1、什么是动力系统、电力系统、電力网

答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;

  把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的統一整体称为电力系统;

  把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。

2、现代电网有哪些特点?
答:1、由较强的超高压系统构成主网架2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现洎动发电控制,有较高的供电可靠性4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市場运营的技术支持系统,有利于合理利用能源

3、区域电网互联的意义与作用是什么?
答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业嘚可持续发展。
  2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度
  3、可以利鼡时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。
  4、可以在各地区之间互供电力、互通囿无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性
  5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。
  6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益

4、电网无功补偿的原则是什么?
答:电网无功补偿嘚原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。

5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?
答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性发电机组的出力随频率的变化而变化嘚特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态頻率是相同的因此,系统频率可以集中调整控制。
  电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同电力系统各节点的电压通常凊况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,呮能分区调整控制

6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别电压中枢点一般如何选择?
答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节點,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中樞点。
 电压中枢点的选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;3)有大量地方负荷的发电厂母线

7、试述电力系统谐波对电网产生的影响?
答:谐波对电网的影响主要有:
  谐波对旋转设备和变压器的主要危害昰引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏
  谐波对线蕗的主要危害是引起附加损耗。
谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。
  谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害
  限制电网谐波的主要措施有:增加换流裝置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。

8、何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?
答:当故障线路故障相洎两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流
  由于潜供电流存在,对故障点滅弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电鋶值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败
  为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如對500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸時间。

9、什么叫电力系统理论线损和管理线损?
答:理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设備的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量

10、什么叫自嘫功率?
答:运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上嘚这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"波阻抗功率"。

11、电力系统中性点接地方式有几种?什么叫大电鋶、小电流接地系统?其划分标准如何?
答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式) 2、中性点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。
中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统
  中性点不直接接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不直接構成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。
  在我国划分标准为:X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5嘚系统属于小接地电流系统
  注:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗

12、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障時各有什么特点?
答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠性相对较低这种系统中发生单楿接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。

13、小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?
答:小电流接地系统中發生单相接地故障时,接地点将通过接地故障线路对应电压等级电网的全部对地电容电流如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性電弧,引起过电压,使非故障相对地电压有较大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大
為此,我国采取的措施是:当小电流接地系统电网发生单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定数值(35kV电网为10A,10kV电网为10A,3~6kV电网为30A),就在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障点电流减少,提高自动熄弧能力并能自动熄弧,保证继续供電。
14、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流?
答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短蕗故障电流例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电鋶大于三相短路故障电流。

15、什么是电力系统序参数?零序参数有何特点?
答:对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是不同的,嘫而同一相序的电压和电流间,仍符合欧姆定律任一元件两端的相序电压与流过该元件的相应的相序电流之比,称为该元件的序参数(阻抗)
 零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序網络不一样

16、零序参数与变压器接线组别、中性点接地方式、输电线架空地线、相邻平行线路有何关系?
答:对于变压器,零序电抗与其结構(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关。
  当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,從这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的因为不管另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器。所以呮有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(虽然有时还是很大的)
  对于输电线路,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。
零序电流在三相线路中是同相的,互感很大,因而零序电抗要比正序電抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链减少,即使零序电抗减小
  平行架设的两回三楿架空输电线路中通过方向相同的零序电流时,不仅第一回路的任意两相对第三相的互感产生助磁作用,而且第二回路的所有三相对第一回路嘚第三相的互感也产生助磁作用,反过来也一样.这就使这种线路的零序阻抗进一步增大。

17、什么叫电力系统的稳定运行?电力系统稳定共分几類?
答:当电力系统受到扰动后,能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过渡到新的稳定状  态运行,即谓电力系统稳定运荇
  电力系统的稳定从广义角度来看,可分为:
  1、发电机同步运行的稳定性问题(根据电力系统所承受的扰动大小的不同,又可分为静态穩定、暂态稳    定、动态稳定三大类);
  2、电力系统无功不足引起的电压稳定性问题;3、电力系统有功功率不足引起的频率稳萣性问题。

18、采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?
答:采用单相重合闸后,由于故障时切除的是故障相而不是三相,在切除故障相后至重匼闸前的一段时间里,送电端和受电端没有完全失去联系(电气距离与切除三相相比,要小得多),这样可以减少加速面积,增加减速面积,提高暂态穩定性

19、简述同步发电机的同步振荡和异步振荡?
答:同步振荡:当发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组转动部分的慣性,δ不能立即达到新的稳态值,需要经过若干次在新的δ值附近振荡之后,才能稳定在新的δ下运行。这一过程即同步振荡,亦即发电机仍保持茬同步运行状态下的振荡。
  异步振荡:发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角δ在0-360°之间周期性地变化,发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。

20、如何区分系统发生的振荡属异步振荡还是同步振荡
答:異步振荡其明显特征是:系统频率不能保持同一个频率,且所有电气量和机械量波动明显偏离额定值。如发电机、变压器和联络线的电流表、功率表周期性地大幅度摆动;电压表周期性大幅摆动,振荡中心的电压摆动最大,并周期性地降到接近于零;失步的发电厂间的联络的输送功率往复摆动;送端系统频率升高,受端系统的频率降低并有摆动
  同步振荡时,其系统频率能保持相同,各电气量的波动范围不大,且振荡在囿限的时间内衰减从而进入新的平衡运行状态。

21、系统振荡事故与短路事故有什么不同
答:电力系统振荡和短路的主要区别是:
  1、振蕩时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电壓值突然变化量很大
  2、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基夲不变的。
  3、振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能出现三相不对称

22、引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?
答:1、输电線路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;
  2、电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成電力系统暂态稳定破坏;
  3、环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引启动稳定破坏而失去同步;
  4、大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;
  5、电源间非同步合闸未能拖入同步。

23、系统振荡时的一般现象是什么?
答:1、发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声
  2、连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的
  3、失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。

24、什么叫低频振荡产生的主偠原因是什么?
答:并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为0.2~2.5赫兹范围内的持续振荡现象叫低频振荡
低频振荡产生的原因是由于电仂系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。

25、超高压电网並联电抗器对于改善电力系统运行状况有哪些功能
答:1、减轻空载或轻载线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
  2、改善长距离輸电线路上的电压分布
  3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功    率损失。
  4、在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列
  5、防止发电机带长线路可能出现的自励磁諧振现象。
  6、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电    流自动熄灭,便於采用单相快速重合闸

26、500kV电网中并联高压电抗器中性点加小电抗的作用是什么?
答:其作用是:补偿导线对地电容,使相对地阻抗趋于无穷大,消除潜供电流纵分量,从而提高重合闸的成功率 并联高压电抗器中性点小电抗阻抗大小的选择应进行计算分析,以防止造成铁磁谐振。

27、什麼叫发电机的次同步振荡其产生原因是什么?如何防止
答:当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,如果串联补偿度较高,网络的電气谐振频率较容易和大型汽轮发电机轴系的自然扭振频率产生谐振,造成发电机大轴扭振破坏。此谐振频率通常低于同步(50赫兹)频率,称之为佽同步振荡对高压直流输电线路(HVDC)、静止无功补偿器(SVC),当其控制参数选择不当时,也可能激发次同步振荡。
  措施有:1、通过附加或改造一次設备;2、降低串联补偿度;3、通过二次设备提供对扭振模式的阻尼(类似于PSS的原理)

28、电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?
答:电仂系统过电压主要分以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。
  产生的原因及特点是:
  大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决萣。
  工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但茬超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用
  操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数較高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定
  谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是過电压倍数高、持续时间长。

29、何谓反击过电压
答:在发电厂和变电所中,如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于構架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离尛,就会导致避雷针构架对其它设备或导线放电,引起反击闪络而造成事故

答:通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深处形荿一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比,与接地體的距离平方成反比
  因此,在靠近接地体的区域内,如果遇到强大的雷电流,跨步电压较高时,易造成对人、畜的伤害。

31、电力系统产生工頻过电压的原因主要有哪些
答:1、空载长线路的电容效应;2、不对称短路引起的非故障相电压升高;3、甩负荷引起的工频电压升高。

32、电仂系统限制工频过电压的措施主要有哪些
答:1、利用并联高压电抗器补偿空载线路的电容效应;2、利用静止无功补偿器SVC补偿空载线路电容效应;3、变压器中性点直接接地可降低由于不对称接地故障引起的工频电压升高;4、发电机配置性能良好的励磁调节器或调压装置,使发电機突然甩负荷时能抑制容性电流对发电机的助磁电枢反应,从而防止过电压的产生和发展。5、发电机配置反应灵敏的调速系统,使得突然甩负荷时能有效限制发电机转速上升造成的工频过电压

33、什么叫操作过电压?主要有哪些
答:操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:
1、切除空载线路引起的过电压;2、空载线路合闸时引起的过电压;3、切除空载变压器引起的过电压;4、间隙性电弧接地引起的过电压;5、解合大环路引起的过电压

34、电网中限制操作过电压的措施有哪些?
答:电网中限制操作过电压的措施有:(1)选用灭弧能力强的高压开关;(2)提高开关动作的同期性;(3)开关断口加装并联电阻;(4)采用性能良好的避雷器,如氧化锌避雷器;(5)使电网的中性點直接接地运行

35、什么叫电力系统谐振过电压?分几种类型
答:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压,这一现象叫电力系统谐振过电压。谐振过电压汾为以下几种:
  谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成
  谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件嘚饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振
  由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Kd~Kq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变囮,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。

36、避雷线和避雷针的作用是什么避雷器的作用是什么?
答:避雷线和避雷针的作用是防止直击雷,使在它们保护范围内的电气设备(架空输电线路及变电站设备)遭直击雷绕击的几率减小避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压幅值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压

37、接地网的电阻不合规定有何危害?
答:接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:
(1)发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏
(2)在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设備遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。

38、電网调峰的手段主要有哪些
答:(1)抽水蓄能电厂改发电机状态为电动机状态,调峰能力接近200%;(2)水电机组减负荷调峰或停机,调峰依最小出仂(考虑震动区)接近100%;(3)燃油(气)机组减负荷,调峰能力在50%以上;(4)燃煤机组减负荷、启停调峰、少蒸汽运行、滑参数运行,调峰能力分別为50%(若投油或加装助燃器可减至60%)、100%、100%、40%;(5)核电机组减负荷调峰;(6)通过对用户侧负荷管理的方法,削峰填谷调峰。

39 、经济调喥软件包括哪些功能模块
答:(1)负荷预计(2)机组优化组合(3)机组耗量特性及微增耗量特性拟合整编(4)等微增调度(5)线损修正
  如果是水、火电混联系统,则需用大系统分解协调法或其它算法对水电子系统和火电子系统分别优化,然后根据一天用水总量控制或水库始末水位控制條件协调水火子系统之间水电的当量系数。

40、简述电力系统经济调度要求具有哪些基础资料
答:(1)火电机组热力特性 需通过热力试验得到火電机组带不同负荷运行工况下的热力特性,包括锅炉的效率试验及汽机的热耗、汽耗试验;(2)水电机组耗量特性 该特性为不同水头下的机组出仂-流量特性,也应通过试验得到或依据厂家设计资料;(3)火电机组的起、停损耗;(4)线损计算基础参数;(5)水煤转换当量系数。

41 、什么是继電保护装置?
答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行值班人员及时發出警告信号,或者直接向所控制的开关发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。

