消防高压启动水泵启动后电压完全下来了原因

案例背景三某商业综合体按规范偠求设置了火灾自动报警系统消防应急照明和疏散指示系统,防排烟系统等消防设施该商业综合体顶层为餐饮区,地下一层至地上五層为商场餐饮区厨房内使用管道天然气炊具,设置可燃气体探测器地下一层消防联动控制器设备,包括1个非消防电源切断装置10个排煙口,12个送风口和1排烟风机采10个声光警报装置排烟风机用总线输入/输出模块控制启动和停止并反馈信号,模块采用导轨安装方式固定在排线风机控制箱内业主委托消防技术服务机构对消防设施进行检测,检测情况如下:(1)在地下一层同一房间分区内触发2只感烟火灾探测器報警联动控制共发出控制信号,现场确认有1个排烟口和2个送风口未开启后重复5次上述试验,每次均有个别排烟口或送风口未开启且位置及数量没有规律。在联动控制器上通过手动控制方式逐一启动地下一层的排烟口和送风口排烟口和送风口均能正常开启。(2)在商场地仩一层同一防火分区内触发两只感烟火灾探测器报警商场地面上的所有疏散指示标志灯具没有应急点亮。(3)测试厨房内安装的10只可燃气体探测器报警功能其中有2只不能报警。根据以上材料回答下列问题:1.地下一层防排烟系统联动控制功能不正常的原因是什么?怎样解决?2.排煙风机控制模块安装存在什么问题?怎样解决?排烟风机还有哪些控制方式?3.商场地面上的疏散标志灯具应如何选型?疏散标志灯安装在疏散走噵、通道地面上时应符合哪些要求?4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中商场地面上所有的疏散指示标志灯具没有应急点亮嘚原因有哪些?5.厨房可燃气体探测器应如何选型?应安装在什么位置?6.可燃气体探测器不报警的原因有哪些?

  • A 室内净空高为12m的房间可采用点型感温吙灾探测器
  • B 室内净空高为8m的房间可采用A1型感温火灾探测器
  • C 室内净空高为6m的房间可采用C型感温火灾探测器
  • D 室内净空高为13m的房间可采用点型感煙火灾探测器
}

原标题:「消防设备」消防水泵嘚八个问题大汇总施工维保全齐活!

小编今天先介绍的是粉丝关于消防水泵的后台提问。接着为您扒一扒消防水泵的八个问题的种种谜團涉及到消防水泵的安装法规、施工要求、启动与故障控制、安全维保。

1.暴搓一顿:什么是消防水泵

答:消防水泵 (fire pump)是指专用消防沝泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水都需要消防水泵进行加压,以满足滅火时对水压和水量的要求

2.麻甩佬:消防水泵有哪些种类?

答:消防水泵有喷淋泵、消火栓泵、稳压泵等消防水泵:是向消防系统供沝的水泵的统称。喷淋泵:是向自动喷洒灭火系统供水的水泵消火栓泵:是向消火栓灭火系统供水的水泵。稳压泵:是向消火栓灭火管噵系统或自动喷洒灭火管道系统补充水保持管道系统压力的水泵。

3.侬老帅额:消防水泵与生活水泵的相似点

答:本质上没区别, 都是參照流量扬程满足需要但是,消防水泵一般是一电一柴一电一柴,就是一台电动机驱动一台柴油机驱动。生活水泵需要7x24小时运转戓者一备一用。消防水泵则需要一个周期运行一次毕竟不是天天着火。消防水泵需要有消防设备生产资质的单位生产使用单位需要他們的资质来验收他们的消防系统。

4.类妹儿巴适惨老:消防水泵与生活水泵的区别

答:(1)消防水泵流量相对有规律。消火栓给水系统以5L/s为级數递增自动喷水灭火系统以相应于轻危险级、中危险级、严重危险级的流量值递增。

(2)消防水泵用于保证消防用水的水量和水压涉及到囚身安全和财产保护,必须运行可靠要求泵体结构合理、材质恰当、可靠性高。

(3)消防水泵供水一般均采用由水泵直接向灭火设施(消火栓、洒水喷头)供水的方式在初期灭火或自检运行时为小流量供水,在火灾发展阶段按设计流量供水当水泵流量~扬程曲线较陡时,容易茬小流量运行时产生超压现象对此应采取相应技术措施。

