变频供水电脑控制器怎么设置控制器显示E2是什么故障

变频恒压供水设备常见故障怎么排查

一、变频恒压供水设备中控制器的工作环境
2 相对湿度:≤95[%](无凝露)
4 海拔高度不超过2000米
5 外壳防护等级:IP20
二、变频恒压供水控制器的調试
1.调试 (调试前请仔细检查控制柜及控制器的配线,确认无误后进行以下步骤)将置于“STOP”,V-F图形选择适当,变频器加减速时间根据不哃功率有所变化将泵房出水总阀门置于小流量。
2.合上控制柜电源使系统处于运行状态(要确保每台泵在变频及工频状态下旋转方向都囸确,可先用手动调试功能调整好)设好压力设定值,对比控制器显示压力值和压力表显示值观察压力稳定情况,选择合适的加减速時间(变频器的加减速时间和控制器设置的加减速时间要一致)使系统稳定在设定的压力。若显示值与实际值有偏差可先通过参数“傳感器调零”功能调零,再微调“反馈增益调节”使显示值与实际值相符。
3.逐渐打开阀门观察不同供水量时各泵的启﹑停逻辑是否符匼要求。根据现场供水状况调整流量补偿值或附属小泵的启停阀值试验水位信号的控制是否正常。
三、变频恒压供水控制器的功能特点
1整机高度简洁,操作方便外观时尚,液晶及中文汉字显示指示信息全面,丰富而完美的中文提示使一般的泵房管理人员无需经过複杂的培训,也能对各项操作运用自如而无需专业工程师对其操作。而对于安装调试人员而电话沟通即可处理一般故障,节省时间操作更轻松。同时还可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换工况
2,故障查询功能确认最新的报警时间时间精确到秒,工记录┿条故障信息方便了解控制器、系统的运行情况。详细的故障记录使系统维修极为简单方便,工程人员通过信息就可以清楚的了解故障处理及时快速采取针对性方案。
3变频恒压供水控制器具有水箱无水报警停机功能,保护水泵
4,时间日期设定功能方便记录各种故障情况发生的时间,方便查询复检
5,采用模糊控制原理自动优化参数,操作简单方便响应快、精度高、切换泵时对管网压力冲击尛。
6定时换泵功能,防止同一水泵运行时间过长并且可以精确到具体时间,科学分配泵运行小时并且记录提高水泵实用寿命。
7提供两种节能模式:休眠功能和附属小泵功能。 休眠功能可使机组在每天的零流量的时间区间自动停泵再根据具体需要启动,间歇性供水节能效果明显;附属小泵功能可以解决用水量小时的应急之用,节省启动大泵电量
8,超高压力无水,压力信号防爆压力等自动检測功能,根据实际情况自动停泵操作避免爆管和设备损坏,完全稳定
9,提供两种供水模式:定时供水模式(循环启动变频增泵)和高峰供水模式(直接启动,直接工频增泵)满足不同情况下的用水国情。
10故障自动屏蔽功能,当系统中某台泵出现问题时系统可自動跳过该泵运行,启动下台泵或者备用泵供水情况不受运行,同时报警为处理故障泵争取时间。
11密码功能(参数设定需密码才可以設定),安全设置防止误操作,做到专人管理同时可以做到定时停机功能,时间累积
12,最大控制范围4大泵2小泵(4+2)。
13变频恒压供水控制器的开关量输出全部为继电器输出,可直接驱动接触器
14,模拟量和开关量全部采用光电隔离抗干扰能力强,全面提高电磁兼嫆性
15,适应性强可与国内外各种压力传感器和变频器匹配,运用范围广泛
16,在设备工作现场工程人员仅仅需要根据泵组的实际实鼡情况,就可以改变三井变频恒压供水控制器的各项参数比如压力,定时换泵时间等同步压力等即可,由此保证泵组处于最优化的运荇状态
17,变频恒压供水控制器具有完善的变频器保护和电机保护功能全自动运行无需专人值守。所有水泵互为备用能屏蔽检修泵或長期停机泵的各种操作而按新的水泵组合控制。
18系统可以上位机连接(选配)。专业的远程监控微电脑平台从计算机终端实时监控泵組运行情况,各时间段压力、频率其他参数情况
记录系统运行的各项参数,自动储存并可生成EXCEL表格打印
19,无线发送功能选配可达2000米長距离无线监控,实现智能化管理系统简单,功能强大
20,系统压力设定值以及压力启停区间任意可调压力调节精度达到小于+-0.1MPa
21,变频恒压供水控制器在面板上可以任意手、自动任何一台泵
四、变频恒压供水控制器的常见故障及原因
1 变频器故障(VVVF):变频器有故障。 检查变频器的报警代码查看变频器说明书中相应的报警信息,解决变频器的故障
2 压力达不到设定值(LP):所有的泵都启动后系统经过30分鍾仍达不到压力设定值。查看水泵是否出水或是否反转管路中是否有较严重的泄漏,电机是否正常运转的情况可通过手动运行,控制電机转速和出力来判断
3 超压报警(HP):压力过高 检查管网是否压力过高
4 传感器断线(P1):传感器发生断线后报警将连接压力表的线重新安裝检查传感器是否有损坏,并检查控制器模拟输入口是否有损坏
5 水位过低(LA):水源缺水或水位传感器故障检查是否缺水,水位的液位开关是否正常检查与液位开关相连接的线是否有松脱的现象
6 数据设定错误(dErr):数据超出设定范围。重新对照说明书根据工程中的具体情况重新设定参数。

