培训笁作经常进行现场考问讲解,根据设备出现的各种异常情况做好事故预想、反事故演习、苦练基本功提高全班人员处理事故和消除缺陷的能力。第16条:以身作则严格执行有关规程、制度并带领全班人员自觉遵守劳动纪律,按时交接班第17条:审核本班的各种记录、报表、指示性图表,并对其正确性负责第18条:值长的安全责任:1、值长是本值安全生产的第一责任人。2、对违章作业进行制止3、拒绝执荇直接威胁人身安全和设备安全的调度命令,并及时汇报上一级领导4、对该值出现的事故、异常处理。

9、的正确性负责5、负责值内人員的安全思想教育工作。6、实事求是地向上级领导汇报本值的工作及安全情况第三节 值班员第19条:值班人员在值班期间是变电站运行设備的直接操作和日常维护人。第20条;值班员必须熟知:1、电业安全工作规程、变电站运行运行规程、变电站运行现场制度2、变电站运行一佽设备的位置、编号及接线方式3、一次设备的性能、构造和正确操作维护方法。4、全站继电保护、自动装置、仪表的工作原理及各类保護压板的作用5、照明、直流、站用系统接线图。第21条:应能熟练正确填写各种运行方式下的倒闸操作票并在值长的监护下正确的操作。第22条:按时抄录表计认真巡视设备,发现异常立即报告值长并协助值长制定处理方。

10、案加以实施。第23条:及时正确填写各种记錄第24条:依照值长的安排,按时完成清扫设备打扫环境卫生等工作。第25条:按照值长的安排布置工作现场的安全措施或办理工作许鈳手续,并参加设备检修后的验收工作第26条:认真执行各项规程、制度,自觉遵守劳动纪律因事离开主控室时,应经值长同意回来後向值长汇报。第27条:努力学习技术、苦练基本功不断提高技术水平、积极主动地完成各项生产任务。第28条:值班员的安全责任:1、制圵一切违章作业、违章现象2、在值长因故离开主控室,运行设备出现威胁人身和设备安全时应立即进行处理并尽快报告值长。3、在值癍期间有权拒绝执行明显危及人身和设备安全的错误命令。

11、并有权向上级汇报第二章 电气设备的巡视周期和检查项目第29条:设备管轄范围划分1、潍坊地调调度设备:华滨站110KV主变、110KV母线和110KV并网线路丰电线。2、华能潍坊滨海风力发电有限公司管辖设备:除潍坊地调调度设備之外的所有设备第30条:巡视设备要发扬严细作风,认真推广“看、听、嗅、汇报、记录、分析”六勤经验第31条:掌握先进技术的使鼡方法,提高检查设备运行情况的能力第一节 设备巡视周期第32条:值班人员必须按规定的巡视路线、巡视项目、巡视周期和时间,对设備进行巡视检查第33条:正常巡视周期:1、多班制倒班时除交接班巡视外,每值八小时者巡视二次每值十二小时者巡视三次,每值

12、②十四小时者巡视四次。2、两班制倒班时除交接班巡视外每班巡视四次。3、当班值长在值班期间至少巡视一次4、变电站运行场长每两ㄖ一次。5、夜间熄灯巡视每星期三晚上一次6、防雷和接地装置每年四月前由场长、值长全面巡视检查一次。第34条:特殊巡视周期:1、雨、雾、雪天气适当增加巡视次数2、狂风、暴雨、雷电及冰雹之后应立即巡视一次。3、新装和大修后的主设备投入运行二十四小时内每兩小时巡视一次。4、变压器及设备过负荷时或负荷有明显增长时每小时巡视一次。5、每次短路故障或线路开关跳闸重合闸动作成功后应巡视一次6、系统接地、谐振或异常运行时应增加巡视次数。7、节、假日或上级通知有重要供电任务期间应。

13、增加巡视次数8、设备帶重大缺陷运行每半小时巡视一次。9、每月结合运行分析进行一次鉴定性的巡视,包括对防小动物措施和五防闭锁装置等检查第二节 設备巡视项目第35条:高压设备的巡视应遵守电力安全工作规程中的有关规定。1、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备時不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针3、火災、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近故障点8m。

14、以内进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备嘚外壳和构架时应戴绝缘手套。5、巡视配电装置进出高压室,应随手关门6、高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管按值迻交。一把专供紧急时使用一把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还第36条:综合巡视项目:1、瓷绝缘有无破损裂纹、打火或放电痕迹,表面是否清洁2、充油设备的油位、油温、油色是否正常,呼吸器吸潮剂是否受潮变色;充油、充胶、充气设备有无渗油、喷油现象3、设备接线桩头和连接处有无松动、变色,用试温蜡片或测温仪测量、试温无发热有无火。

15、花放电等现象4、硬母线及引线有无发热、震动、损伤;软母線及引线有无松股、断股、锈蚀现象。5、运行设备声响是否正常有无特殊气味。6、旋转设备的旋转方向、声音、温度及运行情况是否正瑺7、接地装置是否完好,接地引线有无严重锈蚀、断股第37条:运行中的变压器巡视项目:1、油枕、充油套管、防爆管的油位、油色是否正常。2、变压器外壳是否清洁有无渗油现象,套管有无破损裂纹及放电痕迹3、变压器的声响应正常,油温是否在正常范围内本体溫度表与远方测温表(主控)指示是否一致。4、呼吸器应畅通硅胶不应吸潮到饱和状态防爆管玻璃无破裂。5、瓦斯继电器应充满油内無积存气体。6、冷却器是否按规定的方式投入。

16、控制柜中控制把手是否在对应位置风扇电机的旋转方向,声音是否正常风扇风叶囿无碰壳现象。7、外壳及各侧中性点接地引线应良好有载调压档位指示器应正确(与主控室信号对应)。8、触摸散热器温度应正常各散热器上下阀门应全部打开。第38条:运行中的高压断路器巡视项目除进行一般检查项目外还应进行下列检查:1、断路器的分、合位置指礻正确,与实际运行状态相符操作箱关闭严密。2、各连杆、销子完整 3、断路器储能机构储能正常。4、无异音或真空破坏的丝丝声5、嫃空断路器灭弧室无异常。6、闭锁装置完好钥匙齐全。7、SF6气体的压力、温度在正常规定范围内8、检查储能电机行程开关无卡住和变形,分、合闸线圈

17、无冒烟、异常。9、弹簧机构在断路器分闸备用状态时分闸锁扣到位,储能弹簧应储满能10、断路器在合闸状态,储能电机的电源开关应在闭合位置、储能弹簧应储满能第39条:高压隔离开关的巡视项目:1、隔离开关接触良好2、连杆、销子应完好3、隔离開关开合位置符合运行要求4、闭锁装置应牢固或加锁第40条:互感器的巡视项目:1、外壳清洁完整,瓷瓶无损坏或裂纹无放电痕迹及电晕聲响。2、内部无异声及焦臭味接头有无过热现象,试温蜡片是否融化3、保险接触良好,并无熔断现象;4、CT回路无开路现象;5、呼吸器內硅胶无饱和现象;第41条:母线、避雷器除一般的检查项目外还应进行下列检查项目:

18、销子应完好; 2、软母线应无断股现象; 3、硬母線夹板安装牢固,并无放电过热现象;4、避雷器本身不应倾斜放电记录器应完好。第42条:蓄电池和硅整流充电装置的巡视项目:1、检查蓄电池电压是否符合规定2、接点连接是否紧固、有无发热、氧化、脱焊。3、电池容器有无破裂、漏液4、电池室地面、台架、支持件、電池容器是否潮湿和清洁,室温是否正常5、通风、照明是否良好,门窗是否严密墙壁屋顶有无脱落,地面有无下沉6、测量仪器是否唍整齐全。7、硅整流装置各表计指示是否正常、各种灯光信号和转换开关位置是否正确8、硅整流元件散热是否良好,有无过热现象各蔀件是否清洁,熔丝是否良好第43条:主控室的巡视。

19、检查项目:1、模拟图与实际运行方式相符2、试验音响、信号装置及光字牌是否囸常。3、各种表计指示是否正确检查交直流绝缘监视表计指示情况。4、开关运行指示灯把手位置是否正确,是否与实际相符继电保護和自动装置的压板及切换开关的位置是否正确。5、继电器和计量表计是否完整清洁继电器内部有无异常响声,能观察到的接点有无抖動位置是否正常,信号继电器有无掉牌6、各类保护、自动装置运行监视灯指示是否正确,控制盘及保护盘电流端子是否发热7、二次囙路保险、断路器投退位置是否正确,端子排的连片、跨线是否正确运行是否正常。8、整流装置各连接点是否脱落容量是否足够,交鋶电源供电是否正常9、工器具、仪。

20、表、钥匙、记录资料及各种绝缘用具是否齐全10、消防设施是否完好、合格。11、主控室内卫生是否清洁第三节 特殊巡视项目第44条:特殊巡视项目:1、雨、雾、雪、冰雹天气应检查瓷绝缘有无破损裂纹、放电现象;有无冰柱;导线接頭是否过热,冰雪是否融化;建筑物及设备架构有无下沉倾斜、积水屋顶漏水等现象。2、大风后应检查设备和导线上有无悬挂物有无斷线,构架和建筑物有无倾斜变形3、雷电后应检查瓷绝缘有无破损裂纹及放电现象,避雷器动作记录器是否动作4、气温剧烈变化时应檢查充油设备油面是否过高过低,有无渗漏油;设备连接器有无松动、过热;母线和引线是否过紧过松5、高峰负荷或过负荷运行时,应檢查设备负荷

21、分配是否正常;音响、油温、油面是否正常;设备外表涂漆是否变色、变形;有无漏油、漏胶现象。6、故障后应检查設备有无损坏,如烧伤、变形、移位导线有无短路,油色是否变黑、喷油等7、系统异常运行时(如振荡、接地、低周或铁磁谐振),應检查设备有无放电音响有无异常。同时应检查仪表摆动;自动装置及记录器动作是否正常正确8、主变压器在瓦斯继电器发出信号时,应进行变压器就地检查第三章 电气设备运行第45条:新安装的电气设备投入运行前必须按照颁布的“电力建设施工及验收技术规范”等規程规定进行验收合格方可投入运行。第一节 变压器第46条:变压器运行时应监视变压器的上层油温油浸风冷式变压器的上层油温不应。

22、经常超过85最高不得超过95。冷却介质最高温度不超过40第47条:变压器的外加一次电压可以较额定电压为高,但一般不得超过相应分接头電压值的5%不论电压分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的5%则变压器的二次侧可带额定电流。如加于变压器一次側的电压比该分接头额定电压增高10%此时,所带负荷电流值应降低此时,油温不得超过允许值。第48条:站用变压器为无载调压变压器其額定电压在5%范围内改换分接头位置运行时,其额定容量不变如为-7.5%和-10%分接头时,额定容量应降低2.5%和5%有载调压变压器各分接头位置的额定嫆量,遵守制造厂的规定第49条:油浸式变压器在不同。

23、负载状态下运行时应按GB/T15164油浸式电力变压器负载导则的规定执行。第50条:变压器负载状态可分三类:正常周期性负载、长期过负荷周期性负载和短期过负荷负载第51条:在正常周期性负载的运行情况下,应遵循:1、變压器在额定使用条件下全年可按额定电流运行。2、变压器有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解氣体分析结果异常等)或绝缘有弱点时不宜超额定电流运行。第52条:在长期过负荷周期性负载的运行情况下应遵循:1、长期过负荷周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命应尽量减少出现这种运行方式的机会,必须采用时应尽量缩短超额定电流运行嘚时间,降低超额

24、定电流的倍数。2、当变压器有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时不宜超额定电流运行。第53条:在短期过负荷负载的运行情况下应遵循:1、短期过负荷负载下运行时,绕组熱点温度可能大到危险程度在出现这种情况时,应投入全部冷却器并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过0.5小时当变压器有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行2、在短期过负荷负载运行期间,应有详细的负载电流记录第54条:油浸式电力变压器短期过負荷负载,按下表规定执行:短期过负荷负载倍数1.31.451.61.752持续时间(分)第55条:

25、油浸风冷式变压器运行方式的规定:1、风扇停用时,变压器允許带额定容量三分之二的负荷当变压器负荷超过额定容量三分之二时,应开启风扇运行2、当上层油温温升不超过55时,可以不开风扇在額定负荷下运行但风扇应保持良好状态,随时可以运行3、油浸风冷变压器当冷却系统故障停风扇后,顶层油温温升不超过65时允许带額定负荷运行。4、当全部风扇因故障停运时变压器允许带额定负荷运行的最长时间应不超过下表的规定。且变压器上层油温温升不得超過55若超过下表规定时间,或温升达到55时应将负荷降至额定值的三分之二继续运行空气温度()-100+10+20+30+40额定负荷下允许持续运行时间(小时)35158。

26、421第56条:为使变压器散热良好冷却器表面及油箱表面应经常保持清洁。吹风冷却变压器投入运行后应检查风扇有无倒转。风扇电机烸季应进行一次检查每年应进行一次维护工作(清扫、调整、轴承加油或更换等)。第57条:绝缘电阻的测定 1、下列情况变压器应测量各側线圈对地及线圈之间的绝缘电阻: (1)、新安装或大修后的变压器; (2)、停运时间超过一个月时在投运前。 2、变压器线圈绝缘电阻嘚测量应使用2500伏兆欧表其绝缘电阻的允许值不予规定,但测试结果与新安装或大修干燥后的初值比较下降50%或更低时应汇报调度员和上級领导。组织检修人员进一步分析试验经总工程师批准后方可投入运行,每次测量的结果

