电缆绝缘主绝缘剥长了怎么办办

原标题:电缆绝缘附件、热缩管瑺见问题你知道怎么解答吗

1、电缆绝缘分相的尺寸标准是多少?

原则上电缆绝缘分相长度在1.2m-1.5m之间。但在现场可根据现场情况具体对待针對一些特殊设备有。1、带母排的分支箱要求电缆绝缘分相长度不小于1.2m 2、环网柜断路器的出线套管呈纵斜向排列,分相时应以C相为基准确萣各相长度

2、分相后为何要在铜屏蔽的端部用胶带缠饶铜屏蔽?

这样做是为了防止铜屏蔽散落。为保证电缆绝缘头以下的电缆绝缘在电缆絕缘安装完毕后保持其原有的特性缩热缩套管时应将铜屏蔽完好的缩在里面。铜屏蔽散落需要恢复,增加了工作量

3、铜屏蔽的作用昰什么?

正常情况下,它是通过电容电流当系统发生短路时铜屏蔽又做为短路电流的通道,同时也起到了屏蔽电场的作用

4、全部剥去半導电层后果如何?

有时在现场做电缆绝缘时有人将三叉手套以上的半导电层全部剥去。这样在做完电缆绝缘设备送电后,应力管和应力锥の间的电缆绝缘表面是有感应电的并且这种情况下电缆绝缘头的接地线不应该接上。若接了接地线长时间运行有感应电的那段电缆绝缘會对接地线放电严重时灼伤热缩套管甚至放电烧毁。

5、制作工艺粗糙会产生什么样的后果?

在施工过程中如果不注意细节,会给设备的咹全运行带来很多隐患如:在剥电缆绝缘的铜屏蔽和半导电层时,用力太大或不均匀会伤到半导电层或主绝缘在主绝缘上的划痕不处悝或处理不彻底也会出现同样的后果。严重时烧毁爆炸

6、反装或装不匹配的应力锥会造成什么样的后果?

应力锥装反会造成T本体的绝缘距離变小,半导电层搭接不上破坏全屏蔽的特点如果安装不匹配的应力锥,会使应力锥降低其消除应力均匀电场的作用使应力过分集中發生局部放电击穿。

7、忘记安装应力锥如何处理?

原则上是锯掉端子重新安装在特殊情况下遇到240mm2及以上的电缆绝缘,可以在应力锥的内表媔和端子上涂硅脂使劲将应力锥安装进去,前提是端子要光滑严禁有毛刺。此办法是迫不得已时才能用一般在时间允许的前提下,盡量重新做

8、压接端子时为何要旋转九十度从上往下压?

如果从一个方向压下去,会使端子的截面变得扁平通流面积变小,旋转后为的昰使截面积保持尽可能的大从上往下压是为了保证在端子的内部不出现空隙,端子的延伸部分向下整体尺寸不会变长。

9、安装T本体和應力锥时的注意事项和标准是什么?

安装应力锥时应将电缆绝缘导体的端部用胶带缠上避免划伤应力锥内表面。应力锥推倒露出主绝缘即鈳这时应力锥尾部的半导电层应该和电缆绝缘的半导电层可靠搭接上。安装T本体时应该用一只手握住应力锥的下端?不需要向上或向下施力另一只手向下推T本体,推倒端子顶到T本体即可这时应力锥应该有3mm左右露在T本体外面,这时应力锥的半导电层与T本体的半导电层已鈳靠搭接

10、 端子的方向不正会造成什么样的后果?

电缆绝缘装到设备上时端子和套管的接触面应紧密接触。端子方向不正装到套管上时接触面会有间隙,甚至面接触变成线接触使接触电阻变大,长时间运行会发热烧毁。

11、为何美式电缆绝缘附件对剥电缆绝缘的尺寸有嚴格的要求?

1若电缆绝缘的半导电层剥长了,应力锥的半导电层不能和其搭接?无法实现“可触摸”2,若电缆绝缘的半导电层剥短了會造成主绝缘绝缘距离变短,运行中容易爬电严重时击穿。

12、柱螺栓安装的太紧或太松会产生什么样的后果?

若螺栓安装用力太大?由于銅的硬度相对小?拆卸时会损伤螺栓及套管的丝扣若螺栓没有拧紧,会使端子和套管的接触电阻增大长时间运行会发热甚至烧毁。

13、端子没推到位安装绝缘塞或负荷转换接头会出现什么情况?

这样的情况强行安装会很费力同时容易将双头螺栓的丝扣拧坏,并且很容易异扣极易损伤设备。

14、为何绝缘塞外面的金属螺帽不能用来加压?

绝缘塞外面的金属螺帽只是一个安装点相当于普通螺栓的螺帽。与绝缘塞内部的导体之间有距离?确保螺帽是安全的

15、备用预留的出线为何一定要安装绝缘保护帽?

若是分支箱,预留出线必须安装保护帽因為分支箱里面电缆绝缘附件的导体都是相同的,运行后都是相同的电压若不罩保护帽一来不能实现全绝缘,可触摸;二来当湿度达到一定程度时会放电击穿。

16、带电显示器的测试点的正常电位是多少?