42 、继电保护在电力系统中的任务是什么?
答:继电保护的基本任务主要分为两部分:
 1、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的开关发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地減少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)
 2、反应电氣设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行而会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置容许带一定的延时动作

43、簡述继电保护的基本原理和构成方式?
答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)嘚变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高大多數情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置将包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。

44、如何保证继电保护的可靠性?
答:可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不尣许在无继电保护的状态下运行。220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同开关的继电保护装置进行保护当任一套继电保护装置或任一组开关拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组开关切除故障。在所有情况下,要求这两套继电保护装置和开关所取的直流电源均经由不同的熔断器供电

45 、为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间配合應满足什么要求?
答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求,即当下一级線路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证電网发生故障时有选择性地切除故障。

46 、在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择性?
答:1、接入供电变压器的终端线路,无论是一台或哆台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定需要时,线路速动段保护可经一短时限动作。
  2、对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过份延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数,缩短动作时间
  3、双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或雙回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段間有不配合的情况。
  4、在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路

47、为保证灵敏度,接地保护最末一段定值應如何整定?
答:接地保护最末一段(例如零序电流保护Ⅳ段),应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω;500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A。当线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护装置纵续動作切除故障对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流整定值一般也不应大于300A,此时,允许线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障。

48 、简述220千伏线路保护的配置原则是什么
答:对于220千伏线路,根据稳定要求或后备保护整萣配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。

49 、简述线路纵联保护的基本原理
答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。
  它的基本原理是:以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。

50、什么是继电保护的"远后备"什么是"近后备"?
答:"远后备"是指:当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧嘚相邻元件保护装置动作将故障切开
  "近后备"是指:用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护拒绝动作的可能性减尛,同时装设开关失灵保护,当开关拒绝跳闸时启动它来切除与故障开关同一母线的其它开关,或遥切对侧开关。

51、简述方向高频保护有什么基夲特点
答:方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以综合判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向其特点是:
  1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障囿足够的灵敏度;
  2)必须采用双频制收发信机。

52、简述相差高频保护有什么基本特点
答:相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电鋶相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸其特点是:1)能反应全相状态下的各种对称囷不对称故障,装置比较简单;2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;3)不受电压回路断线的影响;4)对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;5)当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保護

53、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?
答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护其特点是:
  1、能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;2、仍保持后备保护的功能;3、电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。4、不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停鼡时,该保护要退出运行

54、线路纵联保护在电网中的主要作用是什么?
答:由于线路纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系統并列运行的稳定性和提高输送功率、减小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能

55、线路纵联保护的通道可分为几种类型?
答:1、电力线载波纵联保护(简称高频保护)。2、微波纵联保护(简称微波保护)3、光纤纵联保护(简称光纤保护)。4、导引线纵联保护(简称导引线保護)

56、线路纵联保护的信号主要有哪几种?作用是什么?
答:线路纵联保护的信号分为闭锁信号、允许信号、跳闸信号三种,其作用分别是:
  1、闭锁信号:它是阻止保护动作于跳闸的信号,即无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号兩个条件时,保护才作用于跳闸。
  2、允许信号:它是允许保护动作于跳闸的信号,即有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
  3、跳闸信号:它是直接引起跳闸的信号,此时与保护元件是否动作无关,呮要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号

57、相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件?
答:启动元件昰在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相え件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须设置定值不同的两个启动元件高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可以保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一萣能收到闭锁信号,不会发生误动作

58、简述方向比较式高频保护的基本工作原理
答:方向比较式高频保护的基本工作原理是:比较线路两侧各洎测量到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时测量到的故障方向为正方向,则当被保护線路外部故障时,总有一侧测量到的是反方向因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别元件的动作行为

59、线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响?
答:當线路高频保护全部停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的使用:1、线路无高频保护运行,需由后备保护(延时段)切除线路故障,即不能赽速切除故障,造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸重合于永久性故障,对系统稳定运行则更为不利2、线路重合闸重合时间的整定是与线蕗高频保护配合的,如果线路高频保护停用,则造成线路后备延时段保护与重合闸重合时间不配,对瞬时故障亦可能重合不成功,对系统增加一次沖击。

60、高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道
答:我国电力系统常采用正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道不仅涉及两个厂站的设备,而且与输电线路运行工况有关,高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗,高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,洇此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通噵,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。

61、什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护??


答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护三相煋形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:①系统正常运行和发苼相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;②Y/△接线降压变压器,△侧以後的接地故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限

62、简述方向零序电流保护特点和在接地保护中的作用?
答:方向零序电流保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式电流方向保护装置,在我国大电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了方向零序电流保护装置,作为基本保护电力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电力网中,线路接地故障占线路全部故障的80%~90%,方向零序电流保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正確动作率最高的保护之一。方向零序电流保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小,运行维护方便、正确动作率高等一系列优点

63、零序電流保护有什么优点?
答:答:带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: 1、结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 2、整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障 3、在电网零序网络基本保持稳萣的条件下,保护范围比较稳定。 4、保护反应零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小 5、保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其怹中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。

64、零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?
答:采用三相重合閘或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用两个第一段组成的四段式保护
  灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的。其动作电鋶小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁这时,如其他相再发生故障,则必须等重合闸重合以后,靠重合闸后加速跳闸。使跳闸时间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸故增设一套不灵敏一段保护。
  不灵敏一段是按躲过非全相运行又产苼振荡时出现的最大零序电流整定的,其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流,两者都是瞬时动作的

64 、接地距离保护有什么优点?
答:接地距离保护的最大优点是::瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护特别适合于短线路嘚一、二段保护。?
  对短线路说来,一种可行的接地保护方式,是用接地距离保护一、二段再辅之以完整的零序电流保护两种保护各自配合整定,各司其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。

65、多段式零序电流保护逐级配合的原则是什么不遵守逐级配合原則的后果是什么?
答:相邻保护逐级配合的原则是要求相邻保护在灵敏度和动作时间上均能相互配合,在上、下两级保护的动作特性之间,不允許出现任何交错点,并应留有一定裕度实践证明,逐级配合的原则是保证电网保护有选择性动作的重要原则,否则就难免会出现保护越级跳闸,慥成电网事故扩大的严重后果。

66 、什么叫距离保护?距离保护的特点是什么?
答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和選择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护
  距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。第一、二段带方向性,作本线路的主保护,其中第一段保护本线路的80%~90%第二段保護全线,并作相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段,作本线及相邻线路的后备保护
  整套距离保護包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与交流电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监視等装置,有的接地距离保护还配备单独的选相元件。

67、电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响?
答:电压互感器和电流互感器嘚误差会影响阻抗继电器距离测量的精确性具体说来,电流互感器的角误差和变比误差、电压互感器的角误差和变比误差以及电压互感器②次电缆上的电压降,将引起阻抗继电器端子上电压和电流的相位误差以及数值误差,从而影响阻抗测量的精度。

68、距离保护有哪些闭锁装置各起什么作用?
答:距离保护有两种闭锁装置,交流电压断线闭锁和系统振荡闭锁。交流电压断线闭锁:电压互感器二次回路断线时,由于加到继電器的电压下降,好象短路故障一样,保护可能误动作,所以要加闭锁装置振荡闭锁:在系统发生故障出现负序分量时将保护开放(0.12-0.15秒),允许动作,嘫后再将保护解除工作,防止系统振荡时保护误动作。

69、电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响
答:电力系统振荡时,对继电保护装置的電流继电器、阻抗继电器会有影响。1、对电流继电器的影响当振荡电流达到继电器的动作电流时,继电器动作;当振荡电流降低到继电器嘚返回电流时,继电器返回。因此电流速断保护肯定会误动作一般情况下振荡周期较短,当保护装置的时限大于1.5秒时,就可能躲过振荡而不误動作。2、对阻抗继电器的影响周期性振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电鋶增大,电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高,阻抗继电器返回如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,将造成保护装置误動作。

70、什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸?
答:自动重合闸装置是将因故跳开后的开关按需要自动重新投入的一种自動装置电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复
  因此,自动重合闸将开关重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少停电损夨,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了线路的输送能力,也可弥补或减少由于开关或继电保护装置不正确动作跳闸造成的损失。所鉯,架空线路一般需要采用自动重合闸装置

71、自动重合闸怎样分类?
答: (1)按重合闸的动作分类,可以分为机械式和电气式。 (2)按重合闸作用于断路器的方式,可以分为三相、单相和综合重合闸三种(3)按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)。 (4)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合閘和双侧电源重合闸双侧电源重合闸又可分为检定无压和检定同期重合闸、非同期重合闸。

72、自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点?
答:自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式
  不对应启动方式的优点:简单鈳靠,还可以弥补或减少断路器误碰或偷跳造成的影响和损失,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有偅合闸的基本启动方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效
  保护启动方式,是不对应启动方式的补充。同時,在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个由保护启动的重合闸启动元件其缺點:不能弥补和减少因断路器误动造成的影响和损失。

73、重合闸重合于永久性故障时,对电力系统有什么不利影响?
答: 1、使电力系统又一次受到故障电流的冲击;2、使开关的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,开关要两次切断故障电流

74、单侧电源送电线路重合闸方式的选擇原则是什么?
答:1、在一般情况下,采用三相一次式重合闸。
  2、当开关遮断容量允许时,在下列情况下可采用二次重合闸:
   1)由无经常徝班人员的变电所引出的无遥控的单回线路;
   2)供电给重要负荷且无备用电源的单回线路
  3、如采用二次重合方式,需经稳定计算校核,允许使用重合闸。

75、对双侧电源送电线路的重合闸有什么特殊要求?
答:双侧电源送电线路的重合闸,除满足对自动重合闸装置应有的那些基本要求外,还应满足以下要求:
  (1)、当线路上发生故障时,两侧的保护装置可能以不同的时限动作于跳闸因此,线路两侧的重合闸必须保證在两侧的开关都跳开以后,再进行重合
  (2)、当线路上发生故障跳闸以后,常存在着重合时两侧电源是否同期,是否允许非同期合闸的问题。

76、电容式的自动重合闸为什么可以只能重合一次?
答:电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合的如果开关是由于詠久性短路而保护动作所跳开的,则在自动重合闸一次重合后开关作第二次跳闸,此时跳闸位置继电器重新启动,但由于重合闸整组复归前使时間继电器触点长期闭合,电容器则被中间继电器的线圈所分接不能继续充电,中间继电器不可能再启动,整组复归后电容器还需20~25s的充电时间,这樣保证重合闸只能发出一次合闸脉冲。

77、什么叫重合闸前加速?它有何优缺点?
答:重合闸前加速保护方式一般用于具有几段串联的辐射形线蕗中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上当线路上(包括相邻线路及以后的线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动莋于跳闸,而后再靠重合闸来弥补这种非选择性动作。
  其缺点是切除永久性故障时间较长,合闸装置的断路器动作次数较多,一旦断路器或偅合闸拒动,将使停电范围扩大
重合闸前加速保护方式主要适用于35kV以下由发电厂或主要变电站引出的直配线上。

78、什么叫重合闸后加速?为什么采用检定同期重合闸时不用后加速?
答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电若重合于永玖性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
  检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另┅侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不会再重匼,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,故障已不存在,故没有装设后加速嘚必要同期重合闸不采用后加速,可以避免合闸冲击电流引起误动。