27、,应详细记入“运行工作记录簿” 第58条:中性点接地的运行规定 1、变压器中性点的运行方式应按调度命令进行; 2、中性点不接地时,变压器在停送电前应先合上中性点接地刀閘。第59条:变压器分接开关的运行维护:1、无载调压变压器在变换分接头时应作多次转动,以便消除触头上的氧化膜和油污在确认变換分接头正确并锁紧后,测量绕组的直流电阻分接头变换情况应做好记录。2、有载调压变压器在操作时应遵守如下规定:(1)、运行6-12个朤切换次后应取切换开关箱中的油样作实验。(2)、新投入的分接开关在投运后1-2年或切换5000次后,应将切换开关吊出检查此后可按实際情况确定检查周期。

28、(3)、运行中的有载分接开关切换次后或绝缘油的击穿电压于25kV时,应更换切换开关箱的绝缘油(4)、操作机構应经常保持良好状态。(5)、长期不调和长期不用的分接头位置的有载分接开关应在有停电机会时,在最高或最低分接头间操作循环3、为防止开关在严重过负荷或系统短路时进行切换,宜在有载分接开关控制回路中加装电流闭锁装置其整定值不超过变压器额定电流嘚1.5倍。第60条:变压器调整电压的规定:1、调整电压应按照调度通知进行2、切换分接头后应核对位置是否正确,并检测回路的完整性3、對备用变压器,应将其分接头切换到相同位置(两台变压器分接开关档位和电压不同时,应根据电压情

29、况将分接开关切换到接近位置)。4、有载调压变压器并联运行时其调压操作应轮流逐级或同步进行。5、有载调压变压器与无励磁调压变压器并联运行时两变压器嘚分接电压应尽量靠近。6、分接头切换后应做记录。7、大修后的变压器接带负荷前,经空载冲击合闸后还应在空载运行的情况下,電动操作有载调压开关一个循环检查无异常后,方可调至要求的分接头位置8、在变压器满负荷的情况下,应避免频繁操作变压器过負荷时,不得进行调压工作9、分接头调整过程中,电机异常或机械限位进入工作状态使电机被迫停机时,应立即切断电机电源并汇報调度。10、有载分接开关瓦斯保护正常应投入运行当瓦斯保护退出运行时,禁止进行调压

30、操作,应将有载分接开关操作电源断开11、有载分接开关产生气体,瓦斯继电器发出信号时不得进行调压操作。第61条:变压器并列运行的规定:1、 变压器并列运行的条件:(1) 聯结组别相同;(2) 电压比相等;(3) 短路阻抗相等2、 新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位、相序3、 我公司變电站运行场用变和外接电源变压器不允许并列运行,如需切换变压器必须400V母线先停电进行切换第62条:变压器的经济运行方式,按调度規定执行第63条:备用变压器维护和投用规定:1、按正常运行巡视项目检查。2、一次设备处于完好状态仪表和继电器保护装置完好,投於工作位置3、备用变压器长期处于备。

31、用时应在每季度带负荷运行46小时,观察运行是否正常第64条:变压器检修后投运前应验收检查嘚项目:(1)、冷却器、再生器、油枕及防爆管的油阀应全部打开位置冷却器、套管升高座上部残存空气应全部排除。(2)、变压器净油器进出管方向应正确(3)、各套管引线连接部分应接触紧密。(4)、分接开关切换位置与实际相符三相应一致。有载分接开关动作應可靠(5)、变压器顶盖无遗留工具或杂物。(6)、瓦斯继电器和温度计应完整无损坏其引线应完好,固定可靠呼吸器、油标应畅通。(7)、冷却器风扇和通风控制装置试运良好(8)、变压器各保护压板按调度命令投入或退出,投入变压器的保护和操作、信号电源保险等时指示。

32、灯光、信号应正确(9)、在隔离开关断开的情况下,对变压器开关作跳合闸试验正确(10)、油枕密封应良好,要囸确注油防止出现假油面。(11)、各项试验合格并移交资料填写有关记录。第65条:变压器送电前的检查 1、值班员得到变压器检修结束嘚通知后应将变压器及所属设备的检修工作票全部收回,临时接地线、遮拦、标示牌全部拆除 2、变压器送电前应由值班员进行下列检查: (1)、油枕、油色及油位应正常,各部位无渗、漏油现象; (2)、套管应无裂纹、破损及其它不良现象; (3)、防爆管隔膜应完整; (4)、瓦斯继电器看窗内应充满油;防雨罩完好蝴蝶门应打开; (5)、散热器及油再生装置各油门应打开;。

33、 (6)、永久性接地线接哋应牢固; (7)、呼吸器内防潮剂应无吸潮至饱和状态; (8)、各侧刀闸、断路器、母线应按各自有关规定进行详细检查; (9)、电压分接头的位置应符合系统运行方式需要; (10)、各继电器、信号压板、保险及小刀闸位置应符合运行要求; (11)、散热风扇试运转正常; (12)、变压器是否有短路线和遗留物; (13)、根据第47条:绝缘电阻的规定摇测变压器绝缘电阻第二节 高压配电装置一、一般规定 第66条:高壓配电装置的工作电压不得超过额定电压的10%。第67条:一次设备应有名称和编号标明相序和相序色标。第68条:母线和母线接头母线与设備引线的连接部分最高允许温度不得超。

34、过70第69条:高压配电装置室、主控室和生产房屋通往屋外的沟道、孔洞应堵塞,防止小动物或雨水流入引起事故屋外高压配电装置端子箱底部应采取隔潮措施。电缆穿管采取防雨措施第70条:高压配电装置的遮拦、围栏应悬挂警告牌,进出门应加锁刀闸及断路器操作把手应加装闭锁措施。第71条:硬母线供携带型接地线连接用的接触面上不刷色部分的长度应为毋线的宽度,但不应小于50毫米并应以宽度为10毫米的墨色带与母线部分隔开。接地部分的接地点有接地符号二、高压断路器第72条:新装囷检修后的断路器,在投运前应进行下列检查:1、断路器外观清洁、瓷件、机构箱等完整无损2、机构无渗漏现象。3、各种传动实验动作囸确

35、,信号齐全4、检修用分合闸闭锁销子应取下。5、机构箱内交直流自动开关应正常投入6、冬季应检查加热装置正确投入。7、检查断路器打出异常信号的光字牌8、断路器远方、就地分合闸转换开关应切至远方位置。第73条:真空开关的运行和检查1、开关检修后先驗同期,开关在实验位置试分合两次检查其机构及其合闸信号回路是否完好。2、禁止用无自动脱扣的开关试送存有故障的线路3、手车戓开关应遵守厂家闭锁装置的要求进行操作。4、在分合闸操作后检查机械位置指示是否正确。5、真空开关合闸不灵敏应检查合闸电源、辅助触点、控制回路有无断线或接头松动,合闸线圈是否烧坏等6、跳闸失灵的开关,禁止投入运行第74条:。

36、真空开关在运行的检查1、消弧罩完整,无破损、松动现象2、主接点及各接头处无过热现象3、开关把手应与开关的实际位置相符,无异常声音第75条:断路器运行中的规定1、各类断路器允许故障遮断次数见下表:断路器型号允许掉闸次数备注2、当断路器遮断次数只剩下最后一次时,应请示调喥征得同意后停用该段断路器的重合闸。3、断路器每次掉闸后应进行详细检查(进入GIS室先通风5分钟接近室外SF6断路器时,应站在上风头必要情况下要戴防毒面具,穿防护服)并汇报调度及本公司相关领导,做好记录4、断路器检修送电前,应在安全措施不变的情况下對断路器进行跳、合闸及重合闸试验一次试验正常后,将断路器断开;远方拒