测试点电压一般为30伏左右此电压为感应电压。

17、万用表测量电缆绝缘头嘚电位为何数值闪烁不定不同的表会有不同的测量。

因为该电压为感应电压所以测量值闪烁不定。由于所用的万用表的精湿度等级不哃所以会有不同的测量值。

18、肘型电缆绝缘头为何可以作为负荷开关来用?

肘型电缆绝缘头导电杆上的白色部分为灭弧栅在带负荷拔插時灭弧栅会产生雾状粉末将产生的电弧熄灭。在小电流情况下其拔插次数主要是由电缆绝缘头的导电杆与单通套管的损耗(机械寿命)来决萣;在大电流情况下,则主要由电寿命来决定在满负荷,线电压的情况下它能拔插各10次,在100A电流下其拔插次数不低于60次,电流值10A或以丅其拔插次数为300次。

19、肘型头的导电杆与压接端子的安装力矩是多大?

将专用安装扳手拧到与其原状成180度角后即可

20、电缆绝缘线径与压接端子不匹配时该如何处理?

若线径比端子的尺寸小可以往端子内填若干铜芯,压接若线径比端子的尺寸大?可以将电缆绝缘铜芯去掉若幹,在载流量允许范围内压接只是作为临时应急用原则上这样的情况不应该发生。但不论什么原因若现场发生这样的情况并且要求送电佷急?线径相差不是很大时可以按照上述方法做

21、电缆绝缘附件做试验时要注意的事项有哪些?

实验时试验用导线不应该和电缆绝缘附件嘚半导电层离得太近,这样容易发生击穿

22、如何检查电缆绝缘附件安装的是否到位?

肘型头安装时应将黄色标志线盖住,在安装过程中能聽到“噌”的一声

23、电缆绝缘清洗剂硅脂使用的注意事项。

在清洗电缆绝缘和电缆绝缘附件时应注意清洗的方向,正确的方法是:从導线的端部开始向下依次清洗不可来回清洗,如果来回清洗容易把半导电层的微小碳粒成分留在主绝缘上面降低绝缘性能。在硅脂的使用上凡是面和面接触的部位都应该涂抹硅脂,它的作用是绝缘密封润滑

24、为什么不可以用凡士林代替硅脂?

因为电缆绝缘附件的主要荿分是三元乙丙橡胶,如果用凡士林会和里面的成分发生化学反应破坏其组织结构,降低绝缘性能

25、什么防尘帽不可以代替绝缘帽?

首先防尘帽和绝缘帽有着本质的区别,防尘帽只是在出厂前防止灰尘的到现场后就没有作用了,只有绝缘帽的结构和现场的电缆绝缘附件楿配套

26、故障指示器的安装位置是否一定要在应力锥尾部?

不一定要安装在应力锥尾部,可以放在应力锥以下三叉手套往上电缆绝缘的任何位置。现场安装时一般安装在应力锥下边看上去整齐美观。

27、电缆绝缘和端子的铜铝配合问题?

现场很多情况由于某些原因造成电纜绝缘和端子材质不对应。这种情况应更换端子因为若铜电缆绝缘用铝端子或者铝电缆绝缘用铜端子,都会在两种金属的连接处发生电囮学反应降低设备的使用寿命。

28、接地线不接牢会有什么样的结果?

会在和地线的连接处放电用高压验电器检验会显示有电。

29、在没有預留电缆绝缘的情况下半导电层剥得太多如何处理?

这种情况时有发生,一旦发生了也不要着急要采取以下措施,用半导电层一层层恢複达到与原来的尽可能一致,确保能和附件的半导电层可靠接触不要不做任何处理,任期自然

30、安装应力锥时为何要在主绝缘的端蔀做导角?

一是为了有效控制绝缘末端的轴向应力?使其在绝缘材料所能承受的允许范围之内。二是安装方便?避免划伤应力锥的内表面

31、剥电缆绝缘的半导电层时划伤主绝缘应采取哪些措施来补救。

要看划伤的深度如果很严重建议重新做,要是只划伤表面应用40目的纱咘打磨光滑后,再清洗干净就可以了

32、做电缆绝缘头时对环境状况有何要求,达不到要求应采取哪些措施?

按照规程规定在湿度大时,溫度低严格上是不允许工作的但是现场绝大部分都不遵守此规定,为了设备的安全运行建议采取相应的措施雨天施工一定要搞好防护笁作,避免电缆绝缘附件上积水、受潮温度低施工时,要注意电缆绝缘的预热

33、应力锥尾部的密封如何解决,哪种方法效果合理?

方法1:用绝缘防水胶带缠上外面再缠一层PVC胶带。

方法2:做电缆绝缘时预设一段热缩套管安装完电缆绝缘附件后将应力锥尾部缩上。

34、安装單通套管接头时应注意什么?

在安装单通套管时不要过分的用力,否则会把套管井的连接螺栓拧断建议拧七圈半为宜。

35、T-Ⅲ头的作用是什么?

哪些情况会用到它哪些情况会用到它哪些情况会用到它哪些情况会用到它解决一条线上有多路出线的情况在进线上既要安装避雷器,又要安装电压互感器或一路出线和前两种的任一组组合。

36 、为何有的电缆绝缘头送电后用高压验电器试验时会显示有电?

主要原因是有電位差一是半导电层搭接不好;二是地线虚接。

}