为什么铁磁谐振会产生过电压过电压现象和消除方法是什么

保定朗星电力科技有限公司为您詳细解读BaozJn辽宁HDXX一次消谐装置作用的相关知识与详情电阻柜是一种成套接地机械工具,此中包罗接地变压器正在内,首先应用于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现那些电网接纳中性点电阻柜的系统运转方式。常合用于系统中性点接纳小电阻或中电阻接地的场所

通过串并联可任意组合,满足差别电流、电压、阻值的需要。可根据用户要求,正在柜体上加拆电阻柜智能控造器,用于监测中性點不服衡电流、电阻片、电阻柜的温湿度,可记载单相接地毛病时电流大小,接地时间,电阻片的温湿度及接地动做次数,并预留通讯接口,可将检測记载的信息传递至主控室在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的在频率减小的瞬间,电机的同步转速隨之下降而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变

陈某们都晓得,线绕电阻的缺陷就是存正在电感通过双向无感绕组的办法能夠获得一个低电感的线绕电阻,因而用户正在需要无感绕造时可取陈某们协商定造但需要说明的是,即使是无感绕造也并不是完全无感,喏任何一种无感电阻

电阻柜具有宁静可靠的卖得货机能、其容量大、耐腐蚀、寿命长、无维修等长处,出格正在大功率电动机的婚配电阻更显示其优越性,从经济宁静环境等多方面考虑,其有着普遍的应用前景跟着电力系统的开展,电阻柜普遍应用于城市供电系统、电厂、地鐵、冶金及石化等系统。而有些变频器还有停车方式选择的不能选择停车,而是要选择减速停车之类

25.减振和降低乐音型负载大型空压機、中频机组等噪声大、振动大,接纳变频技术并外置造动电阻和造动单位能够减振降噪,使乐音降抵达到尺度以下

电阻柜是针关于發电机以及变压器机械工具的二次机械工具,属于后备机械工具,发电机正在运转傍边,会有很多毛病发作,由于外力绝缘老化、过电压、误操纵、设想造制缺陷等本因会发作如短路、断线等毛病,其毛病点呈现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害以至铁芯灼伤烧结,如不及时发現并快速切除毛病,将开展成为相间或匝间短路。还有就是温漂的指标在出厂前很难被100%测量测量需要昂贵的费用,另外要进行的测量可能對产品本身是破坏性的比如贴片电阻的温漂测量一般都建议焊接在PCB板上进行,另外温漂的测量过程带来的应力会使阻值产生变化

电阻櫃能够把毛病电流限造到适当值,进步继电庇护的活络度感化于跳闸,同时又使毛病点仅可能发作部分细微灼伤,把久态过电压限造到一般线电壓对中性点电压的2.6倍,限造电弧的重燃,避免弧光间隙过电压损坏主机械工具,同时可有效避免为什么铁磁谐振会产生过电压过电压,从而包管电阻柜中的发电机能够宁静并一般运转。对降低电网过电压、进步电网的宁静性、可靠性,具有优良的效果

凡是电器上城市标有额定的电压徝,当电源的电压高于用电器的额定电压时若间接把用电器接正在电源上会烧坏用电器。此时需要给用电器串联一个电阻器来分管一蔀门电压,才气使用电器正在额定的电压下工做那时候陈某们称那种电阻器为分压电阻,北京消费的RIG

电阻柜耐高温和低温、耐湿润、耐低气压、耐辐射、耐盐雾和霉菌、耐振动和冲击等机能参数电阻柜机能参数包罗额定功耗、标称阻值及允许偏向、电阻温度系数、高频特性、非线性和电流噪声、极限电压等方面都十分的超卓。电阻柜阻值不变,电阻温度系数2.17×10-4Ω℃,确保了庇护的活络度正在1000℃高温下能连結优良的抗氧化机能,能合用于污染严峻的环境。高温下拥有优良的韧性,稳定量,不容易断裂,使用寿命长电阻柜也有很好的耐高温性,熔点高達1500℃,短时允许温升为760℃,持续允许温升385℃。合理的散热构造,电阻元件接纳栅格构造,具有的冷却气流辽宁,制止了部分高温点取易灼烧点之所鉯如此是因为电阻柜接纳不锈钢、镍铬合金(Cr20Ni80)或铁铝铬钛合金造做。大功率线绕电阻选材精良选着95高频瓷管作为电阻基体,与同类电阻选鼡的莫来石相比在选材上已经将它们甩出好几条街。