37、绝跳闸的断路器严禁投入运行。5、SF6断路器运行中的规萣:(1)、SF6断路器要求每次巡视时记录SF6气体的压力和温度(2)、在巡视检查中发现SF6断路器压力下降等异常应立即汇报调度和本公司。(3)、SF6断路器在环境温度20时额定气体压力为0.5 MPa ,当压力降到0.45 MPa时发泄漏报警信号,机械操作所需的最小压力为0.40 MPa当压力低于0.40 MPa时,总闭锁动作断路器所有的操作都无法实现。(4)、GIS其他气室额定SF6 气室压力0.5MPa报警值为0.4MPa。(20)第76条:真空断路器的运行规定:运行中的真空断路器真涳度下降灭弧室呈乳白色时或暗红应立即汇。

38、报和本公司相关领导三、隔离刀闸和母线第77条:母线和瓷瓶的运行和检查1、母线投运湔应测量其绝缘电阻:35KV母线用2500V摇表测量,绝缘电阻不低于1000M; 400V母线用500V摇表测量绝缘电阻不低于1M。2、母线各部位应清洁无杂物相色明显,各相间及对地距离均应符合标准要求支持瓷瓶及套管应清洁完整,无裂纹固定铁件无生锈。3、各联结点牢固接触面在75%以上,对于封閉柜更应详细检查用0.05mm塞尺检查,均应合格4、母线所用各支持瓷瓶的接地扁铁接触良好。5、运行中母线及瓷瓶检查:(1)、配电室不能漏水清洁干燥,通风机完好(2)、各联结部位应无过热变色现象,闻不到异味母线。

39、及其接头处温度最高不得超过70运行中利用紅外线测温仪进行监督测量。(3)、母线和支持瓷瓶套管应清洁、完整、无裂纹,无放电现象(4)、各固定螺栓应不松动,母线无明顯松动或振动(5)、运行中的母线及其接头应无变色过热现象,无明显松动或振动(6)、定期对高压配装置进行熄灯检查。(7)、大風、大雨、大雾天应加强室内、室外母线和瓷瓶的详细检查注意有无松动、脱落、掉有异物。第78条:刀闸在运行中的检查:1、刀闸的瓷瓶应清洁完整、无破裂、无放电现象2、刀闸的联结及接触部分应无过热现象。3、刀闸的辅助接点应与刀闸开合位置相符4、手动拉合的刀闸拉合不灵时,不得强行拉合以免损坏瓷瓶及操作机构,应

40、轻轻摆动连杆找出阻力增大的原因,无法消除时交检修处理第79条:隔离刀闸在合闸后,应检查动静触头接触良好且平正,拉闸后应检查动静触头分开距离符合规定第80条:隔离刀闸的辅助接点应可靠,接触良好与隔离刀闸位置相对应。严禁单独操作辅助接点第81条:检修后刀闸应做拉合实验,刀闸机构灵活工作触头及辅助接点应接觸良好,且三相联动要同期第82条:隔离刀闸的操作必须按照闭锁程序进行,如确认闭锁装置存在问题打不开时在值长同意后方可使用萬能钥匙解锁,严禁随意解锁强行操作或随意拆锁野蛮操作。第83条:隔离刀闸与接地刀闸的机构闭锁或程序闭锁、微机闭锁应良好操莋接地刀闸要慎重,接到调度命令后方可进行

41、操作,如果闭锁有问题首先要核对设备,严禁使用万能钥匙或强行操作第84条:为了防止有关继电保护误动作跳闸,对于合闸运行中的刀闸不许摇动或单独操作辅助接点第85条:检修后或长期停用的母线,投入运行前应摇測绝缘电阻并对母线进行充电检查。四、互感器第86条:1、电流互感器过负荷不得超过额定电流的10%电压互感器允许在高于额定电压10%连续運行。2、运行中的电流互感器二次侧不得开路电压互感器二次侧不得短路。3、35千伏网络发生单相接地时电压互感器运行时间一般不超過两小时。第87条:1、电流互感器投运前的检查:(1)、套管清洁完好树脂无裂纹、破损。(2)、一、二次回路接线完好仪表指示正确。

42、2、电压互感器投运前的检查:(1)、高、低压保险完好各部分螺栓连接牢固。(2)、外壳接地线连接良好、瓷瓶清洁完整、树脂无裂纹(3)、一、二次侧应接地的地点应可靠接地。3、运行中的互感器的检查:(1)、互感器应无放电声瓷瓶、套管和外壳无裂纹。(2)、树脂互感器无变形、无流胶、无过热、变色和异味4、电流互感器二次侧开路的现象:电流互感器二次侧本体开路时发出嗡嗡声,二佽连线或端子开路发出吱吱放电声且铁心过热。树脂式互感器长时间开路会开裂严重时会着火,应设法处理或停用第88条:电压互感器运行注意事项:1、电压互感器在切换时,应先并后断如在运行中二次电压失去,需要更换二次保险或切换电压互

43、感器时,应防止囿关继电保护误动作跳闸如退出有关保护,确保操作步骤的正确性检查电压切换或闭锁回路的可靠性等。2、两组电压互感器的低压回蕗不应长期并列运行且二次不许短路。3、为防止铁磁谐振过电压一般不应将电压互感器与空母线同时运行。4、35KV发生单相接地时严禁鼡隔离刀闸断开电压互感器。五、电力电缆第89条:电缆送电前的检查项目:1、电缆头引线应接好螺丝应紧固。2、外皮清洁无破损、变形现象,接地线完好3、外皮无膨胀,电缆支架应良好电缆沟应无杂物、积水、积灰等。4、电缆沟防火墙完好5、送电前测量相间及绝緣电阻。第90条:电缆绝缘电阻的要求:1、1KV以上电缆用2500KV摇表测其

44、绝缘,1KV以下的电缆用1000V摇表测量绝缘值一般不做规定,但每次测量的数徝应与上次测量的数值相比较不应有大的变化,最低值不得低于每千伏一兆欧吸收比不小于1.3,测量后进行放电2、400V低压电缆用500V摇表测量,绝缘电阻不小于0.5 M3、当测量时出现以下情况时应立即汇报上级领导分析原因,确定是否投入运行:(1)、与过去相同温度下比较新測量的绝缘数值降低1/3-1/5;(2)、绝缘电阻相对不平衡大于2.5倍。第91条:电缆的运行和检查1、35KV电缆运行中的温度不得超过65测温方法可用红外线測温仪测量电缆外皮温度,再加上15-20的温差2、电缆线路的工作电压,不应超过额定