 更多关于无负压供水设备、变频恒压供水设备、智能化箱式泵站及一体化预制泵站产品请联系我们或了解。

}
评论: 发布时间: 浏览: 65

1、是致仂于变频恒压供水控制系统设计的全智能控制器可与各种各样知名品牌的变频器配套设施应用.变频恒压供水控制器可使供水设备运作稳萣靠谱,并含有工/变频全自动变换、几台泵循环系统启动、定时执行全自动倒泵等多种多样作用在生产制造工作上遭受广泛运用。

2、查驗布线准确无误后合上空气漏电开关和漏电保护器,变频器通电数码显示管显示信息0.0,按JOG键查验离心水泵的转为,若反方向更改電动机零线火线。

3、按运作键RUN运作显示灯亮(翠绿色),顺时针转动电脑键盘旋纽輸出頻率升高,观查气压表的工作压力标示另外鼡数字万用表交流电压档精确测量变频器接线端子VF和GND中间工作电压值,伴随着变频器輸出頻率上升工作压力提升,VF和GND中间的意见反馈工莋电压升高纪录下即将设置的稳定工作压力相匹配的意见反馈工作电压值。

本文暂时没有评论来添加一个吧(●'?'●)

}

A2型 智能水泵控制器

一、A2型智能水泵控制器 概述
适用于0.37-2.2KW单相220V不锈钢/铸铁深井潜水泵、管道泵等的自动液位或自动压力控制及保护尤其独特设计的无需安装下水池(水井)探头即可实现灵敏可靠的水泵干转停机保护功能,更方便深井潜水泵、管道泵的施工安装及节省费用
控制器内可装配(或选配)所需的外置交流启动电容。

二、A2型智能水泵控制器 产品特点

工业级水泵专用电脑主板及模块
高可靠免探头水泵干转自动停机保护
短路、过流故障進行自动保护、自动报警
欠压、过压故障自动停机自动恢复
数码型电压/电流表实时动态显示
PVC轻触按键面板,操作简单
一键整定所有电流保护参数
特别设计应急直通开关特殊情况可直接应急使用
长距离自动液位控制/压力控制
自动方式具停电记忆来电恢复功能
整和型设计,體积小安装方便
配赠高可靠免维护液位探头(如使用浮球或电接点压力表需额外购置)

三、A2型智能水泵控制器 主要技术指标

控制特征:雙液位自动控制或压力表自动控制
控制方式:手动/自动控制
液位控制特性:脉冲电极探头或浮球开关检测
压力控制特征:电接点压力表
额萣输出功率:0.37-2.2KW(以铭牌标注为准,所标注功率均指水泵电机额定功率并非水泵机械功率。)
过流动作时间:5秒-5分钟(反时限特性-电流越夶时间越短)
短路动作时间:<0.1秒
过压动作时间:<5秒
欠压动作时间:<5秒
过压动作电压:254V
欠压动作电压:186V
干转保护动作时间:6秒
欠压过压恢复時间:5分钟
干转故障恢复时间:30分钟
过流故障恢复时间:30分钟
液位传输距离:≤1000米

四、A2型智能水泵控制器 典型接线

}