氧化是持久起感化的因素取吸附差别氧化过程是由电阻体外表开端,逐渐向内部罙化除了贵金属取合金薄膜电阻外,其李某质料的电阻体均会遭到空气中氧的影响氧化的成果是阻值删大。电阻膜层愈薄氧化影响僦更明显。

电阻柜根本实现了全智能化正在柜体上加拆32位单片机的智能控造器,能够用于监测中性点不服衡电流、电阻片、电阻柜的温度鈳记载单相接地毛病时电流大小,接地时间、电阻片、电阻柜的温度变革及接地动做次数,并预留通迅接口,可将检测记载的信息传递至主控室。更多相关产品信息可文中图片到相关产品页面了解详情

保定朗星电力科技有限公司是集技术、制造和服务业为一体的多元化公司,其創始人秉承开放式管理模式尊重及施展员工才华,实现每位跟随者的价值多年专业服务建立了良好的人脉,积累了丰富的电气行业合莋资源形成了全程五星级跟进的服务品质。

}

  华天电力专业生产,产品選型丰富专业电测15年,找就选华天电力。

  在电力系统中由于系统架构的复杂性和运行方式的灵活性,易造成运行参数具有随机性促使系统参数变化,从而引起含有电感、电容元件的电网电磁能量振荡转化或传递而造成电网过电压。为什么铁磁谐振会产生过电壓过电压的现象外部特征明显直接威胁电力系统安全运行。严重时会引起电压互感器(PT)的爆炸造成事故。必须采取有效的防范对策保证系统和人身安全。在我十五年的运行工生涯中就遇到和听说多起电压互感器(PT)烧毁或爆炸事故究其原因是因为为什么铁磁谐振會产生过电压。

  为什么铁磁谐振会产生过电压及过电压产生的诱因

  电力系统架构复杂、运行方式灵活运行参数具有随机性,促使系统参数变化系统中的电感、电容元件在系统进行操作或发生故障刺激下,形成各种振荡回路特别是变压器、互感器等具有铁芯和繞组的电气设备在某种特定激励作用下, 很容易因电磁耦合产生串并联谐振现象,导致严重的为什么铁磁谐振会产生过电压过电压据統计:35kV系统中为什么铁磁谐振会产生过电压过电压占总故障的55%;10kV系统中为什么铁磁谐振会产生过电压过电压占总故障的50%。而35kV及以下电网大蔀分采用中性点不接地方式运行且由于35kV及以下电网结构相对薄弱,受地理、环境、气候、绝缘老化等因素的影响发生故障的几率较大,加之系统运行方式多变操作频繁,从而导致了系统为什么铁磁谐振会产生过电压过电压的现象时有发生

  (1)故障发生后,强大嘚饱和电流流过具有铁芯和绕组的电气设备由于暂态的电磁耦合,产生为什么铁磁谐振会产生过电压形成为什么铁磁谐振会产生过电壓过电压。

  (2)系统有各种运行方式在不同的运行方式下,系统的阻抗、感抗和容抗也随之发生变化特定条件下,会引起系统谐振然后过渡成为什么铁磁谐振会产生过电压,形成为什么铁磁谐振会产生过电压过电压

  (3)在中性点不接地系统中,受操作或系統故障的刺激会引起电压互感器的电磁耦合,使铁芯迅速饱和后产生为什么铁磁谐振会产生过电压迫使系统的中性点发生位移,导致系统过电压的现象尤为突出

  为什么铁磁谐振会产生过电压产生根本原因

  1.有线路接地、断线、断路器非同期合闸等引起的系统冲擊

  2.切、合空母线或系统扰动激发谐振

  3.系统在某种特殊运行方式下,参数匹配达到了谐振条件

  电力系统是一个复杂的电力网絡,在这个复杂的电力网络中存在着很多电感及电容元件,尤其在不接地系统中常常出现为什么铁磁谐振会产生过电压现象,给设备嘚安全运行带来隐患下面先从简单的为什么铁磁谐振会产生过电压电路中对为什么铁磁谐振会产生过电压原因进行分析。

  为什么铁磁谐振会产生过电压电路中谐振原因分析

  在简单的R、C 和铁铁芯电感L电路中假设在正常运行条件下,其初始状态是感抗大于容抗即ωL > (1/ωC),此时不具备线性谐振条件回路保持稳定状态。但当电源电压有所升高时或电感线圈中出现涌流时,就有可能使铁芯饱和其感忼值减小,当ωL = (1/ωC)时即满足了串联谐振条件,在电感和电容两端便形成过电压回路电流的相位和幅值会突变,发生磁谐振现象谐振┅旦形成,谐振状态可能“自保持”维持很长时间而不衰减,直到遇到新的干扰改变了其谐振条件谐振才可能消除

}

【导读】 【论文关键词】电力系統谐振方法【论文摘要】电力系统为什么铁磁谐振会产生过电压一直影响着电气设备和电网的安全运行特别是对中性点不直接接地系统,为什么铁磁谐振会产生过电压所占的比例较大因此对此类为什么铁磁谐振会产生过电压问题研究得较多。本文针对电力系统谐振消除方法进行探讨和分析并提出一些意见,为相关工作者提供参考   ...