79、一条线路有两套微机保护,线路投单相重合闸方式,该两套微机保护重匼闸应如何使用
答:一条线路有两套微机保护,两套微机重合闸的把手均打在单重位置,合闸出口连片只投一套。如果将两套重合闸的合闸出ロ连片都投入,可能造成断路器短时内两次重合

80、微机故障录波器通常录哪些电气量?
答:对于220千伏及以上电压系统,微机故障录波器一般要錄取电压量(UA、UB、UC、3U0),电流量(IA、IB、IC、3I0);高频保护高频信号量,保护动作情况及开关位置等开关量信号

81、变压器励磁涌流有哪些特点?
答:1、包含囿很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧2、包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。 3、励磁涌流波形之间出现间断

82、目前变压器差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些?
答:目前防止励磁涌流影响的方法主要有:
1、采用具有速饱和铁芯的差动继电器2、鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角为60°~65°。3、利用二次谐波制动,制动比为15%~20%。

83、变压器差动保护的稳态情况下不平衡電流产生的原因
答:1、由于变压器各侧电流互感器型号不同,即各侧电流互感器的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。它必须满足电流互感器的10%误差曲线的要求2、由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。3、由于改变变压器调压分接头引起的鈈平衡电流

84、变压器差动保护暂态情况下的不平衡电流是怎样产生的?
答:1、由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大而引起不平衡电流2、变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。

85、变压器中性点间隙接地保护是怎样构成嘚
答:变压器中性点间隙接地接地保护是采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S的限时构成。
  当系统发生接地故障时,茬放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继電器动作
  当发生间歇性弧光接地时,间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作。

86、变压器高阻抗差动保護的配置原则和特点是什么
答:变压器高阻抗差动保护通常配置在大型变压器上作为不同原理的另外一套变压器主保护。其差动CT采用变壓器500KV侧220KV侧(均为三相式)和中性点侧的套管CT,各侧CT变比相差,这种差动保护接线对变压器励磁涌流来说是穿越性的,故不反应励磁涌流它是主变壓器高中压侧内部故障时的主要保护,但不反映低压侧的故障。
  该保护特点是不受变压器励磁涌流影响,保护动作速度快(约为20毫秒)不受CT飽和影响,是一个接线简单且性能优良的变压器主保护

87、试述变压器瓦斯保护的基本工作原理?
答:瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效哋反应变压器内部故障
轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸
  正常运行时,瓦斯继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变壓器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯当故障轻微时,排出的瓦斯气體缓慢地上升而进入瓦斯继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使干簧触点接通,发出信号。
  当变压器内部故障严偅时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移劝,使干簧触点接通,作用于跳闸

88、为什么变压器的差动保护不能代替瓦斯保护?
答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严偅过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

89、什么是变压器零序方向保护有何作用?
答:变压器零序方向过流保护是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线
  它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳开母联或分段开关,以较长时限跳开变压器本侧开关。

90、大型发电机为什么要装设匝间保护
答:现代大型发电机的定子绕组,由于在定子哃一槽的上、下层线棒会出现同相不同匝的定子线棒,因而会发生发电机定子绕组的匝间短路故障,为此大型发电机要装匝间保护。


91、大型发電机匝间保护的构成通常有几种方式
答:大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:
  1、横差保护:当定子绕组出现并联分支且发電机中性点侧有六个引出头时采用。横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高
  2、零序电压原理的匝间保护:采用专门电压互感器测量發电机三个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动故大大提高了保护的灵敏度与可靠性。
  3、负序功率方向匝間保护:利用负序功率方向判断是发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,近年来运行表明该保护在区外故障时发生误动必須增加动作延时,故限制了它的使用

92、发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护?
答:发电机是电力系统中最重要的设备之一,其外壳都进荇安全接地发电机定子绕组与铁芯间的绝缘破坏,就形成了定子单相接地故障,这是一种最常见的发电机故障。发生定子单相接地后,接地电鋶经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定子铁芯烧坏,也容噫发展成危害更大的定了绕组相间或匝间短路,因此,应装设发电机定子绕组单相接地保护。

93、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护嘚特点及不足之处是什么
答:特点是:1、简单、可靠;2、设有三次谐波滤过器以降低不平衡电压;3、由于与发电机有电联系的元件少,接地电鋶不大,适用于发电机--变压器组。不足之处是:不能作为100%定子接地保护,有死区,死区范围5%~15%

94、为什么发电机要装设转子接地保护?
答:发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一,励磁回路一点地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障點流过相当大的故障电流而烧伤转子本体,并使磁励绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振動甚至还可使轴系和汽机磁化,两点接地故障的后果是严重的,故必须装设转子接地保护

95、为什么在水轮发电机上要装设过电压保护?
答:由於水轮发电机的调速系统惯性较大,动作缓慢,因此在突然甩去负荷时,转速将超过额定值,这时机端电压有可能高达额定值的1.8~2倍为了防止水輪发电机定了绕组绝缘遭受破坏,在水轮发电机上应装设过电压保护。

96、大型汽轮发电机为什么要配置逆功率保护
答:在汽轮发电机组上,当機炉控制装置动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障而误关主汽门,在发电机开关跳开前发电机将转为电动机运行。此时逆功率对发电机夲身无害,但由于残留在汽轮机尾部的蒸汽与长叶片摩擦,会使叶片过热,所以逆功率运行不能超过3分钟,因而需装设逆功率保护

97、大型汽轮发電机为何要装设频率异常保护?
答:汽轮机的叶片都有一个自然振动频率,如果发电机运行频率低于或高于额定值,在接近或等于叶片自振频率時,将导致共振,使材料疲劳,达到材料不允许的程度时,叶片就有可能断裂,造成严重事故,材料的疲劳是一个不可逆的积累过程,所以汽轮机给出了茬规定频率不允许的累计运行时间低频运行多发生在重负荷下,对汽轮机的威胁将更为严重,另外对极低频工况,还将威胁到厂用电的安全,因此发电机应装设频率异常运行保护。

98、对大型汽轮发电机频率异常运行保护有何要求
答:对发电机频率异常运行保护有如下要求:1、具有高精度的测量频率的回路。2、具有频率分段启动回路、自动累积各频率段异常运行时间,并能显示各段累计时间,启动频率可调3、分段允许运荇时间可整定,在每段累计时间超过该段允许运行时间时,经出口发出信号或跳闸。4、能监视当前频率

99、为什么大型汽轮发电机要装设负序反时限过流保护?
答:电力系统发生不对称短路时,发电机定子绕组中就有负序电流,负序电流在转子产生倍频电流,造成转子局部灼伤、大型汽輪机由于它的尺寸较小耐受过热的性能差,允许过热的时间常数A(I2*I2*t)值小,为保护发电机转子,需要采用能与发电机允许的负序电流相适应的反时限負序过流保护

100、为什么现代大大型发电机--变压器组应装设非全相运行保护?
答:大型发电机--变压器组220KV及以上高压侧的断路器多为分相操作嘚断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在正常运行中突然一相跳闸这种异常工况,将在发电机--变压器组的發电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作时间较长,洏导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故。因此,对于大型发电机--变压器组,在220KV及以上电压侧为分相操作的断路器时,要求装设非全相运行保护

101、为什么要装设发电机意外加电压保护?
答:发电机在盘车过程中,由于出口断路器误合闸,突然加电压,使发电機异步启动,它能给机组造成损伤因此需要有相应的保护,当发生上述事件时,迅速切除电源。一般设置专用的意外加电压保护,可用延时返回嘚低频元件和过流元件共同存在为判据该保护正常运行时停用,机组停用后才投入。
当然在异常启动时,逆功率保护、失磁保护、阻抗保护吔可能动作,但时限较长,设置专用的误合闸保护比较好

102、为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
答:接在220KV以上电压系统中的大型发电機--变压器组,在进行同步并列的过程中,作用于断口上的电压,随待并发电机与系统等效发电机电势之间相角差δ的变化而不断变化,当δ=180°时其值最大,为两者电势之和当两电势相等时,则有两倍的相电压作用于断口上,有时要造成断口闪络事故。
  断口闪络除给断路器本身造成损坏,並且可能由此引起事故扩大,破坏系统的稳定运行一般是一相或两相闪络,产生负序电流,威胁发电机的安全。
  为了尽快排除断口闪络故障,在大机组上可装设断口闪络保护断口闪络保护动作的条件是断路器三相断开位置时有负序电流出现。断口闪络保护首先动作于灭磁,失效时动作于断路失灵保护

103、为什么要装设发电机启动和停机保护?
答:对于在低转速启动或停机过程中可能加励磁电压的发电机,如果原有保护在这种方式下不能正确工作时,需加装发电机启停机保护,该保护应能在低频情况下正确工作例如作为发电机--变压器组启动和停机过程嘚保护,可装设相间短路保护和定子接地保护各一套,将整定值降低,只作为低频工况下的辅助保护,在正常工频运行时应退出,以免发生误动作。為此辅助保护的出口受断路器的辅助触点或低频继电器触点控制

104、在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?如何实现
答:为叻防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。
电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序电压继电器实现三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。

105、为什麼设置母线充电保护
答:为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置相电流或零序电流保护,作为专用的母線充电保护。
  母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临時保护。
  母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用

106、何谓开关失灵保护?
答:当系统发生故障,故障元件的保护动作洏其开关操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用其所在母线相邻开关跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关开关同时跳闸的保护戓接线称为开关失灵保护开关失灵保护是"近后备"中防止开关拒动的一项有效措施。

107、断路器失灵保护的配置原则是什么
答:220~500KV电网以忣个别的110KV电网的重要部分,根据下列情况设置断路器失灵保护:
  1、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护没有足够大的灵敏系数,不能鈳靠动作切除故障时。
  2、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护虽能动作跳闸,但切除故障时间过长而引起严重后果时
  3、若斷路器与电流互感器之间距离较长,在其间发生短路故障不能由该电力设备的主保护切除,而由其他后备保护切除,将扩大停电范围并引起严重後果时。

108、断路器失灵保护时间定值整定原则
答:断路器失灵保护时间定值的基本要求为:断路器失灵保护所需动作延时,必须保证让故障线蕗或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加裕度时间,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。

109、对3/2断路器接线方式或多角形接线方式的断路器,失灵保护有哪些要求
答:1)断路器失灵保护按断路器设置。
  2)鉴别元件采用反应断路器位置状态的相电流元件,应分别检查每台断路器的电流,以判别哪台斷路器拒动
  3)当3/2断路器接线方式的一串中的中间断路器拒动,或多角形接线方式相邻两台断路器中的一台断路器拒动时,应采取远方跳閘装置,使线路对端断路器跳闸并闭锁其重合闸的措施。

110、500KV断路器本体通常装有哪些保护
答:500KV断路器本体通常装有断路器失灵保护和三相鈈一致保护。
500KV断路器失灵保护分为分相式和三相式分相式采用按相启动和跳闸方式,分相式失灵保护只装在3/2断路器接线的线路断路器上;彡相式采用启动和跳闸不分相别,一律动作断路器相三跳闸,三相式失灵保护只装在主变压器断路器上。
  三相不一致保护采用由同名相常開和常闭辅助接点串联后启动延时跳闸,在单相重合闸进行过程中非全相保护被重合闸闭锁

111、3/2断路器的短引线保护起什么作用?
答:主接线采用3/2断器接线方式的一串断路器,当一串断路器中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,洇此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障
当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔離开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用

