强度试验是查看阀门是否能够承受一定的压力严密性试验是检查在一定压力的情况下阀门的密封性能。一个是检查强度的一个是检查密封的。
你对这个回答的评价是
压力不同,强度1.5P严密1.1P;时间不同,强度15s严密30~45s;是否开启不同,强度阀门处于开启状态,严密阀门关闭状态;目的不同,强度檢查阀门壳体及填料密封的强度,严密检查阀门关闭严密性!
你对这个回答的评价是?
强度试验室针对阀门的耐压能力来做的实验一般压力为1.2倍的工作压力,也有1.5倍要求的;而严密性实验是针对阀门的气密封性来做的实验较小的仪表阀一般是按工作压力的,有时也在1mpa鉯下来检测的
本回答被提问者和网友采纳
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。
(1)严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行(2)试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2倍,其精度不低于0.25级并在效验有效期内。(3)严密性试验介质宜采用空气当设计压力小于5Kpa时,试验压力应为20Kpa;
一般用水特殊情况下可用空气,标准中有规定采用空气
管道强度试验在前,其目的昰检验管道系统是否能够承受规定的压力以发现设计或安装方面的隐患,由于这是超设计参数的试验(管道的强度试验压力为设计压力嘚1.5倍)在试验过程中可能具有一定的危险性,因此应加强安全防范;强度试验合格后才可以进行严密性试验其目的是检验系统的严密性,尤其对气体介质的系统这是很关键的试验项目,试
搜一下:不开槽施工管道的严密性试验
我的理解工艺管道严密性试验即为泄漏試验,其试验压力等于设计压力.详见gbt8第9.2条
简单回答,管道安装完投入运行前必须进行强度试验和严密性试验,已检查已安装好的管道系统的强度和严密性是否能达到设计要求实验压力和实验介质图纸有规定。一般用水压实验因为水压试验安全,除非有特殊要求才用氣压实验
严密性与强度实验一起不分开的。都不属于。只是测压力的强度试验
看你设计压力多大,规定是设计压力1.5倍
这个严格按照設计图纸执行即带设计院签章的蓝图。
煤气管道严密性试验的具体要求是:(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa试验时间持续2h,压力降不大于2%;
首先我们要明白这个强度试验和严密性实验的研究对象是什么强度试验一般是针对纯粹的管道来做的这么个实验,当然密封性是比较好的而严密性实验室把所有的接口、包括一些设备全部连接安装上去以后,进行的整体性的測试(严密性实验主要就是研究管道接口,以及管道与设备连接部位的密封情况的)自然密封性救要差一些
简单回答,管道安装完投叺运行前必须进行强度试验和严密性试验,已检查已安装好的管道系统的强度和严密性是否能达到设计要求实验压力和实验介质图纸囿规定。一般用水压实验因为水压试验安全,除非有特殊要求才用气压实验
我不是这个专业的不过强度和严密性不是一个概念,肯定偠用不同的标准来衡量的强度试验顾名思义。是用来检验管子的强度的,用较大的压力看看会不会破损
燃气管道的气密性试验正常昰8-24小时,压力升到固定值打压后开始计时如压力下降较快,要到各个接头或焊缝处涂上肥皂水看是否有泄漏现象。如没有在一定时间內下降的压力在规定值内说明管道合格
给水管道是做强度试验不是严密性试验吧。供热管道的强度试验也是在回填前做(按教材的推论在防腐、保温之前做,应该是回填前吧)
反推:按规范查出允许的渗水量任取一个数值(必须小于允许渗水量),在根据公式W=qxTL求出补水量W单位要记得自己换算
用五金店卖的稀料即可先分析一下原因:1地面是否清理干净。2地面是否潮湿是否刷涂封闭防返碱底漆。解决办法:1首先排除以上原因2刷涂防返碱封闭底漆一遍。3根据需要刷涂两道面漆
消防系统的管道试压是包含在定额管道安装里面的消火栓包含一次,喷淋包含2次的;增加的试压需要按照工业管道章节的试压计算的强度試压是管道能承受的最大压力试验,严密性试验是管道正常工作的状态压力试验
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。