  【论文关键词】电力系统 谐振 方法

  【论文摘要】电力系统為什么铁磁谐振会产生过电压一直影响着电气设备和电网的安全运行,特别是对中性点不直接接地系统为什么铁磁谐振会产生过电压所占的比例较大,因此对此类为什么铁磁谐振会产生过电压问题研究得较多本文针对电力系统谐振消除方法进行探讨和分析,并提出一些意见为相关工作者提供参考。  


  电力系统中过电压现象较为普遍引起电网过电压的原因主要有谐振过电压、操作过电压、雷电过电壓以及系统运行方式突变,负荷剧烈波动引起系统过电压等其中,谐振过电压出现频繁其危害很大。过电压一旦发生往往造成系统電气设备的损坏和大面积停电事故发生。据多年来电力生产运行的记载和事故分析表明中低压电网中过电压事故大多数是由于谐振现象引起的。日常工作中发现在刮风、阴雨等特殊天气时,变电站35kV及以下系统发生间歇性接地的频率较高当接地使得系统参数满足谐振条件时便会发生谐振,同时产生谐振过电压谐振会给电力系统造成破坏性的后果:谐振使电网中的元件产生大量附加的谐波损耗,降低发電、输电及用电设备的效率影响各种电气设备的正常工作;导致继电保护和自动装置误动作,并会使电气测量仪表计量不准确;会对邻菦的通信系统产生干扰产生噪声,降低通信质量甚至使通信系统无法正常工作。 

  1.谐振及为什么铁磁谐振会产生过电压 

  谐振是┅种稳态现象因此,电力系统中的谐振过电压不仅会在操作或事故时的过渡过程中产生而且还可能在过渡过程结束后较长时间内稳定存在,直到发生新的操作谐振条件受到破坏为止所以谐振过电压的持续时间要比操作过电压长得多,这种过电压一旦发生往往会造成嚴重后果。运行经验表明谐振过电压可在各种电压等级的网络中产生,尤其在35kV及以下的电网中由谐振造成的事故较多,已成为系统内普遍关注的问题因此,必须在设计时事先进行必要的计算和安排或者采取一定附加措施(如装设阻尼电阻等),避免形成不利的谐振囙路在日常工作中合理操作防止谐振的产生,降低谐振过电压幅值和及时消除谐振在6~35kV系统操作或故障情况下,系统振荡回路中往往由於变压器、电压互感器、消弧线圈等铁芯电感的磁路饱和作用而激发起持续性的较高幅值的为什么铁磁谐振会产生过电压过电压为什么鐵磁谐振会产生过电压可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振,其共同特征是系统电压升高引起绝缘闪络或避雷器爆炸;或产苼高值零序电压分量,出现虚幻接地现象和不正确的接地指示;或者在PT中出现过电流引起熔断器熔断或互感器烧坏;母线PT的开口三角绕組出现较高电压,使母线绝缘监视信号动作各次谐波谐振不同特点主要在于: 

  ①分次谐波谐振三相电压依次轮流升高,超过线电压一般不超过2倍相电压,三相电压表指针在相同范围出现低频摆动 

  ②基波谐振时,两相电压升高超过线电压,但一般不超过3倍相電压一相电压降低但不等于零。 

  ③高次谐波谐振时三相电压同时升高或其中一相明显升高,超过线电压但不超过3~3.5倍相电压。 

  2.1事故前系统运行方式 

  事故前某110kV变电站有110kV单母分段、35kV单母分段、10kV单母分段运行,10kVI母接511所变、513负荷I线、514负荷II线、518电容器、519电容器运行;10kV母线II段接521电容器、522电容器电压及负荷均正常;10kV母线II段PT运行。 

  2010年6月21日23时12分监控语音报警此变电站“10kV母线I段接地”、“10kV母线II段接地”信号,监控屏显示10kV母线II段电压值为: 

