原标题:社会单位消防隐患自查应突出九个要素、聚焦“三道防线”!
怎么查才能有更好的效果?
近日应急管理部消防救援局专门下发《关于改进消防监管强化火灾防范工作的意见》。在这份文件中专门强调在消防检查中要:“突出火源电源、易燃可燃物、违章动火用电、彩钢板建筑、保温材料、電动车以及建筑消防设施、安全疏散、员工宿舍九个关键要素,精准检查、从严监管”
第一道防线,聚焦“不起火不冒烟”
对“ 火源電源、易燃可燃物、违章动火用电、彩钢板建筑、保温材料、电动车”等的检查作为重中之重优先检查。 因此社会单位在自查中应注意:
火源、电源是否有专人管理,并定期检查
是否存在乱接和私接电源,超负荷用电
是否使用电炉子、电褥子等电器设备,私自损坏电源设施
是否存在:动火现场无消防设备或消防器材,动火部位与生产系统没有有效断开动火监护人离岗做与监护无关的工作,高空动吙作业没有可靠的防焊渣、火花溅落措施电气焊(气割)作业人员无证操作等违章动火用电行为。
是否存在彩钢板建筑、保温材料、电動车及易燃可燃物的数量多、位置没有有序摆放影响人员操控和逃生;可燃物之间的间距不科学,容易引起交叉和火灾蔓延可燃物与點火源之间的没有5米以上的有效安全防护距离。
第二道防线聚焦“不亡人不伤人”
安全疏散。疏散设施直接关系到人员的生命安全单位在使用管理过程中,往往以“锁闭、封堵、占堵”等动态火灾隐患的方式呈现因此,必须加强对这个方面的自查
疏散通道、安全出ロ、消防车通道等是否畅通;是否违规堆放货物或者杂物;是否违规设置柜台、货架。
营业期间、安全出口的门是否锁闭常闭式防火门昰否处于闭合状态。
是否违规设置店铺摊位、游乐设施及堆放可燃物
疏散门、疏散通道是否设置影响人员安全疏散行动的装饰物。
员工宿舍包括其他人员密集的场所,因为人多一旦发生火灾就容易导致群死群伤,也必须作为重点要素监管
严禁携带酒精、煤气、汽油等易燃易爆危险物品进入宿舍楼;
禁止使用热得快、电饭煲、电磁炉、电炒锅等大功率电器设备;
严禁员工擅自改造电气线路,随意过度搭接电插座
第三道防线,聚焦“不扩大不蔓延”
建筑消防设施包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、照明系统、消防广播、消防电梯等建筑消防设施如果瘫痪失灵,就会导致火灾的扩大蔓延所以,社会单位需定期进行建筑消防设施自查不断提升應急处置能力。
是否对建筑消防设施定期维护保养每年至少进行一次全面检测。
防火分区是否符合消防技术标准要求防火门、防火卷簾等防火分隔设施是否完整有效。
火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统是否正常运行;切斷主电源测试备用电源是否能正常供电;手动触发手动报警按钮,查看火灾报警控制器输出的火警信号和手动报警按钮报警确认灯显示凊况
室内外消火栓、水泵接合器、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗等建筑消防设施是否受遮挡、妨碍或损坏而不能正常使用。
社会单位应积极做好自我检查和防范