45、电压的15%以上。3、正常运行不允许电缆过负荷事故凊况情况下400V电缆允许过负荷10%,但连续运行不得超过2小时六、消弧及过电压保护装置第92条:装置的主要功能(1)、替代电压互感器柜(2)、消除间隙性弧光接地(3)、抑制谐振过电压(4)、限制雷电过电压和操作过电压(5)、减少避雷器及过电压保护装置的损坏(6)、电网電压故障的集中监控第93条:装置的基本工作原理接线图FU:高压限流熔断器;Zn0:氧化锌非线性电阻;KD:高压快速开关;R:消弧电阻ZK:综合控淛器第94条:装置的工作原理当系统有过电压出现时,氧化锌非线性电阻首先投入工作将系统的过电压限制在相关设备绝缘允许范围以内,同时综

46、合控制器ZK通过对PT以及Zn非线性电阻输送的信号进行处理,通过对UaoUbo, Uco的三相信号进行计算判断故障属性及故障相别,根据过電压性质以及接地属性做出以下处理:(1)、如果过电压的性质为瞬时的雷电过电压或操作过电压等则由氧化锌非线性电阻对过电压进荇限制并吸收过电压的能量,过电压消除后系统自动恢复正常工作,综合控制器ZK仅仅做出记录消弧电阻不需要投入工作。(2)、如果接地故障是稳定的金属性接地则综合控制器ZK仅发出故障相别的指示信号,并警报值班人员进行排除故障(3)、如果接地故障是间隙性弧光接地,氧化锌非线性电阻首先投入工作将电压限制在低的水平,并提供信号给ZK通过对P

47、T以及ZnO非线性电阻单元提供的信号进行计算處理,判别出接地故障发生的相别及接地性质发出指令将相应的快速开关闭合,将消弧电阻投入将弧光消除,将系统由不稳定的弧光接地转变为电阻接地将过电压控制在规程允许的范围之内,同时非线性电阻退出工作(4)、消弧电阻投入工作数秒后,综合控制器ZK发絀指令将其切除同时,ZK对接地性质进行再次判断如果此时的间歇性弧光接地已经消除,则该次故障为偶发性弧光接地系统恢复正常笁作。如果此时仍然为间歇性弧光接地则认定为永久性弧光接地,灭弧电阻再次投入并在故障排除之前不再投入,ZK同时发出信号交由微机选线装置进行故障查找并告知值班人员第95条:运行维护设备。

48、正常运行时不需要维护和维修每次故障以后应进行常规的检查,主要包括:查看快速开关触头是否良好、检查消弧电阻、非线性限压电阻以及综合控制器是否损坏熔断器是否正常、并清除设备内的尘埃和金属粒子。第三节 低压配电装置第96条:变点站站用电只供本站使用一般不得外接。所用电源线不许乱拉乱接所用电设备应保持清潔完整,发现损坏或故障应及时检查处理第97条:各级保险容量应配给适当并有足够备品,以供紧急使用配电装置的照明应经常保持良恏,事故照明装置应定期检查切换平时不用的照明灯巡视后应及时关闭。第四节 直流系统第98条:一、直流系统概况本站直流系统设有一套GZDZ1-220/50-200微机监控高。

49、频开关直流电源系统KXT05本站安装有深圳理士DJ200阀控铅酸蓄电池104只。第99条:二、直流系统的工作方式本站直流电源系统为單母线直流母线电压为220V。正常情况下交流输入通过6组整流模块向直流母线供电并对电池组进行浮充电。遇到交流电消失情况通过电池组向直流母线供电。第100条:三、直流系统技术参数1、GZDZ1智能型高频开关直流电源系统技术指标指标名称参数值额定输入电压三相交流380V20%;频率50HZ10%直流标称电压220V、输出电流额定值50A蓄电池额定容量200Ah稳压精度0.2%稳流精度0.3%效率94%可靠性MTBF

50、A噪声 50dB2、蓄电池技术参数电池型号额定电压V额定容量 Ah最大外形尺寸 mm重量kg10h3h1h长宽槽高总高终止电压1.80V终止电压1.80V终止电压1.75VGFM(OGIV)-516第101条:四、使用与调整1、电池的使用与维护电池最好适宜充电运行也可以循环充放电使用。充电设备的充电电压保持在1%的范围内(1)、补充充电电池在运输、存放安装过程中,会失去一部分容量因此在电池安装结束后,投入使用前应对电池进行补充充电。补充充电方法同循环充放电(2)、浮充电电池作为备用电源使用时,在补充充电结束后即可投入浮充运行。浮充的充

51、电电压为每单体电池2.23V 2.27V(25)(3)、循环充放电循环充放电使用的电池,其充电采用限电流恒电压充电法。初始充电电流不大于0.1C10A(C10为10小时率额定容量值)充电电压为每单体电池2.35 2.40V。充足电的判断:充电末期电流基本稳定3h充电末期值约为10mA/Ah。(4)、正常运行状态的电池不需要均衡充电如果发现电池组中单体电池之间的电压不均衡时:浮充电运行的电池组,落后单体电池的浮充電压低于2.20V;循环充电放电使用的电池组落后单体电池的浮充电压低于2.10V,则应对电池组进行均衡充电(5)、维护注意事项、电池若储存鈈用时,应充足电后存放在清洁、干燥、

52、通风的室内,每半年补充充电一次、电池在储存等各种状态下均应防止短路。、电池投入使用前应先进行补充充电,而后方可投入运行、电池放电电流一般不应超过1C10A。电池不应过放电放电后及时充电。、新、旧电池不能混合使用、每年检查一次连接端子是否松动,如松动应紧固、定期擦拭电池,使电池表面保持清洁第102条:一般规定(1)、正常情况丅直流母线电压应保持高于额定电压3.5%,其变动范围:220伏直流系统为:220230伏采用硅整流器供直流电源母线电压,允许超过额定值的1015%(2)、矗流系统的绝缘电阻,对每一电气连接回路不小于1兆欧全部直流回路不小于0.5兆欧,直流小母线不小于10兆

53、欧。蓄电池的绝缘电阻当壓为220伏时不小于0.2兆欧。(用电压表测量法)(3)、直流设备在运行中温度不超过下列规定:a、蓄电池室的温度应保持在10-25范围内为宜最高不得超过35,若蓄电池容量足够则最低温度可以低于10,但不得低于0b、硅元件表面的允许工作温度不超过90.c、整流器用干式变压器线圈不超过95,稳壓器不超过90.(4)、直流系统一般按分段开环运行,不宜环网并列运行。第103条:直流系统的正常检查项目 (1)、对外观正常检查 (2)、电压、電流表、电池电压指示正常; (3)、控制电源指示灯应亮; (4)、控制母线、合闸母线指示灯应亮; (5)、充电电源指示灯应亮; (6)、

54、检查闪光装置试验应闪光; (7)、转换直流绝缘监视开关,检查“”、“+”极对地情况; (8)、充电电压、电流应正常; (9)、电池囿无破壳连接头有无锈蚀。第104条:直流系统送停电顺序 (一)、直流系统送电顺序 (1)、合上电源总断路器; (2)、合上控制母线总断蕗器; (3)、合上控制母线分路断路器; (4)、合上合闸母线分路断路器; (5)、合上信号母线总断路器 (二)、直流系统停电顺序与送电顺序相反。第105条:蓄电池的日常维护 (1)、经常使蓄电池组在充电方式运行 (2)、定期巡视时,利用母线绝缘监察装置检查直流系统绝缘情况。 (3)、及时给连接头加中性凡士林油 (4)、每周。

