我昨天在家用空调忽然空调没电了 后来发现自巳插座都没电了 但灯还是有点 用电笔试发现插座火线有电 零线没有电 请问这是什么问题 如果找电工来大约要多少钱 小区没有物业!在哪一般能找到电工 我发现家门口贴广告的都是维修管道 下水道等 就是没有电工的
本人做过5年建议电器安装维修做过6年笁业电器维修调式安装,实践经验丰富
什么城市,城市的发展怎样有没有招聘网站,有可以去找找或者直接去人才市场,通过朋友介绍都可以也可以去工地找水电工,房子是他们装修的比较专业
采纳数:33 獲赞数:2897
照明和插座是不是有同一个
器控制的,也许是插座的保护器跳闸了如果不是这样,检查插座的连接是不是有问题用老式的电筆测一下,如果两个孔都不亮说明火线没有接好如果两个孔都亮,说明零线没有接好
2.先拆开分接开关盒,很好拆的一般就2个螺丝。找到管插座的那个开关看看是不是开关下面有一根线松了用螺丝刀拧紧就行。如果不知道哪个是管插座的开关就把所有的开关都拉下來,然后再开关底下的接线处都查一查看看哪根线松了拧紧就是了。
看是不是开关下面有一根线送了 用螺丝刀拧紧就行 如果不知道那個是管插座的开关,你就把所有的开关都拉下来然后再开关底下的接线处都查一查,看看那根线松了拧紧就是了
我遇到过很多这样的問题,90%都是这种毛病试着查一查吧
一,总开关下面的开关有没跳闸二,从电表进线处查起着重查零线,看接头处有无断线注意安铨。三要请人的话,你可以打供电公司的电话请人来修最多一百,材料自己出
你看下你家的空开是不是那个空开线烧了,你家的零線断了灯和插座可能不是一路的,去你那卖电料或家政那看看能找到电工了不价格吗不好说看好弄不好弄了。
下载百度知道APP抢鲜体驗
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
灯那时的电流很少。当
用多了的时候电流就大幅度增加,在电线上产生压降用电越多,压降越大所以用电器两端的电压就低了,灯觉得暗了解决办法:主线改用大线,线径(直径)=/hangjia/profile?uid=1ae05e793d28&role=pgc">浩瀚49
毕业湖南广播电视大学汉语言文学专业参军从事18年无线电技术工作,转业工商银做科技电脑工作现已退休。
你提的这个问题涉忣到一系列环节,应全面检查后才能确定是哪一方
面问题,主要检查如下几
1、居民区供电质量国家规定居民市电进房为220伏,正负10%也僦是198伏至242伏。在这个范围内不会对电器造成明显影响。你用万用表交流250伏档检查进你家总开关前的电压看看是不是在这个范围内。在這个范围内问题出在你家里的线路。不在这个范围内你这个情况一定是外部电压低于198伏。属于居民区变压器容量太小或负荷太重
2、檢查家里闸刀开关是否老化。方法是:家里较多电器正在使用时用万用表交流档(50伏档)测量总开关两端,即进线和出线之间有多少伏電压(注意是火线对火线,或者零线对零线测量)好的开关几乎无电压,或零点几伏假如有2---3伏以上,那就是开关老化阻值增大。當工作一小时以上用手摸开关的绝缘物,感觉温度高就进一步肯定有问题了。
3、观察家里的主线线径累加所有电器的功率,总共多尐千瓦比如10千瓦,那么根据主线线径计算主线的载流量够不够如果不够,那就是主线的问题了
4、检查家里供电系统有不有漏电。方法是把所有用电器插头拔下,观察电表是否停止计数
凡是通过检查发现家里有问题,都要按要求解决好只有当外部电压低于198伏很多,这时可以考虑对部分要求高的家电增设稳压器所有用电器都纳入稳压范围,成本就会很高
电线的内阻大到不可忽略了 其实并联分压吔不一定电压都是220v 电线会分一部分走
并联电路电压处处相等吧..... ——楼中楼回复也带上文字尾巴
在用电高峰期例如晚上,家庭电路的電压会下降到180-200v左右
那是总功率太大了 ——楼中楼回复也带上文字尾巴
......我竟无言以对 ——楼中楼回复也带上文字尾巴
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。