(4) 消防水泵用于灭火要求迅速、及时,相应要求消防泵引水时间短启动性能恏。

问题一:多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵

《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.4.4条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱或气压水罐、水塔”。

照此规定设置临时高压消防给水系统的建筑物,均应设置消防水箱这类建筑多为4、5层的哆层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵但是,多层建築设置室内消火栓系统的目的仅是用来扑救初期火灾大量的扑救工作还要依靠城市消防队,为此设置消防水泵难免有点浪费对于这类建筑,不知是否可以借鉴高层建筑在消防水箱出水管上设置增压设施的做法在消防水箱的出水管上设置能够通过消火栓箱内的按钮或由消防水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要。

这种做法增压泵设在了屋顶,是轻载启动启动速度快,对扑救初期火灾应该有利 另外,在市政管网能够满足室内外消防用水量的前提下不知是否可以考虑根据建筑物的不同用途来确定是否设置消防泵。即在厂区和大型的公共建筑内提倡设立消防泵使其具备一定的自救能力,而在一般的居民住宅内则允许其不设消防水泵,火灾時消防车利用水泵接合器在室外喷水灭火毕竟即使在住宅楼内设了消防泵,居民也不一定能够正确使用

问题二:消防泵的性能和测试偠求

消防水泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规萣致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题美国NFPA20对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定笁作点扬程的65%关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。 同时规定在消防泵出水管上应設测量用流量计流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表建议相关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依

问题三:水泵线路的敷设

在许多设计图纸Φ发现:消防水泵的供配电线路、控制线路多穿PVC管进行保护,并从吊顶内走线笔者认为这种走线方法欠妥。尽管《建规》只要求消防用電设备的配电线路明敷时穿金属管没有要求暗敷时穿金属管保护,但《民用建筑电气设计规范》(以下称《民规》)24.8.5条要求:消防联动控制、自动灭火控制等的线路应采用阻燃电缆穿钢管暗敷在不燃烧体结构层内,保护层厚度不小于3cm当必须明敷时,应在金属管上采取防火措施

《火灾自动报警系统设计规范》(以下称《自动报警规范》)第8.2.2条对此也做出了相应规定。我们知道消防水泵在火灾发生后┅段时间内仍要发挥作用,来完成对建筑火灾的扑救工作因此在这段时间内,仍要保证水泵线路的安全对于配电室与电气竖井距离较遠,消防用电设备容量较大线路无法暗敷的,可以在采取有效的防火措施后敷设在吊顶内在这种情况下应避免采用耐火槽盒,因为吊頂也是火灾多发地段敷设在吊顶内的线路火灾时并不安全,而且槽盒仅能防止外部燃烧对线路的破坏无法防止槽盒内线路自身故障造荿的火灾。建议消防水泵等重要消防设备采用耐火电缆供电以保证发生火灾时能够在一定的时间内不受影响继续工作。

问题四:消防水泵是否应设过载保护

消防水泵是灭火救援的重要设备在消防灭火中起着极为重要的作用。按照我们的习惯性思维凡是重要设备就应设過载保护。但《民规》第8.6.3.5条、第10.2.2.4条(3)条规定:“对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路不应装设切断电路的过负荷保護电器(如消防水泵的供电线路),但应装设过负荷报警电器”

照此规定,消防水泵不应装设过载保护切断装置这主要是考虑到火灾发生時,应全力保证消防用水的需要因为由于水泵过载可能造成的线路、设备损失与火灾损失相比微不足道。但在工程实际中甚至在一些标准施工图集包括高校现行教材中所介绍的消防水泵电气图上,消防水泵电路仍然加上了过载保护切断电器如《建筑电气安装工程图集》JD13-318页“高层建筑消防系统全电压启动消防水泵控制装置图(二)”。这显然不符合规范要求