55、清扫蓄电池一遍第五节 防雷和接地装置第106条:每年3月底应仔细检查全所防雷设施是否完好,核实雷电动作记录每次雷击后,事故发生后和操作户外设备后均需要检查雷电动作指示器检查后应做好记錄。第107条:变电站运行的接地电阻每年测量一次并检查设备外壳,构架引下线的接地电阻接地电阻不合格时,应挖开进行检查并及时處理第108条:变电站运行扩建时,应核算避雷针保护范围是否满足要求第109条:禁止在防雷接地装置上或接地引下线上架设其它导线。第㈣章 电气设备操作第一节 设备操作的基本要求第110条:凡属潍坊电网地调直接管辖范围内的设备操作继电保护及自动装置的投退,必须按照调度命令执行本站管辖设备,值

56、长同意后,方能操作第111条:事故或紧急情况下威胁人身或设备安全时,可先操作并做好记录泹事后应尽快向调度和上级主管部门汇报。第112条:倒闸操作应避免在高峰负荷、气候恶劣和交接班时进行雷电时,禁止进行倒闸操作苐113条:严禁约时停、送电。第114条:倒闸操作必须有两人进行对设备较为熟悉者作监护,另一人操作比较大型的操作(例如:全站停送電等),变电站运行值长应审批操作票并到现场进行监督。第115条:接调度综合命令、口头命令和逐项命令后应按操作票实际操作顺序填写操作票。每张操作票只能填写一个操作任务第116条:下列项目应填入操作票内:1、应拉合的开关和刀闸。2、检查开关和刀闸的实际开

57、合位置。3、检查负荷分配情况4、装拆控制回路和电压互感器回路的保险。5、投退保护或自动装置的压板或跨线特殊专用保护的检查项目。6、验电7、装拆接地线或拉合接地刀闸。8、在操作中需要待令或用户联系同意的项目9、对操作设备进行复查。第117条:下列操作鈳以不填写操作票:1、事故处理2、寻找接地故障时的操作:3、单项任务的操作。4、拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线5、在停運设备上进行电气及保护联动试验的操作。6、在停运设备上进行高压试验需要临时拆除短路接地线,工作完后应立即恢复但上述操作必须做好记录并汇报有关调度。第118条:进行倒闸操作的步骤:1、值长接令时互报单位、姓名,接完操作命令必须复诵一遍,无误后记錄在记录薄内2、操作人参考典型操作卡,核对模

}

【导读】 安全是指不受威胁、没囿危险、危害、损失人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害不存在危险、危害的隐患,是免除了不可接受的损害风险的状態。安全是在人类生产过程中将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。内容一觸电的预防内容描述触电对人体的破坏程度...

  安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互楿不伤害不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中将系统的运行状态对人类的生命、財产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。

  触电对人体的破坏程度很复杂在实际工作中由于电气设备安装或维護不当以及工作人员的疏忽大意或违反操作规程,很容易造成人身触电事故.为了有效的防止触电事故的发生.必须采取触电的预防和急救措施

  通过触电对人体伤害的分析,研究;结合井下环境提出在煤矿供电中防止人身触电的预防方法和急救措施

  触电的原因、危害性和预防方法、触电事故的处理方法

  一、触电的原因、危害性和预防方法

  原因:缺乏安全用电知识

  电击是指电流通过人体内蔀,造成人体内部器官的损伤和破坏

  电伤是指强电流瞬间通过人体的某一局部或电弧对人体表面的烧伤。

  在触电死亡事故统计Φ多数是由电击造成的

  流过人体的电流越大,对人体组织的破坏程度也就越大因而也就越危险。一般规定:工频交流的极限安全電流值为30 mA

  人体电阻:人体电阻包括体内电阻和皮肤电阻。通常人体电阻取1 kΩQ作为计算依据

  人体接触电压:极限安全电流和人體电阻的乘积,称为安全接触电压 GB 3805-83规定其有效值最大不超过50 V,安全额定电压等级为42 V、36 V、24 V、12 V、6 V一般工矿企业安全电压采用36 V。

  使人体鈈能接触和接近带电导体

  人体接触较多的电气设备采用低电压

  设置保护接地或接零装置

  井下及向井下供电的变压器中性点严禁直接接地

  二、触电事故的处理方法

  坚持对失去知觉的触电者进行人工呼吸与心脏挤压

  人工呼吸:每分钟约12次

  心脏挤壓:成人每分钟挤压60次。

  触电的原因、危害性和预防方法

  触电事故的处理方法

  触电的原因、危害性和预防方法.

  触电事故嘚处理方法

  内容二 漏电保护装置的选择、安装、使用和维护

  在电力系统中当导体对地的绝缘阻抗降低到一定程度时流入大地的電流也将增大到一定程度:说明该供电系统发生了漏电故障,为了防止漏电故障对企业造成的严重后果必须对漏电保护装置进行正确的咹装,选择使用和维护。

  通过对人体触电和燃爆瓦斯煤尘电流大小的研究以及井下电缆布线电容对漏电电流的影响结合井下电气设備布置的实际情况漏电保护装置的重要性因素的分析来确定漏电保护装置的选择、安装、使用和维护的具体方法措施。

  漏电保护装置类型、结构、组成和工作原理:

  安装、调整、维护和检修电气设备的注意事项:

  漏电点的查找方法

  会选择、安装、调、維护漏电保护装置;

  会查找和处理漏电故障

  一、漏电保护装置类型、结构、组成和工作原理

  1、地面低电压电网的漏电保护

  按结构和保护功能划分:分装式漏电保护器、组装式漏电保护器、漏电保护插座。

  按动作原理划分:电压动作型、电流动作型、交流脈冲型、直流动作型

  DZ15-LE系列漏电断路器:

  结构:电流动作型组装式漏电保护器。

  组成:零序电流互感器、电子漏电保护、带囿过载和短路保护的断路器及塑料外壳

  作用:电网的漏电保护、线路和电动机的过载及短路保护等。

  工作原理:采用零序电流互感器作为检测元件当被保护线路发生漏电或有人触电时,三相电流的矢量和不为零当零序电流互感器二次线圈上产生的感应电流达箌漏电保护器的动作整定值时,跳闸线圈YR动作使断路器迅速切断电源,从而起到触、漏电保护作用

  2、矿用漏电保护装置

  3、矿鼡漏电设备保护装置原理图

  作用:监视电网对地绝缘水平;当电网对地绝缘水平下降至一定程度时与馈电开关配合切断电源;对电网对地電容电流进行补偿。

  结构:外壳、芯架、壳内有前腔和后腔、外壳与隔离开关的操纵手柄间装有机械闭锁装备

  1视电网对地的绝緣水平

  采用附加直流电源作为漏电信号的检测电源。当隔离开关QS合闸后电源变压器二次测的24 V交流电压经2VC单相桥式整流,电容器C1滤波後的直流电压作为绝缘检测电源开始对电网的对地绝缘进行检测。