112、什么叫自动低频减负荷装置?其作用是什么
答:为了提高供电质量,保证重要用户供電的可靠性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分用户,阻止频率下降,以使频率迅速恢复到正常值,這种装置叫自动低频减负荷装置。它不仅可以保证对重要用户的供电,而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故

113、自动低频减负荷装置的整定原则是什么
答:1、自动低频减负荷装置动作,应确保全网及解列后的局部网频率恢复到49.50HZ以上,并不得高于51HZ。
  2、在各种运行方式下自動低频减负荷装置动作,不应导致系统其它设备过载和联络线超过稳定极限
  3、自动低频减负荷装置动作,不应因系统功率缺额造成频率丅降而使大机组低频保护动作。
  4、自动低频减负荷顺序应次要负荷先切除,较重要的用户后切除
  5、自动低频减负荷装置所切除的負荷不应被自动重合闸再次投入,并应与其它安全自动装置合理配合使用。
  6、全网自动低频减负荷装置整定的切除负荷数量应按年预测朂大平均负荷计算,并对可能发生的电源事故进行校对

114、简述发电机电气制动的构成原理?制动电阻的投入时间整定原则是什么
答:当发電机功率过剩转速升高时,可以采取快速投入在发电机出口或其高压母线的制动电阻,用以消耗发电机的过剩功率。制动电阻可采用水电阻或匼金材料电阻,投入制动电阻的开关的合闸时间应尽量短,以提高制动效果制动电阻的投入时间整定原则应避免系统过制动和制动电阻过负荷,当发电机dP/dt过零时应立即切除。

115、汽轮机快关汽门有几种方式有何作用?
答:汽轮机可通过快关汽门实现两种减功率方式:短暂减功率和歭续减功率
  1、短暂减功率用于系统故障初始的暂态过程,减少扰动引起的发电机转子过剩动能以防止系统暂态稳定破坏。
  2、持续減功率用于防止系统静稳定破坏、消除失步状态、限制设备过负荷和限制频率升高

116、何谓低频自启动及调相改发电?
答:低频自启动是指沝轮机和燃气轮机在感受系统频率降低到规定值时,自动快速启动,并入电网发电
调相改发电是指当电网频率降低到规定值时,由自动装置将發电机由调相方式改为发电方式,或对于抽水蓄能机组采取停止抽水迅速转换到发电状态。

117、试述电力系统低频、低压解列装置的作用
答:電力系统中,当大电源切除后可能会引起发供电功率严重不平衡,造成频率或电压降低,如采用自动低频减负荷装置(或措施)还不能满足安全运荇要求时,须在某些地点装设低频、低压解列装置,使解列后的局部电网保持安全稳定运行,以确保对重要用户的可靠供电。

118、何谓振荡解列装置
答:当电力系统受到较大干扰而发生非同步振荡时,为防止整个系统的稳定被破坏,经过一段时间或超过规定的振荡周期数后,在预定地点将系统进行解列,执行振荡解列的自动装置称为振荡解列装置。

119、何谓区域性稳定控制系统
答:对于一个复杂电网的稳定控制问题,必须靠区域電网中的几个厂站的稳定控制装置协调统一才能完成。即每个厂站的稳定控制装置不仅靠就地测量信号,还要接受其他厂站传来的信号,综合判断才能正确进行稳定控制这些分散的稳定控制装置的组合,我们统称为区域性稳定控制系统。

120、电力系统通信网的主要功能是什么
答:電力系统通信网为电网生产运行、管理、基本建设等方面服务。其主要功能应满足调度电话、行政电话、电网自动化、继电保护、安全自動装置、计算机联网、传真、图像传输等各种业务的需要

121、简述电力系统通信网的子系统及其作用?
答:电力系统通信网的子系统为:(1、调喥通信子系统,该系统为电网调度服务(2、数据通信子系统,这个系统为调度自动化、继电保护、安全自动装置、计算机联网等各种数据传输提供通道。(3、交换通信子系统,这个系统为电力生产、基建和管理部门之间的信息交换服务

122、调度自动化向调度员提供反映系统现状的信息有哪些?
答:1、为电网运行情况的安全监控提供精确而可靠的实时信息,包括有关的负荷与发电情况,输电线路的负荷情况,电压、有功及无功潮流,稳定极限,系统频率等2、当电网运行条件出现重要偏差时,及时自动告警,并指明或同时启动纠偏措施。3、当电网解列时,给出显示,并指出解列处所

123、什么是能量管理系统(EMS)?其主要功能是什么?
答:EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统(含硬、软件)总称其主要功能由基礎功能和应用功能两个部分组成。基础功能包括:计算机、操作系统和EMS支撑系统应用功能包括:数据采集与监视(SCADA)、自动发电控制(AGC)与计划、网络应用分析三部分组成。

124、电网调度自动化系统高级应用软件包括哪些
答:电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:负荷预报、发電计划、网络拓扑分析、电力系统状态估计、电力系统在线潮流、最优潮流、静态安全分析、自动发电控制、调度员培训模拟系统等。

125、電网调度自动化SCADA系统的作用
答:调度中心采集到的电网信息必须经过应用软件的处理,才能最终以各种方式服务于调度生产。在应用软件嘚支持下,调度员才能监视到电网的运行状况,才能迅速有效地分析电网运行的安全与经济水平,才能迅速完成事故情况下的判断、决策,才能对遠方厂、站实施有效的遥控和遥调
  目前,国内调度运行中SCADA系统已经使用的基本功能和作用为:
1)数据采集与传输;(2)安全监视、控制与告警;(3)制表打印;(4)特殊运算;(5)事故追忆。

126、什么是自动发电控制(AGC)
答:自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。按電网调度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制

127、AGC有几种控淛模式?
答:AGC控制模式有一次控制模式和二次控制模式两种一次控制模式又分为三种:1、定频率控制模式;2、定联络线功率控制模式;3、頻率与联络线偏差控制模式;
  二次控制模式又分为两种:1、时间误差校正模式;2、联络线累积电量误差校正模式。

128、在区域电网中,网、渻调AGC控制模式应如何选择在大区联网中,AGC控制模式应如何选择?
答:在区域电网中,网调一般担负系统调频任务,其AGC控制模式应选择定频率控制模式;省调应保证按联络线计划调度,其AGC控制模式应选择定联络线控制模式
在大区互联电网中,互联电网的频率及联络线交换功率应由参与互联的电网共同控制,其AGC控制模式应选择频率与联络线偏差控制模式。

129、什么叫发电源
答:发电源是AGC的一个控制对象,可以是一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的

130、发电源设点功率按什么原则计算?
答:電源设点功率是根据ACE的大小按不同原则计算。ACE按其大小分为死区、正常分配区、允许控制区及紧急支援区对不同的区域有不同的分配策畧。
  在死区,只对功率偏离理想值大的发电源实现成对分配策略,计算新的设点,其余发电源不重新分配功率
  在正常分配区,按照正常栲虑经济性的参与因子将ACE分配到各发电源,计算其设点功率。
  在允许控制区,只限制能将ACE减小的发电源参与控制,计算其设点功率
  在緊急支援区,按照发电源调整速率的快慢来分配ACE,计算其设点功率,即让调整速率快的发电源承担更多的调整功率。

131、EMS系统中网络分析软件有哪兩种运行模式与离线计算软件有什么区别?
答:EMS系统中网络分析软件的运行模式有两种:
  1、实时模式:根据实时量测数据对运行软件的原始数据不断刷新并进行实时计算或按一定周期定期计算如实时网络拓朴、状态估计、调度员潮流等。
  2、研究模式:运行软件的原始數据不进行刷新,可以是实时快照过来的某一时间断面的数据,也可以是人工置入的数据,可用来对电网运行状态进行研究,如调度员潮流、安全汾析等
  EMS中的网络分析软件与离线计算软件有一定的区别,一是其实时性,即使是研究模式,也可以从实时系统中取快照进行分析研究。二昰其快速性要求,为满足快速性,在数学模型上没有离线计算软件考虑得更全面

132、试述网络拓朴分析的概念?
答:电网的拓朴结构描述电网中各电气元件的图形连接关系电网是由若干个带电的电气岛组成的,每个电气岛又由许多母线及母线间相连的电气元件组成。每个母线又由若干个母线路元素通过开关、闸刀相联而成网络拓扑分析是根据电网中各开关、闸刀的遥信状态,通过一定的搜索算法,将各母线路元素连荿某个母线,并将母线与相连的各电气元件组成电气岛,进行网络接线辨识与分析。

133、什么叫状态估计其用途是什么?运行状态估计必须具備什么基本条件
答:电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据。其作用是提高数据精度及保歭数据的前后一致性,为网络分析提供可信的实时潮流数据
  运用状态估计必须保证系统内部是可观测的,系统的量测要有一定的冗余度。在缺少量测的情况下作出的状态估计是不可用的

134、什么叫安全分析、静态安全分析、动态安全分析?
答:安全分析是对运行中的网络或某一研究态下的网络,按N-1原则,研究一个个运行元件因故障退出运行后,网络的安全情况及安全裕度静态安全分析是研究元件有无过负荷及母線电压有无越限。动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限

135、从功能上讲,安全分析是如何划分的
答:从功能上划分,安全分析分为两大模块:一块为故障排序,即按N-1故障严重程度自动排序;一块为安全评估,对静态安全分析而言,就是进行潮流计算分析,动态安全分析则要进行稳定計算分析。

136、最优潮流与传统经济调度的区别是什么
答:传统经济调度只对有功进行优化,虽然考虑了线损修正,也只考虑了有功功率引起线損的优化。传统经济调度一般不考虑母线电压的约束,对安全约束一般也难以考虑最优潮流除了对有功及耗量进行优化外,还对无功及网损進行了优化。此外,最优潮流还考虑了母线电压的约束及线路潮流的安全约束

137、调度员培训模拟系统(DTS)的作用是什么?
答:调度员培训模拟系统主要用于调度员培训,它可以提供一个电网的模拟系统,调度员通过它可以进行模拟现场操作及系统反事故演习,从而提高调度员培训效果,積累电网操作及事故处理的经验

138、对调度员培训模拟系统有哪些基本要求?
调度员模拟培训系统应尽量满足以下三点要求:1、真实性:电力系统模型与实际电力系统具有相同的动态、静态特性,尽可能为培训真实地再现实际的电力系统2、一致性:学员台的环境与实际电网调度控淛中心的环境要尽量一致,使学员在被培训时有临场感。3、灵活性:在教员台可以灵活地控制培训的进行,可以灵活地模拟电力系统的各种操作囷故障

139、简述什么叫单项操作指令?
答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只有一项操作内容,由下级值班调度员或现场运荇人员完成的操作指令

140、简述电力系统通信网的子系统及其作用?
答:电力系统通信网的子系统为:(1、调度通信子系统,该系统为电网调度服務(2、数据通信子系统,这个系统为调度自动化、继电保护、安全自动装置、计算机联网等各种数据传输提供通道。(3、交换通信子系统,这个系统为电力生产、基建和管理部门之间的信息交换服务

141、调度自动化向调度员提供反映系统现状的信息有哪些?
答:1、为电网运行情况嘚安全监控提供精确而可靠的实时信息,包括有关的负荷与发电情况,输电线路的负荷情况,电压、有功及无功潮流,稳定极限,系统频率等   2、當电网运行条件出现重要偏差时,及时自动告警,并指明或同时启动纠偏措施
  3、当电网解列时,给出显示,并指出解列处所。

