点击次数:17046 发布时间:
隔膜式隔膜式气压罐无压广泛应用于中央空调循环水稳压蒸水供应膨胀系统,采暖统循环水补水稳压消防给水系统补水稳压,变频给水稳压鍋炉补水,气压式给水等场合
隔膜式隔膜式气压罐无压的zui高工作压力分别为0.6mpa、1.0mpa、1.6 mpa,消防储水容积大于150L、300L、450L稳压水容积大于50L,用于消火栓系统时水枪每股流量为2.5L/S、5L/S,充实水柱长度为7M、10M、13M;用于自动喷水系统时每个喷头流量为1.0L/S,喷头压力为0.1MPA 该设备可使消防给水管道系統zui不利点始终保持消防压力,并利用气压水罐内始终储有30秒消防水量;该设备利用气压水罐所设定的运行压力控制水泵运行工况,达到增压稳压的功能
隔膜式隔膜式气压罐无压 的详细介绍 | ||||||||||||||||||||||
隔膜式气压罐无压增压系统的设计计算内容主要有两个部分,即隔膜式气压罐無压总容积的计算和每个压力控制点压力值的计算总容积的计算确定所选压力罐的大小,压力的计算确定稳压泵的启、停范围以及开启消防泵的压力值 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。