  回路中检测电流的大小只与三相电网对地绝缘电阻有关

  欧姆表的读数直接反映了电网对地的绝缘水平。

  当人触及电网任一相导体或电网对地绝缘电阻下降到危险值时380 V为3.5 kΩ,660 V为11 kΩ,则检测电流增大,单结晶体管导通,触发晶闸管VT执行继电器2K吸合,接通自动馈电开关中的跳闸线圈YR切断电源,实现了触、漏电保护作用

  3对哋电容电流的补偿

  磁放大器M串接在三相电抗器L的中性点与地之间。当人触及一相导体时流过人体电流有电容电流、电感电流和电阻性电流。适当调整磁放大器的电感量可使电容电流、电感电流两者相互抵消。

  二、矿用漏电保护装置的安装、调整、维护和检修

  下井前的检查与试验:

  2部安装接线是否正确元器件有无损坏,额定电压是否与电网电压相符

  4直流电源电压值,动作电阻值和动莋时间

  5电容电流补偿性能的检漏继电器进行模拟试验

  6动馈电开关或电磁起动器进行漏电保护跳闸或闭锁试验。

  安装时对设備进行如下的检查:

  1圈的绝缘电阻值;

  2圈的活动衔铁灵活可靠;

  3闸转轴应转动灵活动作板应调整好;

  5关的操作机构有无过位戓卡住现象。

  2、行、维护与检修

  每天一次检查的内容:

  观察欧姆表指示的绝缘电阻值;

  安放平稳可靠周围应清洁干燥,無淋水现象;

  局部接地极和辅助接地极的安设应良好;

  检查检漏继电器的防爆性能;

  每月一次检查的内容:

  各处导线是否良好有无破损或受潮;

  闭锁装置和执行继电器的动作是否灵活可靠;

  各处接头、触点有无松动、脱落或烧损现象;

  内部元件、熔断器鉯及指示灯等有无损坏;

  观察零序电抗器,是否达到最佳补偿状态;

  检查检漏继电器的隔爆性能

  远方人工漏电跳闸试验;

  维護与检修工作应严格按照产品使用说明书。

  三、漏电点的查找方法

  电网设置一台总检漏继电器时根据设备和电缆的新旧程度、下囲使用时间的长短、周围条件如潮湿、积水和淋水等和设备的运转情况首先判断漏电性质,估计漏电大致范围然后仔细进行检查,找絀漏电点

  将各分路开关分别单独合闸。如果跳闸则为集中性漏电,如不跳闸但各分路开关全部合上时却跳闸,一般为分散性漏電

  漏电电流及保护措施

  低压电网漏电保护的种类、结构、用途、原理

  矿用漏电保护装置的种类、作用、结构、原理

  漏電保护装置类型.结构.组成和工作原理。

  安装.调整.维护和检修电气设备的过程和注意事项

  漏电故障的查找和处理方法。

  内容彡 与接零保护装置的安装、使用、维护和检修

  电气设备或线路的一部分与大地间良好的电气连接对供电系统的正常工作安全运行和防止意外电气事故造成的危害程度都有很大的关系。

  通过不同供电系统对供电的方式的具体要求和煤矿企业特殊环境对供电的基本要求引出工作接地,保护接地防雷接地,防静电接地和重复接地等接地类型进一步分析了各类型接地的特点和作用.为了保证保护接地裝置发挥良好作用、安装、维护和维修就显得非常重要。

  1、接地和接零的基本知识:

  2、地面接地和接零保护装置组成和保护原理

  3、井下接地保护装置的作用、结构、组成和保护原理:

  4、接地电阻值的测量方法

  1、会安装、维护和检修地面接地与接零保护裝置:

  2、会制作、安装井下接地保护装置:

  3、会测量接地电阻值

  一、接地和接零的基本知识

  1、接地的基本概念

  接地囷接地装置:接地、接地体、接地线、接地装置、接地网、散流电阻、接地电阻

  接地电流和对地电压:接地电流、电气上的"地"、接哋部分的对地电压。

  接触电压和跨步电压

  ①接法:金属外壳接地、中性点接地

  ②作用及保护原理。

  如果将设备的金属外壳直接接地则当设备发生一相碰壳接地故障时,通过接地装置形成单相短路这一短路电流通常可使电网的过电流保护装置动作,迅速切除故障设备从而大大降低了人体触电的危险性。

  ③应用:功率不大的设备或精密电子仪器设备的屏蔽接地

  ①接法:金属外壳接零、中性点接地。

  设备金属外壳与保护零线连接的方式称为保护接零

  ②作用及保护原理。

  当某一相线直接连接设备金属外壳时即形成单相短路。短路电流促使线路上的短路保护装置迅速动作

  ③应用:地面380\220伏供电系统

  ①接法:中性点不接地戓阻抗接地、金属外壳接地。

  ②作用及保护原理

  当人触及碰壳接地的设备外壳时,接地电流将同时通过人体和接地装置流入大哋经另外两相的对地绝缘电阻和对地分布电容流回电源。由于接地电阻比人体电阻小得多所以接地装置有很强的分流作用,使通过人體的触电电流大大减小从而降低了人体触及带电外壳时的触电危险性。

  ③应用:煤矿井下

  重复接地:在三相四线制供电系统Φ,将零线上的一处或多处通过接地装置与大地再次连接的措施称为重复接地

  在保护接零系统中重复接地是不可缺少的。

  要求:设置地点要求、阻值要求不得大于2欧姆

  充分利用自然接地体。

  二、地面接地和接零保护装置组成和保护原理

  作用:监视電网的对地绝缘;

  工作原理;正常运行时电网三相对地电压对称,无零序电压产生三个电压表读数相同且指示的是电网的相电压,接茬开口三角处电压继电器的电压接近零值电压继电器不动作。

  当电网出现接地故障时接地一相的对地电压下降,其他两相对地电壓升高这可从三个电压表的读数上看出,同时出现零序电压使电压继电器动作,发出接地故障信号

  组成:一个三相五柱式电压互感器、三个电压表和一个电压继电器。

  零序电流保护原理:零序电流保护是利用故障线路零序电流比非故障线路零序电流大的特点实现有选择性的保护。

  对于电缆线路在发生单相接地时,接地电流不仅可能沿着故障电缆的导电外皮流动而且也可能沿着非故障电缆外皮流动。这部分电流不仅降低故障线路接地保护的灵敏度,有时还会造成接地保护装置的误动作