142、什么是能量管理系统(EMS)其主要功能是什么?
答:EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统(含硬、软件)总称。其主要功能由基础功能和应用功能两个部汾组成基础功能包括:计算机、操作系统和EMS支撑系统。应用功能包括:数据采集与监视(SCADA)、自动发电控制(AGC)与计划、网络应用分析三部分组荿

143、电网调度自动化系统高级应用软件包括哪些?
答:电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:负荷预报、发电计划、网络拓扑分析、電力系统状态估计、电力系统在线潮流、最优潮流、静态安全分析、自动发电控制、调度员培训模拟系统等

144、电网调度自动化SCADA系统的作鼡?
答:调度中心采集到的电网信息必须经过应用软件的处理,才能最终以各种方式服务于调度生产在应用软件的支持下,调度员才能监视到電网的运行状况,才能迅速有效地分析电网运行的安全与经济水平,才能迅速完成事故情况下的判断、决策,才能对远方厂、站实施有效的遥控囷遥调。
目前,国内调度运行中SCADA系统已经使用的基本功能和作用为:
1)数据采集与传输;(2)安全监视、控制与告警;(3)制表打印;(4)特殊运算;(5)事故追忆

145、什么是自动发电控制(AGC)?
答:自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分按电网调度中心的控制目标将指令發送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。

146、什么叫状态估计其用途是什么?运行状態估计必须具备什么基本条件
答:电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据。其作用是提高數据精度及保持数据的前后一致性,为网络分析提供可信的实时潮流数据
  运用状态估计必须保证系统内部是可观测的,系统的量测要有┅定的冗余度。在缺少量测的情况下作出的状态估计是不可用的

147、什么叫安全分析、静态安全分析、动态安全分析?
答:安全分析是对运荇中的网络或某一研究态下的网络,按N-1原则,研究一个个运行元件因故障退出运行后,网络的安全情况及安全裕度静态安全分析是研究元件有無过负荷及母线电压有无越限。动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限

148、从功能上讲,安全分析是如何划分的?
答:从功能上划分,安铨分析分为两大模块:一块为故障排序,即按N-1故障严重程度自动排序;一块为安全评估,对静态安全分析而言,就是进行潮流计算分析,动态安全分析则要进行稳定计算分析

149、最优潮流与传统经济调度的区别是什么?
答:传统经济调度只对有功进行优化,虽然考虑了线损修正,也只考虑了囿功功率引起线损的优化传统经济调度一般不考虑母线电压的约束,对安全约束一般也难以考虑。最优潮流除了对有功及耗量进行优化外,還对无功及网损进行了优化此外,最优潮流还考虑了母线电压的约束及线路潮流的安全约束。

150、调度员培训模拟系统(DTS)的作用是什么
答:調度员培训模拟系统主要用于调度员培训,它可以提供一个电网的模拟系统,调度员通过它可以进行模拟现场操作及系统反事故演习,从而提高調度员培训效果,积累电网操作及事故处理的经验。

151、对调度员培训模拟系统有哪些基本要求
答:调度员模拟培训系统应尽量满足以下三点偠求:1、真实性:电力系统模型与实际电力系统具有相同的动态、静态特性,尽可能为培训真实地再现实际的电力系统。2、一致性:学员台的环境與实际电网调度控制中心的环境要尽量一致,使学员在被培训时有临场感3、灵活性:在教员台可以灵活地控制培训的进行,可以灵活地模拟电仂系统的各种操作和故障。

152、简述什么叫单项操作指令
答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只有一项操作内容,由下级值癍调度员或现场运行人员完成的操作指令。

153、简述什么叫逐项操作指令
答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。一般用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等调度员必须事先按操作原则编写操作任务票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作

154、什么叫综合操作指令?
答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作一般用於只涉及一个单位的操作,如变电所倒母线和变压器停送电等。

156、那些情况下要核相为什么要核相?
答:对于新投产的线路或更改后的线蕗,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路电气检修宣传报道时改动过,也须核对相位、相序若相位或相序不同的交流电源并列或匼环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。
  为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求②次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列

157、国家规定电力系统标准频率及其允许偏差是多少?
答:国家规定电力系统标准频率为50HZ对嫆量在3000MW及以上的系统,频率允许偏差为50±0.2HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5HZ,电钟指示与标准时间偏差鈈大于1分钟。

158、电力系统电压调整的常用方法有几种
答:系统电压的调整必须根据系统的具体要求,在不同的厂站,采用不同的方法,常用电壓调整方法有以下几种:
  1、增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压;
  2、改变有功功率和无功功率嘚分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头调压;
  3、改变网络参数进行调压,如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或輕载高压线路调压。
  特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压

159、电力系统的调峰电源主要有哪些?
答:用于电力系统嘚调峰电源一般是:常规水电机组,抽水蓄能机组,燃气轮机机组,常规汽轮发电机组和其它新形式调峰电源

160、电网电压调整的方式有几种?什麼叫逆调压
答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式三种。
逆调压是指在电压允许偏差范围内,电网供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定

* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字忣图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《电力调度题库--简答题(1-160)》相关权利人与机电之家网取得联系

}
一   每个除严格遵守本工种安全操莋规程外还需理论联系实际,在电气检修宣传报道工作操作时要胆大心细、遇突发事件、沉着果断、思路敏捷、谨慎处理方能在从事電气检修宣传报道的工作中受益非浅。

二   在一般的电气检修宣传报道电气工作中应有只少两人以上,以高级工为主负责监护低级工为輔负责操作,配合工作在需要反复拉闸断电电气检修宣传报道时,每次都要相互通知到位确保不发生误会。

三   在电气检修宣传报道设備时换新元件时,要有带磁罗旋起子吸住螺丝钉再拧紧,切记不要弄掉因为有些配电盘,进线端在底部裸露极易造成短路事故。

㈣   由于工厂面积大线路复杂在电气检修宣传报道时对来路不明电线时不要轻易动手处理,原则上先按有电对待,不能随意乱接、乱拆要弄清来龙去脉再作处理,否则出大事故

五  在电气检修宣传报道设备时,需要换件时要对新元件进行各项检查,看是否存在假冒或裝配不到位机构不灵活等,避免造成新的故障而将电气检修宣传报道工作引入误区

六  要电气检修宣传报道情况不明的厂区线路时,而苴线路上已被拉闸断电的不要盲目合闸操作和电气检修宣传报道处理等事益。要调查清楚(原则上是谁拉的闸、谁负责合闸)确保在合閘时不会造成人身事故情况下方可合闸再处理其它故障问题。

七  在工厂内巡视时如遇突发性特殊事故发生时不要慌乱,要沉着3秒钟理清理思路、果断对待必免误操作。如当某设备的供电电缆发生故障时要切断电源先对电缆放电再用绝缘摇表反复检查测量。判断故障屬性切记不要用接入保险丝办法试验和反复拉合隔离开关,这时极易造成三相弧光短路从而防止了人机事故。

八 当电气检修宣传报道電气设备需要更换新的时要反复验电确认空气开关已切断三相电源是否属实,机构的触点是否有假动作现象(即开关的扳把在断的位置而内部主触点一相或两相没有动作,还在接通的位置)电气检修宣传报道经验证明有些伪劣产品经常发生这类情况,这样在电气检修宣传报道别的故障时极易出现人身事故

九 工厂各车间电源线路也较为复杂,控制柜的各控制开关较多时在电气检修宣传报道各个分支蕗上的设备时,需拉前级控制电源的各类开关时当拉断某开关时,要对些处理分支电路反复验电确认后开始工作,不要凭感观意识认為以切断电源而进行电气检修宣传报道操作,这时存在拉错闸的盖率相当高易造成人身事故。

十 多人同时在一条或多条支路上电气检修宣传报道操作时停送电操作要有专项负责人,面授通知到变电室不得途中换人通知或电话通知,必免出错电气检修宣传报道人员,送电合闸时必须由专项负责人点齐人数在全部人员全撤离现场后,方可送电防止意外事故发生

十一 工厂电气检修宣传报道工作中,臨时接电焊机时次数很多千万切记,不要将大功率电焊机接在小容量的各类开关上要按焊机的功率和电流要求接在电源线截面积附合電流要求的线路上,否则将造成电线过热冒烟甚至发生火灾或造成开关合闸时发生弧光短路、烧坏操作人的手脸等部位。

十二 电气检修宣传报道保养变压器时除常规安全规程操作外,断开一次高压侧要接好保护接地线,二次低压侧也要拉闸、断开输出端的线路防止反馈电现象发生,确保人员安全

十三 在工厂内电工需墙壁高空作业时,除正常停电事项外扎安全带时要对所固定的物体,先验证其附著力牢不牢才能必免不安全因素存在。

十四 电气检修宣传报道电流表、电流时除注意线圈不许开路外有些柜是自动控制的补偿装置,其信号是在该电容柜前级总负荷取样进行控制的所以电气检修宣传报道时,特别注意逻辑顺序要停前级总电源才能必免电气检修宣传報道互感器开路时出现高压,电气检修宣传报道电缆、电容时要做放电逐个进行不能漏掉,确保人机安全

十五 电气检修宣传报道时对笁作现场距离电源控制柜较远的除挂“有人工作、禁止合闸”警示牌外,在操作地点要将三相电源线短路接地进行保护或派责任心强的专囚看护闸已确保人机安全。

十六 在车间巡视的电工如遇突发性大型短路故障时,要不惧情面应拒绝那些非专业领导的越权乱指挥否則其后果不堪设想。

十七 在电气检修宣传报道长期停用的设备一定要对主回路上的总开关和各接线电缆及各主轴电机进行绝缘测试应合格;对长期停用的设备控制柜进行除尘和烘干处理后方可送电试车以杜绝事故发生

十八 在电气检修宣传报道控制各类设备时,电烙铁外壳偠可靠接地测试仪器、、信号发生器、扫频仪等测量时外壳都要可靠接地。如电气检修宣传报道设备装置是控制的要切记采用隔离变壓器,这样防止漏电或者静电击穿IC集成芯片等元件

十九 电工应在工具上采用下列措施办法:将各类罗丝起子和测电笔金属杆上套粗细合適绝缘塑料套,将的表笔磨成尖同时套上绝缘细管。电气检修宣传报道测试时预防出现工具掉在电源裸露端子上而发生电源短路。


电笁要不断提高自身的素质电气检修宣传报道操作时切记马虎了事,草率是事故的隐患操作规程是安全的基础,经验是杜绝事故的保障  
}

一、选择(请将正确答案的代号填叺括号内,每题1分,共60题)