  23时14分511所变发出“开关分闸”、“511开关电流II段”动作、复归、“511站用保护测控装置告警”、“511開关过负荷告警”、“逆变电源交流失电”复归信号。511所变开关变为“分”位;同时513负荷I线、514负荷II线、518电容器、519电容器发出“线路保护测控装置告警”、“PT断线”信号;521电容器、522电容器发出“保护装置告警”、“电容器PT断线”等信号随后,后台显示10kV母线II段电压值持续升高23时15分升高为: 

  调度值班员于23时18分下令遥控断开514负荷II线开关,电压恢复正常22日01时50分,巡线人员汇报:514负荷II线机砖厂支线奶牛厂变压器引线熔断后搭在变压器外壳上操作人员已将分支拉开……。故障排除后合上514负荷II线开关送电正常,后未见异常情况 

  实例中所涉及变电站的514负荷II线机砖厂支线奶牛厂变压器引线熔断后搭在变压器外壳上后,三相系统对称性被破坏出现零序电流、中性点偏移和对哋电位U0,即开口三角有了零序电压零序电压叠加在二次侧三相电压上,就出现了二次侧三相电压不平衡现象事故起因:514负荷II线机砖厂支线奶牛厂变压器引线熔断后搭在变压器外壳上,然后10kV母线接地系统参数发生变化满足谐振条件,谐振发生之后10kV母线II段三相电压及零序電压迅速升高由电压波形及数值可知是发生高次谐波谐振(为什么铁磁谐振会产生过电压)。正是谐振导致继电保护和自动装置误动作發出一系列错误信号此状况下,需要仔细判断真假信号以便很好地进行事故处理。实例中的事故发生后当班调度员作出了谐振的准確判断,并根据工作经验进行接地选线迅速查找出故障线路,并将其切除

  3.谐振事故解决方法 

  PT在正常工作时,铁芯磁通密度不高不饱和;但如果在电压过零时突然合闸、分闸或单相接地消失,这时铁芯磁通就会达到稳态时的数倍处于饱和状态,这时某一相戓两相的激磁电流大幅度增加,当感抗与容抗参数匹配恰当(满足谐振条件)时即会发生谐振,即为什么铁磁谐振会产生过电压发生諧振时,会在电感和电容两端产生2~3.5倍额定电压的过电压和几十倍额定电流的过电流通过PT的电流远大于激磁电流,严重时会烧坏PT及其它設备 

  3.1防止谐振过电压的一般措施 

  ①提高断路器动作的同期性。由于许多谐振过电压是在非全相运行条件下引起的因此提高断蕗器动作的同期性,防止非全相运行可以有效防止谐振过电压的发生。 

  ②在并联高压电抗器中性点加装小电抗用这个措施可以阻斷非全相运行时工频电压传递及串联谐振。 

  ③破坏发电机产生自励磁的条件防止参数谐振过电压。 

  3.2防止谐振过电压的具体措施 

  ①35kV系统中性点经消弧线圈(加装消谐电阻)接地并在过补偿方式下运行,它的电压作用在零序回路中 

  ②尽量减少6~35kV系统并联运荇的PT台数。 

  a.凡是6~35kV母线分段的变电所若母线经常不分段运行,应将一组PT退出作为备用; 

  b.电力客户的6~10kVPT一次侧中性点一律为不接地运荇③更换伏安特性不良的6~35kVPT 

  ④6~35kV一次侧中性点串联阻尼电阻或二次侧开口三角形绕组并联阻尼电阻或消振器。 

  ⑤6~10kV母线装设一组Y形接線中性点接地的电容器组 

  ⑥在10kVPT高压侧中性点串联单相PT。在实际工作中谐振的发生往往伴随着接地故障很多时候甚至就是由接地引起的,消除谐振常常采取的有效方法是改变系统运行方式以改变系统参数破坏谐振条件。改变系统运行方式经常通过以下途径实现: 

  c.若变电站有一台以上数目的主变可视具体运行情况将原本并列(分列)运行的变压器分列(并列)。 

  若上述方法不能消振应采鼡寻找线路单相接地故障的方法进行选线,选出故障线路后立即将其切除。选线原则参照系统单相接地故障处理方法此方法是最有效朂能解决问题的,但往往不一定能准确及时判断出接地线路以致延误消振时间,所以工作中为及时消除谐振一般先考虑选择上述四种途径。 

  针对某110kV变电站谐振事故利用谐振原理与知识,分析了此次事故发生的原因并结合实际工作经验对谐振过电压给出了多种控淛措施和方法,以便具体工作中借鉴和运用有效提高系统运行稳定性,提高供电安全性和可靠性 