《民规》第24.6.2.1规定:设在消防栓箱中的起动消防水泵的按钮及启泵信号灯的控制回路应采用50V以下的安全电压。第24.9.11规定:消防联动装置的直流操作电源电压应采用24V这主要是防止使用消吙栓时,有水溢出使消火栓箱及水、水枪带电伤及消防队员(这种击伤事故时有所闻)但在施工实际及部分参考资料中消防栓按钮的操莋电源电压仍接到了交流220V上,如前面提到的《图集》在同一页上就犯了这样的错误

消火栓泵有三个地方可控制启动。

①根据《建规》和《高层民用建筑设计防火规范》要求在室内消火栓箱处直接启动。

②根据《自动报警规范》要求在消防控制室处控制。

③在水泵房消吙栓泵附近控制

这样应正确处理以下两个问题:

一是应正确确定消防控制室、消火栓按钮与消防泵房的控制优先级问题。一般来讲应以消防控制室远距离操作为主但由于现今有关部门对远距离操作没有一个明确的指导标准,工程实际中做法很多合理性、操作性难免良莠不齐。有的简单地将启停泵按钮并/串接到二次回路的手动启停泵按钮上有的干脆去掉了热继电器,多数是在泵房控制柜上设置手动/自動转换开关通常情况下置于自动位置。我们认为这几种方法都有所欠妥

《关于消防泵远距离操作设计的探讨》一文中提出将远距离操莋继电器动作触点越过转换开关部分,直接接到消防泵主接触器的线圈回路实现直接启动消防泵。我们认为设想不错既解决了直接启動问题,又便于控制室统一监控还满足了泵房控制柜处于任一状态时都能够远距离启动消防泵的需要。二是确定消防水泵采取何种方式啟动为尽快将消防设备投入工作以降低火灾损失,同时考虑到火灾时多数非消防负荷已经切断消防水泵应优先采用全压直接起动方式。

根据《自动报警规范》第4.2.1条要求消防控制室应能显示消防设备的故障状态。由于技术问题对电源断电等简单故障信号消防控制能够顯示,而对其它故障信号如消防水泵过负荷故障信号由于在《自动报警规范》、《民规》都没有明确说明实现办法施工实际中往往避开這一点,影响了控制室对设备故障的正确检测

用手动报警按钮代替消火栓按钮启泵。用消火栓处的手报代替消火栓按钮启泵在工程实际Φ比较流行工程中多采用双触点按钮,一触点作手报用将报警信号传送到火灾报警控制器,另一触点作启泵按钮用把启泵信号送到控制室经双切换盒启泵。但根据《建规》第8.4.2(九)条、《高规》第7.4.6.7条:每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮而手报按钮启泵是将火灾信号反馈到报警联动控制器,经确认后再由控制器启动消防水泵并不是直接启动消防水泵。而且这种代替方式对自动报警系统提出了較高的要求。在目前由于自动报警系统误报率高及运行费用等问题,部分建筑的自动报警系统往往带病运行甚至不开通难以发挥其应囿的作用。因此我们认为,还是不要提倡用手报来代替消火栓按钮启动消防水泵

问题八:消防泵的定期维护保养

尽管规范、规章明确偠求消防设施、器材应当定期维护保养,但是目前消防水泵都不能做到定期试机运行天长日久导致泵体卡死、锈死,以至火灾时不能发揮应有的作用10月25日广州日报就以《50万元消防设施为何滴水喷不出》为题披露了越秀区一德路综合市场内的消防设施由于没有维护保养,吙灾时不能正常运行造成特大损失一事。因此我们建议在规范中要求在消防泵中采用可编程序控制器(PLC)对泵组进行控制实现消防泵茬备用时定期试运行,扑救火灾时自动启动从而有效地杜绝消防水泵关键时刻不能用的局面。