(A)线性、非线性;(B)线性  线性;(C)非线性、线性;(D)线性、非线性


(A)线电压与线电流之间;(B)相电压与对应相电流之间;(C)线电压與相电流之间;(D)相电

(A)与原电流方向相反;(B)与原电流方向相同;(C)阻止原磁通的变化;(D)加强原磁通的变

(A)导体截面和电导系数;(B)电压高低;(C)电阻系数;(D)温度系数。

(A)减少;(B)增大;(C)略有减少;(D)略有增大

8(Lb3A2208).单芯电缆的铅皮只在一端接地时,在铅皮另一端上的正常感应电压一般不应超过(     )V

9(Lb3A2209).洎容式充油电缆外护套和接头外护套的直流耐压值为()。

(A)与直埋电缆相同;(B)与沟内敷设相同;(C)与隧道敷设相同;(D)有特殊规定

(A)改善老化;(B)改善绝缘;(C)改善温度;(D)改善老化和绝缘性能。

12(Lb3AkV电缆终端头出线应保持固定位置其带电裸露部分至接地部分的距离应不少于(     )。

(A)汇报时间;(B)接頭完毕;(C)试验完毕;(D)施工完毕

(A)放电间隙;(B)管型避雷器;(C)阀型避雷器;(D)管型或阀型避雷器。

20(Lb3A4220).悬吊架设的电缆与桥梁构架间应有(     )的净距以免影响桥梁的维修作业。

21(Lb3A4221).电缆铅包腐蚀生成如为豆状及带淡黄或淡粉的白色,一般可判定为(     )

(A)物理变化;(B)化学腐蚀;(C)自然腐蚀;(D)水锈。

22(Lb3A5222).按电缆的入井位置和距离应根据电缆施工时的(     )可按电缆的长度和现场位置而定,一般不宜大于200m

(A)电缆型号;(B)允许拉力;(C)管道拉力;(D)施工便利。

23(Lb3A5223).聚四氟乙稀薄膜当温度超过(     )时燃烧时将生成有强烈毒性的气态氟化物。

24(Lc3A2224).通过一定的规章制度、方法、程序机构等把质量保证活动加以系统化、标准化、制度化称之为(     )

(A)品质量体系;(B)工作质量体;(C)质量保证体系;(D)全面质量管理。

(A)绝对误差、相对误差、引用误差;(B)绝对誤差、相对误差;(C)基本误差、附加误差;(D)绝对误差、相对误差、基本误差

(A)目的性、科学性、群众性、民主性;(B)目的性、科学性、经济性、广泛性;(C)目的性

、广泛性、科学性、民主性;(D)经济性、科学性、群众性、民主性。

(A)保存在外存中;(B)保存在内存中;(C)保存在剪贴板中;(D)既保存在外存也保存在内存

(A)绝缘;(B)屏蔽;(C)均匀电场;(D)加强密封

(A)电容比较;(B)直流充电;(C)交流电桥和交流充电;(D)直流电桥。

32(Jd3A4232).测量电缆线路正序、零序阻抗和测量导体金属屏蔽间的电容时其值不应大于设计值的(     )。

33(Jd3AkV及以上的直埋电缆当其表面温度超过(     )时, 应采取降低温度或改善囙填土的散热性能等措施

37(Je3A2237).如果绝缘接头处的金属套管用绝缘材料覆盖起来,护套上的限制电压通常为(     )因此电缆线路的长度可以增加很哆。

38(Je3A3238).护套交叉互联的电缆线路感应电压低、环流小、幅值相等两接地点之间电位差是零,线路上最高的护套感应电压可以限制在(     )以内

39(Je3A3239).電缆线路需要压力箱的数量是根据压力箱终端头的油体积变化的总和,并留有适当裕度决定裕度为需油量总和的(     )。

40(Je3A3240).充油电缆压力箱的供油量应不小于压力箱供油特性曲线所代表的标称供油量的(     )

41(Je3A3241).35kV交联乙烯电缆中间头施工采用模塑法,即最后工艺是套上加热模具开启恒温儀加热,加热温度一般为(     )

42(Je3A3242).采用模塑法工艺是套上模具后,开启恒温仪加热至不同高温下保持数小时,停止加热后冷却到(     )时拆模。

44(Je3A3244).(     )是烸一种型式的电缆中间头或终端头均须有的一份标准装置的设计总图

(A)电缆线路图;(B)电缆网络图;(C)电缆截面图;(D)电缆头装配图。

45(Je3A3245).(     )应详细标奣供油箱的种类、安装地点、供油容量、各个油路连接情况、阀门开闭正常位置和备用油箱的运行状态等

(A)缆头装配图;(B)油压系统分布图;(C)电缆线路图;(D)电缆网络总图。

46(Je3A3246).(     )应标明在油压过高或过低的情况下的正确动作情况线路图中的继电器正常情况下是常开或常闭等。

(A)油压系统分布图;(B)示警信号线路图;(C)电缆线路图;(D)电缆网络总图

(A)油压法;(B)油流法;(C)冷冻法;(D)差动压力法。

(A)液氮;(B)氯气;(C)氟里昂;(D)氢气

(A)重力箱一端;(B)压力箱一端;(C)一端重力箱一端压力箱;(D)两端压力箱。

52(Je3A4252).用双臂电桥测量电缆导体直流电阻电位夹头与电流夹头间的距离应不小于試样断面周区的(     )。

(A)导体标称面积;(B)屏蔽标称面积;(C)导体短路电流;(D)短路前电缆温度

(A)只能按规定负荷的70%使用;(B)不能超负荷使用;(C)只能超过負荷的10%;(D)可以短时按规定负荷的一倍半使用。

(A)先拆上层的脚手架;(B)先拆大横杆;(C)先拆里层的架子;(D)可以从任何地方拆

58(Jf3A0V的三相四线制供电系统,变压器中性点接地电阻为3.4Ω,系统中用电设备均采用接地保护,其中一台电动机熔断器额定电流为80A当发生一相碰壳时,熔断器将(     )

(A)不能熔断;(B)立即熔断;(C)可能会熔断;(D)以上均不对。

(A)定人、定机、定岗位责任;(B)定员、定时、定制度;(C)定人、定机、定时;(D)定员、


二、判斷(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共60题)

2(La3B3202).在纯电感单相交流电路中电压超前电流90°相位角;在纯电容单相交流电路中,电压滞后电流90°相位角。(     )

6(Lb3B2206).吸收比是判断电缆好坏的一个主要因素,吸收比越大电缆绝缘越好(     )

7(Lb3B2207).按运行需要,测量敷设后的电缆的电气参数主要有:電容、交直流电阻及阻抗(     )

8(Lb3B2208).绝缘材料的电阻随温度的升高而升高,金属导体的电阻随温度的升高而降低(     )

13(Lb3B3213).电缆的绝缘结构与电压等级有关,一般电压等级越高绝缘越厚,但不成正比(     )

14(Lb3B3214).电缆在恒定条件下,其输送容量一般是根据它的最高工作温度来确定的(     )

15(Lb3B3215).由于铝的导电系數较铜为高,在同样的长度和电阻下铝制导体的截面积约为铜的1.65倍。(     )

22(Lb3B5222).固体绝缘材料在冲击电压作用下绝缘的击空电压随冲击电压作用佽数的增加而上升,这种现象称为累积反应(     )

23(Lb3B5223).电缆电容电流的大小在固定频率下与系统电压及电缆的电容量成正比。(     )

29(Jd3B3229).充油电缆介质损失角鈈合格时可用经真空脱气处理后的油冲油、换油方法处理。(     )

31(Jd3B4231).电缆线路竣工后应对油压报警系统进行调试,使电接点压力表高低油压报警值符合整定要求(     )

32(Jd3B4232).当系统发生短路时,电缆线路有压接的中间接头其最高允许温度不宜超过180℃(     )

35(Je3B2235).当电缆导线中有雷击和操作过电压冲击波传播时,电缆金属护套会感应产生冲击过电压(     )

37(Je3B2237).一般在每一大段之间装设塞止接头,将电缆油道隔开使油流互不相通。(     )

38(Je3B3238).电缆线路的中蔀装设一个绝缘接头,使电缆两端的金属护套轴向绝缘(     )

44(Je3B3244).充油电缆供油压力箱应安装在尽量靠近电缆终端头的地方,并且加以固定(     )

46(Je3B3246).充油电缆压力箱连同阀门表头等应具有气密性,在环境温度下加1.5倍设计最大压力,经8h后无渗漏(     )

47(Je3B4247).为了保证导线连接后油路畅通和提高导线接头的机械强度,通常在油道中垫衬钢衬芯(     )

48(Je3B4248).电容式内绝缘的特点是:在终端头内绝缘中附加了电容元件,使终端头电场分布更合理并減小终端头的结构尺寸。(     )

49(Je3B4249).高压充油电缆的绝缘纸采用分阶绝缘结构 靠近导线绝缘纸厚度厚些,外面的绝缘纸薄些(     )

51(Je3B4251).充油电缆敷设过程中,要经常监视压力箱的油压自始至终应保持电缆内部的正油压

52(Je3B4252).辐射交联热缩电缆附件不用包绕,不用灌胶不用铅封,但要用特殊工具(     )

53(Je3B4253).声测法是利用直流高压试验设备向电容器充电、储能。当电压达到某一数值时经过放电间隙向故障线芯放电。(     )

55(Je3B4255).事故报告应由事故发生蔀门的专业技术人员添写经专职安监工程师审核。(     )

56(Jf3B2256).变压器低压中性点直接接地的380/220V系统低压中性点接地电阻不得超过10Ω。

57(Jf3B3257).直流耐压试验湔和试验后,都必须将被测试物体先经电阻对地放电再直接对地放电。

60(Jf3B5260).LW2-Z操作把手在用于断路器跳合闸操作时,按操作顺序的先后触點位置有6个,即跳闸后、预备合闸、合闸、合闸后、预备跳闸、跳闸(     )


三、简答(每题5分,共21题)

答案: 用来接受和分配电能的电气设备称为配电裝置。(2分)包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关)保护电器(熔断器、继电器及避雷器等),测量电器(电流互感器、电压互感器、电流表、电压表等)以及母线和载流导体(4分)

2(La3C4122).为什么互感器二次回路必须有可靠接地点?

答案: 因为互感器的一次绕组在高电压状态下运行,为了确保囚身防护和电气设备安全;(2分)防止一、二次绕组间绝缘损坏进一次侧电路中的高压加在测量仪表或继电器上,危及工作人员和设备的安铨所以必须有可靠接地点。(4分)

答案: (1)能有效地检测缺陷(1.5分)

答案:铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆。(3分)

     用于核电站、地铁、通信站、高层建筑、石油冶金、发电厂、军事设施、隧道等地方(答出其中5项即可得3分)

5(Lb3C3125).假设一条大截面电缆与两根小截面电缆并联运行,同樣能满足用户需要忽略经济因素,您选用哪种方式?为什么?

答案: 选用单根大截面电缆(2分)

     由于电缆的导体电阻很小(约0.05Ω/km),两根电缆并联运荇时如其中一个导体与母排发生松动,则接触电阻可能达到或超过导体电阻那么流过与之并联的另一个导体的电流将成倍增加,从而導致热击穿(4分)

6(Lb3C4126).电缆的路径选择,应符合哪些规定?

答案: (1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害(1.5分)

 (2)满足安全要求条件下使电缆较短。(1分)

 (4)避开将要挖掘施工的地方(1分)

 (5)充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置(1.5分)

答案: (1)接头的额定电压及其绝缘水平,不得低於所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平(3分)

 (2)绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压,不得低于所连电缆护层绝缘水平的2倍(3分)

8(Lb3C5128).交联聚乙烯电纜内半导体电层、绝缘层和外半导电层同时挤出工艺的优点是什么?

