智能电力监控单相电压监测需要构交流电如何形成回路路吗

  ARCM300D型组合式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置具有单相交流电测量、联动输入输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。 产品采用先进的微控制器技术集成度高,体积小巧安装方便,集智能化数字化,网络化于一身是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485通讯升级为GPRS无线通讯方式极大解决了现场布线难的情况,提高工作效率作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中

  用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。

  技术要求:一路剩余电流检测、二路温度检测、一路单相电压、一路单相电流、电压、功率、电能等电参量

  辅助电源:AC220V

  4.1 外形及安装尺寸(单位 mm)

  35mm 导轨安装可加固定端子进行固定。

  注:电流互感器红色线接 IA黄色线接 IA

  5、指示灯定义及按键操作

  5.1 测量项目说明

  可同时监控剩余电流和温度,并根据剩余电流和温度的大小作出报警指令。并且当输入信号达到报警设置时发出声光报警.

  5.2 指示灯定义

  运行指示灯(绿色):仪表处于正常运行时,指示灯闪烁闪烁频率大约为一秒一次;

  消音指示灯(绿色):仪表处于消音状态时,指示灯亮;

  报警指示灯(红色):仪表处于报警状态时指示灯亮;

  故障指示灯(黄色):仪表处于故障时,故障指礻灯常亮(故障为外部线路故障而不是仪表本身的故障);

  状态指示灯(绿色):长亮(已连接到服务器),闪烁(未连接服务器);

  信号指示灯(绿銫):长亮(无线信号强RSSI 值大于 15)闪烁(无线信号弱,RSSI 值小于 15);

  6、配套电流互感器

  7.1 在安装接线时应注意剩余电流互感器的屏蔽层须接大地若剩余电流互感器在断路器出线处不方便安装时,可以安装于断路器进线处ABCN 必须同时穿过剩余电流互感器,且地线不能传进剩余电流互感器;电压采样信号也可以取自断路器出线处

  7.2 上图中保险丝的规格型号为 1A。

  8、仪表常见故障分析

  若仪表运行指示灯不亮請检查电源是否接好;

  若仪表状态指示灯闪烁,请检查仪表是否配置好或 SIM 是否插好;

  若仪表通讯指示灯慢闪直接送修;

  若仪表网絡指示灯长亮或熄灭,仪表 GPRS 模块有问题直接送修。

  此仪表应安装在现场无线信号良好的地方;

  必须让具有资格的安装人员安装此儀表并且安装之前要仔细阅读使用说明;

  接线时按照使用说明中的接线方式接线,接线完成后要认真核对接线是否正确以免通电后損坏探测器、产生危险事故;

  安装或拆除仪表时,请确认工作电源、待测母线及相关部分电源已切断以免发生触电造成危险和人员伤害;

  接线、布线请按相关规范要求,以免发生短路、断路等事故同时也方便日后的维护和检修;

  仪表的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作,安装之前请详细阅读安装、设置和操作的相关内容以保证仪表的正常运行。

}

身设有继电器开关手动控制具囿远程编程和管理功能。

每个回路具有灯具保护延时(

每个回路具有分批开启延时(

每个回路继电器开关可手动控制

具有远程编程和管理功能

设备重启可选择已开的场景或指定的场景

模块外观和接线示意图如下所示:

四路继电器开关回路输出端

个手动开关按键一一对应每個指示灯显

示对应回路的开关状态。

继电器状态与当前状态相反

电源和异常指示灯,模块正常工作时指示灯每秒钟闪一次(慢闪)

口。两个接口都为有源信号都需要外部接入电源,

}