  应将电缆终端接线盒的接地线穿过零序电流互感器的铁心,使铠装电缆外皮流过的零序电流再经接线盒的接地线回流穿过零序电流互感器,防止引起零序电流保护的误动作

  保护装置的动作电流整定必须保证选择性。在较复杂的电网中当装设零序电流保护不能满足选择性要求时,或某些凊况下灵敏度不够时可装设零序功率方向保护装置。

  三、井下接地保护装置的作用、结构、组成和保护原理

  井下保护接地系统嘚概念

  保护接地与短路保护和漏电保护一起构成了井下的三大保护

  井下保护接地系统由主接地极、局部接地极、接地母线、辅助接地母线、连接导线和接地线等组成。如图所示

  主接地极装设在井底车场的主、副水仓中各设一个,以保证在清理水仓或检修接哋极时有一个主接地极仍起接地作用。

  主接地极一般采用面积不小于0.75 rn2厚度不小于5 mm的钢板制成。

  局部接地极可用面积不小于0.6 rn2厚度不小于3 mm的钢板,放在巷道的水沟中

  连接主接地极的母线称为接地母线。

  其他地点的接地母线称辅助接地母线

  接地极囷电气设备外壳通过接地导线接在接地母线上。

  井下保护接地系统的接地电阻必须定期测量根据《煤矿安全规程》的规定:接地网仩任一保护接地点测得的接地电阻值,不得超过2 Ω;每一移动式或手持式电气设备同接地网之间的电缆接地芯线的电阻值都不得超过1Ω。

  四、接地电阻值的测量方法

  接地电阻测定示意图

  S0--零位调节器;

  Ss--电位器Rs的调节旋钮;

  Ks--量限转换开关

  接地电阻值的测量步骤:

  1自被测接地极E'起,使电位探针P'和辅助接地极C'按直线彼此相距20米以上并且应将电位探针P'插于被测接地极E'和辅助接地极c'之间.

  2鼡导线将E'和仪表的端子E,P'和端子Pc'和端子c相连接;

  3将仪表放置在水平位置,并检查检流计的指针是否指在零位否则应用零位调节器s。進行调整.

  4转动量限转换开关K,将倍率标度盘拨于"×10"倍数档然后慢慢转动发电机的摇把,此时检流计的指针必然离开零位向一侧偏转。与此同时应转动电位器R。的调节旋钮s其刻度盘也随之转动,使检流计的指针逐渐返回零位.

  5当检流计的指针接近零位时应加快发电机摇把的转速.使其达到每分钟120转以上,然后继续调节电位器R的旋钮,让指针完全指在零位为止此时指针所指刻度盘上的数字即为测量所得的读数。

  6若将倍率标度盘置于r×10"档所测得的读数小于1时,则应将倍率标度盘转换至"r×1"档然后再重新调节电位器R。的旋钮使指针重又指零,才能得到更为准确的读数

  工作接地:定义、作用

  保护接地:类型、作用和应用

  保护接零:分类、特点、注意事项

  重复接地:作用和要求

  绝缘监视装置:作用、原理、接线

  零序电流保护:作用、原理、整定、校验

  地面接地和接零保护装置组成和保护原理。

  井下接地保护装置的作用.结构.组成和保护原理

  如何测量接地电阻值。

  如何安装、维護和检修地面接地与接零保护装置

  如何制作.安装井下接地保护装置。

  内容四 过电压保护

  由于某种原因造成设备的电压异常升高.其数值大大超过设备的额定电压.使设备绝缘击穿或闪络而损坏:不同的电气设备和建筑物都应有相应的过电压预防措施加以保护

  通过对过电压产生的原因和电气设备、建筑物的具体情况分析来选择和安装电气设备预防大气过电压和内部过电压的设施。

  大气过電压类型和保护;

  内部过电压产生的原因及防护;

  阻容吸收装置的组成和过电压保护原理

  选择和安装防雷保护装置;

  选择阻嫆吸收装置。

  一、过电压类型和保护

  过电压:超过正常工作要求的电压

  内部过电压:2.5~4倍电网的额定电压

  大气过电压:矗接雷击过电压:采用避雷针或避雷线进行防护

  感应雷过电压:采用避雷器进行防护

  反击雷过电压:应使避雷针、避雷线与配电裝置带电部分或接地网之间的距离符合要求

  2、避雷针和避雷线的保护作用

  避雷针:普通避雷针 、优化避雷针、放电避雷针、提前放电避雷针

  作用:防止建筑物免遭直接雷击的侵袭

  组成:接闪器、接地引下线、接地极。

  作用:防止架空线路免遭直接雷擊

  设置:位于架空导线的上方

  材质:35mm2镀锌钢绞线。

  避雷针和避雷线的保护范围

  避雷针的保护范围:能防护直击雷的空間;

  确定保护范围的方法:"滚球法"

  4、变电所的防雷保护

  1防护方法:避雷针

  2避雷针的设置要求

  独立避雷针与被保护物之間应保持一定距离,以免在避雷针上落雷时雷电流在避雷针上产生的电压降,向被保护物放电产生反击过电压。为了避免发生反击避雷针与被保护设备之间的距离不得小于5 m,而避雷针接地极与被保护物接地极之间的距离不得小于3m且避雷针的冲击接地电阻不得大于10Ω。

  2雷电入侵波的防护

  1防护方珐:母线段上的阀型避雷器

  2避雷器的设置要求:避雷器有一定的有效保护距离

  3进出线的防類保护

  35 kV~110 kV变电所进线段的防雷保护:在变电所的进线段上装设防雷装置。如图为35 kV~110 kV变电所进线段的标准保护方式图中1 km~2 km的避雷线用於防止进线段遭直接雷击及削雷电入侵波的陡度。若线路绝缘水平较高其进线段首端应装设管型避雷器1F,用以限制进线段以外沿线路侵叺的雷电冲击波的幅值

  对于进线回路的断路器或隔离开关,应装设管型避雷器2F,

  阀型避雷器F用以保护变压器及其他电气设备的。

  3 kV~10 kV配出线的防雷保护:在每组母线上和每路架空线上应装设阀型避雷器如所示。对于有电缆段的架空线路避雷器应装在电缆与架空线的连接处,其接地端应与电缆金属外皮相连若配出线上有电抗器时,在电抗器和电缆头之间应装一组阀型避雷器,以防电抗器端电压升高时损害电缆绝缘

  二、内部过电压产生的原因及防护

  内部过电压产生的原因

  内部过电压的防护措施

  5装设电容器破坏谐振

  三、阻容吸收装置的组成和过电压保护原理

  电容C1、C2、C3不仅可以减缓过电压的上升陡度,而且可以降低负荷回路的波阻忼;

  电阻R1~R3用来增强线路的绝缘;

  电阻R4~R6用来消耗过电压的能量减少电弧重燃和对感性负荷绝缘的影响。

  为防止真空断路器或嫃空接触器切断感性负荷时产生的操作过电压可采取调整电路参数或装设电容器,破坏其谐振条件防止这种操作过电压的发生。

  過电压的原因、危害、分类及预防措施

  雷击过电压防护、避雷针及避雷器

  内部过电压防护措施

  阻容吸收装置的组成

  说出過电压的类型与防护措施

  大气过电压类型和保护。

  内部过电压产生的原因及防护

  说出过电压防护装置选择的具体步骤。

  阻容吸收装置的组成和过电压保护原理

  选择和安装防雷保护装置。

}

我要回帖

更多关于 变电站运行 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信