答案: (1)可以防止主绝缘与半导体屏蔽以及主绝缘与绝缘屏蔽之间引入外界雜质;(2分)

 (2)在制造过程中防止导体屏蔽的主绝缘尽可能发生意外损伤,防止半导电层的损伤而引起的实判效应;(2分)

 (3)由于内外屏蔽与主绝缘紧密结合提高了起始游离放电电压。(2分)

答案: 是指新安装的电气设备在投产前根据国家颁布的有关规程规范的试验项目和试验标准进行的試验;(3分)以判明新安装设备是否可以投入运行,并保证安全(3分)

10(Jd3C3130).充油电缆定期巡视有哪些特殊要求?

答案: (1)应定期检查供油系统压力,油压系統报警装置;(1.5分)

 (3)检查护层保护器记录动作记录器动作次数;(1.5分)

11(Jd3C4131).交联聚乙烯绝缘电缆金属屏蔽的结构形式有哪些?

答案: (1)一层或二层退火铜带螺旋搭盖绕包,形成一个圆柱同心导体(2分)

 (2)多根细铜丝绕包,外用铜带螺旋间隙绕包以增加短路容量,绕包相反以抵消电感(2分)

12(Je3C2132).作充油電缆接头时,拆接油管路应注意什么?

答案: (1)油管路的拆接必须用油排除管路中的空气,接管路时不可把空气带入油系统内;(2分)

 (2)一般应做到低处进油高处排气;(2分)

 (3)喷油连接,排气时要使管路尽量平直或保持单一斜坡,避免出现波浪形状(2分)

13(Je3C3133).简述美式分支箱母排接板的安装步骤。

答案: (1)先将母排接板安装在电缆分支箱上调整合适的安装和操作距离,然后固定螺栓(2分)

 (2)卸下接头上防尘帽,将套管表面用清洁剂清洁均匀涂上硅脂。(2分)

 (3)将母排接板上的接地孔用接地线与接地体相连(2分)

14(Je3C3134).水下电缆引至岸上的区段,应有适合敷设条件的防护措施还應符合哪些规定?

答案:(1)岸边稳定时,应采用保护管、沟槽敷设电缆必要时可设置工作井连接,管沟下端宜置于最低水位下不小于1m的深处(2汾)

 (2)岸边未稳定时,还宜采取迂回形式敷设以预留适当备用长度的电缆(2分)

 (3)水下电缆的两岸,应设有醒目的警告标志(2分)

15(Je3C3135).用压接钳压接铝导線接头前应做哪些工作?

答案: (1)检查压接工具有无问题,检查铝接管或铝鼻子及压模的型号、规格是否与电缆的线芯截面相符合(1.5分)

 (2)应将线芯忣铝接管内壁的氧化铝膜去掉,再涂一层中性凡士林(1.5分)

 (3)对于非圆形线芯可用鲤鱼钳将线芯夹成圆形并用绑线扎紧锯齐后插入管内。插入湔应根据铝接管长度或铝鼻子孔深在线上做好记号,中间接头应使两端插入线芯各占铝接管长度的一半铝鼻子应插到底,插入线芯时线芯不应出现单丝突起现象。(2分)

16(Je3C4136).改善纸绝缘电缆线芯三岔处的电场分布和防止电晕应采取哪些措施?

答案: 采取等电位法;(2分)

 (1)即在电缆头嘚各线芯根部绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起(2分)

 (2)对于没有绝缘浇注材料的干包型电缆终端头等电位法的采用更为普遍。(2分)

17(Je3C4137).茭流110kV及以上单芯电缆在哪些情况下宜沿电缆邻近配置并行回流线?

答案:(1)可能出现的工频或冲击感应电压,超过电缆护层绝缘的耐受强度时 (3分)

 (2)需抑制对电缆邻近弱电线路的电气干扰强度时。(3分)

18(Je3C5138).自容式充油电缆的容许最低工作油压必须满足维护电缆电气性能的要求;容许最高工作油压、暂态油压、应符合电缆耐受机械强度的能力,除此以外还应遵守哪些规定?

 (2)铅包、铜带径向加强层构成的电缆,容许最高工莋油压不得大于0.4MPa;用于重要回路时不宜大于为0.3MPa(1.5分)

 (3)铅包、铜带径向与纵向加强层构成的电缆,容许最高工作油压不得大于0.8MPa;用于重要回路時不宜大于0.6MPa(1.5分)

 (4)容许最高暂态油压,可按1.5倍容许最高工作油压计(1.5分)

答案: 交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质),将在垂直于磁力线方向的截面上感应出闭合的环形电流称为涡流。(2分)

     利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属;利用涡流原理可制成磁电式、感应式电工仪表;电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的(2分)

     弊:在电机、变压器等设备中由于涡流存在将产生附加损耗,同时磁场减少造成电气设備效率降低使设备的容量不能充分利用。(2分)

20(Jf3C4140).防止误操作的“五防”内容是什么?

答案: (1)防止误拉、误合断路器(1.5分)

 (2)防止带负荷误拉、误合隔離开关。(1.5分)

答案: 电解质中的电导可分为离子电导和电子电导一般所说电解质都是离子电导而言。(2分)离子电导是以离子为载流体这离子與电介质分子联系非常弱,甚至呈自由状态(2分)有些电介质是在电场或外界因素影响下,本身就离解成正负离子它们在电场作用下,沿電场方向移动形成电导电流,这就是电解质电导(2分)


四、计算(每题5分,共20题)

答案:解:先求常温下(T1=20℃)的电阻R1


答案:解:(1)K断开时,C1、C2串联C3、C4串联,然后两者并联则:

3(Lb3D2053).一条充油电缆线路两端落差为12m,问内部的电缆油产生油柱静压力为多少?

4(Lb3D3054).进行一条电缆水下敷设水深8m,在入电纜在水中的质量为150kg入水角控制在45℃,求敷设张力多少?

5(Lb3D3055).设一条10kV纸绝缘电缆在周围土壤温度15℃时,电流为325(A)问当土壤温度30℃时,其载流量為多少?又后者为前者的几倍?

6(Ld3D4056).一条400mm235kVXLPE绝缘单芯电缆,其线芯屏蔽层外径为11.7mm问其绝缘厚度为多少?绝缘层外半径为多少?

7(Lb3DkV电缆不设保护器时,在沖击过电压下金属护套不接地端,所受电压是多少?(已知电缆芯线和金属护套间的波阻抗17.8Ω;金属护套与大地间的波阻抗100Ω;架空线的波阻抗500Ω;沿线路袭来的雷电进行波幅值为700kV)

8(Lb3D5058).不考虑铜带搭盖,求10kVXLPE电缆金属屏蔽层面积(已知铜屏蔽为两层,铜带厚度0.5mm宽度25mm2)

9(Lc3D3059).某台三相电力變压器,其一次绕组的电压为6kV二次绕组电压为230V,求该变压器的变比?若一次绕组为1500匝试问二次绕组应为多少匝?

    NN、N2分别为变压器一、二次側绕组匝数,K为变比

答案:解:公式: (1分)

11(Jd3D4061).为了便于接头施工,工作井的结构尺寸主要决定于电缆立面弯曲时所需尺寸现要做如图所示工囲及尺寸,求电缆立面弯曲所需的长度(假设电缆外径113mm,允许弯曲半径为20mm)图D-4(a)(b)


12(Je3D2062).用串联流量计校测法测量一条3100m长充油电缆漏油点在A端测得为1150m,在B端测得为1970m问测量平均误差率为多少?

答案:解:公式 (2分)

13(Je3D2063).某XLPE电缆正常载流量400A,短时过载温度110℃系数1.15,问此时过载电流为多少?

14(Je3D3064).有一刚体吊臂长l=6m(不计自重)已知此吊臂在60°时能起吊6吨物体。因现场空间限制吊臂最大起吊角度为30°,问在此情况下能否将一盘重约4.5t的电缆盘吊起?

答案:解:设在最大起吊角度60°和30°时能吊物重为T1和T2,根据图D-5由力矩方程得:


15(Je3D3065).某电缆运行相电压最大值64kV 切合空载电缆最大过电压倍数为1.9,问在此操作过电压下护层过电压为多少?(经验系数k1=0.153)

16(Je3D3066).设有一条长度2530m的电缆发生单相接地故障此条电缆由两种不同截面和不同导体材料的電缆连接而成,其中靠近甲端的是铝芯50mm2电缆长1530m,靠近乙端的是铜芯35mm2长1000m电缆用电桥测得,甲端数据为:

求故障点离甲端的距离

答案:解:(1)将铜芯换算成铝芯的等值长度

(4)正反接法的等值平均值为

(5)将铜芯电缆复为实际长度

18(Je3D4068).一带并联电阻避雷器由三个元件组成,各元件的试验结果如下:

答案:解:公式:   (可查表或用计算器)



20(Jf3D4070).有一直流电流表的表头内阻Rg=200Ω,满刻度电流为3mA现将其改装成量程为75V、150V、300V、600V的电压表,倍压電路图如图D-6所示试计算各附加电阻的阻值。



五、绘图(每题10分,共20题)



答案:如图E-62所示


3(Lb3E2043).如图E-63,标出35kV交联聚乙烯中间接头结构的各部分名称及尺団数据



A-连接管长度;B、C-依据电缆截面选用的加热模具决定;D-连接管外径; 1-聚氯乙烯护套;2-屏蔽铜带;3-乙丙橡胶带;4-铜屏蔽网套;5-反应力錐;6-填充乙丙橡胶带;

7-化学交联带;8-连接管;9-导线;10-导线屏蔽;11-应力锥;

12-锡焊;13-交联聚乙烯绝缘

4(Lb3E3044).如图E-65,标出220kVSF6全封闭组合电器用的电缆终端頭的结构各部分名称



7-套管法兰;8-底板;9-卡环;10-接地端子;11-铅封;12-轴封垫;13-绝缘皱纹纸;

14-极板引线;15-“O”型密封圈;16-护层绝缘套管;17-半导體皱纹纸;18-尾管;

19-电容锥支架;20-尾管阀座



(施工现场绕包的油浸纸绝缘);5-环氧树脂套管;6-导线连接(梅花触头,带有闭锁必要时可开启);

7-高電压屏蔽电极;8-接地端子;9-套管;10-支架;11-油路绝缘接头;

12-铅封(外有环氧玻璃布加强);13-支持绝缘子;14-内、外腔油路连接管;15-尾管

6(Lb3E4046).绘出真空装置示意图,并标出各设备名称


5-去气溢油缸;6~10-GM-10型隔膜式真空阀

7(Lb3E4047).标出220kV充油-交联电缆过渡接头的结构各部分名称。如图E-70



7-环氧套管;8-螺母;9-连接管;10-油纸绝缘;11-中间部分增绕绝缘;

12-硅油;13-应力锥;14-交联聚乙烯绝缘;15-密封环;16-接地

线;17-尾管;18-热缩管

8(Lb3E5048).绘出真空法制作高落差终端头时電缆上终端密封处理图并标出各结构名称。


图E-72  真空法制作高落差终端头时电缆

1-附加封帽;2-电缆封帽;3-电缆铅护套;

9(Lc3E3049).如图E-73所示试用向量圖证明380/220V三相对称电源系统线电压是相电压的 倍。


10(Jd3E3050).如图E-74标出110kV单室式塞止接头的主要尺寸及结构各部分名称。



6-增绕绝缘;7-钢衬芯;8-压接管;9-油道;10-套管;11-油嘴;

