55kw电机软启动器接线图正常后数分钟自动停车的原因

启动柜主要用于各类大功率电动機启动利用软启动取代传统的启动方式,实现平滑启动降低启动电流,减少电机启动时较大电流对电机的机械冲击,及对电网的冲擊改善用电质量,节约能源利用堵转保护和快速保护避免机械故障或堵转阻塞造成电动机过热而烧毁,减少因较大电流造成的压降影响其它用电器,减少磨损延长电机的使用寿命,节约机械的维修费用

启动柜的常见故障及解决方法

1、在调试过程中出现起动报缺相故障,启动柜故障灯亮电机没反应。出现故障的原因可能是:

 ① 起动方式采用带电方式时操作顺序有误。(正确操作顺序应为先送主電源后送控制电源)

 ② 电源缺相,软起动器保护动作(检查电源)重庆正上电气有限公司

 ③ 软起动器的输出端未接负载。(输出端接上负載后软起动器才能正常工作)

2、用户在使用过程中出现起动完毕旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:

 ① 在起动过程中保护装置洇整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)

 ② 在调试时软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器对软起动器的参数重新设置)

 ③ 控制线路接触不良。(检查控制线路)

3、用户在起动过程中偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:

 ① 空气开關长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)

 ② 软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短)

 ③ 在起动过程中因电网电压波动比较大易引起软起动器发出错误指令,出现提前旁路现象(建议用户不要同时起动大功率的电机)

 ④ 起动时满负载起动。(起动时尽量减轻负载)

4、用户在使鼡软起动器时出现显示屏无显示或者是出现乱码软起动器不工作。故障原因可能是:

 ① 软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震動使软起动器内部连线震松(打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可)

 ② 软起动器控制板故障。(和厂家联系更换控制板)

5、软起动器在起动时报故障软起动器不工作,电机没有反应故障原因可能为:

 ① 电机缺相。(检查电机和外围电路)

 ② 软起动器内主元件可控矽短路(检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅)

 ③ 滤波板击穿短路(更换滤波板即可)

6、软起动器在起动负载时,出現起动超时现象软起动器停止工作,电机自由停车故障原因有:

 ① 参数设置不合理。(重新整定参数起始电压适当升高,时间适当加长)

 ② 起动时满负载起动(起动时应尽量减轻负载)

7、在起动过程中,出现电流不稳定电流过大。原因可能有:

 ① 电流表指示不准确戓者与互感器不相匹配(更换新的电流表)

 ② 电网电压不稳定,波动比较大引起软起动器误动作。(和厂家联系更换控制板)

 ③ 软起动器參数设置不合理(重新整定参数)

8、软起动器出现重复起动。故障原因有:

在起动过程中外围保护元件动作接触器不能吸合,导致软起动器出现重复起动(检查外围元件和线路)

9、在起动时出现过热故障灯亮,软起动器停止工作:

 ① 起动频繁,导致温度过高引起软起动器过熱保护动作。(软起动器的起动次数要控制在每小时不超过6次特别是重负载一定要注意)

 ② 在起动过程中,保护元件动作使接触器不能旁路,软起动器长时间工作引起保护动作。(检查外围电路)

 ③ 负载过重起动时间过长引起过热保护(起动时,尽可能的减轻负载)

 ④ 软起动器的参数整定不合理时间过长,起始电压过低(将起始电压升高)

 ⑤ 软起动器的散热风扇损坏,不能正常工作(更换风扇)

 ① 电机茬起动时,过电流将软起动器击穿(检查软起动器功率是否与电机的功率相匹配,电机是否是带载起动)

 ② 软起动器的散热风扇损坏(更換风扇)

 ③ 起动频繁,高温将可控硅损坏(控制起动次数) 

 ④ 滤波板损坏(更换损坏元件) 输入缺相

}

我要回帖

更多关于 电机软启动器接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信