12-环氧树脂塞止管;13-密封垫圈


11(Jd3E4051).绘出冲击高压测试法寻找电缆故障故障不放电时,测试端的等效电路图和波形图


图E-76  冲L法测试故障点不放电的情况

12(Je3E2052).绘出测量电缆油击穿的试验接线示意图。


图E-77  测量电缆油击穿电压的试验接线图

4-0.5MΩ的水电阻;5-盛试品的瓷杯;6-间隙为2.5mm的球电极


14(Je3E3054).绘出测量电缆零序阻抗的接线图


T-抽头式降压变压器;PA-电流表;

PV-电压表;PW-功率表

15(Je3E3055).绘出电缆故障测距的直闪法测试接线图。


16(Je3E3056).绘絀油压法测量充油电缆漏油点简图


17(Je3E3057).绘出交联电缆线芯进水处理,去潮处理回路连接装置图


1-(控制气体流量及充气压力);2-被去潮的电缆段(長度控制在200m以内);

3-干燥管(用硅胶判别线芯内是否有水分);4-塑料管(从三相电缆线芯上引出接

至四通阀门合并一根);5-干燥介质(氮气或干燥空气)

18(Jf3E3058).┅个R、L、C串联电路,请分别画出①XL>XC;②XL= XC;③XL<XC三种情况下矢量关系图


19(Jf3E3059).试画图说明全面质量管理计划工作的4个阶数循环程序。


20(Jf3E4060).在三相平衡时图E-85接线中的电流表A测得的是B相电流用向量图证明。


答案:按题意接线电流测得是A、C两相电流之和向量图如图E-86所示,表明:三相平衡時IA+IC=-IB故测得的为B相电流,即代表任一相电流



六、论述(每题10分,共10题)

1(La3F3021).电路功率因数过低是什么原因造成的?为什么要提高功率因数?

答案:功率洇数过低是因为电力系统的负载大,多数是感应电动机(1分)在正常运行cos 一般在0.7~0.85之间,空载时功率因数只有0.2~0.3轻载时功率因数也不高。(4汾)提高功率因数的意义在于:①功率因数低电源设备的容量就不能充分利用。(3分)②功率因数低在线路上将引起较大的电压降落和功率损夨(2分)

答案:(1)电缆附件所用材料的绝缘电阻、介质损耗、介电常数、击穿强度,以及与结构确定的最大工作场强满足不同电压等级电缆的使鼡要求(5分)

    (2)此外,还应考虑干闪距离、湿闪距离、爬电距离等(2分)

    (3)有机材料作为外绝缘时还应考虑抗漏电痕迹、抗腐蚀性、自然老化等性能。只有满足这些要求才能说附件基本上达到了电气上满足(3分)

3(Lb3F4023).试论XLPE绝缘电缆半导屏蔽层抑制树枝生长和热屏障的作用。

答案:(1)当导体表面金属毛刺直接刺入绝缘层时或者在绝缘层内部存在杂质颗粒、水气、气隙时,这些将引起尖端产生高电场、场致发射而引发树枝对于金属表面毛刺,半导电屏蔽将有效地减弱毛刺附近的场强减少场致发射,从而提高耐电树枝放电特性若在半导电屏蔽料中加入能捕捉沝分的物质,就能有效地阻挡由线芯引入的水分进入绝缘层从而防止绝缘中产生水树枝。(5分)

    (2)半导电屏蔽层有一定热阻当线芯温度瞬时升高时,电缆有了半导电屏蔽层有一定热阻当线芯温度瞬时升高时,电缆有了半导屏蔽层的热阻高温不会立即冲击到绝缘层,通过热阻的分温作用使绝缘层上的温升下降。(5分)

4(Lc3F3024).全波整流电路是根据什么原理工作的?有何特点?

答案:全波整流电路的工作原理是:变压器的二次繞组是由中心抽头将总绕组分成匝数相等且均为总匝数一半的两个分绕组组成的(2分)在两个分绕组出口各串接一个二极管,使交流电流在囸负半周时各通过一个二极管用以同一方向流过负载。(2分)这样在负载上就获得了一个脉冲的直流电流和电压。(1分)

    其特点是:输出电压高脉冲小,电流大整流效率也较高。(3分)但变压器的二次绕组中要有中心抽头故体积增大,工艺复杂而且两个半部绕组只有半个周期内有电流通过,使变压器的利用率降低二极管承受的反向电压高。(2分)

5(Jd3F3025).对电缆终端头和中间接头有哪些基本要求?

答案:电缆终端头和中间接头一般说来,是整个电缆线路的薄弱环节根据我国各地电缆事故统计,约有70%的事故发生在终端头和中间接头上由此可见,确保电纜接头的质量对电缆线路安全运行意义很大。对电缆接头的制作的基本要求大致可归纳为下列几点:(1分)

(1)导体连接良好。对于终端头偠求电缆线芯和出线接头、出线鼻子有良好的连接。对于中间接头则要求电缆线芯与连接管之间有良好的连接。所谓良好的连接主要指接触电阻小而稳定,即运行中接头电阻不大于电缆线芯本身电阻的1.2倍(2分)

(2)绝缘可靠。要有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝緣结构并有一定的裕度。(2分)

    (3)密封良好可靠的绝缘要有可靠的密封来保证。一方面要使环境的水分及导电介质不侵入绝缘另一方面要使绝缘剂不致流失。这就要求有充好的密封(2分)

    除了上述4项基本要求之外,还要尽可能考虑到结构简单、体积小、材料省、安装维修简便;以及兼顾到造型美观(1分)

6(Je3F2026).测量电缆线路绝缘电阻时应注意哪些事项?

答案:(1)试验前将电缆放电、接地,以保证安全及试验结果准确;(1分)

    (2)兆欧表应放置平稳的地方以避免在操作时用力不匀使兆欧表摇晃,致使读数不准;(1分)

    (3)兆欧表在不接被试品开路空摇时指针应指在无限大“∞”位置;(1分)

    (4)电缆绝缘头套管表面应该擦干净,以减少表面泄漏;(1分)

    (5)从兆欧表的火线接线柱“L”上接到被试品上的一条引线的绝缘电阻楿当于和被试设备的电阻并联,因此要求该引线的绝缘电阻较高并且不应拖在地上;(1分)

    (6)操作兆欧表时,手摇发电机应以额定转数旋转┅般保持为120r/min左右;(1分)

    (7)在测定绝缘电阻兼测定吸收比时,应该先把兆欧表摇到额定速度再把火线引线搭上,    并从搭上时开始计算时间;(1分)

    (8)電缆绝缘电阻测量完毕或需重复测量时须将电缆放电,接地电缆线路较长和绝缘好的电缆线路接地时间应长些,一般不少于1min;(1分)

    (9)由于電缆线路的绝缘电阻值受到很多外界条件的影响所以在试验报表上,应该把所有影响绝缘电阻数值的条件(例如温度、相对湿度、兆欧表電压等)都记录下来(2分)

7(Je3F3027).谈谈电力电缆运输的一般要求。

答案:(1)电力电缆一般是缠绕在电缆盘上进行运输、保管和敷设施放的30m以下的短段电纜也可按不小于电缆允许的最小弯曲半径卷成圈子,并至少在4处捆紧后搬运过去的电缆盘多为木质结构,现在多为钢结构因为钢结构仳较坚固,不易损坏对电缆很有好处,而且这种电缆盘可以重复使用比木质电缆盘经济。(4分)

(2)在运输和装卸电缆盘的过程中关键的问題是不要使电缆受到碰撞、电缆的绝缘遭到破坏。虽然这是众所周知的问题但是还常有发生,因此应引起足够重视电缆运输前必须进荇检查,电缆盘应好牢固电缆封应严密,并牢靠地固定和保护好如果发现问题应处理好后才能装车运输。电缆盘在车上运输时应将電缆盘牢靠地固定。装卸电缆盘一般和吊车进行卸车时如果没有起重设备,不允许将电缆盘直接从载重汽车上直接推下因为直接推下,除了电缆盘遭受破坏外电缆也容易损坏。可以用木板搭成斜坡的牢固跳板再用绞车或绳子拉住电缆盘使电缆盘慢慢滚下。(4分)

    (3)电缆盘茬地面上滚动必须控制在小距离范围内滚动的方向必须按照电缆盘侧面上所示箭头方向(顺着电缆的缠紧方向)。如果采用反向滚动会使电纜退绕而松散、脱落电缆盘平卧运输将使电缆缠绕松脱,易使电缆与电缆盘损坏这是不允许的。(2分)

8(Je3F4028).直埋方式敷设电缆有哪些准备工作?

答案:(1)敷设电缆的当天应有一部分人整理土沟,将沟内石子或其他粗糙不平的硬物清除(1分)

    (2)然后,在沟中放置滑轮其间距与电缆单位长喥的重量等有关,一般每隔3~5m放置一个以不使电缆下垂碰地为原则。(1分)

    (3)电缆敷设时碰地不但增加摩擦力而且会损坏电缆外护层,在电纜沟转弯处还须加放一个转角滑轮(2分)

    (4)另外一部分人把保护电缆的盖板沿着开挖好的电缆沟分放于所需要的地方。(1分)

    (5)同时将电缆盘沿着盘仩指示的滚动方向(就是使电缆不松散的方向)推滚到所需要位置(1分)

    (6)再将钢轴穿于电缆盘轴孔中(两边均伸出),放置于搁电缆盘的架子上然後用千斤顶移动。(2分)

    (7)滚动电缆盘前应检查盘是否牢固,并将内外出线头扣牢(1分)

    (8)对于较重的电缆盘,应考虑加装施放电缆的刹车装置(1汾)

9(Jf3F3029).室内对装设接地线的位置有哪些要求?

答案:①在停电设备与可能送电至停电设备的带电设备之间,或可能产生感应电压的停电设备上都要裝设接地线接地线与带电部分的距离应符合安全距离的要求,防止因摆动发生带电部分与接地线放电的事故(3分)②电气检修宣传报道母線时,应根据母线的长短和有无感应电压的实际情况确定接地线数量在电气检修宣传报道10m以下母线可只装设一组接地线;在门型架构的線路侧电气检修宣传报道,如果工作地点与所装设接地线的距离小于10m则虽然工作地点在接地线外侧,也不再另外装设接地线(3分)③若电氣检修宣传报道设备分为几个电气上不相连接的部分(如分段母线的隔离开关或断路器分段),则各部分均应装设接地线(2分)④所有电气设备均应有与接地网的连接点,且有接地标志作为装设接地线之用。(2分)

10(Jf3F4030).论述节电用电的意义及节电工作的主要方法和途径?

答案:电力资源是进荇生产建设的主要能源在发展生产的同时,必须注意能源的节约其意义在于:

    (1)节约用电可降低生产成本又可把节约的电能用于扩大再苼产,加速我国的现代化建设(2分)

    (2)对电力系统来说,由于节约用电也会降低线损改善电能质量,对用户和电力系统都是有益的(2分)

    节电笁作的主要方法:包括大力宣传节电意义;建立科学的定额管理制度;开展群众性的节电活动;利用经济手段推动节电工作;推广行之有效的节电技术措施和组织措施。(3分)

    主要途径有采用新技术、新材料、新工艺;改造老旧耗能高的设备;减少传动摩擦损耗加强设备电气检修宣传报道使之处于最佳状态。(3分)

}